ppr给水管道的给水试验压力力为0.9mpa,其工作压力是多少

新闻摘要:为了保证管道热熔连接的质量,在管道热熔连接24小时后或隐蔽之前,须对管道进行水压试验。压力试验时,首先将管道注水,排出管内空气,然后用打压泵将水压缓慢升至规定的试验压力,其升压时间不得小于10分钟。
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
加盟苏州欧创智能家居有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *PPR水管的施工方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
PPR水管的施工方法
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢造价与管理
&&&&&&&&&&&&注意一些塑料管道的实验压力的不同?
注意一些塑料管道的实验压力的不同?
&注意一些塑料管道的实验压力的不同? 在建筑给排水设计当中,需按有关规范交代管道的试压及冲洗要求,如果设计者不给出实验参数,那么施工方就会无处下手,所以作为设计文件设计者应按有关规范给出这些要求。这些有关的规范当中《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是母规,一些参数的给出应满足母规,同时还要满足相关的子规。设计者往往忽视这个问题。下面给出这些规范相应的条文,作为设计参考。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB&4.2.1条:&室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5&倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15&倍状态下稳压2h,&压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。PPR&GB&T&&《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》第5.6.1条PPR&冷水不小于工作压力的1.5倍,但不得小于0.9Mpa,&第5.6.2条热水不小于工作压力的2倍但不得小于1.2Mpa&UPVC&《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》5.0.3&管道系统的水压试验应符合下列规定:&一、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。PE&CJJ&T&98-2003&《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》第7.1.3条:&实验压力位工作压力的1.5倍,且不小于0.8Mpa&54&如何满足室内排水沟排至室外的水封要求建筑给水排水规范》GB&4.3.19&室外排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置。此条是强条。设计者往往会忽视这一条,而将室内排水沟-----一般多为厨房排水直接排至室外检查井。如何设置水封装置呢?条文介绍给出了参考:&在条文介绍中,4.3.19&室内排水沟与室外排水管道连接,往往忽视隔绝室外管道中有毒气体通过明沟窜入室内,污染室内环境卫生。有效的方法,就是设置水封井或存水弯。所以可以用带存水弯的网框地漏来满足排水的要求。