电机离变压器改电焊机2000米,有什么影响

我关注的版块:
土木币40391
想让600米外的75KW水泵抽水,不化几十万可以吗?
一台75KW变频器需要多少钱?没7.5W拿不下吧?
二星工程师, 积分 745, 距离下一级还需 55 积分
土木币1811
lingxuct 发表于
想让600米外的75KW水泵抽水,不化几十万可以吗?
一台75KW变频器需要多少钱?没7.5W拿不下吧?
烧钱啊&&哈哈
欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群
土木币3291
刚算了一下,70电缆,R=0.251,X=0.078毫欧/米。在变压器输出420V,电机旁加45kvar电容器补偿,电机运行电压393V,应能满足要求。这个方案是否比变频方案便宜可靠?
&大侠参照哪本书的公式计算的?可以说下么?我按照《电力工程基础》75页的压降损失公式计算。补偿后线路压降仍有50V。75KW的电机(功率因数0.8),无功功率也就56KVar.用45Kvar的功率柜,补偿的会不会太多。。&
土木币10355
楼主还真会想,75kW水泵距变压器600多米,还用35平方的塑料线线?怎么敷设?
综合各种因素至少得95平方以上的电缆吧?压降大的时候电机额定电流也会升高的
&刚开始按电缆载流量算出的用35的就可以。发帖子的主要目的是想搞明白如何解决电机压降过大问题。水泵是水电站施工用的。标书说可以从河边取水。
施工负荷中心离河高差大,距离远,且是无人路过的山坡。因此考虑BV线&
&你笑的好奸诈啊&
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
二星工程师, 积分 745, 距离下一级还需 55 积分
土木币1811
jsguxin_cn 发表于
楼主还真会想,75kW水泵距变压器600多米,还用35平方的塑料线线?怎么敷设?
综合各种因素至少得95平 ...
你笑的好奸诈啊
欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
原来那台变压器拆除,重新安装到水泵近点的地方,费用最轻,重新购设备浪费,重新安装就高压电缆重新做下,费用轻,70方 10kv的 就行了。
不过如果能买到30方的 也行,不过得看厂家愿不愿意为你开模具了
&谢谢美女回复。&
土木币40391
楼上美女的建议好!
按常规600米远就应该高压输电,变压器越靠近用电负荷,线路损耗就越小。
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)
S:电缆截面
& & & & 1、电阻率ρ& &铜为0.0172欧*㎜2/米
& && && && &铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COSØ
3、电阻R=Ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
如:在600米外有75KW负荷,用120㎜2电缆看是否符合要求?
&&I=P/1.732*U*COSØ=75/1.732*0.38*0.8=141A
&&R=Ρl/电缆截面=0.=0.086欧
&&△U=IR=141*0.086=12.13&19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。 选120的线
&大侠的 线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
计算式中 用的却是
△U=IR.....................&
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
土木币1155
就地补偿也是个好办法
&离得远,电压不够。&
二星工程师, 积分 780, 距离下一级还需 20 积分
土木币1057
最好的方法是将变压器移到电机旁,增加600米高压电缆,费用最低。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
中级工程师
高级技术员
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
&&&产品信息 &&&
&&&30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆 专业的生产技术 值得信赖
价格:10 &
产地:河北
最小起订量:1米
发货地:天津
发布时间:
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
经营模式:生产加工
公司类型:国有企业
所属行业:电线电缆
主要客户:全国
说明书,报价手册及驱动
&&暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
天津市电缆总厂橡塑电缆厂&&&&&唯一企业销售部&&&&&&&& 企业法人:郝国政&&&&& 销售经理:郝国庆&&& 经理手机:&& 电话:&&&&& 传真:&天津市电缆总厂始建于1972年、煤矿用阻燃电缆生产基地,北方知名煤矿用电缆生产企业。www.& / 天津市电缆总厂生产全系列的煤矿用阻燃电缆,橡套电缆 、(yc电缆,ycw电缆,yz电缆,yzw电缆,yh电缆,yhd电缆,jhs电缆,ugf电缆),矿用橡套电缆,矿用电缆(my电缆,mz电缆,mc电缆,myptj电缆,mvv电缆,mhyv电缆,mkvv电缆,myjv电缆,mkyjv电缆)、 煤矿用阻燃通信电缆,矿用通信电缆,矿用控制电缆,高压电缆,HYA通信电缆,矿用通讯电缆,市内通信电缆 ,铁路信号电缆,计算机电缆,通信电源用阻燃软电缆 , 控制电缆 (kvv电缆,kvv22电缆,kvvp电缆,kvvrp电缆)、,屏蔽电缆 ,矿用信号电缆 ,阻燃电缆(zrvv电缆,zrkvv电缆)、,机场用助航灯光电缆 ,同轴电缆(vv电缆,vv22电缆,vvp电缆,vvr电缆,yjv电缆,yjv22电缆、矿用控制电缆、矿用电力电缆、,高压煤矿用电缆、低压电缆、布电线 (bv线)等以及各种用途的电缆、布标电缆、国标电缆、耐火火电缆(nhvv电缆,nhkvv电缆)煤矿用〔交联〕控制电缆,煤矿用〔交联〕电力电缆),YC,YZW通用橡套软电缆,MYPTJ矿用橡套软电缆,JHS防水橡套扁电缆,YH,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,www.& /ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联聚乙烯绝缘电力电缆,YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆,KVV聚氯乙烯、KYJV交联聚乙烯、CEFR乙丙胶绝缘、VV聚氯乙烯、YJV交联聚乙烯、CVV乙丙胶绝缘、 电力软电缆,主要规格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,& 1. 煤矿用通信电缆 MHYV MHYAV MHYVR MHYVP MHYAP MHYVRP MHY32 MHYA32 MHYBV MHJYV 2. 煤矿用控制电缆 MKVV32 (5~37)×2.5 MKVV 32(5~37)×1.5 MKVV(5~37)×2.5 MKVV (5~37)×1.5 MKVV22 (5~37)×2.5 MKVV22 (5~37)×1.5 3. 市内通信电缆:HYA HYV22 HYA23 HYV HYA22 HYA53 HYAT HYAT23 HYAT53 HYAC HYAP HPVV HJVV HJVVP ZRHPVV HYA33 HYA43 HYAT33 HYAT43 HYY HYY23 HYY33 HY32 ZRC-HYA WDZ-HYA 4. 控制电缆 KVV KVVP KVVRP KVV22 KVVP2 KVVP2-22 KVVP2-22-1 ZRKVVP2-22-1 KVV-1 KVV22- 5. 通信电源用阻燃软电缆(通信设备电源线 ZARVV RVV RVVZ ZRVVR ZR-RVV ZRYJVR ZRJYVR22 ZR-YJVP ZR-VVP 6. 高速公路紧急电话电缆 GHYAT GHYAT53 7. 铁路信号电缆 PZYAPTYA PZYA23PTYA23 PZYA22PTYA22 PZY23PTY23 PZY22PTY22 PYV PZY03PTY03 PZY02PTY03 PTYV PZYAH23 PTYAH23 其它信号电缆PVV PVV22 PDYVP PDYJVP PDYJP3/32 HSVV HSVVP PUYV PUYVR PUYV39-1 8. 计算机电缆 www.& /DJVPV,DJVVP,DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP, DJYPVP, DJYJPVP,JVV,JVVP,DJYPRV ,DJYVP,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22等产品已广泛为矿业、电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套,并多次应用在国家级重点建设项目中,80余人的销售及服务人员组成的产品销售服务网遍布全国20多个省市。 www.& /&
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
联系人:郝国庆经理 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码:
电话:0316-5962058
传真:0316-3263527
邮编:65900
地址:河北省廊坊大城工业区
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆 专业的生产技术 值得信赖》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
本企业的产品目录30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。要具体的计算公式和电压降为多少_百度作业帮
30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。要具体的计算公式和电压降为多少
30千瓦电动机距离变压器有500米应该用多大平方电缆怎么计算。要具体的计算公式和电压降为多少
30千瓦电动机得考虑启动电流
VV3*70+1*35比较合适
最好使用降压启动及电容就地补偿(15Kvar)
我有一台10kw电动机离变压器400米,铝线25平方,空架,压降是340V,电机经常烧毁,你这30千瓦500米,最好70线还得铜芯的,你再需访下名人或有经验的人后再确定。&&&有源滤波器对于电机与变压器的影响
有源滤波器对于电机与变压器的影响
作者:有源电力滤波器
发布于: 0:00:00
&&&&的谐波对电机与变压器油什么影响,这个问题最好了解一下,因为这点对于我们是特别重要的,具体是什么呢?向下看一下谐波对电网的危害除造成线路损耗外,更重要的是使电网波形受到污染,供电质量下降,危及了各种用电设备的正常运行。除了前面已提到的使电容器及电抗器损坏之外,其他危害将在下面的各小节中叙述。
&&& 谐波对旋转电机和变压器的影响主要是引起附加损耗和过热,其次就是产生机械振动、噪声及谐波过电压。这些将缩短电机的寿命,情况严重的时候甚至会损坏电机。曾经就有这样的事情发生,某工厂的电动机运行一直是正常的,但一段时间以来却连续出现损坏的情况。经查,接于同一电网的邻近工厂新投入了大型整流装置,因未采取消除谐波的措施,其谐波电流流入该厂而使电动机连续损坏。
&&& 对同步电机来说,定子绕组流过谐波电流后将产生于谐波频率相对应的旋转磁场,在转子绕组中感应出谐波电流。对隐极电机来说,谐波电流主要在转子的槽楔、齿和转子端部的套箍上流动;对凸极电机来说,谐波电流主要在极靴中流动。由于谐波频率高,集肤效应显著,因此谐波电流只在上述转子各部件的表层流动,所以转子中阻尼绕组、槽楔、齿和套箍最容易受到谐波电流的损害。谐波发热对隐极电机的影响要比对凸极电机的影响严重得多。
&&& 集肤效应使得定子绕组中的谐波电流的分布也很不均匀。定子双层绕组中沿槽高度的上层线棒内的谐波损耗可能比下层线棒内高几倍。但对电机而言,谐波损耗主要还是在转子中。
京ICP备 号-1 &版权所有 Copyright (C)
北京华电科能电气有限公司

我要回帖

更多关于 电机与变压器教案 的文章

 

随机推荐