你可能喜欢漏电保护器的接线要求?是否可以将进线接在出线端。
漏电保护器的接线要求?是否可以将进线接在出线端。
我的一个同事为接线方便,将220v进线接在漏电保护器的出线端,而进线端接负载。实际使用倒是没有问题。但我总是觉得不好。请教专家能解答。
绝对不行。一、倒装或反接会影响灭弧功能,当漏电保护时会烧毁漏电保护器。二、维修时,很容易因为误判而触电。
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家进线开关不要求带漏保,为什么非得用3P+N_百度知道
进线开关不要求带漏保,为什么非得用3P+N
我们准备把零线直接接到零线铜排我们是做电表箱的?怎么说服客户用3P就可以了,但客户要求要3P+N,用一个3P的进线开关,客户对产品要求进线开关不用带漏保,客记这样做会有那些好处和坏处
或者直接带上能做主的人去腐败吧,你怎么能改,单相对零过载或短路时,人家提出来了,零线电压较高时,但又是事故电流直接驱动分断装置的,安全性相对较高。说服客户从道理上肯定是不行的,分断可靠性会适当提高;同时对于较大的空开或者断路器,退回产生浪费3+N的好处之一断总开关可以把零线也从电网上断开。只能从成本上来说了,当出现零点漂移很严重时,你已经买好东西了
不带漏保的3P+N 开关是不能控制零线的,那根零线是直通的。有办法说服吗
哦不好意思我看差了以为是4P,见笑了。
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
C、在用四极的场合,且N极始终接通,并不随其它三极一起合分、D两种虽然称为四极断路器、调速 线路中,且N极始终接通,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的,不与其它三极一起合分,反而要出大问题,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中、D四种,且N极与其他三极一起合分、实际上,A,可控硅调光,或其它有一些有特殊要求的场合:N极安装过电流脱扣器:N极不安装过电流脱扣器,或使用在产生大量谐波的非线性负荷&#58840,应引起大家重视上叙文字来自百度文库:
A,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N。
2,线路的进出可能方便一些,因为同为四极,且N极与其他三极一起合分。如果选择错了:N极安装过电流脱扣器,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题。N线上安装过电流脱扣器,不与其它三极一起合分。
D,不但起不到保护作用,一定要注明是选用产品中哪一种:N极不安装过电流脱扣器,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统),与三极MCCB无本质的区别。因此。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器:
1,因此,它比三极唯一有用的是在成套柜中,但它的N极始终接通;如气体放电灯。
这里有两个问题要注意、B断路器3P+N和4P的区别
四极断路器分为A
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁从漏保上端接火线下端接零线到空开有问题吗_百度知道
从漏保上端接火线下端接零线到空开有问题吗
这个应该不行,用电设备只要经过漏保的线路,都不能与其他线路共用了,这个应该包括单极的漏保,空开进线端要与旦偿测锻爻蹬诧拳超哗漏保进线端一致,或经漏保再接空开,你这样接线漏保是合不上去的,
其他类似问题
火线的相关知识
按默认排序
其他1条回答
不行啊!这样的话,即使不漏电,这个东东都会跳闸的哦。需要分线到其他用电处,要么都旦偿测锻爻蹬诧拳超哗从上端头接,要么都从下端头接哦。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁正泰的漏电保护器的进线端和出线端都没有 n 字是假货吗_百度知道
正泰的漏电保护器的进线端和出线端都没有 n 字是假货吗
2P漏电开关一般是不标N的 ,因为2P漏电开关接线不分正反正泰漏电保护器的进线端和出线端都没有 N接线端子,说明漏电开关是2P漏电开关
其他类似问题
漏电保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁