建筑给水计算机系统的组成部分主要由哪几部分组成

造价与管理
&&&&&&&&&&&&建筑室外消防给水系统有哪几种类型?
建筑室外消防给水系统有哪几种类型?
&&& 建筑室外类型有如下几种:&&& 1.按消防水压要求分类&&& (1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高层建筑小区采用区域集中高压消防给水系统时,其管网内的压力,应保证当高层建筑小区的生产、生活和消防用水量达到最大时,满足高层建筑内最不利点灭火设备的水压要求。&&& (2)临时高压。临时高压消防给水系统的管网内平时水压不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动消防泵,临时加压使管网内的压力达到高压消防给水系统的压力要求。一般在工厂或在储罐区内多采用这种给水系统。&&& (3)低压消防给水系统。低压消防给水系统管网内的压力较低,一般只负担为消防设备提供消防用水量。火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。一般建筑小区多采用这种消防给水系统形式。采用这种给水系统,其管网内的压力应保证生产、生活和消防用水量达到最大时,最不利点室外消火栓的水压不应小于0.1M Pa(从地面算起)。&&& 2.按用途分类&&& (l)生产、生活、消防合用给水系统。建筑小区的给水系统基本上都采用生产、生活、消防合用给水系统形式口采用这种给水系统,可以节省投资,且系统利用率高,特别是生活、生产用水量较大面消防用水量相对较小时,这种系统更为适宜。&&& (2)生产、消防合用给水系统。在某些企事业单位,当消防用水时不致引起生产事故,生产设备检修时不致引起消防用水中断的情况下.可以采用生产、消防合用给水系统。在设计生产、消防合用给水系统时,应注意当生产用水量达到最大小时流量时,仍应保证全部的消防水量。&&& (3)生活、消防合用给水系统。生活、消防合用给水系统是将生活用水与消防用水统一由一个给水系统来提供。这种系统形式可以保持管网内的水经常处于流动状态,水质不易变坏,而且在投资上也比较经济,并便于日常检查和保养,消防给水较安全可靠。因此,在城镇、居住区和企事业单位内广泛采用生活、消防合用给水系统。在设计这种给水系统时,应注意当生活用水达到最大小时用水量时,仍应保证供给全部消防用水量。& (4)独立的。当工业企业内生产、生活用水量较小而消防用水量较大,合并在一起不经济时,或者三种用水合并在一起技术上不可能时,或者是生产用水可能被易燃、可燃液体污染时,常采用独立的消防给水系统。&&& 3.按管网平面布置形式分类&&& 川环状管网消防给水系统。管网在平面布置上,干线各管段彼此首尾相连形成若干闭合环的管网给水系统,称为环状管网给水系统。&&& (2)枝状管网消防给水系统。管网在平面布置上,干线成树枝状。分枝后干线彼此无联系的管网给水系统,称为枝状管网给水系统。
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[消防工程]热门知识扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
建筑设备复习题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口建筑给水排水知识:室内消火栓给水系统是由哪几部分组成的
11:10 来源: 造价通
作者:佚名
摘要:室内消火栓给水系统通常由以下几部分组成:(l)消防供水水源。包括:市政给水管、天然水源、消防水池。(2)消防供水设备。包括:自动供水设备一消防水箱、主要供水设备&mdas
室内消火栓给水系统通常由以下几部分组成:
(l)消防供水水源。包括:市政给、天然水源、消防水池。
(2)消防供水设备。包括:自动供水设备一消防、主要供水设备&&、临时供水设备&&水泵接合器。
(3)室内消防给水管。包括:进水管、水平干管、消防竖管等。
(4)室内消火栓。室内消火栓应设在内。它由水枪、水带、消火栓三部分组成。
造价通-建设行业大数据服务平台,作为国内首家建设行业大数据服务应用平台,能为客户提供:信息价查询、材价询价、供应商报价、材价库管理等相关功能服
务!请在微信公众账号中搜索 造价通或者zjtcn_Largedata,或用手机扫描左侧
二维码,即可获取每日精彩内容。
关键字:建筑给排水,给水排水,消防工程
增值电信业务经营许可证B2-当前位置: > 建筑设备考试复习提纲
建筑设备考试复习提纲
室外给水系统的任务是什么?从水源取水,对水质进行处理,向用户配水 室外给水水源有哪些?地下水源、地表水源
室外给水系统由哪几部分组成?取水、净水、配水工程 什么是水力半径?如何计算?过流面积和湿周的比值
以地面水为水源的自来水厂的工艺流程?原水—取水构筑物—一级泵房—加入混凝剂—澄清池(或反应沉淀池)—滤池—加消毒剂—清水池—二级泵房—城市管网—用户 混凝的作用是什么?使水中悬浮物和胶体脱稳,以便沉淀池分离 澄清的作用是什么?对水中悬浮物和杂质进行重力分离 如何实现过滤?利用滤料截留 最常用的消毒剂是什么?氯气
清水池和水塔的作用是什么?储水和定压
一级泵站、二级泵站的作用是什么?输送原水,取水构筑物到沉淀池;输送清水,清水池到管网 城市给水管网的环状和树状网有什么特点?
树枝:管线长度短、构造简单、投资少、可靠性差、水质易变坏;环状:管线长、投资大、供水可靠、减轻水击威胁
室外排水系统的任务是什么?接纳由建筑物排水系统排出的废水和污水,经处理后排入天然水体;收集和排放雨水
室外排水制度有哪几种?合流制和分流制
污水处理技术按作用原理可分为哪几种方法?物理、化学、生物(二级)处理法、水体自净 室内给水系统是如何分类的?生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统
室内给水系统的所需压力由哪几部分组成?h1:几何高度;h2:管路损失;h3:水表损失;h4:最不利点出水水头
低层建筑物的给水方式有哪五种?直接给水方式;设水箱的给水方式;设水泵的给水方式;设水泵和水箱的给水方式;气压式给水方式
高层建筑供水为什么要竖向分区?如不分区,造成底层管道静压过大,会造成以下现象:1.开启龙头后水成射流喷射影响使用;2.必须采用耐高压管材、零件;3.下层出水流速过大,产生噪音、振动,并可使顶层龙头产生负压抽吸现象,形成回流污染;4.维修和水泵运转电费增高;因此,,
高层建筑的给水方式可分为哪几种?并联;串联;减压水箱;减压水阀;无水箱 的供水方式
如何确定建筑物给水的供水方式?当室外管网服务压力周期性不足时,宜采用何种供水方式,如何对多层建筑进行分区供水?根据建筑物的性质、高度、配水点布置情况以及室内所需水压、室外管网水压和配水量决定;采用屋顶水箱
建筑给水系统一般由哪几部分组成?引入管的坡度方向坡向何处?引入管、水表结点、管网系统、给水附件、升压和贮水设备、消防给水设备;不小于0.003坡向室外给水管网 室内给水管道的布置形式有哪三种?下行上给式、上行下给式、环状式 用水量标准是如何定义的?某一度量单位内被居民或其他用水者所消耗的水量
什么是小时变化系数?如何计算最大小时生活用水量?最高日最大时用量/最高日平均时用水量;根据最高日或最大班生活用水量、每天或最大班使用时间和小时变化系数计算:Qh=Qd*Kh/T
什么是设计秒流量?考虑用水情况在一天内不均匀的情况以求得的最不利时刻的最大用水量
什么是卫生器具当量?它的额定流量是多少?以污水盆上支管直径为15mm的水龙头的额定流量为一个当量值,其他卫生器具的额定流量均以它为标准折算成当量值的倍数,即卫生器具当量;给水0.2L/s,排水0.33L/s 局部水头损失如何进行简化计算?根据经验采用沿程水头损失的百分数估计
给水、排水、消防、热水管道管材如何选用?钢管:消防给水;铸铁管:室内给水;铜管:高层建筑供水、消防,输送热水;塑料管:生活给水
止回阀的作用是什么?控制水流只能沿一个方向流动,用在水泵出口
浮球阀的作用是什么?进水充满时,浮球浮起自动关闭进水管;容器内水位下降时,浮球下降,自动开启冲水 减压阀的作用是什么?控制静压和动压
水表的主要技术参数有哪些?类型及型号、流量、灵敏度、最大示值
居住建筑如何估计自室外地面算起的最小水压值?根据层数,一般一层为100KPa,二层为120KPa,三层及以上,每增加一层,则增加40KPa
水箱的作用有哪些?弥补压力周期性不足;保持水压恒定;确保用水安全及储备一定的消防水量
水箱上有哪些接管和附件?进水管、出水管、溢流管、通气管、泄水管、信号管、液位计、入孔、水位控制阀
水泵房的设计对建筑有哪些要求?根据水量设置库房和修理间;采取隔声减噪措施;良好的通风和采光,符合消防规范的规定;安装方便,力求管路最短;机组及基础应与墙面保持一定的间距;事宜的房间高度和门窗尺寸
高层建筑如何分类?根据使用性质、火灾的危险性、疏散和扑救的难度分为一类和二类 如何确定室内消火栓系统的用水量? 根据同时使用的消火栓数量和充实水柱长度由计算确定,但不应小
于消防规范的规定值
消火栓布置间距根据什么条件确定?计算。低层建筑和高层建筑的消火栓最大间距分别为多少?高层30m,底层50m,裙房50m
低层建筑和高层建筑的消火栓的栓口直径分别为多少?底层50mm,高层65mm 低层建筑的室内消火栓水枪充实水柱的长度最小为多少?7m
高层建筑消火栓口处最大静水压力0.8MPa、顶层消火栓最小静水压力0.07MPa(超过100m为0.15MPa)分别为多少?
高位消防水箱的消防储水量最小为多少?一类公共建筑不小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不小于12m3,二类居住建筑不小于6m3
自动喷水灭火系统有那几个部分组成?洒水喷头,报警阀组,水流指示器,压力开关,末端试水装置和火灾探测器
自动喷水灭火系统中的湿式、干式、交替式各适用于何种场合?湿式:全年不结冰(不低于4度),温度不大于70度的场所;干式:低于4度或高于70度;交替式:季节温度的变化较明显又在寒冷时期无采暖设备的场所 水喷雾消防系统有哪几个部分组成?水源、供水设备、管道、雨淋阀组(包括雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表和配套的通用阀门)、过滤器和水雾喷头
水泵接合器的作用是什么?室内消防水泵发生故障或大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消防水栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用
如何计算消防水池的容量?当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量,当室外给水管网不能满足室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求
建筑排水系统由哪几部分组成?室内、外排水体制是怎样划分的?建筑排水系统分为哪几类?如何选择室内排水体制?
(1)卫生器具和地漏的污水泄水口、生产设备受水器,卫生器具存水弯管,排水管道系统(包括卫生器具支管、横支管、排水立管和通往室外的排出管),清通装置,通气系统 (2)室内外都分为合流制和分流制 (3)生活、生产、雨水、其他排水系统
(4) 建筑物排水体制的选择,应根据污水性质、污染程度、污水量,并结合室外排水体制等因素确定。
生活污水如采用化粪池局部处理时,粪便污水应与洗浴废水飞开排放
含油污水应经隔油池处理后排放,因此含油污水应与其他污、废水分开排放
中水系统中,需要回用的生活废水应与其他污废水分开排放
含油放射性元素、腐蚀性物质、有毒有害物质的污水以及需要回收利用的污水均应单独排放
排水管道的布置原则有哪些?
排水管道的布置应满足水力条件最佳,便于维护管理、保护管道不易受损坏,保证生产和使用安全以及经济和美观的要求。
自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少 排水立管宜靠近排水量最大的排水点
架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内
排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础
排水立管不得穿越卧室,病房等对卫生、安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜
塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施
塑料排水管应避免布置在热源附近 如不能避免 并导致管道表面受热温度大于60度时,应采取隔热措施,塑料排水立管
与家用灶具边净距不得小于0.4m
Word文档免费下载:(下载1-1页,共3页)
建筑设备期末考试复习题 33页 1下载券 建筑设备复习要点 38页 免费 建筑设备考试...建筑设备 一、术语解释 1、给水设计秒流量:生活给水管道的设计流量应为建筑内...建筑设备考试复习资料汇... 8页 1下载券 建筑设备考试复习提纲 3页 1下载券...二、填空题 1、建筑消防给水系统中可分为 低压制给水 、 高压制给水 水。 2...建筑设备工程总复习资料考试必备_建筑/土木_工程科技_专业资料。建筑设备工程总复习...建筑设备知识要点汇总 17页 免费 建筑设备工程课程复习资... 41页 2下载券...自学考试建筑设备复习重点_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。第一章 城镇给水...建筑设备知识要点汇总 17页 5下载券 建筑设备试题库 34页 1下载券 自考建筑设...建筑设备考试复习资料 2页 1下载券建筑设备复习提纲 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档建筑设备复习提纲 1. 室内给水的任务:把水...《建筑设备》考试复习资料第...3.热源和散热设备分别设置,由热源通过管道向各个房间或各个建筑物供给热量的...建筑设备的试图方法有通读法:顺序采用目录---说明---材料表---平面图—系统图;分系统阅读法;顺序采用目录—说明— 材料表的准备阶段开始,再按每个系统图—相关...建筑设备复习要点 15页 免费 建筑设备考试复习资料 2页 1下载券 完整的建筑设备...给水设计秒流量: (重点)建筑内生活用水量是不均匀的,为保证用水,生活给水管道...自学考试建筑设备复习资... 8页 1下载券 建筑设备考试 5页 2下载券 建筑设备...8、建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统...自学考试建筑设备复习资料_工学_高等教育_教育专区。第一篇给水排水工程 第一章...16,虹吸流雨水系统人的组成及设置和计算要点:①雨水斗(必须应用沉降式雨水斗,...自学考试建筑设备复习重点_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。自考 02446 建筑...现就第二循环系统管道计算要点作一介绍; (1)确定配水干管,立管及支管的直径...建筑设备期末考试复习题_工学_高等教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 建筑设备期末考试复习题_工学_高等教育_教育专区。建筑设备试题库一、单项...