给排水验收规范通气管可以翻龙门弯吗? 规范是那条谢谢

|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本小组主要用于给排水设计工程师讨论建筑给水系统、建筑排水系统、消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统等建筑给水排水的设计及经验分享、资料分享等。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
66条回复&&21865次阅读&&&&
&&发表于&&|&
首先楼主的问题很好!通气管有专用通气管,环形通气管,等等诸如此类的话就不多说了。但是,出屋面要加设刚性防水套管还是有必要重申的。做日资厂房的时候,只要出屋面,都是要求必须设置屋顶小屋的。就是对防水很重视。吸气阀起码在江浙沪是肯定不行的,所以不要使用为好。另外,加大管径只能是可以增加排水能力,并不起到通气作用。这是混淆概念了。并不是管径够了,排水能力达到了,就可以省略通气管。7楼的工程师说的很好,把通气管的作用说的很明白。所有在洁具较多的情况下,均宜设置通气管。至于伸顶通气管出屋面高度也不是一概而论,需要2m的情况其实不多。有多少房子有屋顶花园呀?
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 16:16:14
&&&&说的不错
&&发表于&&|&
设置通气系统的原则(1)生活污水管道或散发有害气体的生产污水管道,均应将立管延伸到屋面以上进行通气。(2)建筑物排水系统中有一根或一根以上污水立管伸到屋顶以上通气时,允许设置不通气排水立管。(3)多层建筑内,底层的生活污水管道与楼层生活污水管道分开排出时,底层污水管道的排水能力达到一定能力时,可不设通气管。(4)下列情况应设置专用通气立管:1、建筑物内,设有卫生设备的层数在10层及10层以上且排水立管管径不宜放大时;2、生活污水立管所承担的卫生器具排水设计流量如超过无专用通气立管的排水立管最大排水能力时;(5)下列情况应设置环形通气管,主通气立管或副通气立管1、同一污水支管所连接的卫生器具在4个及4个以上,且污水支管长度大于12米时2、同一污水支管所连接大便器在6个及6个以上时3、排水横支管的计算充满度超过限定数值时4、使用要求教高的建筑或高层公共建筑,在上述规定外时,也可设置环形通气管,主通气立管或副通气立管。(6)对卫生、安静要求较高的建筑物内,生活污水管道宜设置器具通气管。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:16:36
&&发表于&&|&
伸定通气管管径宜与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13摄氏度的地区,应在室内平顶以下0.3m处将管径放大一级。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:16:43
&&发表于&&|&
如果不好设置通气立管,可以改变设计方案。如果是害怕pvc管材不行的话,可以在出屋面的时间变成金属的管材。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:19:11
&&发表于&&|&
伸顶通气管南方地区管径一般采用与排水管同径,一般不缩小一号
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:11:03
&&发表于&&|&
上是10层就要设置,一般施工方和甲方都没按照设计上来。到了14层以上就都设置了。至于老化问题到那时候还真不知道自己是否退休,所以可以不考虑。如果说伸出2米是否稳定建议您可以去亲自看下PVC管的硬度及韧性就知道了。新手入门最好去那些材料商那看看,一般设计方都会有关系比较好的材料商 可以借助其便利。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:39:22
&&发表于&&|&
个人理解:1、设通气管的目的主要是增加排水立管排水能力。2、保护各卫生器具的水封深度50mm,不至于破坏。进而保护室内环境不被污染。3、上人屋面通气管高出2m的要求主要考虑的是:a、主要是保持上人的屋面不影响使用。 b、使立管不轻易被人为原因而堵塞而影响使用(尽量避免人把东西丢进通气管)。缺点:2m的立管高度,影响建筑立面效果。解决意见,尽量靠墙敷设。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 22:10:43
&&发表于&&|&
高层建筑都应该设通气管,现在明确规定不容许用吸气阀,通气管出屋面部分应该用铸铁管,固定方式有两种,一种是在结构板上预埋角铁支架,一种是在屋面作混凝土支墩
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:10:58
&&发表于&&|&
呵,我们这地方规定,出屋面管道的通气管必须为金属管,常用的为铸铁管,
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:11:08
&&发表于&&|&
小弟真的没做过通气管,所以上来看看大家的意见学了不少~谢谢版主,谢谢大家,偶学习了不少!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:59:05
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
&发表于&今天 17:14&0条回复
&发表于&今天 12:02&0条回复
&发表于&今天 10:49&0条回复
&发表于&&0条回复
&发表于&&0条回复
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖&过期帖子
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);给排水制图标准(规范图集图例)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
给排水制图标准(规范图集图例)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢我关注的版块:
查看: 1637|回复: 19
一星高级工程师, 积分 2738, 距离下一级还需 262 积分
土木币3412
第一张中4根立管是预留洞口的,第二张图污水立管、废水立管、通气立管是并排布置的(通过H管),第一张平面图4根立管分为两排。现在遇到问题是H管(第三张图)只能接两根立管,系统图是三根管子并列一起的。怎么?
10:29 上传
10:29 上传
10:29 上传
人生路,我们都是新手
二星工程师, 积分 763, 距离下一级还需 37 积分
土木币1405
中间用110X110的斜四通 两边用110的斜三通&&实在用不上就只能到厂家定做&&这做法还是有的&&我没有做过
&中间用110X110的斜四通 两边用110的斜三通.&
&“中间用110X110的斜四通 两边用110的斜三通”
这种做法是不是第一张图分两排的做法,你所说的中间指TL立管,两边是WL和FL立管。&
二星工程师, 积分 763, 距离下一级还需 37 积分
土木币1405
&按照系统图应该是倒过来的,如我的修改图。
谢谢您的提供&
一星高级工程师, 积分 2738, 距离下一级还需 262 积分
土木币3412
本帖最后由 薛家大女婿 于
16:50 编辑
按照系统图应该是倒过来的,如我的修改图。这张图片的H管叫什么名称,我看手头的产品手册只有两根立管的H管
16:46 上传
谢谢您的提供
&别听下面的瞎说
我跟你提供的资料还不行
就不要准备做这行了。你把它倒装没问题!!&
人生路,我们都是新手
一星高级工程师, 积分 2738, 距离下一级还需 262 积分
土木币3412
中间用110X110的斜四通 两边用110的斜三通&&实在用不上就只能到厂家定做&&这做法还是有的&&我没有做过
“中间用110X110的斜四通 两边用110的斜三通”
这种做法是不是第一张图分两排的做法,你所说的中间指TL立管,两边是WL和FL立管。
人生路,我们都是新手
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
别听上面的废话,听我的吧,根据系统图表示“中间的透气管用两组斜三通与WL和FL立管接通,对着FL一侧要变成110变75的变径”WL一侧在检查口之上做110斜三通(高度约1.4米)另一侧就更高了。第二就是透气管用斜四通,做法不用我多说了吧。
另外系统图是示意图,你还是要按平面图施工的,别死读书,读死书呀!
&有没有现成的图片可以看看呀!无法想象如何接法。&
一星高级工程师, 积分 2738, 距离下一级还需 262 积分
土木币3412
lijianyutan 发表于
别听上面的废话,听我的吧,根据系统图表示“中间的透气管用两组斜三通与WL和FL立管接通,对着FL一侧要变成 ...
有没有现成的图片可以看看呀!无法想象如何接法。
人生路,我们都是新手
二星工程师, 积分 763, 距离下一级还需 37 积分
土木币1405
薛家大女婿 发表于
按照系统图应该是倒过来的,如我的修改图。这张图片的H管叫什么名称,我看手头的产品手册只有两根立管的H ...
别听下面的瞎说&&我跟你提供的资料还不行&&就不要准备做这行了。你把它倒装没问题!!
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
哥们& & 这个规范是可以隔层通气的& &&&废水和污水可以错层连接的!详见给水排水规范4.6.9第6条& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
五星助理工程师, 积分 480, 距离下一级还需 20 积分
关键是你的通气管是多大的?如果是110的,其实用斜三通应该更好一点,因为按照系统图上就是这么表明的,另外你如果用斜四通也没问题,只不过不一定有这种一个斜出口是110的,一个斜出口是75的斜四通。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)给排水工程,钢套管取样数量是多少,在那个规范里能找见。谢谢。_百度知道
给排水工程,钢套管取样数量是多少,在那个规范里能找见。谢谢。
提问者采纳
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
给排水工程的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 24217|回复: 136
二星助理工程师, 积分 117, 距离下一级还需 33 积分
对《给水设计规范》4.6.2条的理解与探讨:《》(GB ,2009年版,以下简称“09版规范”)第4.6.2条是对建筑排水立管是否需设置通气立管的规定。在应用中,由于对条文的理解不同,往往使业主、设计、审图三方对条文理解产生争执。下面将从几个方面给大家阐述议点。如有不同意见欢迎大家讨论。
本期讨论:《建筑给水排水设计规范》(GB ,2009年版)第4.6.2条是对建筑排水立管是否需设置通气立管的规定。
“09版规范”4.6.2条文及存在的问题“09版规范”4.6.2条文下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过本规范表4.4.11中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;要求较高的、公共建筑、10层及10层以上卫生间的立管应设置通气立管。
“09版规范”条文及条文说明存在的问题⑴ 条文第一款中的“仅设伸顶通气管”是《建筑给水排水设计规范》(GB ,以下简称“03版规范”)的用词,在“09版规范”表4.4.11中为“伸顶通气”,虽然其含义是一致的,也不会造成误解,但考虑规范用词的严谨性,前后应一致。应将“仅设伸顶通气管”改为“伸顶通气”,以便与表4.4.11对应。⑵ 条文第二款中的“生活污水立管”应改为“生活排水立管”。根据“09版规范”第2章术语对“生活污水”的解释,规范中“生活污水”是特指粪便污水,而对排水立管是否需设置通气管,不应仅局限为生活污水立管,且与条文第一款的用词一致。⑶ 条文说明中:本条将原条文“设置专用通气立管”改成“设置通气立管”,涵盖了设置主、副通气立管的内容。应该是涵盖了设置主通气立管、专用通气立管的内容。因为本条是对排水立管设置通气管的规定,而副通气立管仅与环形通气管连接,并不与排水立管连接,故副通气立管的设置不在本条规定范畴。
对条文的理解本条文是对建筑排水立管是否需设置通气管的规定。在条文的执行过程中,对第一款基本无异议,对第二款分歧较大。第二款条文最早进入规范是“03版规范”第4.6.2条,在《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版)中无此条文。为了更好地理解该条文,查阅“03版规范”的条文及条文说明。
“03版规范”4.6.2条文下列情况下应设置专用通气管:生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过表4.4.11-1、表4.4.11-2中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时,应设专用通气立管;建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
“03版规范”4.6.2条文说明本条规定了生活排水管设置专用通气管的条件。第一款是按生活排水立管最大排水能力决定要否设置专用通气立管。第二款情况虽然生活排水秒流量尚未达到排水立管的最大通水能力,但为了改善排水管道系统通气条件,也可根据建筑标准、建筑高度等设置专用通气立管,如宾馆、高级公寓等。
“09版规范”与“03版规范”条文比较⑴ “09版规范”将“03版规范”条文“设置专用通气立管”改成“设置通气立管”,涵盖了设置主通气立管、专用通气立管的内容,表述更准确、严谨。⑵ 将条文第二款中“宜设置”改为“应设置”。根据规范用词说明,表述严格,在正常情况下均应这样做的,正面词采用“应”;表述允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的,正面词采用“宜”。笔者认为还是采用“宜设置”较妥,允许根据工程的不同情况稍有选择。⑶ 将条文第二款中“和”改为“、”已清晰表明“多层住宅”、“公共建筑”、“10层及10层以上高层建筑”三者属并列关系,而“建筑标准要求较高”的限定语,是同时对三者的限定。在“03版规范”中的条文可以理解为“建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑”、“10层及10层以上高层建筑”属并列关系并无不妥,从条文说明中“可根据建筑标准、建筑高度等设置专用通气立管”得到印证。
对条文执行过程中的问题探讨按建筑标准设置通气管“建筑标准要求较高”如何界定,难于掌握。标准要求较高的建筑,对排水管道系统来说,就是对卫生、安静要求较高,根据“规范”4.6.4条宜设置器具通气管,而设有器具通气管时,根据“规范”4.6.3条应设置环形通气管,设有环形通气管时,根据“规范”4.6.5条应设置主、副通气管立管,但这些规定并不是对排水立管应设置通气管的必要条件。从降低排水立管噪声方面来看,对排水立管设置通气管来降低排水立管的噪声作用有限,可以从管道材质及对立管采取包封、隔离等工程措施解决。对标准要求较高,且又有条件设置通气管的建筑,如高等级的宾馆等公共建筑,应优先设置;而设置条件确有困难时,可以允许选择采用其他措施,规范不应限定太死。按建筑高度设置通气管4.6.2条第二款中列举的建筑,既有按建筑用途分类,也有按建筑高度分类,容易造成误解产生歧义。甚至有人理解为凡是10层及10层以上的高层建筑卫生间的生活排水立管均应设置通气立管,而忽略“建筑标准要求较高”的前提条件。例如,某15层普通住宅,卫生间设置蹲式大便器1具、洗脸盆1个、1个,每个卫生间的排水当量为4.8,底层单独排出,排水立管负担的总当量数67.2,排水秒流量2.68L/s,排水立管为PVC-U塑料管,管径dn110,设伸顶通气,立管与横支管采用90°顺水三通连接,查“09版规范”表4.4.11,排水立管最大排水能力为3.2L/s,根据表注:排水层数在15层以上时,宜乘0.9系数,其排水能力修正为2.88L/s,排水立管设计秒流量小于规范规定的最大排水能力,可以不设通气立管,但审图方要求应设通气立管,理由是大于10层的高层建筑应设通气立管。笔者认为,普通住宅不宜以建筑高度来判断是否需设置通气管为标准,因普通住宅的卫生间面积往往有限,如设置双立管排水系统,势必占用卫生间的有效,亦增加工程投资。当排水立管设计秒流量接近或超过选定的管径对应于规范规定的最大排水能力时,亦可采取放大管径的方式来满足其排水能力。
本期结论:众所周知,对排水立管设置通气管的主要作用是平衡管内气压,减少气压波动幅度,防止水封破坏,提高管道的排水能力。对排水立管最大排水能力,“09版规范”表4.4.11中的数据是根据“排水立管排水能力”的研究报告进行修订的,对比“03版规范”的数值已做了较大修正,可以认为只要排水立管设计秒流量小于规范规定的最大排水能力,排水管道系统内的气压波动是在规范允许的幅度范围,可以保证管道系统安全运行。
可见对规范前后版本的对应条款的对比阅读理解对于规范变化的理解很有用,而且按照作者给的例子,也能更好地理解规范条文。我认为规范的理解一来是纯文字性质的抠字眼理解,二者也需要对应实际工程的应用,在这两方面,作者都值得大家学习。
可以认为只要排水立管设计秒流量小于规范规定的最大排水能力,排水管道系统内的气压波动是在规范允许的幅度范围,可以保证管道系统安全运行,管道系统的保险系数还是大一点好
规范文字表达确实有歧义。我认为对于公共建筑,10层以上高层建筑有条件的尽量去设,毕竟通气管积极意义很大。排水条件改善很多的-------
这条规范我也曾经被审图中心提出过 当时是12层住宅
审图中心按这条要求设通气管
但他要求一定要设 不设不给盖章
顶回去的理由是
规范规定前提是建筑标准要求较高
我这是普通住宅
无集中热水供应 无中央空调
出变更设通气管
<p id="rate_1436" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
<p id="rate_9614" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
<p id="rate_59328" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准,涨知识了&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
<p id="rate_54297" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
本帖被以下淘专辑推荐:
& |主题: 20, 订阅: 8
二星工程师, 积分 764, 距离下一级还需 36 积分
楼主心细,不错
五星助理工程师, 积分 383, 距离下一级还需 117 积分
楼主心细不错
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
三星高级工程师, 积分 4589, 距离下一级还需 411 积分
土木币5217
谢谢分享& && && &
五星助理工程师, 积分 322, 距离下一级还需 178 积分
楼主很细心袄
四星助理工程师, 积分 228, 距离下一级还需 22 积分
可见对规范前后版本的对应条款的对比阅读理解对于规范变化的理解很有用,而且按照作者给的例子,也能更好地理解规范条文。我认为规范的理解一来是纯文字性质的抠字眼理解,二者也需要对应实际工程的应用,在这两方面,作者都值得大家学习。
<p id="rate_54297" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
技术员, 积分 8, 距离下一级还需 42 积分
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 给排水设计 通气管 的文章

 

随机推荐