380伏,负荷不到2个千瓦选几个35平方电线负荷的线

380伏6平方毫米的电线,负载不能超过多少千瓦?请详细说明,就是380伏的电 每相的横截面是6平方毫米的,最大功率是多少,也就是说它的负载不能超过多少?_百度作业帮
380伏6平方毫米的电线,负载不能超过多少千瓦?请详细说明,就是380伏的电 每相的横截面是6平方毫米的,最大功率是多少,也就是说它的负载不能超过多少?
380伏6平方毫米的电线,负载不能超过多少千瓦?请详细说明,就是380伏的电 每相的横截面是6平方毫米的,最大功率是多少,也就是说它的负载不能超过多少?
允许最大电流48A.最大负荷30KVA.您还未登陆,请登录后操作!
请各位,380V24千瓦需要多少平方的电线
你这是一个输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
P为负载功率
U为线电压 三相是380V
cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 ,日光灯取0.5
你的24kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=*380*0.75==49A
因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
49*1.5=73A
你可按照100A选择空气开关等配电电器和线缆。
根据计算的73A,按照附表(某电线厂家的允许安全载流量表)应该选择16平方铜芯电线才合适,它允许电流大于100A;10平方铜芯电线虽然允许电流也大于73A,能够带动电机工作,但遇到电机启动时,最大启动电流大于75A时,线径就不够,因而会引发电路故障。
根据以上计算分析,380V24千瓦负载需选择10平方铜芯电线也可以工作,但还选择16铜芯平方的电线才能安全可靠保证送电。
负荷,穿管埋地敷设)处理应该选铜16或铝25。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注
地埋下水管道冻了如何解冻可能有水泥堵了 ...220V和380V中2.5平方电线分别负荷多少?是根据什么主要主要计算的?_百度作业帮
220V和380V中2.5平方电线分别负荷多少?是根据什么主要主要计算的?
220V和380V中2.5平方电线分别负荷多少?是根据什么主要主要计算的?
2.5平方铜线参考载流量27安(2根线走一起)、21安(3根线走一起)
,220V时负荷是220*27*0.8(功率因数)=5.75千瓦左右;380V(按三相供电)时负荷是1.732*380*21*0.8=11千瓦.如果是线路比较长(50米以上),那负荷功率就要减小,因为线路长了电阻就较大损耗(P=I平方R)就大.2.5平方的铝线参考载流量是21安左右(2根线走一起),自己可以算下.
2根线是指1火1零么?三相中的1.732是什么?为什么还要*21A??我用的是铜线,
是的,2根线1或1零。1.732是表示:总功率(3相功率)=单相功率的根号3倍。最后21A是铝线的参考载流量,你既然是铜线就不用在算了 。
还有个疑问:同样是4平方的铜电线,为什么在230V和380V中的负载相差那么远呢?
本来380伏电压比230伏高,还有380伏是3相(3根线),而230伏是(单相2根线),所以承载的负荷功率当然比230伏大很多啊,3相功率P=1.732倍I*U啊.380V一个平方的铜线 能用多少千瓦220V一个平方的铜线 能用多少千瓦
在这2个电压的要用几安空气开关_百度作业帮
380V一个平方的铜线 能用多少千瓦220V一个平方的铜线 能用多少千瓦
在这2个电压的要用几安空气开关
380V一个平方的铜线 能用多少千瓦220V一个平方的铜线 能用多少千瓦
在这2个电压的要用几安空气开关
阻性负载电压380V的功率为3.4KW左右感性负载为3KW左右;220V阻性负载2KW左右,感性负载1.6KW左右都用10A空开
380V三相负荷几米的距离可以用5千瓦左右380V三相负荷几十米的距离可以用2千瓦左右380V三相负荷百米以上的距离可以用1千瓦左右 380V三相负荷几米的距离可以用3千瓦左右380V三相负荷几十米的距离可以用1千瓦左右380V三相负荷百米以上的距离可以用300瓦左右 220V几米的距离可以用2千瓦左右220...
380伏一个平方铜线能用3千瓦
220伏一平方铜线能用1.6千瓦
380伏的用10安的
220伏的也用 10安的36电线负荷,电流的计算方法
上亿文档资料,等你来发现
36电线负荷,电流的计算方法
电线负荷的计算方法;一、常用电线的载流量:;?????500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设;??????2.5平方毫米――30A?;??????4平方毫米――39A?;??????6平方毫米――51A?;??????10平方毫米――74A?;?????16平方毫米――98A;二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm;Pm=电压U×电
电线负荷的计算方法一、常用电线的载流量:????? 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:???????1.5平方毫米――22A???????2.5平方毫米――30A???????4平方毫米――39A???????6平方毫米――51A???????10平方毫米――74A?????? 16平方毫米――98A瓦瓦1瓦.二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以?1.5平方毫米为例  Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦?????? 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:?  P=Pm÷1.3==3723瓦????? “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A?????? 电力使用每平米7A?,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是?????? 1.5平米×6A=10.5A?????? 10.5A×220W=2310W???????这就是1.5单轴最大输出功率如:1.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V的电压的话就是功率=电压×电流=220×12=2640瓦=2.64千瓦应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备(额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,功率随着电压变2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。10平方的铜心线能载荷多少千瓦,如果用在220V,明线布设允许连续负载电流为70A,相当于15.4千瓦;两线布设在一支线管内,允许连续负载电流为60A,相当于13.2千瓦;三线布设在一支线管内,允许连续负载电流55A,相当于12.1千瓦。电线负荷,电线的额定电流计算10.64千瓦15.96千瓦21.28千瓦26.60千瓦42.56千瓦66.50千瓦93.10千瓦133.00千瓦199.50千瓦252.70千瓦319.20千瓦399.00千瓦492.10千瓦1平方电线的额定电流约为7A,185平方电线×7A=额定电流约为1295A,Pm=电压U×电流I=380伏×1295安=133000瓦,=0=492.10千瓦UPS的额定容量是指其最大输出功率,容量较小的一般以“W”(瓦特)表示,1千瓦以上的用“VA”(伏安)表示。“W与“VA”值是有区别的:W=VA*功率因数。容量应该是一种能量转换,是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流,他不能转换成?kw,kw是一种耗能设备的概念,它是直接把电能消耗掉!kw和kvA是2个概念。可以近似为:1kvA=0.8kw kvA是视在功率的单位,kw是有功功率的单位,无功功率用kvar,它们的关系是功率三角形,既视在功率平方=有功功率平方+无功功率平方?一般功率因素是取0.8的,即1kvA=0.8kw,只可用来估算,遇到大型电气系统必须按公式精确计算。1KVA和1KW是两个不同概念,不能完全等同,KVA常用于标注变压器等供电设备,KW常用于标注各种用电设备。因为受到传输,功率因数等影响,1KVA的往往供电并不能够提供1KW的用电。P(KW)=S(KVA)*cosφ,两者之间的相互转换主要是取决于所对应的功率因数。1平方电线的额定电流约为7A1.5平方电线的额定电流约为10A2.5平方电线的额定电流约为15A4平方电线的额定电流约为20A6平方电线的额定电流约为30A10平方电线的额定电流约为60A一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324瓦,这里的瓦(w)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹,4500(w)~5100(w)可称为两匹,3200(w)~3600(w)可称为1.5匹。接1.5匹空调的最大电流为Imax=.4A一般家庭用的电线的平方数和家庭用电器总合功率的关系;1-2KW--1.5mm22-3KW--2.5mm23-6kW--4mm26KW以上--6mm2(BV类铜线)电线的平方电根据导线的圆面积算出来。以下是铜导线安全电流:0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.1.0平方MM^2 ,直径0.26MM, 根数19,电流7A.1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A2.5平方MM^2, 直径0.41MM, 根数19,电流17A6.0平方MM^2, 直径0.64MM, 根数19,电流40A10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.意思就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和九五平方都乘以2.5.电线的电流容量。??? 电线的载流率跟许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难说的确切,但一般可以按下列公式计算:平方数×8=电流数 ,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算方式是有足够裕度的,不用担心不够.比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W, 在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A.电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得..你这也太大了吧,我一般都按这样来计算的,你参考一下:1、10下5,100上2 即:2.5,4,6,10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120,150,185以每平方2A计算。 2、25,35 四三界??即:16,25每平方按4A计算 35,50按3A计算。3、70,95 两倍半。4、穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算5、裸线加一半?即:按绝缘导线的1.5倍计算。6、铜线升级算?即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。7、三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。8、对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备单内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,在220V,明线布设允许连续负载电流为70A,相当于15.4千瓦;两线包含各类专业文献、外语学习资料、行业资料、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、各类资格考试、高等教育、36电线负荷,电流的计算方法等内容。 
 电线电缆负荷计算方法实际使用中,一般电工都用好记的&经验公式&:即每一平方毫米截面积的铜芯线可以通过约 4.5---5A 的电流。 如果是单相电路,则每 1KW 的负载...  电线负荷的计算方法_建筑/土木_工程科技_专业资料。电线负荷的计算方法 一、常用...1.5 平方 MM^2 ,直径 0.32MM, 根数 19,电流 10A 2.5 平方 MM^2, 直径...  施工电线负荷的计算方法_其它_计划/解决方案_应用文书。泸定县新城建设 一期工程...,直径 19,电流 1.5 平方 MM^2 ,直径 0.32MM, 根数 19,电流 10A 19,...  电线负荷的计算方法 一、常用电线的载流量: 500V 及以下铜芯塑料绝缘线空气中...1.5平方 MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A 2.5平方 MM^2, 直径0.41MM...  电线电流负载计算口诀与常用数 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度 等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量...  电线负荷的计算方法_电力/水利_工程科技_专业资料。导线的安全载流量是根据所...本节口诀对各种绝缘线(橡 皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,...  电线负荷的计算方法 低压 380 电机,一个千瓦 2 安培额定电流=功率/(供电电压*功率因数) ,如果是 380V,再除以 1.732, 如果不知道功率因数, 一般电机在 0.85...  电线负荷的计算方法必读 电线负荷的计算方法必读 一、常用电线的载流量: 常用...得出电线的最大允许载流量,根据公式 P=电压 U×电流 功率 P=电压 U×电流 ...