家里空调打开一段时间就会发生总闸跳闸现象,空调空开跳闸却没有发生跳闸

家里空调运行一段时间漏电保护开关总跳闸_百度知道
家里空调运行一段时间漏电保护开关总跳闸
  【家里空调运行一段时间漏电保护开关总跳闸原因】  1安装不良  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。  2漏电保护器本身有问题  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。  3漏电保护器与负载不匹配  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。  4负载或线路漏电、短路  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。  5电源进线电压过高  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。  一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
把漏电保护器换成一般的空气开关就好了。空调绝对没有问题
提问者评价
是这样的,但是为什么呢?
其他4条回答
根据你的描述一开机就跳闸应该是空调漏电,你的接上就跳难道这不是问题吗,地线不接不是解决问题的根本办法,具体表现就是漏电保护器发热)不连接地线是有危险的空调运行一段时间漏电保护开关跳闸应该是发热导致的(一般是过电流了?如果确实检测空调不漏电(还有可能是电容漏电,不容易发现,或者开关内部触点接触不好,人家的接上地线没问题,就是漏电不会跳闸
参考资料:
从你讲的情况看,应该是漏电保护器不正常。空调接地是不能取消的,否则一旦真的有漏电会很危险。
维修人员说的不对,地线断开后就不跳闸了,说明空调接地正常,漏电保护器工作正常,而且可排除过流跳闸,所以你家空调仍然存在对地漏电的问题。虽然在你的补充中那家伙说的似乎有些道理,但是谁能保证漏电开关永远不出问题,万一空调漏电时开关不跳,后果你自己想想吧,再说他这是等于让你家空调带病工作,你心里能舒服吗?享受科技进步带给我们的舒适,是要以保证我们的自身安全为前提的,所以我觉得你不应该妥协,空调是一定有问题的,地线也是一定要接的,因为生命高于一切! 你家空调可能是故障点通电一段时间后受热,性能发生改变造成的,不太好查,但必须要将此故障排除。
让维修的给忽悠了。问题没有找到
您可能关注的推广
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁本版特邀评论员
注册 05-5-4行业 教育科研
从昨天晚上开始家里一开空调就跳闸
之前没有过 这是为什么呢 问题解决了 不是空开
基本上开空调15分钟内必跳闸&&现在我只好把空调关了& &很奇怪&&之前也没有过
---------------------
现在问题已解决,谢谢大家。还是好心人多
昨天晚上热的睡不着 就和老婆去酒店睡了一个晚上
上午回来找物业来修,物业不是电工,大概看了一下说是空开坏了,让我们去买一个他来装
我们就去五金店买了。买的时候,问五金店老板能不能上门帮我们装一下。这时候还有一个顾客,是个大叔,帮旁边的部队做事的,主动说免费帮我们装,就请上门了。后来拆下来才发现不是空开的问题,是门外面还有一个总闸,里面的螺丝没有拧紧,拧紧了果然就好了。 这个好心人帮了我们这么大的忙,给他饮料喝也不要,给他钱也不要。要不是他,估计我自己弄一天也弄不好。 顿时感觉社会还是好人多。
也谢谢帮忙出谋划策的各位了
[ 本帖最后由 新青年 于 15-8-9 13:43 编辑 ]
15-8-8 15:38
注册 10-8-23行业 房产建筑
线路问题,好好排查
-------------------------------坏要有坏品,坏要坏的正宗
15-8-8 15:40
注册 06-5-12行业 其它
15-8-8 15:40
本版特邀评论员
注册 05-5-4行业 教育科研
QUOTE:原帖由 坏坏小哥 于 15-8-8 15:40 发表
线路问题,好好排查 怎么查呢&&不懂
15-8-8 15:41
注册 10-8-23行业 房产建筑
把家里所有的电器全关了,先单独开空调试试看
-------------------------------坏要有坏品,坏要坏的正宗
15-8-8 15:44
本版特邀评论员
注册 05-5-4行业 教育科研
QUOTE:原帖由 坏坏小哥 于 15-8-8 15:44 发表
把家里所有的电器全关了,先单独开空调试试看 那好像能开挺长一段时间的 这又是为什么呢
15-8-8 15:48
注册 14-11-25
心里反应,其实更本没跳闸,鬼故事看多了
15-8-8 15:49
本版特邀评论员
注册 05-5-4行业 教育科研
QUOTE:原帖由 忘记你心痛不已 于 15-8-8 15:49 发表
心里反应,其实更本没跳闸,鬼故事看多了 这个不至于
15-8-8 15:50
注册 14-1-14
漏电,短路呗,白耗电
-------------------------------有序最稳定,
有序最高效。
15-8-8 15:51
注册 12-5-12行业 其它
这是要罢工的前兆啊。。。。。。
15-8-8 15:52
注册 10-8-23行业 房产建筑
QUOTE:原帖由 新青年 于 15-8-8 15:48 发表
那好像能开挺长一段时间的 这又是为什么呢 查漏保跟空调压缩机
-------------------------------坏要有坏品,坏要坏的正宗
15-8-8 15:54
注册 06-10-4行业 医疗卫生
QUOTE:原帖由 wayne137 于 15-8-8 15:40 发表
换空开 如果开了十五分钟,空调工作正常,就是这个,空气开关坏了。
-------------------------------人生终极目标——当群主
15-8-8 15:58
本版特邀评论员
注册 05-5-4行业 教育科研
感觉大家讲得都很深奥啊
15-8-8 16:01
注册 08-3-30行业 学生
空开看看多少安的 如果空调单独能正常开 可以看看是不是空开太小。。
15-8-8 16:01
注册 08-3-30行业 学生
估计空调时间长了 散热不好 功率变大 空气开关太小 导致跳 清洗外机 换大空开。。。。
15-8-8 16:03
注册 09-2-26行业 其它
3楼说得对.正确.买个好一点的空气开关
15-8-8 16:04
注册 09-2-11行业 商业贸易
*** 作者因违反论坛规定,禁言处理,内容自动屏蔽 ***详情参阅论坛注册条款:
15-8-8 16:47
注册 09-3-14行业 教育科研来自 江苏
QUOTE:原帖由 钱LU 于 15-8-8 16:47 发表
要是开其他不跳开空调就跳,那就是空调压缩机短路,要是烧开水也跳,那就是空开。 内行!
-------------------------------mmc
15-8-8 17:52
注册 07-12-13行业 政府行政来自 上海
我家也是的,后来物业派电工来查,发现是空气开关接触不好导致的。
换了就好了。
15-8-8 18:05
注册 05-2-6行业 其它来自 不知道
本人空调三年前吧,也是开一段时间空开就跳。
之前自己不在家,由家人找某“熟人”花了198修过外机,于是自己拴着绳子爬出窗外,打开外机一看,尼马给换了个劣质电容,工作时间略长电容器就漏液,上街15元买了个回来换上就好了,然后仔细一看,冷暖转换开关的线头也没给插上,看样子还准备冬天再来帮一把熟人。
-------------------------------------
这是外机故障引起的,如果是分路的空开的话,建议用点大功率的电器在空调的插座上试试,如果还跳那就是空开的问题了。如果只开空调都跳那十有八九是空调的问题。
[ 本帖最后由 一针溅血 于 15-8-8 18:49 编辑 ]
-------------------------------某君得子,先天畸形。不明其因,医曰:都怪那天杀的,看贴不回贴,报应呀!
15-8-8 18:45
注册 15-7-30
*** 作者因违反论坛规定,禁言处理,内容自动屏蔽 ***详情参阅论坛注册条款:
15-8-8 18:49
(O5ll小菜鸟 )
专业队伍 持照经营
注册 14-1-12行业 基础设施
住哪里啊?要是不远 免费维修
-------------------------------土建现浇 拆除保洁 庭院设计施工
15-8-8 18:50
本版特邀评论员
注册 05-5-4行业 教育科研
物业来看过了 应该是空气开关&&
因为空调不开,就开灯也在跳
15-8-8 18:52
注册 12-4-21行业 商业贸易
QUOTE:原帖由 一针溅血 于 15-8-8 18:45 发表
本人空调三年前吧,也是开一段时间空开就跳。
之前自己不在家,由家人找某“熟人”花了198修过外机,于是自己拴着绳子爬出窗外,打开外机一看,尼马给换了个劣质电容,工作时间略长电容器就漏液,上街15元买了个 ... 这是好办法
15-8-8 18:56
注册 15-1-4
*** 作者因违反论坛规定,禁言处理,内容自动屏蔽 ***详情参阅论坛注册条款:
15-8-8 19:03
注册 05-3-8
*** 作者因违反论坛规定,禁言处理,内容自动屏蔽 ***详情参阅论坛注册条款:
15-8-8 19:10
注册 15-8-5
我家以前也是这样,换一个空关就好了
15-8-8 19:26
注册 10-10-30行业 其它
空开过热跳了,换个大一点的空开60A!原来肯定是40的
15-8-8 19:48
注册 11-5-8行业 信息咨询
熟人198元修空调,这钱怎么结?给二百找二元,或给零钱?纯粹好奇
15-8-8 22:20
注册 14-10-1
我家发生过,最后电工查出说是空调一个电容坏了,换了个电容就好了
15-8-8 22:31
注册 06-7-16行业 其它
15-8-8 22:57
(光芒电器售后)
注册 14-10-2行业 商业贸易来自 安徽
QUOTE:原帖由 wayne137 于 15-8-8 15:40 发表
换空开 这个正确
-------------------------------光芒电器厂家售后.专业维修太阳能热水器.油烟机.煤气灶.原厂配件.保修
15-8-8 22:57
注册 04-8-8来自 镇江
地线问题吧
-------------------------------普京说:领土问题没有谈判,只有战争!
15-8-9 00:21
宇宙无敌第一帅
注册 14-4-16行业 其它来自 江苏镇江
找个水电工,三十搞定。
15-8-9 06:52
本版特邀评论员
15-8-9 13:44
& 从昨天晚上开始家里一开空调就跳闸
之前没有过 这是为什么呢 问题解决了 不是空开&nbsp&nbsp