为什么在建筑中安装自动喷水灭火系统还需安装室内消火栓灭火系统

98某建筑自动喷水灭火系统-第3页
上亿文档资料,等你来发现
98某建筑自动喷水灭火系统-3
3-1消火栓给水系统的用水量;该设计建筑每层建筑面积超过1000m2办公楼,所;N=Q/(10~15);式中:N――建筑室外消火栓数量,个;;q――建筑室外消火栓用水量,见表3-2规定的用水;10~15――每个室外消火栓的计算流量,L/s;重要建筑室外消火栓用水量q?30L/s,故;N=Q/(10~15)=30/(10~15)=2;根据计算结果将设置3个室外
3-1 消火栓给水系统的用水量 该设计建筑每层建筑面积超过1000m2办公楼,所以本建筑的室外消火栓的用水量为30L/s。根据《高规》第7.3.6条的规定:室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s,根据下面的公式可计算出室外消火栓的数量。N=Q/(10~15)式中:N――建筑室外消火栓数量,个;q――建筑室外消火栓用水量,见表3-2规定的用水量,L/s; 10~15――每个室外消火栓的计算流量,L/s。重要建筑室外消火栓用水量q?30L/s,故N=Q/(10~15)=30/(10~15)=2-3个根据计算结果将设置3个室外低压地上式消火栓。3.2
室内消火栓系统设计3.2.1
系统组成及主要设施室内消火栓给水系统由水枪、水带、消火栓、消防水喉、消防管道、消防水池、水箱、增压设备、和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,应当设置消防水泵和水箱。室内消火栓给水系统的主要设施: (1)室内消火栓设备消火栓设备是由消火栓、水带、水枪和有玻璃门的消火栓箱组成。设置消防水泵的系统,其消火栓箱应设启动水泵的按钮。水枪一般采用直流式,喷嘴口径有13、16、19mm。喷嘴口径13mm水枪配50mm水带,16mm水枪可配50mm或65mm水带,9mm水枪配65mm水带。水带有麻织、化纤之分,口径一般为直径50mm和65mm。水带长度有15、20、25或30m四种。长度确定根据水利计算后选定。重要建筑水带长度不应大于25m。室内消火栓有单出口和双出口之分,均为内扣式接口的球形阀式龙头。单出口消火栓直径有50mm和65mm两种,双出口消火栓直径为65mm。每支水枪最小流量Q2.5L/s时可选用直径50mm消火栓,最小流量Q5L/s时,宜选用65mm消火栓。该建筑室内消火栓口径应选65mm。(2)水泵接合器水泵接合器一端由室内消火栓给水管网底层引至室外,另一端进口可供消防车或移动水泵加压向室内管网供水。当室内消防泵发生故障或室内消防用水量不足时,消防车从室外消火栓、消防水池或天然水池取水,通过水泵接合器将水送至室内管网,供室内火场灭火。这种设备适用于消火栓系统和自动喷水灭火系统。水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式3种。其接口为双接口,每个接口直径为65mm及80mm两种,它与室内管网的连接管直径不应小于100mm,并应设有阀门、止回阀和安全阀。(4)消防管道建筑物内消防管道是否与其他给水系统合并或独立设置,该根据建筑物的性质和使用要求经技术、经济比较后确定。(5)消防水池消防水池用于无室外消防水源情况下,贮存火灾持续时间内的室内消防用水量。消防水池可设于室外地下或地面上,也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用。消防水池应设有水位控制阀的进水管和溢水管、通气管、泄水管、出水管及水位指示器等附属装置。根据各种用水系统的供水水质要求是否一致。可将消防水池与生活或生产贮水池合用,也可单独设置。(6)消防水箱消防水箱对扑救初期火灾起着很重要的作用,水箱应设置在建筑物一定的高度位置,采用重力流向管网供水,经常保持消防给水管网中有一定的压力。重要建筑和高度超过50m的高层建筑,宜设置两个水箱(并联),以备检修或清时仍能保证火灾初期消防用水。当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱的消防贮水量超过18m3时,仍可采用18m3。高层建筑的消防水箱的消防贮水量,一类建筑(除住宅)不应小于18m3,二类建筑(除住宅)和一类建筑的住宅不应小于12m3,二类建筑的住宅不应小于6m3。消防水箱设置在低层合多层建筑的最高部位;建筑高度不超过100nn的高层建筑,水箱高度保证建筑物最不利消火栓静水压力不小于0.07MPa。(7)消防水泵在临时高压给水系统中,灭火时消防水泵保证建筑消防给水系统内所需水压和水量。消防水泵宜与其他用途的水泵一起布置在同一个水泵房内,水泵房一般设置在建筑物的底层。水泵房应有直通安全出口或直通室外的通道,与消防控制室应有直接的通讯设备。设有两台或多台消防泵的泵站,应有两条以上的消防泵出水管与室内管网连接。3.3
设计计算1.消火栓的布置间距 (1)消火栓保护半径:R?cLd?h=25×0.9+3 = 25.5m式中
c――水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld――水带长度;h――水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影长度,对一般建筑(层高3~3.5m)由于净高的限制,一般按h=3m计算;对于层高大于3.5m的建筑,?;(Hm:水枪充实水柱长度,m)。 h?Hmsin45(2)消火栓布置间距: S?=2×(25.52-232)1/2=22 m式中
S――消火栓间距,m;R――消火栓最大保护半径,m; b――消火栓最大保护宽度,m因为建筑总长为60.4 m,所以每层需要3个消防栓 2.消火栓口所需水压Hxh由下式计算:Hxh=Hq+hd=16.9+2.91=19.81 mH2O 式中
Hxh――消火栓口压力,mH2O;Hq――水枪喷嘴造成某充实水柱所需要的水压,mH2O; hd――水流通过水龙带的损失,mH2O。 (1)消火栓水枪喷口所需水压?fHmHq?=12×1.21/(1-12×1.21×0.0097)=16.9 mH2O1??f?Hm 式中
?――与水枪喷口直径df有关的系数,按实验得:??值列入表3-2;0.25,其df?(0.1df)3Hm――充实水柱高度,mH2O;?f――实验系数,?f?1.19?80(0.01Hm)4,其值列入表3-3。表3-2
系数?值表3-3
系数?f值(2)消火栓水龙带水头损失根据建筑消火栓给水系统要求(见表3-3):该建筑的室内消火栓的消防水量不得小于30L/s,需3股射流,每股射流流量不小于10L/s,水枪射出的充实水柱长度Sk(Hm)Q10m,采用直径D=65mm、L=25m麻织水带。为满足设计要求由表3-7可得应选喷口直径为19mm水枪,充实水柱的长度为12m,水枪喷口直径Hq=16.9m,喷口射流量qxh=5.2L/s采用直径65mm的麻织水带,查表3-8得Az?0.00430,取qxh?5.2L/s水带水头损失按下式计算:hd?AzLdqxh2=0.0.22mH2O=2.91mH2O式中
hd――水带沿程水头损失,mH2O; Ld――水带长度,m;Az――水带阻力系数,见表3-4。 包含各类专业文献、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、外语学习资料、高等教育、应用写作文书、98某建筑自动喷水灭火系统等内容。 
 2.1.1 确定教学楼火灾危险等级 根据 GB 5《自动喷水灭火系统设计规范》 ,新 3#教学楼属于多层公共建筑,确 定该教学楼为中危险等级Ⅰ级建筑。 2.1...  1 第 1 章 项目介绍 1.1 某钢琴厂的概况对本论文浅析某工厂的湿式自动喷水灭火系统设计进行探讨, 以某钢琴厂为 例,该建筑占地面积约 925 平方米,楼高约 35...  自动喷水灭火系统控制原理与维护 自动喷水灭火系统控制原理与维护一、自动喷水灭火系统的类型及控制原理 1.喷水灭火系统分类 自动喷水灭火系统对突发性的建筑火灾能有效...  这些刚刚安装喷水灭火系统的建筑物中;如北京香山饭店,在发生 火灾时;喷水灭火系统已发挥了作用。 第 1.0.2 条 本条说明在进行自动喷水灭火系统设计时,应根据不...  自动喷水灭火系统施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。发展塑料地台板及塑料制品...若某地址仍报未编 故障,应检查编程地址、类型是否正确,若完全正确则该部件可能...  自动喷水灭火系统的组成与分类_建筑/土木_工程科技_专业资料。自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通 ...  自动喷水灭火系统_建筑/土木_工程科技_专业资料。土木工程 自动喷水浅谈自动喷水灭火系统 摘要:自动喷水灭火系统同时具备了防火、控火、灭火的功能,是国际上公认的最...  自动喷水灭火系统设置场所的规定在《建筑设计防火规范》和《高层民用建 筑设计防火规范》中,而《自动喷水灭火系统设计规范》中提供了设置场所危险 等级举例, 和在...  自动喷水灭火系统设计规范考试卷(配答案)__GB_5_建筑/土木_工程科技...环境条件 闭式系统 4.1.4 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定: 闭式... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
室内消火栓系统及自动喷水灭火系统设计施工常见问题分析
下载积分:1199
内容提示:室内消火栓系统及自动喷水灭火系统设计施工常见问题分析
文档格式:PDF|
浏览次数:6|
上传日期: 09:45:24|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
室内消火栓系统及自动喷水灭火系统设计施工常见问题分析.PDF
官方公共微信造价与管理
&&&&&&&&&&&&高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题
高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题
相关标签:
层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。&&&&& 为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。&&&& 在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水量难以满足高层建筑设计的压力和流量,另一方面,即使市政管网能满足其用水量的要求,一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取,以免供水管道中出现负压,影响周围其他用户,因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他加压设备供水。规范规定,设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置消防水箱,以保证最不利点室内消火栓和自动喷水灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的。1.消防水箱的容积计算对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防合用水箱。对于合用水箱,其有效容积应满足:V=Vt+Vs+Vf+Vx,其中Vt(m^3)为生活用水量,Vs(m^3)为生活调节水量,Vf(m^3)为高峰负荷储备水量,Vx(m^3)为消防用水量,其中Vx=q600/1000,q为室内消火栓或自动喷水灭火系统设计用水量(升/秒)。若室内消火栓与自动喷水系统水箱单独设置时,其容量应满足各自要求。当室内消火栓与自动喷水系统共用一个消防水箱时,根据《自动喷水灭火系统设计规范(GBJ84—85)》的规范说明,其消防用水量可不小于18立方米。因为在同一建筑物内,火灾发生时,一般是在室内消火栓投入使用之前,自动喷水系统开始启动喷头灭火,若每只喷头按流量1.331/s计算,可供23个喷头10min消防用水量,或2支水枪15个喷头10min用水量,符合扑救初期火灾的要求。对于采用分区供水的系统,若采用并联方式,则每区水箱消防水量容积应按上式计算;对于采用串联方式供水系统,此时的水箱,除保证低区消防10min用水量外,主要还应起上一区水池的作用,其消防储水量应满足该区火灾延续时间内用水量即Q=(q1t1+q2t2)-q3t3,(q1、q2、q3为室内消火栓、自动喷水系统设计流量及水箱补水流量,t1、t2、t3为规范规定的火灾延续时间及补水时间),同时,还应满足该区生活用水需要。为了确保消防用水量不被挪作它用,水箱出水管要采取一定的技术措施,一般情况下,生活、消防出水管应单独设置,并在生活用水出水管上采取破坏虹吸法和控制水位法。如图所示。对于高度超过50m的建筑,室内消防供水系统每区宜设两个水箱,并用连通管连接。兼作水池的水箱应分成网格,以便清洗和检修时不停水。2.消防水箱管道布置按规范要求,消防水箱应设进水管、出水管、溢流信号管、通气管等,为了保证水质不被污染并定期排放水中的沉淀物和杂质,消防水箱还应设放空管。对于出水管的管径,应根据设计流量和流速来确定,即d(m)=(4q/3.14v)^(1/2)(q:m^3/s v:m/s)。对消火栓系统而言,水箱出水管经增压(指水箱高度不能满足水力计算要求的)后,可以直接与消火栓管网连接,而对自动喷水灭火系统,必须经湿式报警阀后,才能与喷淋立管相接,而绝不能不经湿式报警阀直接与管网相连,因为报警阀上的水力警铃是靠水的冲动来报警的,若不经报警阀,发生火灾时,压力水进不了报警通道,致使压力开关、水力警铃不动作,更不会快速发出电信号启动喷淋泵,从而使管网内的水源得不到充分保证。为避免消防水泵开启后水经供水管网进入消防水箱,消防水箱的出水管上还须加逆止阀,以阻止水进入消防水箱并保证消防水泵开启时维持管网压力。3.加压措施按规范要求,高位消防水箱的设置高度应满足系统中最不利点所需的水压要求,最不利点消火栓静水压力不小于7m水柱(超过100m时静水压力不低于15m水柱),最不利点处喷头工作压力均不应小于5m水柱,若加上沿程和局部水头损失,则消防水箱水位最低点与最不利点的几何高度至少不低于20m左右,这不仅影响了建筑物的美观,而且对建筑物的结构设计和施工也造成了一定的困难,因此,设在高层建筑顶部的消防水箱一般是满足不了最不利点消火栓或自动喷水设备水压要求,须设增压设施。常用的设备有气压罐或稳压泵。设计时,如果单独在水箱的出水管上设加压泵,则由于管网内没有可供调节水量,一旦管网出现渗漏现象,则管网内的压力会迅速下降,使加压泵启闭频繁,影响其使用寿命。对于单独使用气压供水的设计,在实际工程中也有很多。在我市已投入使用的工程中,设计人员常采用水泵与气压罐串联的方式加压,经过实践证明,效果很好,如图所示。正常情况下,由一个小型气压罐维持管网压力,其蓄水量主要起补漏作用,水泵为小流量、低扬程。泵启动后,屋顶水箱中的水经吸水管、水泵送入消防管网,同时,一部分水量进入增压罐,由罐上的压力表控制水泵启闭。由于系统中有了调节水量,可以避免泵频繁启动。其设备构造较为简单,占地面积小,且在无电的情况下,也能出水灭火。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[给排水基础]热门知识造价与管理
&&&&&&&&&&&&关于简易自动喷水灭火消防系统设计规程的执行?
关于简易自动喷水灭火消防系统设计规程的执行?
北京市规委和北京市公安局于2004年11月发布了【关于在民用建筑内扩大自动喷水系统设置范围并颁布《简易自动喷水灭火系统设计规程》(北京市地方标准)的通告】&,通告规定:建筑物总面积大于2000平米的商店、超市及其库房;单体建筑面积大于2000平米的旅馆、招待所、旅游渡假中心;单体建筑面积大于1000平米的餐馆、茶馆;建筑面积大于500平米,设在民用建筑内的商店、对外营业餐厅及其厨房、地下室旅馆;及【建规】所规定的歌舞娱乐放映游艺场所,均应设置自动喷水灭火系统。 此项【通告】中设置自动喷水灭火的范围,比【建规】中扩大了许多,但有些设计人员对此不太熟悉,报审图纸中常出现未按【通告】要求执行的情况,应于注意。 在图纸审查中,地方政府的法规条文视同于规范的强制性条文,设计应当坚决执行。 根据《简易自动喷水灭火系统设计规程》规定:民用建筑室内净空高度不超过8米,系统保护区域面积不超过1000平米,可安装简易自动喷水灭火系统。简易自动喷水灭火系统可以直接利用市政给水管网或室内消火栓管网供水,不必设专用的喷淋消防泵等。这就为符合条件的大量自动喷水系统设计提供了方便。 公安部消防局郭铁男局长在2007年1月接受人民日报记者访问时也提出要求:通过推广消防科技,强化火灾隐患整改。尤其是人员密集场所,居民住宅和“三合一”建筑,要推广简易水喷淋系统等消防安全技术产品,这样,一旦发生火灾,能够早报警,早疏散,早扑灭,把预防和发现火灾的关口前移,以减少火灾发生,减少人员伤亡。
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[建筑给排水]热门知识当前位置:-->-->正文
我省首次曝光政府督办重大火灾隐患单位 KTV竟然不装自动喷水系统
08:45:47 星期一 &来源:云南网 &
订阅《春城手机报》:综合版发送CCZH到元/月) 娱乐版发送CCYL到元/月)
大厦里,自动消防系统不能正常使用;医药公司,可燃气体报警装置无法准确报警;大酒店,疏散指示标志和应急照明灯竟超过一半都不会亮……经过两个月集中排查,我省145家单位存在重大火灾隐患。昨日,相关部门通报了这145家单位。据悉,这是我省首次通过媒体集中曝光政府挂牌督办重大消防隐患单位。在这份名单中,记者发现,不仅有酒店、宾馆、超市卖场等人员密集的商业场所,居然还有体育馆、学校、幼儿园等公共设施存在重大火灾隐患。为此,省政府专门下发了相关通知,表示随时接受新闻媒体和社会监督,火灾隐患今年内整改完毕。
火险隐患·数据
6个重大火灾隐患单位
在145家重大火灾隐患单位中,由省政府挂牌督办的有6家,各州市政府挂牌督办34家,105家单位由县区政府挂牌督办整改。
截至目前,省政府挂牌督办的6个重大火灾隐患单位正积极整改,各州(市)、县(市、区)挂牌督办的139个重大火灾隐患单位中,已有53个整改完毕。
火险隐患·消防系统
消防系统故障隐患最多
在各种消防隐患中,记者粗略统计了一下,其中火灾自动报警系统、自动消防设施、可燃气体报警装置、自动喷水灭火系统故障、失效等,是最多隐患项目。并且,这些隐患大多出现在宾馆、酒店、KTV、网吧、商务会所等人员密集场所和娱乐场所。
消防人员:这类隐患不及时消除,一旦发生火灾,这些消防设施都成了摆设,极易造成重特大和群死群伤火灾事故。
记者还注意到被政府挂牌督办的重大火灾隐患中,“疏散指示标志和应急照明损坏率超过50%,防火卷帘损坏数量达到防火分区防火卷帘数量的50%”,这两项隐患是许多市民、企业单位最容易忽视的。
消防人员:维护消防设施完好、定期巡查、更新消防器材和设备,熟练使用、规范管理,也是日常消防安全工作中不可缺少的。
火险隐患·体育馆医院幼儿园
体育馆没自动喷水灭火系统
红河一体育馆的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统瘫痪,疏散走道竟被设置了铁栅栏;
泸西县一幼儿园教学楼擅自加层,疏散楼梯数量不足;
嵩明县人民医院自动报警系统主机故障,机房气体自动灭火系统故障停用,排烟系统同样也出了故障停用。
火险隐患·加油站
一些加油站隐患突出
加油站历来是消防部门火灾隐患排查的重点,重大火灾隐患名单中,一些加油站也榜上有名。消防人员发现,大理一加油站,3个50米30号柴油罐未按规定埋地,油罐车卸油也未采取密闭卸油,部分电气线路直接敷设在可燃材料上,加油站的防雷电波侵入装置居然失效,柴油发电机房内燃机排烟口也未安装阻火器,并且加油站未设置应急照明。
另外,还有加油站储油罐之间防火间距不足、未设置消防水池等隐患,全部纳入当地政府挂牌督办,限期整改消除。
首席记者 张扬 通讯员 濮宇峰 李亚南(春城晚报)
云南省各级政府挂牌督办重大火灾隐患(省级)
重大火灾隐患
1.云南华升房地产开发有限公司银景天都大厦
1.火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统故障;2.主体建筑南面楼梯未设置防烟楼梯间。
2.云南联合经济学校昆明中等职业技术学校
1.楼梯数量不足;2.人员密集场所疏散门上安装栅栏;3.未按照规定设置消防水源;4.未按照规定设置室外消防给水设施;5.未按要求设置灭火器。
3.楚雄老拨云堂药业有限公司
1.火灾自动报警系统故障;2.自动消防设施不能正常联动控制;3.可燃气体报警装置使用功能不正常;4.综合制剂楼防火卷帘损坏数量达到该防火分区防火卷帘数量的50%。
4.玉溪贵元酒店
酒店第三层KTV面积超过300平方米未设置自动喷水灭火系统。
5.蒙自县双河家具城
1.未设置火灾自动报警系统;2.未设置自动喷水灭火系统;3.防火分区面积不符合规范要求。
6.惠都KTV(大理)
1.未按规定设置自动喷水灭火系统;2.未按规定设置排烟设施;3.室内消火栓系统的设置不符合国家标准。
云南省各级政府挂牌督办重大火灾隐患(州、市级)
重大火灾隐患
1.昆明齐宝大酒店
1.高层建筑应急照明损坏率超过30%;2.防烟楼梯间门的损坏率超过20%;3.火灾自动报警系统故障。
2.昆明银星商贸有限公司
火灾自动报警系统存在故障、防火卷帘损坏、疏散通道设置铁栅栏、消火栓管网无水。
3.云南杰龙地源建筑装饰有限公司
1.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行;2.室外消防给水设施不能正常使用;3.室内消火栓系统不能正常使用;4.火灾自动报警系统故障;5.自动消防设施不能正常联动控制。
4.云南云粮金泉大酒店
1.防烟楼梯间前室内缺少应急照明;2.大部分防火门闭门器损坏;3.地下一层电气线路及三层报警系统线路敷设不符合技术标准要求;4.消防控制室不能直通室外;5.地下一层和16层防烟楼梯间未设乙级防火门;6.二层消防电梯前室内设置办公室;7.消防泵未设甲级防火门,三层南侧楼梯间防火门上方封堵不严;8.三层夜总会走道上方采用木质可燃材料吊顶;9.二台湿式报警阀一台被关闭一台有故障;10.压力开关不能直接启动喷淋泵。
5.昆明伊天园餐饮服务有限公司(小迪拜)
安全出口,疏散楼梯不足。
6.昭通市邮政局
1.火灾自动报警系统故障;2.自动消防设施不能联动;3.疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%。
7.以礼河大酒店
1.火灾自动报警系统故障;2.自动消防设施不能正常联动控制;3.消防车通道被占用;4.疏散指示标志和应急照明损坏率超过50%。
8.曲靖市东方明珠淋浴休闲有限公司南城门分公司
1.安全出口被封堵;2.疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%;3.自动喷水灭火系统消防水泵联动控制故障。
9.云南滇东联合食品有限公司
1.未按照规定安装室内消防设施;2.未按照规定安装室外消防设施;3.未按规定设置消防水源;4.消防车道被堵塞。
10.禄丰供电有限公司
1.疏散楼梯数量不足;2.一楼大堂消火栓损坏;3.三楼灭火器压力不足;4.大楼火灾自动报警系统不正常。
11.楚雄州汽车运输公司泰格酒店
客房未安装自动喷水灭火系统。
12.玉溪市迎春网吧
网吧面积超过300平方米未设置自动喷水灭火系统。
13.云南江川阳光海岸培训中心
酒店2号楼未安装自动喷淋系统。
14.红河州民族体育馆
1.火灾自动报警系统瘫痪;2.自动喷水灭火系统瘫痪;3.人员密集场所的疏散走道设置铁栅栏。
15.开远市冠南超市商贸有限公司青年路连锁店
1.火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统损坏;2.疏散指示标志和应急照明损坏率超过30%。
16.建水县东门商场
1.喷淋泵不能联动;2.排烟风机不能联动;3.屋顶稳压泵不能正常运行。
17.石屏县金海马家具
1.安全出口数量不足;2.未按规定设置疏散指示标志和应急照明;3.灭火器的配备数量不足。
18.弥勒县人民医院住院部
1.未设置自动喷水灭火系统;2.未设置火灾自动报警系统;3.未设置封闭楼梯间。
19.泸西县机关幼儿园
1.教学楼疏散楼梯数量不足;2.教学楼擅自增加一层;3.室内消防给水管网无水泵接合器。
20.文山县万银商贸有限责任公司千赋宾馆
未按规定设置自动喷水灭火系统。
21.宁洱县顶峰商务娱乐会所
1.建筑物的安全出口数量不符合规定;2.未设置自动喷水灭火系统。
22.金色王朝(西双版纳)
1.未设置火灾自动报警系统;2.未设置防排烟设施;3.使用可燃材料装修;4.楼梯间和疏散通道宽度不符合规范要求。
23.大理市宏光石化有限责任公司下关风加油站
1. 3个50M30#柴油罐未按规定埋地设置;2、油罐车卸油未采取密闭卸油方式;3.部分电气线路直接敷设在可燃材料上;4.该加油站防雷电波侵入装置失效;5.该加油站柴油发电机房内燃机的排烟口未安装阻火器;6.加油站未设置应急照明。
24.云南大力生饲料有限公司
1.厂房未采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与仓库进行分隔;2.厂区内未按规定设置消防水源;3.厂区内未按规定设置室外消火栓;4.厂区内室内消火栓系统的设置不符合国家标准;5.具有粉尘爆炸危险的厂房、仓库内部分电器线路,照明灯具未按规定设置为防爆型;6.厂房和仓库内未按要求设置疏散指示标志和应急照明。
25.鹤庆宾馆
安全出口数量不足。
26.祥云县祥华中学
1.综合教学楼未按规定设置消防车道;2.综合教学楼设置的室内消火栓系统水枪的充实水柱小于7米,不能正常使用;3.综合教学楼未按规定设置疏散指示标志、应急照明。
27.金龙江洗浴休闲会所(丽江)
疏散楼梯数量不符合规定。
28.悦榕仁安旅游度假村的(迪庆)
1.火灾自动报警系统故障,且备用电源损坏;2.消防控制室未设置直通室外的安全出口;3.前厅综合楼应急照明灯损坏率超过50%。
29.腾冲县九恒加油站
1.站房内的电器线路直接敷设在木制板吊顶上,未进行穿管处理;2.消防车道被堵塞;3.油罐区防雷、防静电设施失效。
30.中石化保山南关加油站
1.油罐与西面职工宿舍防火间距不足;2.电气线路未穿管,直接敷设在可燃构件上;3.防雷设施失效。
31.泸水县民族贸易有限责任公司明通商场
1.该商场老市场消防车道被堵塞、占用;2.该商场老市场防火间距被占用;3.该商场老市场室内消火栓系统不能正常使用;4.该商场老市场在北侧安全出口设置铁栅栏门。
32.潞西市芒市友谊酒店
1.建筑物的安全出口数量不符合规定;2.未按规定设置疏散指示标志。
33.瑞丽市天府商务酒店有限公司
1.建筑物的安全出口数量不符合规定;2.未按规定设置疏散指示标志。
34.临沧师范高等专科学校培训中心
未设置自动喷水灭火系统。