建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2015.doc79页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:218 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
中华人民共和国行业标准 建筑基坑支护技术规程
Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations JGJ 120-2012 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2 0 1 2 年 1 0 月 1 日 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第1350号 关于发布行业标准《建筑基坑支护技术规程》的公告 现批准《建筑基坑支护技术规程》为行业标准,编号为JGJ 120-2012, 自日起实施。其中,第3.1.2、8. 1.3、8.1.4、8.1.5、8.2.2条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99同时废止。 本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部 日
前 言 根据原建设部《 关于印发二四年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划 的通知》 建标[2004]66号 的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99。 本规程主要技术内容是:基本规定、支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙、地下水控制、基坑开挖与监测。 本次修订的主要技术内容是:1.调整和补充了支护结构的几种稳定性验算;2.调整了部分稳定性验算表达式;3.强调了变形控制设计原则;4.调整了选用土的抗剪强度指标的规定;5.新增了双排桩结构;6.改进了不同施工工艺下锚杆粘结强度取值的有关规定;7.充实了内支撑结构设计的有关规定;8.新增了支护与主体结构结合及逆作法;9.新增了复合土钉墙;10.引入了土钉墙土压力调整系数;11.充实了各种类型支护结构构造与施工的有关规定;12.强调
正在加载中,请稍后...& 企业文化 & 法律园地 & 详情
建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012
&&&来源:&&&阅读:1859 次
术语和符号
──荷载基本组合的效应设计值;
──荷载标准组合的效应设计值;
──孔隙水压力;
──正常使用极限状态下支护结构位移或建筑物基础、地面沉降的限值;
──结构构件的抗力设计值;
支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的计算和验算应采用下列设计表达式:
)支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形的承载能力极限状态设计,应符合下式要求:
式中:0──支护结构重要性系数,应按本规程第条的规定采用;
──作用基本组合的效应(轴力、弯矩等)设计值;
──结构构件的抗力设计值。
──作用标准组合的效应。
)坑体滑动、坑底隆起、挡土构件嵌固段推移、锚杆与土钉拔动、支护结构倾覆与滑移、基坑土的渗透变形等稳定性计算和验算,均应符合下式要求:
式中:Rk──抗滑力、抗滑力矩、抗倾覆力矩、锚杆和土钉的极限抗拔承载力等土的抗力标准值;
──滑动力、滑动力矩、倾覆力矩、锚杆和土钉的拉力等作用标准值的效应;
由支护结构的位移、基坑周边建筑物和地面的沉降等控制的正常使用极限状态设计,应符合下式要求:
式中:d──作用标准组合的效应(位移、沉降等)设计值;
──支护结构的位移、基坑周边建筑物和地面的沉降的限值。
支护结构设计时,对计算参数取值和计算分析结果,应根据工程经验分析判断其合理性。
勘察要求与环境调查
支护结构选型
基坑深度;
土的性状及地下水条件;
主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状;
支护结构施工工艺的可行性;
施工场地条件及施工季节;
经济指标、环保性能和施工工期。
支挡式结构
稳定性验算
基坑采用悬挂式截水帷幕或坑底以下存在水头高于坑底的承压含水层时,应按本规程附录的规定进行地下水渗透稳定性验算。
支护桩的纵向受力钢筋宜选用、级钢筋,单桩的纵向受力钢筋不宜少于根,净间距不应小于;支护桩顶部设置钢筋混凝土构造冠梁时,纵向钢筋锚入冠梁的长度宜取冠梁厚度;冠梁按结构受力构件设置时,桩身纵向受力钢筋伸入冠梁的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》对钢筋锚固的有关规定;当不能满足锚固长度的要求时,其钢筋末端可采取机械锚固措施;
支护桩顶部应设置混凝土冠梁。冠梁的宽度不宜小于桩径,高度不宜小于桩径的倍。冠梁钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》对梁的构造配筋要求。冠梁用作支撑或锚杆的传力构件或按空间结构设计时,尚应按受力构件进行截面设计。
排桩施工与检测
地下连续墙设计
地下连续墙施工与检测
当锚杆穿过的地层上方存在天然地基的建筑物或地下构筑物时,宜避开易塌孔、变形的地层。
钢绞线锚杆、普通钢筋锚杆的构造应符合下列规定:
锚杆施工与检测
内支撑结构设计
混凝土支撑构件的构造,尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》的有关规定。钢支撑构件的构造,尚应符合现行国家标准《钢结构设计规范》的有关规定。
内支撑结构施工与检测
支护结构与主体结构的结合及逆作法
双排桩设计
稳定性验算
土钉承载力计算
施工与检测
重力式水泥土墙
稳定性与承载力验算
施工与检测
地下水控制
)滤料的不均匀系数应小于。
降水引起的地层变形计算
基坑开挖与监测
附录圆形截面混凝土支护桩的正截面受弯承载力计算
附录锚杆抗拔试验要点
附录渗透稳定性验算
附录土钉抗拔试验要点
附录基坑涌水量计算
本规程用词说明
引用标准名录
附:条文说明