友情链接:太阳能热水器电加热是八千瓦的空气开关发热跳闸是怎么回事_百度知道
太阳能热水器电加热是八千瓦的空气开关发热跳闸是怎么回事
开关接线压不紧,严重的会烧毁接触点2、是否空气开关选择小了,线头松造成接触不良,接触电阻大引起发热1
其他类似问题
太阳能热水器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁220电压,离电表箱5米,我用10平方的铝线,63的空开,电器功率12千瓦,线发热跳闸,望电工高手相助!!_百度知道
220电压,离电表箱5米,我用10平方的铝线,63的空开,电器功率12千瓦,线发热跳闸,望电工高手相助!!
提问者采纳
线小发热或接触不好发热等都可以引起开关跳闸,铝线要用16平方的,空气开关要用100A的63的空开,负荷电流可以使开关跳闸,电流有60A左右。单相12千瓦、10平方的线太小了
提问者评价
谢谢你的回签太专业了,有点激动了,谢谢!!!!!
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
63安的开关也要换成100安的,最好用10平方铜线或16平方铝线,12千瓦负载,10平方铝线细了点,电流在60安左右220伏电源
我不想再重复了。小白一个。
我的回答跟他们一样!换线换空开!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家用的C60的空开,最近空调,热水器,电视(一共6500W左右)一起开半个小时,空开发热跳闸,怎么解决?_百度知道
我家用的C60的空开,最近空调,热水器,电视(一共6500W左右)一起开半个小时,空开发热跳闸,怎么解决?
提问者采纳
500W也就是30A左右的电流,C60的空开为60A,跳说明空开出问题了,可以换一个同样型号的
其他类似问题
您可能关注的推广
跳闸的相关知识
其他3条回答
换一个较大电流的断路器,或者换一个能通过更大电流的、大功率的电表。
今天单开热水器(3000w)都跳闸了。会不会是空开用的时间太长了?
不是的,得换
过载了,断电保护了。重新查一下线,可能有线细的地方
空开的容量太小了,换个加大号的就行了