地线和携带型短路接地线线的区别

户内和户外的接地母线是怎么区别的?
户内和户外的接地母线是怎么区别的?
补充:额~是防雷接地工程~
补充:最好有图示详解~
户内&& 的接地线是电线引进来的,
户外& 是从地下3米甚至更深用钢板或是扁铁引出来的再与室内地线相连
户外接地母线一般除了和室内开关插座相连,还和大楼的基础钢筋相连,
户外不是和MEB连吗?
将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结,
其他回答 (1)
户外是零线户内是地线
相关知识等待您来回答
工程技术科学领域专家10KV变压器的零线接地和保护接地有什么区别呢?_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
10KV变压器的零线接地和保护接地有什么区别呢?
10KV变压器的零线接地和保护接地有什么区别呢?
三相四线是三根相线和一根零线.如果要求有地线保护,那就要用三相五线.在室外埋设接地极并导线引入室内形成三相五线供电.下面说说中线、零线、地线的知识.简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线.中性点接地后引出来的导线叫零线,中性点没有接地因出来的导线叫中性线.和大地接通的导线叫地线.中性点与零点、中性线与零线的区别.当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点.中性点分电源中性点和负载中性点.由中性点引出的导线称为中性线,简称中线.如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线.通常220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”,而另一根线称为“零线”或“地线”.“火线”与“地线”的称法,只是实用中的一种俗称,特别是“地线”的称法不确切.严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称“零线”;若不接地,则应称“中线”,以免与接地装置中的“地线”相混.当为三相线路时,除了三根相线外,还可从中性点引出一根导线,即中性点,从而构成三线四线制线路.这种线路中相线之间的电压,称为线电压,相线与零线之间的电压称为相电压.中性点是否接地,亦称为中性点制度.中性点制度可以大致分为两大类,即中性点接地系统与中性点绝缘系统.而按照国际电工委员会(IEC)的规定,将低压配电系统分为IT、TT、TN三种,其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S三类.由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施,即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式.中性点绝缘运行方式下应做到:①所有用电设备都必须采用保护接地,而不允许采用保护接零;②中性线的机械强度应与相线相同,中性线不允许断开;③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25%,三相负荷电流不应相差太大,以免影响三相电压的平衡;④杜绝中性线直接接地,低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置,以便及时发现和排除低压电网中的接地故障;⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器,以防止雷电过电压.中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的.中性线(零线)和地线的区别.在工频低压电路中,简单讲他们有结构和原理上的区别.1.结构的区别:零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线.地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地.2.原理的区别:零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流.由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠.地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线.利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地.其实地线不止保护接地一种,下面介绍地线.地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地.1.工作接地 是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线.如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿.工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω.2.保护接地 为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施.家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害.用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用.(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)3.防雷击接地 为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统.4.防电磁辐射接地 在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω.零线和地线到底有啥区别? - 明月天涯笨哥哥的主页
零线是我们国家的习惯,国外没有零线的说法,电气中记得有3种线L(相线=火线)、N(中性线)、PE(保护线),L和N是带电的,PE是不带电导体。记住这分类就不会混淆了,我们现在常说的零线并不单指中性线N,在TN-C系统中零线还指PE线和N线(即PEN线),所以零线称法很容易让我们初学时候混淆。所以建议我们知道零线这个国内常用的词的代表意义,但是自己只记住L、N、PE线,这样绝对不会混淆的。&
??1、结构的区别:&
??零线(N):&从变压器中性点接地后引出主干线。&
??地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。&
??2、原理的区别:&
??零线(N):&主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。&
??地线(PE):&不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。&
---------------------其它回答-------------------------------
零线是工作用线,也就是电路的回路,也能起保护作用,作为保护线时由用电设备的金属外壳(正常时不带电的金属部位)与电源的总零线相连。地线是保护线,由用电设备的金属外壳(正常时不带电的金属部位)连接到大地的金属接地体。&&
零线是发电机或变压器星形连接时的中性线,发电机的零线(中性线)不接地,低压供电变压器的零线(中性线)接地,接地的主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。
&&&&&地线就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护人的方式。
&&&&相线、零线、接地线知识
&&&&家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色&。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
&&&&&接地线和零线不能混用:
&&&&1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
&&&&2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
&&&&3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
&&&&4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
&&&&5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
&&&&6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。&
接到变压器中性点接线柱的导线是零线,中性点接线柱在变压器处直接接地,这是为了钳制零线与大地等电位。当用电设备距离变压器较远时零线可以再次进行接地,这叫零线的重复接地,目的也是尽量保持零线与大地等电位。不连接中性点接线柱而直接接地的导线叫地线,这就是零线与地线的区别。
在工厂中,从电设备的安全保护方面来讲,接地线还是接零线有很大区别。电源安装了漏电保护器,设备外壳接地线为好,&若接零容易跳闸。如果电源没安漏电保护器,设备外壳应接零线保护,当设备外壳带电时断路器会动作。如果电源也没安漏电保护器,设备外壳却接了地线,当火线碰触设备外壳时,因漏电流最终目的地是变压器中性点接线柱,由于接地线有4-10欧接地电阻所以较大容量的断路器不会跳闸,带电设备仍有110v以上危险电压存在。&
在居民用电中,由于一般家庭断路器容量不大,家用电器外壳不论电源有无漏电保护器,都应接地线保护而不接零线,因为一旦电源零线断路,用电器外壳会有危险电压。&&主题:请教高玩们几十块的国产emi滤波器和几百块进口滤波器降噪效果差别大吗,接地线时可以
泡网分: 34.742
帖子: 9153
注册: 2005年05月
买了个带地线的吉他音箱,地线好像没什么用,而且还增添了心理负担,假如某种原因地线带了电漏电开关刚好又失灵了,人会有多大危险呢?(貌似大部分吉他琴弦都接地)
认真看了滤波器电路后突然想到,电源加了滤波器后,既然火线和地线是用安规电容隔开的,万一坏了也不应该导通的电容 被彻底击穿了,那不是很糟糕。(一般音箱无所谓,但吉他音箱要插,吉他不就成了苹果手机一样恐怖导体了?)
如果在地线上再串联一个安规电阻做双保险是不是万无一失还能提高滤波器性能?只要不太大触发漏电保护,电容可以这样用吗?
作者相关热贴:
&浏览:183&&回帖:13 &&
泡网分: 34.742
帖子: 9153
注册: 2005年05月
fumac 发表于
触电是因为对地压差造成的,
良好的隔离变压器次级对地是没有压差的
所以不会触电
如果隔离变压器初次级漏电,会造成触电
更安全的方法就是,在输入端接个漏电保护.
但是漏电保护会造成演出可能中止终于想明白了,单线触电就是人和电源和地形成一个环路,人穿绝缘鞋回路就不通,隔离变压器等于让次级变压器穿了绝缘鞋。
本帖最后由 calmday 于
22:24 编辑
泡网分: 62.676
精华: 5帖子: 20799
注册: 2002年10月
Huchiz 发表于
想请教一下隔离变压器是如何保证安全的?在漏电触电方面?触电是因为对地压差造成的,
良好的隔离变压器次级对地是没有压差的
所以不会触电
如果隔离变压器初次级漏电,会造成触电
更安全的方法就是,在输入端接个漏电保护.
但是漏电保护会造成演出可能中止
泡网分: 34.742
帖子: 9153
注册: 2005年05月
Huchiz 发表于
吉他手那么危险啊。。。。
不能有脚汗(脚臭)哦,否则可能会降低绝缘效能吧?没办法,琴弦就等于苹果手机的金属外壳,不小心不行
据说有源的emg拾音器吉他不用琴弦接地,但音色一般不讨人喜欢只能用在特定风格
汗,刚在查到个好东西,吉他绝缘处理(看原理挺明了,厂家为什么不给做呢) :
我们经常听到有人抱怨电吉他会电人。 甚至有的人自己就经历过。 很多人想不透为什么会被电?基本上电击的发生只有一个基本的条件,就是人体同时触碰两个带电的导电物体。 这两个带电的物体,存在着电位差,电压为E。 而人体为电阻,因此符合欧姆定律E=IR。 因此通过人体的电流I决定于电位差E和人体当时的阻抗R。
而造成吉他弦带电的原因,是因为漏电。 发生原因很多,有可能是机器的绝缘失效,电源配线错误,和电源设计不良。 正常的设备都应该做好正确的接地处置,但是一般人不重视,因此漏电时就会被电到。 如果有接地,漏电会被导入接地点,因此触碰时并不会发生电击的事件。
但是即使自己在家里做了接地,其他场合的设备未必又做了接地。 因为普遍对于接地知识的不足,导致接地的重要性被忽略。 因此做好电吉他的绝缘工作,才是一劳永逸的自保之道。 当然,即使做了绝缘或者做了接地,都别忘记做另外一项。
绝缘效果的模拟:
网路上流传的绝缘方法是将弦的接地线剪断,改以透过一个220K欧姆电阻并联一个20nF的电容。 电容可以阻隔DC,但可以通过AC,因此如果漏电为AC,则必须提高电容于60Hz时的交流阻抗。 也就是容量不能太高。 而电阻可以降低直流电的电流。 此时电容的耐压要500VDC以上,这是考虑到真空管机的高电压。
这时人体接触到的电压只有0.5mVDC,电流为DC 0.25mA。 这时完全没感觉。 电流完全是由220K电阻流到人体。 因此这也是直流限流电阻。
本帖最后由 calmday 于
18:13 编辑
泡网分: 34.742
帖子: 9153
注册: 2005年05月
yw-yves 发表于
如果穿上电工绝缘鞋,对于220/380V交流电,无论单手还是双手,只对于火线操作是毫无问题的。确认一下就放心了,双手一进一出电流过心脏太恐怖 本帖最后由 calmday 于
18:03 编辑
泡网分: 43.427
帖子: 7603
注册: 2002年01月
calmday 发表于
买双就行了呗,有的电工鞋看起来挺帅
一般鞋也有一定作用吧,吉他手被电傻电晕的多了,好像电死的就那么几个吉他手那么危险啊。。。。
不能有脚汗(脚臭)哦,否则可能会降低绝缘效能吧?
泡网分: 34.742
帖子: 9153
注册: 2005年05月
Huchiz 发表于
问题是你的鞋子不给力啊,不是电工绝缘鞋,对地电阻不够大,还是要悲剧的。买双就行了呗,有的电工鞋看起来挺帅
一般鞋也有一定作用吧,吉他手被电傻电晕的多了,好像电死的就那么几个
泡网分: 35.016
帖子: 1783
注册: 2002年05月
calmday 发表于
演出穿电工绝缘鞋能保平安?
还有个想很久的问题,如果两只手都抓住火线,没有足够电势差产生电流吧?如果被电是因为不是同时抓,穿绝缘鞋就万无一失?如果穿上电工绝缘鞋,对于220/380V交流电,无论单手还是双手,只对于火线操作是毫无问题的。
泡网分: 43.427
帖子: 7603
注册: 2002年01月
calmday 发表于
左手按弦,右手抚摸琴桥,这时万一地线漏电,不等于双手同时抓了火线吗?(这样肯定不会有分别抓零火的悲惨下场吧)
楼下说的隔离器是好东西,对音质提升最好,但看过图片没弄明白怎么接地线问题是你的鞋子不给力啊,不是电工绝缘鞋,对地电阻不够大,还是要悲剧的。
泡网分: 34.742
帖子: 9153
注册: 2005年05月
Huchiz 发表于
除非你能够像小鸟一样仅仅只抓住火线吧,不过我是外行。左手按弦,右手抚摸琴桥,这时万一地线漏电,不等于双手同时抓了火线吗?(这样肯定不会有分别抓零火的悲惨下场吧)
楼下说的隔离器是好东西,对音质提升最好,但看过图片没弄明白怎么接地线
泡网分: 43.427
帖子: 7603
注册: 2002年01月
calmday 发表于
演出穿电工绝缘鞋能保平安?
还有个想很久的问题,如果两只手都抓住火线,没有足够电势差产生电流吧?如果被电是因为不是同时抓,穿绝缘鞋就万无一失?除非你能够像小鸟一样仅仅只抓住火线吧,不过我是外行。
泡网分: 34.742
帖子: 9153
注册: 2005年05月
fumac 发表于
如果吉他箱子不带地线,可能会发生触电意外
安规电容被击穿,你家里的漏电保护就会跳闸
起到保护你的作用
不过要注意,如果这个吉他箱子用于演出,那么就要小心
因为很多演出都不带漏电保护的
这种情况下想保证自己的安全,就接一个隔离变压器
另外,请找合格的电工或者有足够经验的朋友帮你接线,演出穿电工绝缘鞋能保平安?
还有个想很久的问题,如果两只手都抓住火线,没有足够电势差产生电流吧?如果被电是因为不是同时抓,穿绝缘鞋就万无一失?
泡网分: 43.427
帖子: 7603
注册: 2002年01月
fumac 发表于
如果吉他箱子不带地线,可能会发生触电意外
安规电容被击穿,你家里的漏电保护就会跳闸
起到保护你的作用
不过要注意,如果这个吉他箱子用于演出,那么就要小心
因为很多演出都不带漏电保护的
这种情况下想保证自己的安全,就接一个隔离变压器
另外,请找合格的电工或者有足够经验的朋友帮你接线,想请教一下隔离变压器是如何保证安全的?在漏电触电方面?
泡网分: 62.676
精华: 5帖子: 20799
注册: 2002年10月
calmday 发表于
买了个带地线的吉他音箱,地线好像没什么用,而且还增添了心理负担,假如某种原因地线带了电漏电开关刚好又失灵了,人会有多大危险呢?(貌似大部分吉他琴弦都接地)
认真看了滤波器电路后突然想到,电源加了滤波器后,既然火线和地线是用安规电容隔开的,万一坏了也不应该导通的电容 被彻底击穿了,那不是很糟糕。(一般音箱无所谓,但吉他音箱要插,吉他不就成了苹果手机一样恐怖导体了?)
如果在地线上再串联一个安规电阻做双保险是不是万无一失还能提高滤波器性能?只要不太大触发漏电保护,电容可以这样用吗?如果吉他箱子不带地线,可能会发生触电意外
安规电容被击穿,你家里的漏电保护就会跳闸
起到保护你的作用
不过要注意,如果这个吉他箱子用于演出,那么就要小心
因为很多演出都不带漏电保护的
这种情况下想保证自己的安全,就接一个隔离变压器
另外,请找合格的电工或者有足够经验的朋友帮你接线,
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证