主变低压三相电机 产量侧u.v.w三相指示表有时候摆动什么原因分析

继电保护专业试题库_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
继电保护专业试题库
大小:3.80MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢用心创造滤镜
扫码下载App
汇聚2000万达人的兴趣社区下载即送20张免费照片冲印
扫码下载App
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
阅读(1323)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
在LOFTER的更多文章
loftPermalink:'',
id:'fks_082067',
blogTitle:'如何确定电机的U-V-W三相,并且确定头尾。',
blogAbstract:'前提是三相电机,如果没有任何标签,看接线柱,拆开连接导板,左上起第一个为U1,依次为V1、W1,然后用万用表欧姆档测量余下3个头,依次相通的为每个相应的绕组尾。&&2》三相异步电机U,V,W之间是否导通?我用万用表测试三相异步电机的U,V,W三个接线柱,为什么两两之间是通着的那?也就是每两相之间都是导通的,这是正常的吗?是不是内部短路了啊?通是肯定的,无论三角形接法还是星形接法,它们之间都是相通的,这是正常的。三角形接法的电阻等于两个线圈串联再和第三个并联之后的电阻,星形接法等于两个线圈串联之后的电阻。&&3》电机三相绕组相通即U对V对W几乎没电阻,但通电源后却能正常运转,这是什么原因啊?电机外部接线已全部断开。&你所测量',
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:5,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'QQ:
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}请问三相电中的U、V、W是什么意思?_百度知道
请问三相电中的U、V、W是什么意思?
还有它们是什么单词的简写?谢谢!
谢谢大家的回答。我知道U、V、W代表三相电。可我想知道的是用U、V、W代表三相电的来由是什么?U、V、W不是什么英文单词的简写吗?难道是哪个伟人脑袋一拍就说:“就用U、V、W代表三相电了!”。?
提问者采纳
现在的新国标,U、V、W分别代表A、B、C相
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
“恩平在线”回答很对,只是最后一段“相电压”和“线电压”打字的时候搞反了,拼音基本相同的结果。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
上楼的同位同志也说了那么多了,也说得很专业,我也就只简单的说一下。U,V ,W 表示的是三相电动机的三相,导线分别用黄、绿、红,三种颜色表示。
国内标A、B、C,国外标U、V、W。
三相电的新标法,即以前我们标的ABC相.
一楼的恩平在线没错,线电压380V,相电压220V.
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扫一扫访问手机站
<img id="zhantai_logo" src=/1/973225.jpg alt=上海来扬电气科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海来扬电气科技有限公司
微机继电保护校验仪,变频串联谐振试验装置,油酸值测试仪,蓄电池内阻测试仪,变压器有载开关测试仪,高压开关机械特性测试仪
&您所在位置:首页 &
& 三相相位伏安表的用途
请输入产品关键字:
地址:上海市闸北区汶水路8号8-8
邮编:200072
联系人:林峰
电话:86-021-53661传真:86-021-手机:留言:个性化:
三相相位伏安表的用途
一、主要用途& & 三路电压输入通道相互绝缘隔离,三路电流采用钳形电流互感器输入,安全可靠。可在不断开被测电路的情况下同时测量1-3路交流电压、1-3路交流电流的幅值及其各量间的相位,测量单/三相功率和功率因数,测量频率,并同屏以向量图或表格显示。&1、集三相电压、电流、相位、相序、频率、有功功率、无功功率、功率因数等功能于一身;能测量三相电压、电流、相位、功率因数、有功功率、无功功率、频率等电参数。&2、触摸屏操作,汉字手写输入;高亮度真彩精显TFT屏幕,自动背光调节。&3、有向量图、表格、分通道等多种显示方式,表格方式显示时可显示20多个参数,测量数据一目了然,彩色向量 图细腻清晰,图中可以在每个向量上同时显示幅值和角度等多种信息,向量图绘制可以设置为顺时针或逆时针为正方向,十二点或三点钟方向为0度角方向,基准量角度为330°或0°,符合各种用户习惯和接线方式。&4、六输入量全部隔离,支持任意接线方式,三路电压不共地,每路都可以进行任意两点的电压测 量,可以进行互感&器初次级之间电压相位测量,进而判断互感器极性,测相时可以以任意输入为基准,测量任意信号间相位。&5、支持用户软件校准。&6、测量结果可以加入备注,测量数据无限存储。&7、超低功耗,大容量锂电池可以连续工作10小时以上,待机时间更长,充电次数≥500次,充电时间约2.5小时。充电过程中仪表可用交流供电正常工作。一、LYXW9000三相钳形相位伏安表功能特点&1、三路电压、三路电流矢量同屏显示,对于复杂差动保护装置可采用双钳法进行多次测量最终绘制出完整的六角图。&2、采用钳形电流互感器接线,不用断开电流回路,安全方便。&3、可进行复杂保护装置的矢量分析,判断接线是否正确,并给出正确的接线图以供对比。&4、可进行常规电参量测试,同时显示三相电压、三相电流、三相有功功率、三相视在功率、三相相位角;并可直读折算到互感器一次侧的电压幅值、电流的幅值、功率的数值。&5、可进行三相三线高压计量装置错误接线检查,能对三相三线48种接线进行分析判断,直接给出分析结果;查处恶意改变计量接线的窃电手段,有效避免电费流失。&6、可进行现场被测信号的谐波分析,能分析出2-50次谐波的各次含量,自动计算出总谐波失真度。&7、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字图形化菜单及操作提示实现友好的人机对话,硅胶触 摸按键使操作更舒适、手感更佳,液晶宽温、带亮度调节,适应冬夏各季环境应用。&8、大容量锂电池供电,连续工作长达8小时。&9、用户可随时将测试的数据以记录的形式保存下来,以供集中统一管理、备案、查阅,可存储2000组以上的数据。10、可将保存的记录上传到后台管理计算机,进行综合分析,评审。11、具备万年历、时钟功能,实时显示测试工作进行的日期及时间。12、体积小、重量轻,便于现场使用。13、预留USB接口,可用仪器来替代优盘等移动存储设备。二、LYXW9000三相钳形相位伏安表技术指标输入特性电压通道数量:3通道电压测量范围:0~450V电压显示位数:6位电流通道数量:3通道电流测量范围:0~10A电流显示位数:6位相位测量范围:-180°~+180°谐波分析次数:2~50次准确度电压:&0.2%电流、功率:&0.5%相角:&2°谐波电压含有率测量误差:≤0.3%谐波电流含有率测量误差:≤0.5%工作温度:-15℃~&+40℃充电电源:交流160V~260V绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。&&&&&&⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。体积:250mm×160mm×60mm重量:1.8Kg三、LYXW9000三相钳形相位伏安表结构外观(一)、外型尺寸及面板布置仪器外形正视如图一:& & & & & & & & & & & & &图一、仪器正视图仪器正面上方是液晶显示屏,下方是按键区,顶端为接线部分,包括:四个电压输入端子UA、UB、UC、UN;三个电流输入接口(A相电流钳接口Ia、B相电流钳接口Ib、C相电流钳接口Ic)。仪器的外接接口在右侧,(见图二)。在后支架打开时,可露出接口部分,包括以下三部分:232串行口(用于上传保存的数据至计算机);同时还可用来更新程序;注意:本接口与电脑的连接必须用随机配备的专用通讯电缆,普通串口线不适合本接口的使用。充电器接口,用于连接充电器,当仪器电量不足时将充电器接到此接口给仪器进行充电。USB接口,通过专用数据线可连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量存储器使用。侧面图见右侧图二。& & & & & & && && & & & & & & & & & & &图二、仪器右视图仪器的外包装箱外型尺寸,如图三所示:& & & & & & & & & & & & & 图三、外包装箱(二)、键盘操作键盘共有30个键,分别为:开关、存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、?、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。各键功能如下:开关键:用来控制仪器工作电源的开启和关闭;使用方法是:按住此键2秒钟以上,然后松开。↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏状态下,上下键用来切换当前选项,左、右键改变数值。另外,↓还可以用于显示子目录菜单。?键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,此键确定开始输入和结束输入。退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。存储键:在差动分析功能界面下应用,用来存储测试结果为记录的形式。查询键:用来浏览已存储的记录内容。设置键:保留功能,暂不用。切换键:保留功能,暂不用。自检键:仪器调试过程中用来烧字库,此功能用户不需用。帮助键:用来显示帮助信息。数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。小数点键:用来在设置参数时输入小数点。#键:保留功能,暂不用。F1、F2、F3、F4、F5键:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现提示信息提示的相应功能。四、液晶界面液晶显示界面主要有二十屏,包括主菜单、四个下拉菜单和十七个功能界面:1.主菜单:当开机后显示图四界面。屏幕顶端一行显示为各项功能菜单,包括四个选项:测试分析、电能质量、数据管理、系统校准。选择←、→键,用于改变当前选项;选择↓键或确认键,显示对应的下拉菜单,按确定键进入相应功能测试和设置;屏幕右下角显示出内置充电电池的电压幅值和剩余电量百分比,用户可根据此数值来判断是否需要为仪器充电;最右侧显示出当前实时的日期和时间。2.测试分析下拉菜单:测试分析下拉菜单如图五所示,其中有七个功能选项,分别为:参数设置、二次参量、高压参量、低压参量、六钳差动、双钳差动、三线计量;按↑↓键可改变当前选中的项目。按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单。3.电能质量下拉菜单:测试分析下拉菜单如图六所示,其中有四个功能选项,分别为:波形显示、频谱分析、电压谐波、电流谐波;按↑↓键可改变当前选中的项目。按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单。4.数据管理下拉菜单:& & & & & &图七、数据管理下拉菜单数据管理下拉菜单如图七所示,其中有三个功能选项,分别为:记录查询、联机通讯、帮助文件;按↑↓键可改变当前选中的项目。按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单。5.系统校准下拉菜单:& & & & & &图八、系统校准下拉菜单系统校准下拉菜单如图八所示,其中有三个功能选项,分别为:时间校准、增益校准、编号查询;按↑↓键可改变当前选中的项目。按确定键可进入相应功能测试和设置,按退出键返回主菜单。6.测试分析-参数设置界面& & & & & & & & & 图九、参数设置参数设置界面如图九所示,此屏用于调整试验前所需要确定的数据。包括:高压PT变比、低压PT变比、高压CT变比、低压CT变比、变压器组别、高压CT接法、低压CT接法、变电站名称、变压器编号、存储文件名称。高压PT变比:指被测变压器的高压侧电压互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。低压PT变比:指被测变压器的低压侧电压互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。高压CT变比:指被测变压器的低压侧电流互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。低压CT变比:指被测变压器的低压侧电流互感器的变比数值。输入方法为:按确认键使数字变成红色,此时再按相应的数字键输入数据,完成后再按确认键结束。变压器组别:指被测变压器的联接组别。包括方式:Y/Y、Y/D1、Y/D5、Y/D11等。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式。当进行差动接线分析时本参数一定要设置正确,否则,标准矢量图将不正确。高压CT接法:指被测变压器高压侧的电流互感器的接法。有Y和△两种方式。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式。低压CT接法:指被测变压器低压侧的电流互感器的接法。有Y和△两种方式。通过←、→键在几种方式间进行切换,选定到所需方式。变电站名称:指试验现场所处的变电站名称,用于对所保存的结果进行区分。由数字和字母构成,可任意组合。通过相应的数字/字母按键直接输入。变压器编号:指被测变压器的编号。与“变电站名称项目"一起用于对所保存的结果进行区分。由数字和字母构成,可任意组合。通过相应的数字/字母按键直接输入。存储文件名称:记录存储的文件名称。暂不起作用。7.测试分析-二次参量界面& & & & & & & & & 图十、二次参量二次参量界面如图十所示,本界面左侧显示出三相电压信号、三相电流构成的实时向量图;右侧显示电压、电流的幅值和相对于参考基准信号的相位角。参考基准自动选择,当Ua有信号(Ua&10V)时,首选Ua为参考基准,其他参量的相位角都是与Ua的夹角;当Ua无信号(Ua&10V)时,首选Ia做为参考基准,其他参量的相位角都是与Ia的夹角;当Ua和Ia都没有信号时(Ua&10V,Ia&5mA),将只显示幅值,所有的相位角均不显示。在此屏中,按下F1键将屏幕锁定(不刷新),再按F2键解除锁定状态,数据开始刷新。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。8.测试分析-高压参量界面& & & & & & 图十一、高压参量高压参量界面如图十一所示,本界面第一行给出接线的注意事项(电压线接被试品的高压侧的PT出线,电流线接被试品高压侧CT出线);同时显示出被测变压器高压侧的实测数据包括:三相电压、三相电流、三相功率、三相相位角、总功率;同时还显示出根据所输入的高压侧电压互感器变比和电流互感器变比数值折算出的互感器一次数据:包括一次三相电压(二次的电压幅值乘以高压侧PT变比)、一次三相电流(二次的电流幅值乘以高压侧CT变比)、一次三相功率(二次功率乘以高压侧PT、CT变比的乘积)、一次三相相位角、一次总功率;通过本界面可以直观的观察被试品高压侧的一次、二次电压、电流和功率的数据,用于对负荷进行监测和分析。在此屏中,按下F1键将屏幕锁定(不刷新),再按F2键解除锁定状态,数据开始刷新。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。9.测试分析-低压参量界面& & & & & & & & 图十二、低压参量低压参量界面如图十二所示,本界面第一行给出接线的注意事项(电压线接被试品的低压侧的PT出线,电流线接被试品低压侧CT出线);同时显示出被测变压器低压侧的实测数据包括:三相电压、三相电流、三相功率、三相相位角、总功率;同时还显示出根据所输入的低压侧电压互感器变比和电流互感器变比数值折算出的互感器一次数据:包括一次三相电压(二次的电压幅值乘以低压侧PT变比)、一次三相电流(二次的电流幅值乘以低压侧CT变比)、一次三相功率(二次功率乘以低压侧PT、CT变比的乘积)、一次三相相位角、一次总功率;通过本界面可以直观的观察被试品低压侧的一次、二次电压、电流和功率的数据,用于对负荷进行监测和分析。在此屏中,按下F1键将屏幕锁定(不刷新),再按F2键解除锁定状态,数据开始刷新。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。10.测试分析-标准矢量界面标准矢量界面如图十三所示:& & & & & & & & &图十三、标准矢量图中可见:左侧为标准矢量图;屏幕右侧是高、低压侧各相电流在标准接线情况的相位角(所有的相位角都是以Iah做为参考基准的测试结果)。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。11.测试分析-双钳差动界面& & & & & & & 图十四、双钳差动双钳差动界面如图十四所示。本界面是利用双钳法进行差动保护装置接线的分析,用2只钳形电流表对被测保护装置的各相电流依次进行测量,并依次绘制单个参数的向量图,当全部测试完毕后,测试结束。图中左侧为测试提示:用辅助功能键F1-F5分别锁定Ibh、Ich、IaL、IbL、IcL几种参量,绘制出相应的矢量,右侧为实际绘制的矢量图。矢量图下侧为各参量相对应的数据。测试结束后可按&存储&键将结果保存。12.测试分析-三线计量界面& & & & & & & &图十五、三线计量三线计量分析界面如图十五所示。本界面用来对三相三线高压计量装置进行接线分析判断,图中可见:左侧是三相三线矢量图的显示,以矢量图的形式显示出三相三线的4个参量(Uab、Ucb、Ia、Ic)之间的相位关系,还可根据两个电压参量矢量关系分解出相电压Ua、Ub、Uc(这三个量是虚拟的,并不实际存在);所有参量均以Uab为参考基准,我们把Uab的初始相位角确定为330°,其他参量的相位角均在此基础上计算出相应的相角。右侧显示出各参量与参比基准之间的相位角;下侧是接线判定结果,包含48种接线方式(分析结果中:第一行为电压判定结果,正序代表电压相序为正,否则会显示负序;Uab Ucb表示两个电压分别为Uab和Ucb;分析结果第二行是电流判定结果,正序代表电流相别正确,+Ia&+Ic表示AC两相电流的极性正确、相别正确)。,都可分析并给出判定结果。显示屏最下一行为提示行,在图中可见,提示行提示操作人员按↑↓键改变功角的范围(一般情况下,功角范围均选为-5°~55°,这表明了电力系统正常的功角范围为感性负荷,感性负荷超允许范围后就会利用电容补偿使之变小,以减小无功功率的产生,当过补偿时会造成容性负荷,这时应选择的功角范围为-65°~-5°),以便准确的判定接线错误类型。在此屏中,按下F1键将屏幕锁定(不刷新),再按F2键解除锁定状态,数据开始刷新。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。13.电能质量-波形显示界面& & & & & & & & 图十六、波形显示在此屏中可显示出当前各个被测模拟量的实际波形,波形实时刷新,能直观的显示出被测信号的失真情况(是否畸变、是否截顶),当前显示为Ua、Ia的波形&,&用↑↓键来切换不同的相别;可切换为B相电压、电流的波形,C相电压、电流的波形,A、B、C三相所有的电压和电流的波形。可以做为简单的示波器使用。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。14.电能质量-频谱分析界面& & & & & & & & 图十七、频谱分析频谱分析界面如图十七所示。此屏以柱状图的形式显示出A&相电压、B&相电压、C&相电压、A&相电流(用Ia来测试)、B&相电流(用Ib来测试)和C&相电流(用Ic来测试)的谐波含量分布柱状图。UA-UB-UC-IA-IB-IC提示当前测量通道(可通过←、→键来改变所选通道),纵坐标刻度0%-10%表示各次谐波分量的百分比含量,基波含量始终对应到100%刻度(当所有次数的谐波含量都小于10%时进行放大显示,即以10%做为满刻度;当有一项以上的谐波含量大于10%时,以正常刻度显示,即以100%做为满刻度),横坐标的0-30指示的是谐波的次数,右侧数值显示总谐波畸变率THD、有效值和32&次谐波。无失真的信号应显示第一次谐波(基波)。测试时用Ua、Ub、Uc三个电压通道和Ia、Ib、Ic三个电流通道进行测量。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。15.电能质量-电压谐波界面& & & & & & & & &图十八、电压谐波此屏显示各相电压信号中各次谐波含量(从左到右依次表示A、B、C各相电压),其中THD为各相的电压波形畸变率(即总谐波失真度),RMS为各相的电压有效值,01次为基波电压(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以表格的形式显示1-64&次电压谐波。可通过↑↓键来切换低16次(01-16)和中低16次(17-32),中高16次(33-48),高16次(49-64)谐波含量。16.电能质量-电流谐波界面图十九、电流谐波此屏显示各相电流信号中各次谐波含量(从左到右依次表示A、B、C各相电流),其中THD为各相的电流波形畸变率(即总谐波失真度),RMS为各相的电流有效值,01次为基波电流(用实际幅值表示),以下依次为其它各次谐波的数值,以有效值形式和基波的百分比两种形式表示,以表格的形式显示1-64次电流谐波。可通过↑↓键来切换低16次(01-16)和中低16次(17-32),中高16次(33-48),高16次(49-64)谐波含量。17.数据管理-记录查询界面& & & & & & & & & &图二十、记录查询记录查询屏如图二十所示。此屏可以查阅所保存的差动分析测试记录。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。18.数据管理-联机通讯界面& & & & & & & & &图二十一、联机通讯联接通讯界面如图二十一所示。此功能屏可以将仪器内存中保存的测试记录上传到后台管理计算机。19.数据管理-帮助文件界面& & & & & & & 图二十二、帮助文件帮助文件界面如图二十二所示。此功能屏用来仪器的帮助信息,该信息可随时升级。20.系统校准-时间校准界面& & & & & & & 图二十三、时间校准时间校准界面如图二十三所示。此功能屏用来调整当前仪器内部时钟的日期和时间。屏幕最下一行为提示行,提示可进行的操作。21.系统校准-增益校准界面此界面用来在出场之前调节仪器精度,在此不提供说明。22.系统校准-编号查询界面图二十四、编号查询编号查询界面如图二十四所示。此界面用来查询仪器的编号,在升级程序时必须要知道仪器的全部编号,否则无法进行升级操作。五、使用方法测试仪配有一条4芯的电压测试线和三只电流测试钳。电压测试线用来接入被测电压信号,其中用黄色导线接电压的A相、绿色导线接电压的B相、红色导线接电压的C相;每只钳子分别对应一个钳表接口,不能互换,否则会影响测试精度,每只钳表中间有一个圆标贴,显示出钳表的相别和极性(标N的一端为电流的流出端,在使用接线要注意极性,接反会影响测试结果)。在测试过程中要注意的问题:1、要在测试前插好电流测试钳,严禁先夹测试线后插入电流钳插座,这相当于电流测试钳二次开路,容易产生开路高压,损坏仪器。测试完成后要先摘下所有电流测试钳再拔下与主机相连的插头。2、测试钳为保证各通道精度,应一一对应,要把各电流钳正确插入唯一与之对应的插座。交换不同输入,会降低了测试精度,但一般测试精度在&2%以内。3、接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子,然后再接到被测设备的电压端子;测试完成后一定要先摘下被测设备的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线。(此条尤为重要,反之可能引起大事故)下面就不同的测试项目进行说明。(一).二次参量测量部分1.测试目的通过检测三路电压参量、三路电流参量的数据来了解被测设备的实时电压、电流、相位以及各参量之间的矢量关系的真实情况;可将所有6个参量的向量图同屏显示出来,从而确定供电系统的运行情况,便于分析故障原因和线损原因。2.测试方法具体接线如图二十五所示:图二十五、二次参量测试接线图在本项目中同时接入三相电压和三路电流信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的A、B、C、N四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)。Ia、Ib、Ic三个钳形电流互感器用来测量被测设备电流的A、B、C三相,接好线后进入“二次参量测量"屏查看测量结果。(二).高压参量测量部分1.测试目的通过检测被测设备高压侧三路电压参量、三路电流参量的数据来了解被测设备高压侧的PT和CT二次的电压、电流、相位、功率以及折算到PT和CT一次侧的数值;从而确定供电系统的运行情况,便于分析故障原因和线损原因。2.测试方法具体接线如图二十六所示:图二十六、高压参量测试接线图在本项目中同时接入三相电压和三路电流信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的A、B、C、N四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)。Ia、Ib、Ic三个钳形电流互感器用来测量被测设备高压侧三相电流的Iah、Ibh、Ich,接好线后进入“参数设置"界面对被测设备的参数进行设置,主要包括高压PT变比、高压CT变比,然后进入“高压参量测量"屏查看测量结果。(三).低压参量测量部分1.测试目的通过检测被测设备低压侧三路电压参量、三路电流参量的数据来了解被测设备低压侧的PT和CT二次的电压、电流、相位、功率以及折算到PT和CT一次侧的数值;从而确定供电系统的运行情况,便于分析故障原因和线损原因。2.测试方法具体接线如图二十七所示:& & & & & & & & & &图二十七、低压参量测试接线图在本项目中同时接入三相电压和三路电流信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的A、B、C、N四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)。Ia、Ib、Ic三个钳形电流互感器用来测量被测设备低压侧电流的A、B、C三相,接好线后进入“参数设置"界面对被测设备的参数进行设置,主要包括低压PT变比、低压CT变比,然后进入“低压参量测量"屏查看测量结果。(四).双钳差动保护矢量分析部分1.测试目的采用双钳法逐次测量对来完成保护装置的高、低压侧六路电流的幅值和夹角关系的测量。2.测试方法具体接线如图二十八所示:& & & & & & & & & &图二十八、双钳差动接线图首先进入“参数设置"界面对被测设备的参数进行设置,主要包括变压器组别、高压CT接法、低压CT接法,设置完毕后进入“双钳差动测量"屏,开始测试;用Ia和Ib两只钳表进行测量,其中Ia钳表固定检测被测保护装置的高压侧的A相电流,标有Ib的钳表逐次对其它相别的电流进行巡检,依次对每个电流进行测量,并根据提示按相应的按键对结果锁定,最终绘出完整的矢量图,如果觉得有个别参量测试不准确可重新接线测试;最终测试结果可以通过按“存储"键保存下来。(五).三相三线计量矢量分析部分1.测试目的通过检测被测三相三线计量装置的电压、电流的矢量关系来分析判断计量装置的接线是否正确,分析有无偷漏电的情况。2.测试方法具体接线如图二十九所示:& & & & & & &图二十九、三线计量矢量测试接线图用电压测试线的黄绿红线分别连接仪器Ua/Uc/Un和被测装置三相电压的端子,注意:因只有三根电压线(没有零线),接线时将绿线接到仪器的黑色电压端子Un上。电流只有AC两相,用电流钳表Ia和Ic来对A、C两相电流进行测量,接好线后进入“三线计量"屏查看测试分析结果。(六).波形显示测试部分1.测试目的通过本项目可以显示各参量的波形,了解各参量之间的相位关系(超前或滞后),观察波形的畸变情况,分析畸变产生的原因,PT和CT有无过负荷的情况。2.测试方法具体接线如图三十所示:& & & & & & & & &图三十、波形显示接线图在本项目中同时接入三相电压和三路电流信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的A、B、C、N四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)。Ia、Ib、Ic三个钳形电流互感器用来测量被测设备的电流ABC三相,接好线后进入“波形显示"屏查看测量结果。(七).频谱分析部分1.测试目的本功能用来显示三路电压参量、三路电流参量谐波含量的柱状图,以此来判断电能质量的好坏。2.测试方法具体接线如图三十一所示:& & & & & & & & & 图三十一、频谱分析接线图在本项目中同时接入三相电压和三路电流信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的A、B、C、N四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)。Ia、Ib、Ic三只钳形电流互感器用来测量被测设备电流回路的A、B、C三相,接好线后进入“频谱分析测量"屏查看测量结果。(八).电压谐波分析部分1.测试目的本功能用来显示三路电压参量2-64各次谐波含量的数值和百分比含量,以此来判断被测电压信号电能质量的好坏。2.测试方法具体接线如图三十二所示:& & & & & & & 图三十二、电压谐波测试接线图在本项目中同时接入三相电压信号。将电压测试线的黄、绿、红、黑四种颜色分别对应被测信号的A、B、C、N四条相线(当PT二次采用三线制接法时将被测设备的B相电压接到仪器的Un端子,只用三根电压线即可)。接好线后进入“电压谐波"屏查看测量结果。(九).电流谐波分析部分1.测试目的本功能用来显示三路电流参量2-64各次谐波含量的数值和百分比含量,以此来判断被测电流信号电能质量的好坏。2.测试方法具体接线如图三十三所示:& & & & & & & &图三十三、电流谐波测试接线图在本项目中同时接入三路电流信号。用标有Ia、Ib、Ic的三只钳形电流互感器来测量被测设备电流回路的A、B、C三相,接好线后进入“电流谐波"屏查看测量结果。六、电池维护及充电仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用最好在一个月内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上,因内部有充电保护功能,可以对仪器连续充电。每次将电池从仪器中取出后仪器内部的电池保护板自动进入保护状态,重新装入电池后,不能直接工作,需要用充电器给加电使之解除保护状态,才可正常工作。七、注意事项1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。2.测量接线一定要严格按说明书操作,确保人身安全。3.最好使用有地线的电源插座。4.不能在电压和电流过量限的情况下工作。5.各钳表一定要与面板上相应的插座一一对应,否则会影响测试结果。6.电压线和钳表接入时一定要按照先接仪器侧再接到被测装置的原则,拆除时一定要按照先拆装置侧再拆仪器侧的原则进行。附录一:&主变的几种接线方式主变差动保护(针对两卷变)接线结果(只给出正确矢量图)根据变压器的联结组别分为以下几种情况:1.主变为Y/Y接线方式主变为Y/Y接线方式,高低压侧CT都为Y/Y2.主变为Y/D1接线方式主变为Y/D1接线方式,高低压侧CT都为Y/Y3.主变为Y/D5接线方式主变为Y/D5接线方式,高低压侧CT都为Y/Y4.主变为Y/D11接线方式主变为Y/D11接线方式,高低压侧CT都为Y/Y附录二:&三相三线计量接线判断情况一:A、C相电流正确情况二:A相电流反向情况三:C相电流反向情况四:A、C相电流全反向情况五:A、C相电流相间接错,极性正确情况六:A、C相电流相间接错,且A相反向情况七:A、C相电流相间接错,且C相反向情况八:A、C相电流相间接错,且都反向以上所提供的48种接线矢量图中只有第一种情况是正常的接线,其他图都有不同的问题。在每幅图的下侧给出了判定结果,包括电压接线结果和电流的接线结果,同时还标注了相序的正确与否。一、LYYD-75KVA/150KV便携式高压试验变压器产品概述& &是在同类产品YDJ(G)型变压器的基础上,按变压器国家标准ZBK41006―89要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器。二、LYYD-75KVA/150KV便携式高压试验变压器产品结构& &铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1。产品型号含义Y& D& Q&& C(&&)―□&/&□& & & & & & & & & & & & &图1:结构示意图& 1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油。三、LYYD-75KVA/150KV便携式高压试验变压器工作原理& & 为单相变压器,联结组标号II。单台变压器的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。其工作原理图见图2所示。& 1、工作原理示意图& & & & & & & & & & & & & &图2&:工作原理示意图在试验变压器中:a、x为低压输入端;A、X&为高压输出端;E、F为仪表测量端。&2、单台交直流两用型变压器工作原理见图3。图中所示:高压套管内装有高压硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出。3、三台变压器串激获得更高电压原理见图4,串激变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式变压器组成,单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中,单台变压器B1、B2、B3的输出电压都是U,第一、二级的试验变压器内部都有一个激磁绕组,分别为A1、C1&和A2、C2。当控制电压加在第一级变压器B1的初级绕组a1、x1上,激磁绕组A1、C1给予试验变压器B2初级绕组供电,第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电。由于第一级变压器B1的高压尾及壳体接地,第二、三级的变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离,这样变压器B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U。& & & & & & & & &图3:三台高压试验变压器串激工作原理示意图B1、B2、B3-&串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电压;PV-&高压示值表(KV);&ZJ1、ZJ2-绝缘支架。四、使用方法及注意事项&&&&&1、做工频耐压试验使用接线方法见图5。做工频耐压试验前,先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。& & & & & & & & & & & 图4:工频耐压试验使用接线原理示意图R1、R2-&限流电阻;&Qx-&放电球隙;&Zx-&被试品;FRC-&阻容分压器;&V-&分压器高压表。&按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、第二、三级试验变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端,以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二、三级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上。除第一级以外、第二、三级试验变压器的主体不要接地线。其接线方式见图3所示。&接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。&从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法,慢速升压法,即60S逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况,被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源线,试验完毕。工频耐压试验操作过程注意事项1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。2、被试品主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,1&电压、电流表指针摆动很大,2&被试品发出不正常响声,3&发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。6、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。2、做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用变压器,应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使变压器为直流输出状态。做直流泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的最大整流为宜,选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值。为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。&& & & & & & & & & & & 图&5:直流泄漏试验使用接线原理示意图R-&限流电阻;&C-&高压滤波电容;&Zx-&被试品;&G-&硅堆短路杆;FRC-&阻容分压器;V-&分压器高压表;uA-&微安表;D-&高压整流硅堆。按照图5、结合图3所进行的直流泄漏试验接好工作线路。试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F&端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。& & & & & & & & & & & & & &接线原理图& & & & & & & & & & & & & & & & 接线原理图&接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。&从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压。试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况。试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电。注意事项(1)试验人员应做好责任分工,设定好现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。(2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。(3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。(4)试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。五、配套选购产品下列产品仅供选择,购买时需另行计价。1.KZX系列电源控制箱&容量:1KVA-5KVA、输入电压:220V2.KZT系列电源控制台&容量:10KVA~300KVA输入电压:220V或380V3.数字微安表:SWB-II4.高压滤波电容:&0.01MF、40 ~ 100KV5.高压直流放电棒:&FBR―&70、140、210KV6.放电球隙:&Q―50、100、150、200、250、5007.标准试油杯:&400ml8.折叠式手推车:&150、300型9.绝缘支架:&50、100、200、300、400KV10.阻容分压器:&FRC&―50、100、150、200KV11.高压硅堆:&2DL―150、300、450KV12.水&电&阻:&50、100六、主要试验设备的选择1、变压器&&&&其高压侧额定电压应不小于被试品的最高试验电压,额定电流不小于被试品的最大电容电流。被试品的电容电流和变压器所需容量计算式为:被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按表1选取。几种常用被试品的电容量(pF)&表12、调压设备&&(1)自藕调压器。其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为最好。自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变压器的容量选择,适用于容量为100KVA以下的变压器的调压。&&(2)感应调压器。其调压范围大,波形畸形小、但结构复杂、价格较贵,当变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用。3、限流电阻&&&限流电阻的作用是,当被试品击穿时,限制断路电流,从而保护变压器,防止故障的扩大。其数值以最高试验电压为准,按0.5 ~ 1&Ω&/ V(有效值)选择,限流电阻可用水电阻。注意水不能充满玻璃管,应留有余地,以防爆裂。4、放电球隙&&&放电球隙的布置方式有垂直和水平两种,球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D&≤S&≤0.5D范围内,球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了对重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品击穿引起的过电压限制在允许的范围内。七、试验变压器技术指示型号容量高压电压高压电流低压输入变比温升℃(KVA)(KV)(mA)电压(V)电流(A)高/仪30分钟LYYD-1.5/501.550302007.550010LYYD-3/50350602001550010LYYD-5/505501002002550010LYYD-10/5010502002005050010LYYD-15/5015503002007550010LYYD-20/5020504003805350010LYYD-30/5030506003807950010LYYD-50/50505010003801250010LYYD-5/10051005020025100010LYYD-10/1001010010020050100010LYYD-20/1002010020040050100010LYYD-30/1003010030040075100010LYYD-50/10050100500400125100010LYYD-20/1502015013340050150010LYYD-30/1503015020040075150010LYYD-50/15050150333400125150010LYYD-100/150100150667400250150010LYYD-50/20050200250400125200010LYYD-100/200100200500400250200010LYYD-150/200150200750400375200010LYYD-200/2002002001000400500200010LYYD-300/2003002001500400600200010LYYD-50/30050300170400125300010LYYD-100/300100300333400250300010LYYD-150/300150300500400375300010LYYD-200/300200300667400500300010LYYD-300/30030030030005006003000101、使用环境条件环境温度不高于+40℃、不低于―20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超过2000米;2、工作电压电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过&10%;(具体使用电压根据用户所定变压器规格选取)八、随货文件产品说明书&1份产品出厂试验报告&1份产品合格证&1份装箱单&1份中国上海测试中心(上海市计量测试技术研究院)是政府按照集中投入大型科学仪器,开展科学技术研究,为社会综合性测试技术服务而建立的技术机构。1984年,被科技部定为国家级测试中心,并要求逐步建设成为“分析测试方法的研究中心,仪器分析技术人员的培训中心,分析测试的技术服务中心"。  上海市计量测试技术研究院是上海市政府计量行政部门依法设置的国家法定计量检定机构,也是国务院计量行政部门批准建立的华东地区法定计量检定机构――华东国家计量测试中心,同时也是国家科技部批准建立的国家级分析测试中心――中国上海测试中心。国家计量器具质量监督检验中心(上海)是在上海市计量测试技术研究院基础上筹建的,是国内唯一的在地方计量机构基础上筹建的综合性国家级计量器具质检机构。&&&&&&挂靠我院的国家金银制品质量监督检验中心(上海)、上海市环境保护产品质量监督检验总站、上海市电子产品质量监督检验站、上海市贵金属宝玉石质量监督检验站、上海市信息系统及产品质量监督检验站、上海市气体化工产品质量监督检验站,同时也是上海市计量测试技术研究院设立的专门从事环保产品、电子产品、贵金属宝玉石、信息系统及产品、气体化工产品检测的技术部门。&&&&&&上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心、中国上海测试中心、国家计量器具质量监督检验中心(上海)、国家金银制品质量监督检验中心(上海)通过了中国国家认证认可监督管理委员会的计量认证。同时,我院通过了国家认监委的食品检验机构的计量认证。挂靠我院的各上海市产品质量监督检验站通过了上海市质量技术监督局的计量认证。计量认证范围可通过“机构名称"和“产品/产品类别"、“项目/参数"进行查询。按照建立的初衷和科技部的要求,中心始终把服务社会、服务企业作为自己的一项神圣使命,为上海的科技创新、经济发展提供了重要技术支撑。多年来,为上海第一块石英电子表的诞生、桑塔那轿车国产化、风云卫星、大桥斜拉索、秦山核电站、浦东国际机场等多个重大工程、大型企业提供了测试服务,并制定或参与制定了一批产品、系统等方面的技术标准,起到了技术平台的作用。上海来扬电气科技有限公司主要从事高压检测试验设备、电力自动化设备、微机继电保护测试系统、变电站在线检测设备等诸多电力检测产品研发、生产与销售。产品品种多、规格全、技术先进,得到行业内的诸多好评。上海来扬电气科技有限公司通过了GB/ISO--ISO质量体系认证,产品多次通过上海市计量测试研究院鉴定,成为电力行业权威品牌。公司在全国二十多个省、市、区建立了销售网络和售后服务网络,产品服务于各大电力局、电厂及国内许多大型企业。  上海来扬电气科技有限公司常年致力于新技术和新产品的研制与开发,不断将最新技术用于产品改进和新品开发上。在设计和制造上始终追求产品的高安全性、高可靠性、高品质质量性。  上海来扬电气科技有限公司一贯奉行诚信务实的精神,不断努力,开拓进取,视电力检测为己任。以科技求发展,以质量求生存,以服务求信誉,以管理求效益,为客户和社会提供最优良的服务。&&&&&&&公司理念:远见卓识、超越创新!&&&&&&&信誉宗旨:品质磐如石,承诺硬如金!上海来扬电气科技有限公司是中国最大的测试仪器、检测设备生产厂家之一。本公司于国外品牌建立了长期的战略性合作关系,通过与世界最大的测绘GPS公司――美国Trimble公司的战略合作,将世界最先进的GPS、RTK、VRS、全站仪、水准仪、3D激光扫描仪等产品推广给中国测绘用户,并将海洋测量产品、机械控制产品和SCS900等先进的设备引入中国。从2003年起,上海来扬成为美国Trimble公司全球最大的分销商之一,在中国的市场占有率高达35%,成为名副其实的领先者。最先进的产品、优质的服务和与客户长期的紧密合作,使上海来扬成为中国测绘行业最响亮的品牌。与Trimble的合作,还延伸至OEM板和GIS等领域。上海来扬不仅为用户提供先进的GPS设备,还根据中国国情,为用户提供量身打造的系统集成、技术和服务,如:GPS基站网络解决方案、基于PDA和GPS手簿的应用软件开发、GPS数据自动化后处理软件开发、大坝和桥梁等高精度工程项目的系统解决方案,并在石油勘探开发、铁路勘探、公路建设、土地规划、城市勘测、水利开发、电力工程等方面拥有丰富的测绘工程实践经验。富有战略眼光的上海来扬将业务拓展到水工业行业,开始了与全球领先的离心机制造商――德国Westfalia离心机公司的合作。短短四年的时间,来扬公司在污泥固液分离领域,实现了从零到第一的飞跃。2003年以来,上海来扬的市场占有率一直保持领先地位,达到了30%,成为中国最大的进口离心脱水设备供应商。2004年,&上海来扬凭借其在水工业行业的优势资源,与世界上最大的管道检测设备制造商――德国IBAK公司和美国著名的Aquatech疏通车制造商建立了又一个强强联手的合作关系,成功拓展了其在水工业行业的业务领域。陆地资源日益匮乏,海洋必将成为未来经济新的增长点。上海来扬利用其在测绘、导航、通信、授时和水工业行业的优势地位,圈定了海洋作为其大展宏图的下一个目标。非凡的成就来源于非凡的团队!以人为本的理念使上海来扬电气科技有限公司凝聚了强大的人力资源,极富战略眼光的市场开发队伍、专业高效的管理团队和精明快捷的销售队伍,铸就了上海来扬过去的辉煌,并将成就麦格集团未来的卓越理想。将国外先进的产品引入中国,研制、开发、配套适合中国用户的一流集成系统和服务,将国内质量高成本低的产品引入国际市场,是上海来扬电气科技有限公司的长期宗旨。永不满足于现状,使上海来扬电气科技紧紧抓住了历史赋予的大好机遇!来扬的服务售前服务提供技术咨询:我们确保24小时内回答您所提出的任何技术问题;提供产品资料:我们确保24小时内将您所需要的所有技术资料寄出;提供合理报价:我们确保24小时内对您所要求的设备合理报价;提供考察接待:我们确保随时接待您的考察,并为您提供各项便利服务。售中服务我们确保无论合同大小,都将认真、公正、严谨、诚信地对待每份合同;我们确保守时、保质保量、严格执行合同各项要求;我们确保按合同的要求为您提供送货、安装、调试、现场培训等;我们确保按您的要求签定严密的、科学的《产品技术协议》。售后服务售后服务热线:021-,021-如果您的产品需要维护,或咨询技术方面的问题,请您直接拨打我们的热线电话。售后服务承诺:自购货之日起,凡在正常使用中出现任何质量问题,本公司保证三个月内包换,一年内免费维修,终身维护,软件免费升级。健全客户档案:设备档案齐全,软件升级更新及时,每次服务活动均详细记录在案,可随时查询。每年统计客户设备的维修记录,为客户作出合理建议。高素质的团队:本公司拥有一支高学历、高素质的技术团队,流程科学化、管理规范化。从电话接听到,来扬人亲切和气,全心全意为客户服务!上海来扬电气科技有限公司为电力施工单位总结出申报国家承试电力四级资质所需设备配置清单,根据各事业、电力施工单位的性质不同选型的种类有所区别,请仔细阅读,不详细之处可以来电咨询我公司,我公司会有专业人做出解答,所申报的产品明细清单如下:& &0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪;&三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、高压放电棒、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪。10KV、35KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置序号试验设备试验项目技术指标参考1微机继电保护测试仪(单相)各种常规单相试验AC:0-10A、0-100ADC:0-1500mA、0-5A0-100V&& 0°-360°能模拟110KV及以下电压等级试验2微机继电保护测试仪(三相)微机型等复杂保护试验三相电流:3×(0-30)A,四相电压:4×(0-120)V7对开入+三对开出,带载功率:5A:≥75VA 30A:≥400VA输出时间:&10A:连续输出&20A:&60秒&30A:&10秒表&精度:0.2级满足DL/T624-1997要求3模拟式兆欧表数字式兆欧表绝缘电阻测量500-MΩ短路电流不小于1mA4直流高压发生器直流耐压和直流泄漏测量60KV/2Ma(10kv) 120kv/2mA(35kv)波纹系数不大于1%5试验变压器、控制台、调压器工频高压试验装置5KVA/50KV(10kv)25KVA/100KV(35kv)波纹失真度小于5%6变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测量≥1A& 1mΩ-200Ω&0.2级测量电流根据变压器容量确定7变压器变比测试仪变压器变比测试仪测量范围:1-100&准确度:0.2级8变压器损耗参数测试仪变压器空负载短路试验测量准确度不小于0.5级9介质损耗测试仪或高压电桥介损及电容量测量tgδ:&5%&电容电量:&3%10变压器有载分接开关测试仪变压器有载调压开关测试时间测量范围:0-250ms&准确度:&0.1%电阻测量范围:0.1-20Ω&准确度:&1.0%11回路电阻测试仪导电回路接触电阻测量准确度:0.5级1uΩ-2mΩ输出电流不小于100A12高压开关机械特性测试仪高压开关机械动作特性测量准确度:&0.1%13真空度测试仪真空开关真空度测量14断口耐压试验装置真空开关断口耐压试验电压测量准确度:3.0级15绝缘油介电强度测试仪绝缘油介电强度试验电压测量准确度:3.0级稳态测量准确度:1.5级16无局放变压器局放试验2KVA/50KV17局部放电检测仪局部放电测量频率:10-300HZ&准确度:10级18高压分压器测量系统试验电压测量准确度:AC 1.0级&DC 0.5级19互感器综合特性测试仪互感器变比、CT伏安特性测试准确度:0.2级20氧化锌避雷器测试仪氧化锌避雷器测量可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:&3%21三倍频电压发生器电压互感器耐压试验电压范围:0-240V&容量:5KVA22发电机转子交流阻抗测试仪阻抗测量准确度:0.2级23电机短路测试仪24蓄电池恒流放电负载测试仪蓄电池恒流放电测量电流精度:0.5%25接地引下线导通测试仪测量接地引下线准确度:&5%26接地电阻测试仪变电所内使用准确度:&5%基波的抗干扰电流不超过50mA27电缆故障测试仪电缆路径仪电缆故障探测最大误差:&10m&测量误差:&1m28高压核相仪高压线路相位核定29自动直流微安表微电流测量0-200-2000uA&准确度:0.5级30钳形电流表电流测量31红外热像仪红外测温灵敏度:0.1℃推荐配置32点温仪红外测温准确度:1%推荐配置110KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置序号试验设备试验项目技术指标参考1微机继电保护测试仪(单相)各种常规单相试验AC:0-10A、0-100ADC:0-1500mA、0-5A0-100V&& 0°-360°能模拟110KV及以下电压等级试验2微机继电保护测试仪(三相)微机型等复杂保护试验三相电流:3×(0-30)A,四相电压:4×(0-120)V7对开入+三对开出,带载功率:5A:≥75VA 30A:≥400VA输出时间:&10A:连续输出&20A:&60秒&30A:&10秒表&精度:0.2级满足DL/T624-1997要求3模拟式兆欧表数字式兆欧表绝缘电阻测量500-MΩ短路电流不小于2mA4直流高压发生器直流耐压和直流泄漏测量200KV/2mA波纹系数不大于1%5试验变压器、控制台、调压器工频高压试验装置25KVA/150KV波纹失真度小于5%6变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测量≥1A &1mΩ-200Ω&0.2级测量电流根据变压器容量确定7变压器变比测试仪变压器变比测试仪测量范围:1-100&准确度:0.2级8变压器损耗参数测试仪变压器空负载短路试验测量准确度不小于0.5级9介质损耗测试仪或高压电桥介损及电容量测量tgδ:&5%&电容电量:&3%10变压器绕组变形测试仪扫频信号发生单元频率范围:1-10000KHz高速信号采集单元采样速率:20MHz&精度:0.2级11变压器有载分接开关测试仪变压器有载调压开关测试时间测量范围:0-250ms&准确度:&0.1%电阻测量范围:0.1-20Ω&准确度:&1.0%12回路电阻测试仪导电回路接触电阻测量准确度:0.5级1uΩ-2mΩ输出电流不小于100A13高压开关机械特性测试仪高压开关机械动作特性测量准确度:&0.1%14真空度测试仪真空开关真空度测量15断口耐压试验装置真空开关断口耐压试验电压测量准确度:3.0级16绝缘油介电强度测试仪绝缘油介电强度试验电压测量准确度:3.0级稳态测量准确度:1.5级17绝缘油介质损测试仪油介质损耗测量Cx:&0.5%& tgδ:&5%温度:&1℃18无局放变压器局放试验25KVA/150KV19局部放电检测仪局部放电测量频率:10-300HZ&准确度:10级20高压分压器测量系统试验电压测量准确度:AC 1.0级&DC 0.5级21互感器综合特性测试仪互感器变比、CT伏安特性测试准确度:0.2级22氧化锌避雷器测试仪氧化锌避雷器测量可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:&3%23三倍频电压发生器电压互感器耐压试验电压范围:0-240V&容量:10KVA24发电机转子交流阻抗测试仪阻抗测量准确度:0.2级25电机短路测试仪26蓄电池恒流放电负载测试仪蓄电池恒流放电测量电流精度:0.5%27接地引下线导通测试仪测量接地引下线准确度:&5%28接地电阻测试仪变电所内使用准确度:&5%基波的抗干扰电流不超过50mA29SF6微水仪SF6微水测量露点范围:-60℃-+20℃&精度:&1℃30SF6露点仪SF6露点测量露点范围:-60℃-+20℃&精度:&1℃31SF6气体泄漏检测仪SF6气体泄漏测量误差不超过10%32高压核相仪高压线路相位核定33高压标准电容器电容量测量tgδ:1×10-434自动直流微安表微电流测量0-200-2000uA&准确度:0.5级35隔离滤波器36钳形电流表电流测量37红外热像仪红外测温灵敏度:0.1℃推荐配置38点温仪红外测温准确度:1%推荐配置220KV、500KV发、供电系统继保测试及高电压试验设备的装置序号试验设备技术规范参考1微机继电保护测试仪(三相)三相电流:3×(0-30)A,四相电压:4×(0-120)V开关量:7对开入+3对开出,带载功率:5A:≥75VA 30A:≥400VA输出时间:&10A:连续输出&20A:&60秒&30A:&10秒表&精度:0.2级微机型等复杂保护满足DL/T624-1997要求2微机继电保护测试仪(六相)六相电流:6×(0-30)A,六相电压:6×(0-120)V开关量:8对开入+4对开出,带载功率:5A:≥75VA 30A:≥400VA输出时间:&10A:连续输出&20A:&60秒&30A:&10秒表&精度:0.2级微机型等复杂保护满足DL/T624-1997要求3兆欧表用于测量一般设备的绝缘电阻:额定电压:500V&量程:0-50MΩ额定电压:100V&量程:0-1000MΩ或0-10000MΩ用于吸收比或极化指数:0000MΩ&2mA以上&5000V& 0-1000000MΩ&5mA以上水内冷发电机测量专用表:0MΩ或0-10000MΩ&500V 0-1000MΩ或0-10000MΩ数字式或整流式数字式4直流高压发生器及测量系统用于水内冷发电机试验:额定电压:0-60KV输出电流:500mA用于10KV及以下电力电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-60KV&输出电流:2mA&波纹系数:>1%用于35KV电缆和氧化锌避雷器试验:额定电压:0-120KV&输出电流:2mA&波纹系数:>1%满足GB/T要求5无局部放试验装置(套)50KVA/250KV包括隔离变、滤波装置、高压准准电容器、试验变压器局部试验用6局部放电检测仪频率:10-300KHZ&准确度:&10%局部放电测量7交流高压试验变压器(套)额定电压:50KV、100KV、200KV&输出容量:按试品容量选择满足GB/T要求8谐振耐压成套装置(套)额定电压:50KV&输出容量:按试品容量选择发电机工频耐压用9谐振耐压成套装置(套)额定电压:150KV&输出容量:按试品容量选择交流电缆耐压用10高压分压器测量:峰值、有效值、直流电压&量范:0-200KV、0-100KV、0-50KV准确度:交流1.0级,直流&0.5级试验电压测量11变压器直流电阻测试仪测量范围:1mΩ-20Ω测量电流:≥1A准确度:&0.2%用于变压器直流电阻测量;测试电流,根据变压器容量确定。12变压器变比测试仪测量范围:1-5000&准确度:0.2级变压器变比测量用13介质损耗测试仪或高压电桥对于2-10KV试验电压(反接线)电容量范围:10pf-50nf&准确度:&3%& tgδ范围:0.1-60%&相对误差&1%对于2-10KV试验电压(正接线)电容量范围:10pf-50nf&准确度:&0.5%& tgδ范围:0-100%&相对误差&1%对油介损测量参数执行标准为GB5654-85;110KV及以上高压电气设备高电压介损用14变压器损耗参数综合测试仪准确度:&0.2%变压器空短路试验综合参数测量15变压器绕阻变形测试仪扫频信号发生单元频率范围:1-1000KHz高速信号采集单元采样速率:20MHz&精度:0.2级16变压器有载分接开关测试仪时间测量范围:0-250ms&准确度:&0.1%电阻测量范围:0.1-20Ω&准确度:&1.0%变压器有载调压测试17绝缘油介电强度测试仪技术条件应符合GB50786和DL429.991稳态测量准确度:1.5级18高压开关机械特性测试仪能测量固有分(合)时间、同期、刚分(合)速度及最大分(合)速度&准确度:&0.1%19回路电阻测试仪直流输出电流:≥100A或200A&测量范围:0-19999uΩ&最小分辨率:1×10-6Ω&相对误差:&0.5%能直读电阻值20SF6气体密度继电器测量仪精度:0.5级&测量压力范围:0-1.0Mpa&测量温度范围:-3℃-+70℃&校验压力范围:20℃时标准哑压力0.1-1.0 Mpa21三倍频电压发生器电压范围:0-240V&容量:5-10KVA用于电磁型电压互感器22真空度测试仪23接地引下线导通测试仪准确度:&5%测量接地引下线24接地电阻测试仪输出电流:1A基波滤波衰减应为52db,&使基波的干扰电流不超过50m,仪器的准确度:&5%变电所内使用25电缆故障测试仪(包括定点仪及路径仪)1.0-10kv高阻滑线电阻电缆故障探测仪&最大误差:&2%2.电缆故障闪络测量仪&测量误差:2-5m3.声测定点仪&最大误差:&10m4.电缆路径仪&测量误差:&1m26互感器综合特性测试仪准确度:0.2级互感器变比CT伏安特性测量27氧化锌避雷器测试仪可测量阻性电流(峰值)、电容电流(峰值)总电流(有效值)、有功功率(平均值)测量精度:&3%28升流器升流范围:0-2500A或0-1000A29断口耐压试验装置准确度:3.0级真空开关断口耐压试验30SF6微水仪露点范围:-60℃-+20℃&精度:&1℃SF6微水测量31SF6露点仪露点范围:-60℃-+20℃&精度:&1℃SF6露点测量32SF6气体泄漏检测仪误差不超过&10%&灵敏度不低于1u1/1SF6气体泄漏测量33数字式电容电感测试仪准确度:0.5级34发电机转子交流阻抗测试仪准确度:0.2级阻抗测量35电机短路测试仪36蓄电池恒流放电负载测试仪电流精度:0.5%蓄电池恒流放电测量37红外热像仪灵敏度:0.1℃供电公司及有125MW及以上机组的发电厂配置38调压升压器电压范围:0-2000V&输出电流:20A39双臂电桥电压范围:1×10-6-22Ω&准确度:0.2级40避雷器计数器测试仪放电电压:0-3000V&充电时间小于1分钟41电压互感器(3台)额定电压:6-35KV准确度:0.2级变压器试验用42电流互感器(3台)额定电压:6-35KV 2500A/5A&准确度:0.2级变压器试验用43交直流电压表测量范围:0-150-300-600V&准确度:0.5级44交直流电流表测量范围:0.5A、1A、2.5A、5A、10A准确度:0.5级45交直流峰值电压表测量范围:0-20-200-400V&准确度:0.5级46单相自耦调压器输出电压:0-250V&容量:1,3,5,10,20KVA47三相自耦调压器输出电压:0-420V&容量:&3,9,15KVA48滑线电阻1000Ω1A& 500Ω2A& 250Ω4A& 5Ω20A基波的抗干扰电流不超过50mA49无感电阻箱0-9999.99Ω50直流毫伏表测量范围:0-75mV&准确度:0.5级51分流器75A、100A、200A、300A、750A、1500A、2000A/75 mV&准确度:0.2级52瓦特表测量范围:0-2.5-5A 0-75-150-300V&功率因素:1.0&准确度:0.5级53低功率因素瓦特表测量范围:0-2.5-5A 0-75-150-300V&功率因素:0.1-0.2&准确度:0.5级54自动直流微安表0-200-2000uA&准确度:0.5级55直流电压表测量范围:0-3-15-30-150-300-600V&准确度:0.5级56直流电流表测量范围:0-1.5-3-7.5-15-30A&准确度:0.5级57示波器采样速率:100MHz58数字万用表测量范围:交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻59频率计测量范围:10-500Hz&输入电压范围:30mV-300V&准确度:0.5级60相位表测量范围:0-360°分辨率:1°准确度:0.5级61高斯计准确度:0.5级电厂配置62三相相序表电压范围:50-500V63秒表0-15min64点温计准确度:1%红外测温65温度计测量范围:0-100%66温度计测量范围:-35℃-60℃67控制箱按试验变压器容量配置带明显断开点68隔离变压器220V/220V 5KVA 380V/380V 20KVA69隔离滤波器5-10KVA
中国仪表网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 , All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国仪表网对此不承担任何保证责任。

我要回帖

更多关于 低压三相鼠笼电机 的文章

 

随机推荐