380v电压安全距离50干瓦电机耍多大线

一台电机功率11千瓦,380V,额定电流22.2A,频率50赫兹,请问需要多大线材可以带动?计算公式是什么?越详细越好,我的一个同事说5乘2.5平方的线足够了,他说17A电流,绝对没有问题,请各位大师证明一_百度作业帮
一台电机功率11千瓦,380V,额定电流22.2A,频率50赫兹,请问需要多大线材可以带动?计算公式是什么?越详细越好,我的一个同事说5乘2.5平方的线足够了,他说17A电流,绝对没有问题,请各位大师证明一
一台电机功率11千瓦,380V,额定电流22.2A,频率50赫兹,请问需要多大线材可以带动?计算公式是什么?越详细越好,我的一个同事说5乘2.5平方的线足够了,他说17A电流,绝对没有问题,请各位大师证明一下他的说法,
11千瓦指的是额定输出机械功率Pn,输入电功率P1=Pn/η,η是效率,效率按η=0.9计算,P1=11/0.9=12.2kWP1=√3UIcosφI= P1/(√3Ucosφ)功率因数cosφ按0.8计算,则线电流I=12.2x1000/(√3x380Vx0.8)=23A按照23A查表,正好可以用2.5平方的线,但无保险系数,最好选3平方的线380v电压 7.5千瓦的电动机用多大的空气开关 ????? 速度- - 详细过程哈。 好的话 给分的。,
380v电压 7.5千瓦的电动机用多大的空气开关 ????? 速度- - 详细过程哈。 好的话 给分的。,
不区分大小写匿名
用63A空气开关即可
用30A 的空气开关就可以了。
(.75=14.8)7.5KW的电动机额定电流在15A左右,起动电流在1.5~3倍,空开选用在25~40安最为合适
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号您还未登陆,请登录后操作!
380v 55千瓦引风电机的启动电流有多大?
380V三相电55KW,则每相工作电流为:50=48.2A。启动电流通常为工作电流的4-7倍,按7倍计,启动电流为每相338A。
机一般是1个千瓦2A的电流,也就是说额定为100∽110A左右)启动电流是额定电流的5∽7倍.
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!