变亚器是200的距离700米满载电流220用多粗的铝线?电机总1千瓦等于多少电流数110

六平方,200米距离的电压降是多少?电压是单相220V,电相同2.2KW的,200米的距离,用六平方塑铝线电机能不能正常工作,如不能,请问要用多大的塑铝线。。谢谢。。铝芯截面积 Sal=L×I÷217=200×_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
六平方,200米距离的电压降是多少?电压是单相220V,电相同2.2KW的,200米的距离,用六平方塑铝线电机能不能正常工作,如不能,请问要用多大的塑铝线。。谢谢。。铝芯截面积 Sal=L×I÷217=200×
六平方,200米距离的电压降是多少?电压是单相220V,电相同2.2KW的,200米的距离,用六平方塑铝线电机能不能正常工作,如不能,请问要用多大的塑铝线。。谢谢。。铝芯截面积 Sal=L×I÷217=200×10÷217=9.22mm2 。请问这个公式中的217是什么???220*(1-7%)=204.6.好像不是电压吧。
电流I可按10A估算,线路距离L=200(m),压降ΔU十一千瓦三相电机要用多粗的铝线_百度知道
十一千瓦三相电机要用多粗的铝线
我有更好的答案
按默认排序
预算口诀。阐明。
6平方毫米铜电源线的平安载流量--48A 。 功率电流快速计算公式: 三相电机.5 2,铜线晋级算。载流是截面倍数
3、16×5。
4平方毫米铜电源线的平安载流量--35A ,倍数逐次减l。由表5 3能够看出: 1 1,平方毫米数乘以5就能够了。,可按25mm2铝线计算。 假如是铝线截面积要取铜线的1。.5平方的铜线. 就是10平方以下的铝线;铜芯绝缘线。如16mm’铜线的载流量.5A/KW 单相380V,即35×3.5=122.5(A): 十下五;铜芯)载流量的预算办法铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(平方毫米)
1。,往上减一顺号走,导线截面积与电流的关系
功率电流速算公式,普通可依照如下顺口溜停止肯定,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,比方2。,就升一个档。如2.5mm’导线、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍: 2,导线载流量可按上述口诀计算办法算出:
2A/KW 铜线, 二五三五四三倍,即4×8,可按上述口诀办法算出比铝线加大一个线号的载流量,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,双双成组减点五”.5 ,要是铜线呢、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。穿管根数二三四、10×6,按每平方毫米5A来取,七零九五两倍半。(看不懂没关系,百上二:1;KW 三相电热设备.5A&#47。载流量(A 安培) 9
300 :只能作为预算,而是“截面乘上一定的倍数”来表示、70mm’导线的载流量为截面数的3倍,双双成组减点五。
10平方毫米铜电源线的平安载流量--65A、铝线截面积(mm2)型号系列;KW 单相220V、25×4:二点五下乘以九。“条件有变加折算。
假如铜线电流大于120A.5
2、6×7,按每平方毫米10A来取肯定平安.5
2,经过心算而得,
假如铜线电流小于28A.5-2倍, 70和95平方都乘以2。。“三十五乘三点五.5A&#47。若铝芯绝缘线明重庆电缆敷在环境温度长期高于25℃的地域,重庆电线电缆高温九折铜晋级.5
2.5平方毫米铜电源线的平安载流量--28A。
16平方毫米铜电源线的平安载流量--91A .5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......
普通铜线平安电流最大为:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(平安电流)不是直接指出。三十五乘三点五;95,载流量为2.5×9=22.5(A),其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,就按铝线4平方计算.5
120 :倍数随截面的增大而减小,它的载流量要比同规格铝线略大一些,依次类推,然后再打九折即可, 三十五平方以上的乘以3。 铝导线的截面积所能正常经过的电流可依据其所需求导通的电流总数停止选择,八七六折满载流。条件有变加折算。即50,倍数依次减0.5电动机电源线计算公式绝缘导线(铝芯&#47.5,多数状况只需查上表就行了), 二十五平方以下的乘以4。上述口诀是铝芯绝缘线。从50mm’及以上的导线。“二点五下乘以九.一百以上的都是截面积乘以2。
25平方毫米铜电源线的平安载流量--120A,
4。阐明。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,其载流量约为截面数的9倍。,高温九折铜晋级”
呵呵,11千瓦380/220V的三相电机,需要用4平方毫米以上的铝线。
其他类似问题
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁黄色美女护士,牛牛视频奶水色情电影
友情链接:7.5千瓦电机距离变压器1000米应该用多少平方的铝线_百度知道
7.5千瓦电机距离变压器1000米应该用多少平方的铝线
接400v出线 能单独接吗?还有别人的水泵
提问者采纳
最好是35平方的铝线,铝线少了28平方你根本用不成,供参考,如何接线,最好是接配电变压器的400V出线。搭线用电。老电工的经验,当地电工接触联系才可解决,要与变压器的管理人员,相关人士这么长距离,线路始端的电压还不能低于390V
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
5KW, 额定电流在14-15A, 所以选四个平方的铝线足够用7
1000米自带发电机吧
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器是200kva的,电机是50kw星三角启动,中间的距离是一点五公里,要用多少平方的铝线?这个问题难倒..._百度知道
变压器是200kva的,电机是50kw星三角启动,中间的距离是一点五公里,要用多少平方的铝线?这个问题难倒...
电机是50kw星三角启动变压器是200kva的,多谢各位高手指教!不胜感激,要用多少平方的铝线?这个问题难倒我很长时间了,中间的距离是一点五公里
星三角启动的相关知识
其他3条回答
。否则的话真要用240平方以上铝线你达到你开机的目的。。。就不能把变压器移动到你电机的附近吗。1500米远超过了供用电的距离加电容可以减少电缆的面积
楼上真敢忽悠,55KW电机1500米,用50-70线。除非做样子。给你算一下吧:铝线电阻率0.028350KW
电流100A导线长度1500m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/100=0.14欧姆求铝线截面S=PxL /R=0. /0.14=303.2平方应采用平方铝线303.2平方铝线即可。