35KV高压柜做35kv电缆耐压试验验时,都需要准备什么防护用具?有什么执行标准吗?

国家标准35KV的高压开关柜的出厂耐压试验是多少和交接试验是多少_电力变压器_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
国家标准35KV的高压开关柜的出厂耐压试验是多少和交接试验是多少
    
  一般情况下,  35KV的高压开关柜是不作整体耐压试验的,而要求对内部的元件进行单独试验;  若开关柜内有油浸式电力、并联电抗器,则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;  若开关柜内有断路器和电压、电流,则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;  若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验为80KV;  若开关柜内有支柱绝缘子和隔离开关,则出厂试验为100KV,交接试验为100KV;  若开关柜内有干式电力变压器,则出厂试验为70KV,交接试验为60KV。  参考资料:《电气装置安装工程 电气交接试验标准》GB 50150-91
Mail: Copyright by ;All rights reserved.对高压柜做耐压试验时,一次回3倍高压,二次侧电压也会比额定电压升高吗?传感器及仪表会不会烧坏?_百度知道
对高压柜做耐压试验时,一次回3倍高压,二次侧电压也会比额定电压升高吗?传感器及仪表会不会烧坏?
PT一般不接入一次回路做耐压,所以不存在二次侧电压升高的问题。如果有带电显示器,要看产品本身是否能与开关设备一起做耐压测试;如果不确定,最好拆下,或者用短接线把其二次测试孔短接。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
由于电压互感器本身变压比的关系,它的一次侧无论加多少倍的额定电压,二次侧最高只能输出100v的电压,但一次电压过高可能会使电压互感器绝缘被击穿损坏。所以高压柜做母线耐压时,无论是直流耐压还是交流耐压,都是不能带电压互感器的!
电压互感器如何做耐压试验呢?母线做耐压试验同时不就给电压互感器做耐压了吗?
您可能关注的推广回答者:
额定电压的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁高压柜试验_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
高压柜试验
大小:1.18MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢高压电缆做耐压试验是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有啥规定_百度知道
高压电缆做耐压试验是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有啥规定
高压电缆做耐压试验是有规范的:1 ) GB《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2)《高压电气设备试验方法》; 3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册; 要做YJV22-35KV电缆的耐压测试:试验步骤: (1)、检查电缆线路的相位
电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。 (2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)
应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。
(3)、交流耐压试验 3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。 3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。
其他类似问题
为您推荐:
35KV电力电缆执行标准:GB/T 8
额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆条文:16.4.1概述电压试验应在环境温度下采用工频交流电压进行。除非购买方另有要求,制造方可任选以下程序进行例行电压试验:a)3.5Uo,5min;b)2.5Uo,30min.16.4.2 单芯电缆试验步骤对单芯电缆的试验电压应施加在导体与金属屏蔽之间。16.4.3 三芯电缆试验步骤应在三芯电缆的每一根导体与金属层之间施加电压。三芯电缆也可采用三相变压器,一次完成试验。16.4.4 试验电压 额定电压Uo/kV
26试验电压(3.5Uo)/kV
91试验电压(3.5Uo)/kV
65 若用三相变压器同时对三芯电缆进行电压试验,相间试验电压应取上面所列数据的1.73倍。在任何情况下,电压都应逐渐升高到规定值。 了解更多,可以提供你的QQ给我。
您可能关注的推广回答者:
高压电缆的相关知识
其他1条回答
一般的电缆耐压测试都能达到国家标准规定就是5秒内看看有没地方击穿
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 4661|回复: 10
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!
6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
6kv--15kv& & 10kv---35kv& & 35kv---
土木币2957
10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了
&这个要看情况。出厂耐压和安装后的耐压试验数据不一样的。 10KV 出厂 42
&应该是6kv--28kv
10kv---42kv
35kv---90kv&
&应该不对吧,10KV打到42,35到95吧&
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
tiantian1638 发表于
10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了
应该不对吧,10KV打到42,35到95吧
&个人觉得,耐压本就是破坏性试验。。直接上,容易坏元件。。。10KV在3~4.2之间应该就没问题了&
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
土木币1784
工频耐压试验分干式和湿式,我们按6kv--28kv& & 10kv---42kv& & 35kv---90kv进行,高海拔要修正
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
土木币1784
tiantian1638 发表于
10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了
应该是6kv--28kv& & 10kv---42kv& & 35kv---90kv
一星工程师, 积分 503, 距离下一级还需 147 积分
土木币1770
tiantian1638 发表于
10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了
这个要看情况。出厂耐压和安装后的耐压试验数据不一样的。 10KV 出厂 42&&安装后是&&35
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
这个大多数靠经验我们一般按4-4.5倍来打耐压即6KV-24KV,10KV-40KV,35KV-140KV
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
稍美 发表于
应该不对吧,10KV打到42,35到95吧
个人觉得,耐压本就是破坏性试验。。直接上,容易坏元件。。。10KV在3~4.2之间应该就没问题了
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
我个人觉得应该考虑柜内有无电流互感器,如果有就要降标准。。