空调平衡压力不工作时,匀衡压力是多少,

||||||||||
||||||||||
查看: 4790|回复: 8
大家都来讨论一下空调停机多长时间才能测量准确的均衡压力?
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天一早接到一电话说;空调不制冷,到场一检查,室外压缩机不工作风扇在工作,停机细查;拆开外机壳发现压缩机严重发烫,于是用冷水将压缩机降温.再挂上压力表测得均衡压力【柜机】0.9MP应该正常,再次开机压缩机起动,一看压力表下降到0MP不对【脑子里一闪堵了】于是就放氟抽真空一小时..再加氟加到0.45MP【室外温度22度左右】制冷正常、、怪就怪在停机后再看均衡压力却成了1.0MP了?
在线时间 小时
系统脏堵了吧 。
阅读权限50
在线时间 小时
正常啊现在这天气就在1MPA左右。天热就是1.2MPA .
阅读权限20
在线时间 小时
这样子维修解决不了根本问题吧,要清洗系统后再加氟会保险一点
在线时间 小时
我现在在店面修的一台海尔50机,加注到0.5MPA时制冷效果不好,制热两分钟内电流升高至二十几安后保护停机,排除内外机蒸发器,冷凝器故障,风机转速也很好,停机后的压力也竟然在1.5MPA。正在考滤是否更换换毛细管,单向阀组件呢,想请问楼主,你的空调修好了吗?具体什么故障?
在线时间 小时
修过定频R22木机,低压压力在0.5MPA,制冷正常且停机后的均衡压力多数在1.2左右。
阅读权限25
在线时间 小时
路过学习下
阅读权限45
在线时间 小时
正常停机几分钟就到最高平衡压力了,如果系统有微堵,那压力半天才上来。还有如果压机热保相对压力也会高点
在线时间 小时
路过学习下
( 鄂ICP备号 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司汽车空调 压缩机在不工作时 高低压是否相通_百度知道
汽车空调 压缩机在不工作时 高低压是否相通
汽车空调 压缩机在不工作时 高低压是否相通
提问者采纳
你好,是相同的,单独打高压也可以,打完后需要一段时间让高低压力平衡,平衡之后再开始记录状态。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
是相通的,高低压侧管路之间有一个节流阀。打字不易,如满意,望采纳。
是可以向通道
汽车空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调不工作时,匀衡压力是多少,_百度知道
空调不工作时,匀衡压力是多少,
空调不工作状态下系统的平衡压力高低与环境温度高低和冷媒种类直接相关。可以根据冷媒种类和环境温度直接查找冷媒的饱和温度所对应的压力值。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
空调的相关知识
其他1条回答
老机器一个压
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调中R410制冷剂的制冷,制热,和停机时的平衡压力各是多少?在安装时应该注意哪些方面?_百度知道
空调中R410制冷剂的制冷,制热,和停机时的平衡压力各是多少?在安装时应该注意哪些方面?
提问者采纳
R41OA制冷剂夏天的时候低压是0.7MPa—1MPa之间高压是2.5—3之间 平衡压一般为1.6MPa左右比R22的高60%冬天制热的时候比制冷低20%左右吧
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
大哥制热压力比制冷压力大好不。管子一定要用R401A专用铜管。
功率不一样压力不同
您可能关注的推广
制冷剂的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖