为什么我单位的无功补偿电容投入后功率因数表会朝滞后方向转,而不是超前方向转?_百度知道
为什么我单位的无功补偿电容投入后功率因数表会朝滞后方向转,而不是超前方向转?
互感器或三相电接反了,随便哪个换下就行,供电局的那帮安装队乱来的.叫他们自己来搞也行
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
功率因数表的相关知识
按默认排序
其他3条回答
表接的有问题吧
二次接线相序的问题...
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁补偿电容的共补与分补?向高手请教一个问题:低压补偿电容柜内装有共补(三相)电容器与分补(单相)电容器,在电容投切时,是共补的先投入运行还是分补的先投入运行啊,为什么?共补与分补的区别是什么_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
补偿电容的共补与分补?向高手请教一个问题:低压补偿电容柜内装有共补(三相)电容器与分补(单相)电容器,在电容投切时,是共补的先投入运行还是分补的先投入运行啊,为什么?共补与分补的区别是什么
向高手请教一个问题:低压补偿电容柜内装有共补(三相)电容器与分补(单相)电容器,在电容投切时,是共补的先投入运行还是分补的先投入运行啊,为什么?共补与分补的区别是什么?请高手解答,谢谢!谢谢!
不是高手,斗胆回答一下,低压补偿电容柜内装有共补(三相)电容器与分补(单相)电容器,在电容投切时,是共补的先投入运行,分补的后投入运行,因为负荷分配时做到三相负荷尽量平衡,对一个变压器来说,不会只用某一相的负荷,所以三相都有的负荷是大头,各相之间的差异是小头,所以,大部分应该是共补,小部分是分补,这样更合理,更经济(分补比共补贵),共补是三相同时补偿相同的容量,分补是每一相的补偿容量分别计算,分别...
共补是三相同时补偿,面分补是三相不平衡时补偿。串联补偿电容装置火花间隙自触发原因分析--《广西电力》2014年05期
串联补偿电容装置火花间隙自触发原因分析
【摘要】:分析查找"4·10"多个串联补偿电容装置火花间隙自触发原因。通过对XLSK-20PL强制触发型火花间隙装置进行触发间隙自放电电压测试、均压电容参数测试和火花间隙击穿特性测试,发现石墨电极表面存在鸟粪等污物是火花间隙自触发的根本原因。火花间隙击穿特性测试结果显示,当石墨电极表面有尖端、水珠或污秽物等时,火花间隙的主间隙击穿电压分散性很大,交流击穿电压最低约为正常值的65.0%。提出了加强火花间隙运行维护等改进措施。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM53【正文快照】:
1火花间隙自触发情况南方电网辖区内的500 kV串联补偿电容装置(简称串补装置)自投运以来,GE公司和SIEMENS公司生产的串补装置均多次出现火花间隙自触发造成串补旁路的问题。本文以日发生的多个串补装置火花间隙自触发故障为例,对这类故障进行深入分析。
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
余江;周红阳;赵曼勇;;[J];电力系统自动化;2006年13期
夏毅;姚文军;赵淑珍;王军;贺俊杰;张金祥;;[J];电力系统自动化;2011年07期
蔡汉生;史丹;胡玉峰;陈喜鹏;傅闯;许树楷;吴俊阳;;[J];南方电网技术;2009年05期
张恭源;;[J];云南电力技术;2012年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
郭树永;杨洁民;蒙健明;;[J];电力电容器与无功补偿;2012年01期
吴娅妮;吕鹏飞;王德林;王明新;;[J];电力系统自动化;2008年24期
梁帅奇;张少波;郑玉平;王小红;;[J];电力系统自动化;2010年21期
夏毅;姚文军;赵淑珍;王军;贺俊杰;张金祥;;[J];电力系统自动化;2011年07期
梅念;李银红;陈东;段献忠;余江;傅闯;;[J];电网技术;2011年12期
雒铮;朱韬析;;[J];广东输电与变电技术;2011年01期
田庆;;[J];高压电器;2012年02期
周启文;潘勇斌;王德昌;方太勋;项硕;张茂强;孙健;陈忠伟;;[J];高压电器;2012年08期
赵渊;邱玉良;宿晓岚;;[J];电力自动化设备;2014年07期
祁胜利;赵海纲;钱锋;;[J];电力系统保护与控制;2010年04期
中国重要会议论文全文数据库
邹德旭;李小建;王景林;;[A];2011年云南电力技术论坛论文集(入选部分)[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库
梅念;[D];华中科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库
余春燕;[D];南京理工大学;2009年
周杰;[D];南京理工大学;2012年
王浩淼;[D];北京交通大学;2013年
袁苗;[D];湖北工业大学;2013年
杨勇;[D];中国电力科学研究院;2014年
刘小婷;[D];广西大学;2013年
刘欢;[D];北京交通大学;2014年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
沈文琪,郭天兴,杨景南,张爱莉,张建平;[J];电力电容器;2002年02期
倪学锋;林浩;盛国钊;;[J];电力设备;2005年12期
苏斌,董新洲,孙元章,贺家李;[J];电力系统自动化;2004年14期
胡玉峰;陈德树;尹项根;张哲;赵曼勇;周红阳;余江;;[J];电力系统自动化;2006年04期
余江;周红阳;赵曼勇;;[J];电力系统自动化;2006年13期
吴娅妮;吕鹏飞;王德林;王明新;;[J];电力系统自动化;2008年24期
陈葛松,林集明,郭剑波,于幼文,涂少良,王绍德,李隽;[J];电网技术;2001年02期
,王天君;[J];华北电力技术;2002年02期
王云;[J];华北电力技术;2002年03期
武宇平,钱锋,赵淑珍;[J];华北电力技术;2004年12期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
袁克明;;[J];电加工;1981年03期
王立;;[J];电力技术;1979年09期
柏克寒;[J];高电压技术;1993年03期
蔡汉生;史丹;胡玉峰;陈喜鹏;傅闯;许树楷;吴俊阳;;[J];南方电网技术;2009年05期
周启文;潘勇斌;王德昌;方太勋;项硕;张茂强;孙健;陈忠伟;;[J];高压电器;2012年08期
郑健超;谢凌东;赵宇明;杨济三;楚金伟;王黎明;关志成;;[J];中国电机工程学报;2010年34期
崔成臣;代泽兵;朱祝兵;;[J];武汉大学学报(工学版);2011年S1期
王嵩山;[J];高电压技术;1992年02期
龙绍清;朱英;梁浩;;[J];电力电容器;1981年02期
;[J];电瓷避雷器;2013年04期
中国重要会议论文全文数据库
罗光耀;罗敏;谭杰;范植开;常安碧;;[A];四川省电子学会高能电子学专业委员会第四届学术交流会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
陈旭;[N];中国电子报;2003年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号为何机端较多的电容补偿会抬高脱网前风电场的运行电压?_百度知道
为何机端较多的电容补偿会抬高脱网前风电场的运行电压?
而机端较多的电容补偿由于抬高了脱网前风电场的运行电压,风力发电机会从额定出力状态自动退出并网状态,从而引起了更大的电网电压的下降,风力发电机组的脱网会产生电网电压的突降当风速超过切出风速或发生故障时
问错了,是为何风力发电机组的脱网会产生电网电压的突降!
我有更好的答案
按默认排序
电功率P=U(电压)×I(电流)风电场出线电流恒定货电流下降速率低于功率下降速率时,电网电压就会突降。
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
电容补偿的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁补偿设备电容未投,为什么为显示容性
新投变电所,低压负荷在总负荷5%左右,未投电容,但是无功补偿器显示的功率因数却是容性!!
怎么回事啊,供电局终端则是正向无功,如果是反向无功倒也负荷补偿器啊,正向无功只能说明补偿器问题啊!
电流方向有没有接线,
如果没有接错,那负载是不是大多是节能灯这些东西,这些东西都是带接在补偿的,如果是这种前情况开几能电机看看,如果是变感性了,说明就是这种情况
既然是自动补偿,投了电容也未必显示容性负载。
看波形,电压滞后电流,应该是容性负载。首先恐怕要分析下负载的性质了。
投运多久的设备,开始就这样还是运行一段时间发现这个问题了?可能采样CT接反了,或控制器设置的相位不对
看看三相电流和电压是不是取的对应同相,如果是同相,就看看电流方向是否取反了;控制器正常接法是电流取样为一相,另两相为电压取样,显示容性说明电流与电压相位不对,可以调换取样电流,也可以调换取样电压接线。