隔离开关额定电流的最大额定电流是多少

空气开关跳闸电流是额定电流的多少倍?一般的跳闸, 空气开关跳闸电流是额定电流的
空气开关跳闸电流是额定电流的多少倍?一般的跳闸
晓不得_求 空气开关跳闸电流是额定电流的多少倍?一般的跳闸
不过也要看质量好坏,灵敏度过载的时候,一般是大于他的额定电流就会跳
和短路保护的功能,它的过流保护不明显,除非单加 保护线圈的那种。另外还和你的电流整定有关系这个不太好说,一般空开的性能主要使用它的能带负荷分断的功能
看什么开关,一般的是过载情况下是额定电流的1.7倍,短路时是额定电流的10倍。为什么配电装置的额定电流比实际电流大那么多????比如110kV断路器和隔离开关吧;选主变50MVA的,那么主变事故过载时Imax=2*50*1000/(110√3)=740A;也就是正常最多也就740A的持续电流,那为毛我们选的时候直_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
为什么配电装置的额定电流比实际电流大那么多????比如110kV断路器和隔离开关吧;选主变50MVA的,那么主变事故过载时Imax=2*50*1000/(110√3)=740A;也就是正常最多也就740A的持续电流,那为毛我们选的时候直
比如110kV断路器和隔离开关吧;选主变50MVA的,那么主变事故过载时Imax=2*50*1000/(110√3)=740A;也就是正常最多也就740A的持续电流,那为毛我们选的时候直接选了个3150A,2000A什么的,感觉好大!!
这里涉及断路器开断电流,以及隔离开关的动、热稳定电流值。可能回路的额定电流并不大,但是回路的短路电流、动热稳定电流值比较高,按照回路短路电流水平以及动热稳定电流选择出来的断路器和隔离开关,其额定电流可能只有那么大的,没有小的。例如短路电流达到40KA以上时,就会出现这种情况。另一种情况是配电装置中其他回路的断路器和隔离开关都是这种水平,为了达到设备备品一致、检修一致,所以个别小电流回路也统一按照配...
你这算法不对呀,你50MVA,变压器初次级电压是多少,容量除以电压是电流,变压器初级空开按额定电流的1.1倍选取,次级需按2倍选取。隔离开关也是的。西门子3NP带熔断器隔离开关
点击图片查看原图
商品编码:
产品/服务:
西门子3NP带熔断器隔离开关&
西门子3NP带熔断器隔离开关
北美洲 美国
有效期至:
最后更新:
浏览次数:
------3NP熔断器式开关以其可靠的过载、短路保护能力广泛应用于:多层停车场、仓库、居民楼、医院、工厂……。按照IEC 947-3设计,它 还可做为负荷馈电器的开关。
------低压HRC熔断器卡在隔离开关手柄上,与之成为一体。这样HRC成为动触头,可以合分任何极数负载。在断开位置,形成可见绝缘间隙,因此3NP隔离开关为使用者提供最大的安全保护。此外接线导体部分被绝缘遮住,以防不小心碰到。
高分断能力
------在任何电流和过流情况下,都能可靠分断。电弧在三个灭弧罩中熄灭,这种设计防止了相间飞弧,提高了分断能力。
高短路分断能力
------改进生产技术提高了熔断器式开关的短路分断能力。在制造过程中,通过大功率测试站检测,保证了短路保护达50 kA的 3NP隔离开关的 质量。
------按IEC 947-3标准,熔断器式开关必须能以 0.5m/s的速度合上,以免发生危险。3NP 系列隔离开关满足这种要求,经KEMA ( Dutch Testing Station for Electrotechnical Products ) 认证,3NP是完全安全的开关。
快速、安全、经济的连接和安装
------3NP隔离开关有两种接线方式,一种是常规方式----用接线片或导线直接连接;一种是接汇 流母排。它可以安装在各种配电盘上,如西门子的SIKUS落地式配电盘和STAB壁挂式配电盘。
用于电气设备的3NP3、3NP4紧凑型隔离开关
------3NP3熔断器式隔离开关适用于中心线距离为60 mm的汇流母排,最大额定电流630 A。
------3NP4熔断器式隔离开关的额定电流从160 A ( 3NP40 ) 到250 A ( 3NP42 ) 除了安装 方便外,该隔离开关还可适配中心距离为40 mm或60 mm的汇流母排。
------3NP3和3NP4隔离开关体积都很小,可用于空间有限的场合。
------3NP35做为"节省安装空间的最佳产品",只有89 mm宽,特别为21 mm以下的一般低 压HRC熔断器而设计 ( 按IEC 269-2-1标准 )。它适用于安装在配电柜中,卡在标准的35mm DIN导轨上。
<FONT color=#NP5重载隔离开关,用于电气设备及工厂中,最大额定电流630 A
------3NP5熔断器式开关额 定电流从160 A到630 A,特别适用于要求 苛刻的工业场合。通过适配器,3NP5隔离开关可以安装在60mm间距的汇流母排上。用于大功率系统中的3NP5系列还具备以下特点:
------即使在电源线路故障的极端情况下,仍能安全使用3NP隔离开关。快速合分 ( ON/OFF ) 可以避免诸如慢速合分和抖动等不 适当的操作。
熔断器监视
------3NP5熔断器式开关可以监视熔断器的熔断。它通过3VU13断路器来实现,不需另外接线,是标准的功能。3NP5的安全性设计可以防止浪涌电压经过并联断路器。性能特点&技术参数&其他&
&地址:中国北京市朝阳区劲松三区甲302号 华腾大厦1406室
&电话:30231/32
&传真:30476
&Email: sales@.cn

我要回帖

更多关于 额定电流和最大电流 的文章

 

随机推荐