23 5千瓦发电机的电机要多大的铝心线

一台三十五千瓦的电机离电源五百米用多少平方的铝电线
一台三十五千瓦的电机离电源五百米用多少平方的铝电线
09-11-01 &
大自然保护志愿者
对于380V低压架空线路,用简便心算法,按允许电压损失选择导线截面:S=M/(C*Δu%).    式中:S ----导线截面。mm?;M ----负荷矩,KW·m; Δu% ----允许电压损失率;C ---电压损失计算常数。三相四线制380/220V时,C值,铝线取50,铜线取83。当电压损失取5%时,铝线截面为:S=35*500/(50*5)≈117mm?。选120mm?铝导线。
请登录后再发表评论!铜线和铝线的用电量有多大区别?电机总的功率是527KW,线的长度是200米,用一根240平方的铜芯线和用2根300平方的铝芯线用电量区别有多大?_百度作业帮
铜线和铝线的用电量有多大区别?电机总的功率是527KW,线的长度是200米,用一根240平方的铜芯线和用2根300平方的铝芯线用电量区别有多大?
铜线和铝线的用电量有多大区别?电机总的功率是527KW,线的长度是200米,用一根240平方的铜芯线和用2根300平方的铝芯线用电量区别有多大?
貌似不清楚,呵呵
2根300平方的铝芯线用电量大。请问:我用150KW的电机距离变压器有800米线程,我需要用多大的铝心线电缆呢?_百度知道
请问:我用150KW的电机距离变压器有800米线程,我需要用多大的铝心线电缆呢?
150KW的电机距离变压器有800米线程,需要用两根240的铝心线电缆并着用.
不会吧,240平方的都要两根并用呀?
有很多电工说用单根240平方的铝心线都够用了,但是时间用长了有可能会发热,我想用单根300平方的
你的输电距离太长了.单根240平方的铝心线压降太大,不信你就试试,两根300的更好.
其他类似问题
为您推荐:
线程的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您还未登陆,请登录后操作!
110KW电机用多少平方的铝线
太细,要185平方铝线。
/0.85/1.732/380=196.6A.差电缆载流表可知,选择3*95+1*70的三相四芯电缆可满足要求.70的线太细了点.电机难以启动主要是启动电路的问题,和线的大小关系不大,一般规定,启动电流大于3倍额定电流就应该加装启动回路,还有如果电机容量大于供电变压器容量的20%,也应装启动回路,在本例中肯定应加启动回路.
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注15千瓦的电机,量程300你,单骨铝心线需要多少平方的?_百度知道
15千瓦的电机,量程300你,单骨铝心线需要多少平方的?
你好,15千瓦的电机额定电流约为30A。供电距离如果在30米以内,铝电缆截面建议选择3*6平方的。以上仅供参考。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 0.75千瓦电机力矩多大 的文章

 