避雷针的工作原理安装原理

避雷针的工作原理_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
避雷针的工作原理
英国当时的国王乔治二世出于反对美国革命的盛怒,曾下令把英国全部后家建筑物上的避雷针的尖头统统换成圆头,以示与作为美国象征的尖头避雷针势不两立,这真是避雷针应用史上一件有趣的事情。 它的工作原理是: 在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.避雷针多少钱一根,安装避雷针要多少钱,,避雷针型号
深圳市德恩拓科技有限公司
联系人: 德恩拓
电话: +86-7
传真: +86-7-803
手机: 陈经理 张经理
地址: 广东省深圳市宝安区龙华镇民治沙元埔大厦1015室
QQ: 1514877
旺旺: szhadctd
防雷插座作用和相关知识
来源:德恩拓 发布时间: 10:57:05
&&&& 面对这么恶劣的雷雨天气,住户们更为担心的是家中的电路安全,不可能打雷天就不用电了,很多人就想到了防雷插座,那么防雷插座有用吗,防雷插座原理是什么就让我们一起来了解下吧。&防雷插座顾名思义就是具有一定的防雷击保护功能的插座,现在很多家庭为了家中的电路使用安全,在前期购买插座的时候都会选择防雷插座,用以避免雷雨天气的电路安全隐患。那么防雷插座原理是什么,在雷雨天气里防雷插座有用吗,下面就让我们一起来认识下吧。
&&& 防雷插座能够有效的吸收来自于电源系统的电涌脉冲,从而确保电器在恶劣的环境下能安全使用。它的工作原理是使用避雷管或是压敏电阻这样的瞬变电压吸收器安装在输入线之间,形成一个无限大的阻抗,当瞬间电压发生的时候,这个抗阻器便迅速降低,将瞬变能量进行转移,从而达到保护内部用电设备的功效。防雷插座被广泛应用在电子设备、电子电器等场所,它能将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。市面上常用的防雷插座是五位和六位,也有1、2、3、4位防雷插座,但是五位和六位防雷插座效果更好,是普遍的选择。五位防雷插座采用的是温控保护电路,内部安装了热保护,工作性能更加稳定可靠,其核心元件采用的是国际知名品牌,性能更加,残压低,响应时间更快;六位防雷插座主要是用于终端设备,用作交流电源的末级防护,像是后台机,视频监控系统,家用电器220AC电源防护等。
&&&&& 防雷插座有用吗?答案是当然有用了。在雷击之后,会使导体瞬间感应到极大的电压和电流,对建筑物的用电设备造成伤害。现在一般的建筑物都安装有避雷针,但是避雷针只能防直击雷,而且智能对建筑物形成保护,同时还会在防直击雷的时候泄放大量的感应雷,使其沿着天线、信号线和电源线等侵入电器内部,给电器带来损害。针对这一现象,很多厂家都推出了解决这一问题的防雷插座,这些所推出的防雷插座可以有效的防止电涌对电器所造成的伤害。像是突破电器所推出的&天下无雷&系列产品就拥有自主研发的361度TSP室内防雷技术,不仅可以有效的阻挡电源线中的电涌和感应雷的伤害,还可以消除电视电缆、计算机网线中的各种电涌和感应雷,防雷功能十分强大。
本文来自:&
& 10:57:05
& 10:54:05
& 10:40:47避雷器_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&避雷器
[bì léi qì]
本词条由审核。
避雷器,surge arrester。1)用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。注2:避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surge divider)。摘自:《电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件》,GB/T 8。2)避雷器是通信线缆防止雷电损坏时经常采用的另一种重要的设备。下面介绍避雷器的相关知识。外文名Surge arrester作&&&&用释放过电压能量
避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。如图1所示就是一个避雷器。
图1 避雷器
中文名:避雷器
外文名:Arrester
应用学科:信息通信
特点:高瞬态、过电压、电器、雷电防护交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。交流无间隙金属氧化物避雷器具有优异的非线性伏·安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔约束、结构简单、无间隙、密封严、寿命长等特点。
本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。
避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是它们的工作实质是相同的,都是为了保护通信线缆和通信设备不受损害。管型避雷器实际是一种具有较高熄弧能力的保护间隙,它由两个串联间隙组成,一个间隙在大气中,称为外间隙,它的任务就是隔离工作电压,避免产气管被流经管子的工频泄露电流所烧坏;另一个装设在气管内,称为内间隙或者灭弧间隙,管型避雷器的灭弧能力与工频续流的大小有关。这是一种保护间隙型避雷器,大多用在供电线路上作避雷保护。阀型避雷器由火花间隙及阀片电阻组成,阀片电阻的制作材料是特种碳化硅。利用碳化硅制作的发片电阻可以有效地防止雷电和高电压,对设备进行保护。当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
以上介绍了几种避雷器,每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。
因此,避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行 削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护通信线路和设备的作用。
避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作高电压。
避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过 电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。交流无间隙金属氧化物避雷器特性参数见右表。避雷器的常见执行标准(各国要求不一样):IEC61643-1 、G具体参数B2.UL1283Filter 、UL1449.2nd.Edition、GB、IEC60099-4.IEEE.C62.11
中国现在避雷系统现在实施的是中华人民共和国住房和城乡建设部日起实施的:GB5《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和中华人民共和国住房和城乡建设部日起实施的:GB5《建筑物设计防雷规范》。
风力涡轮机发电机系统。第24部分:避雷装置 IEC61400-24
IEC 6****-5-54-2002
接地措施、保护导体和保护跨接线 IEC
石油与石油设施雷电安全规范
建筑物防雷设计规范(附条文说明) (2010版)
建筑物电子信息系统防雷技术规范(附条文说明)
雷电电磁脉冲的防护
雷电电磁脉冲的防护
信息系统雷电防护术语
建筑物防雷装置检测技术规范
电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件
电子设备雷击保护导则
军用通信设施雷电防护设计与使用要求
接地 搭接和屏蔽设计的实施
后方弹药仓库防雷技术要求
七大特性:
一、氧化锌避雷器的通流能力大
这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流冲击耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内领先水平。
二、氧化锌避雷器的保护特性优异
氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
三、氧化锌避雷器的密封性能良好
避雷器元件采用老化性能好、气密性好的优质复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。
四、氧化锌避雷器的机械性能
主要考虑以下三方面因素:
⑴承受的地震力;
⑵作用于避雷器上的最大风压力
⑶避雷器的顶端承受导线的最大允许拉力。
五、氧化锌避雷器的良好的解污秽性能
无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。
目前国家标准规定的爬电比距等级为:
⑴II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kv
⑵III级 重污秽地区:爬电比距25mm/kv
⑶IV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv
六、氧化锌避雷器的高运行可靠性
长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下三方面:
A 避雷器整体结构的合理性;
B 氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性
C 避雷器的密封性能。
七、工频耐受能力
由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高能力。1. 应安装在靠近配电变压器侧
(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。
2. 配变低压侧也应安装
如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000 kV),该电势将与高压侧绕组的雷电压叠加,造成高压侧绕组中性点电位升高,击穿中性点附近的绝缘。如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能消除或减小“反变换”电势的影响。
3. MOA接地线应接至配变外壳
MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。
4. 严格按照规程要求定期检修试验
定期对MOA进行绝缘电阻测量和泄露电流测试,一旦发现MOA绝缘电阻明显降低或被击穿,应立即更换以保证配变安全健康运行。在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。
检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查,最容易发现避雷器的隐形缺陷;检查避雷器上端引线处密封是否良好,避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,对10千伏阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入;检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求,避雷器应尽量靠近被保护的电气设备,避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况;检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验;放电记录器动作次数过多时,应进行检修;瓷套及水泥接合处有裂纹;法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行检修。
避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。测量时应用2500伏绝缘摇表,侧得的数值与以前一次的结果比较,无明显变化时可继续投入运行。绝缘电阻显著下降时,一般是由密封不良而受潮或火花间隙短路所引起的,当低于合格值时,应作特性试验;绝缘电阻显著升高时,一般是由于内部并联电阻接触不良或断裂以及弹簧松弛和内部元件分离等造成的。
为了能及时发现阀型避雷器内部隐形缺陷,应在每年雷雨季节之前进行一次预防性试验。
本词条内容贡献者为
张新生 副理事长兼秘书长
中国通信学会
张英海 副秘书长
中国通信学会
毛谦 总工程师
原武汉邮电科学研究院
唐雄燕 首席专家
中国联通网络技术研究院
何宝宏 主任
工业和信息化部电信研究院互联网中心
蒋远 副院长兼总工程师
中国移动设计院
罗圣美 首席架构师业务总工程师
中兴通讯股份有限公司
率鹏 副主任
百度公司发展研究中心
中国通信学会科普中国百科科学词条评审专家委员会
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看当前位置:&>&&>&
避雷器的种类及防雷器的工作原理
文章来源:  发表时间: 10:38:53
什么是避雷器
简单的说,避雷器就是用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。下面是避雷器的原理!
避雷针的原理
避雷针的原理是利用尖端放电现象,让由地球大气层中雷云感应出的电荷及时地释放进入地球地面。将电荷减低及中和,避免其过分的积累而引发巨大的雷电击中事故。并保护被雷电击中的建筑物或设备。同时,在雷电发生时,避雷针还能吸引雷电的放电通道,让雷电电流从避雷针流入地球的土地里,避免巨大的电流对建筑,设备、树木造成破坏或者伤害偶然在地面之上走动的动物。
避雷器的种类
避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。
防雷器包括:电源防雷器和信号防雷器,以及天馈防雷器。防雷器也命名为:避雷器,浪涌保护器,电涌保护器,简称SPD。在信息时代,电脑网络和通讯设备越来越精密,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。防雷器就是依据现代电学以及其它技术集成、制造的过电压和过电流嵌位设备。
防雷器的工作原理
1、管式避雷器,其基本工作原理是内间隙(又称灭弧间隙)置于产气材料制成的灭弧管内,外间隙将管子与电网隔开。雷电过电压使内外间隙放电,内间隙电弧高温使产气材料产生气体,管内气压迅速增加,高压气体从喷口喷出灭弧。管式避雷器具有较大的冲击通流能力,可用在雷电流幅值很大的地方。但管式避雷器放电电压较高且分散性大,动作时产生截波,保护性能较差。主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。
2、碳化硅避雷器,其基本工作原理是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。碳化硅避雷器的火花间隙由许多间隙串联组成,放电分散性小,伏秒特性平坦,灭弧性能好。碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体,与结合剂混合后,经压形、烧结而成的非线性电阻体,呈圆饼状。碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量,利用其电阻的非线性(高电压大电流下电阻值大幅度下降)限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。碳化硅避雷器按结构不同,又分为普通阀式和磁吹阀式两类。后者利用磁场驱动电弧来提高灭弧性能,从而具有更好的保护性能。碳化硅避雷器保护性能好,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。
3、金属氧化物避雷器,其基本工作原理是密封在瓷套内的氧化锌阀片。氧化锌阀片是以ZnO为基体,添加少量的
Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co3O3、Cr2O3等制成的非线性电阻体,具有比碳化硅好得多的非线性伏安特性,在持续工作电压下仅流过微安级的泄漏电流,动作后无续流。因此金属氧化锌避雷器不需要火花间隙,从而使结构简化,并具有动作响应快、耐多重雷电过电压或操作过电压作用、能量吸收能力大、耐污秽性能好等优点。由于金属氧化锌避雷器保护性能优于碳化硅避雷器,已在逐步取代碳化硅避雷器,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘,尤其适合于中性点有效接地(见电力系统中性点接地方式)的110千伏及以上电网。
避雷器的运行维护
亚洲首届“国际核电运维大会”在上
第20届国际太阳能热发电和热化学大
Copyright (C)
Corporation, All Rights Reserved
版权所有 电气工程网 京ICP备号

我要回帖

更多关于 避雷针的原理 的文章

 

随机推荐