基础连梁与綦础连梁是框架梁吗配筋

当前位置:
框架梁搭在连梁上怎么处理?
最近做一个工程,由于建筑要求,导致一根跨度近6米的框架梁,高度500,搭在了一根连梁上。无图无真相,明天去单位截个图放上来。
虽然我做的工程不多,不过这点我也觉得有点不妥。毕竟连梁是拿来耗能用的,地震时有可能是最先坏掉的,如果框梁直接搭在连梁上,框梁也会很快坏掉的,如此一来楼板塌下来,岂不要坏大事。
框架梁搭在连梁上
不过既然这个工程已经通过内外审,说明这么做还是可以的,只是需要采取一些措施。在网上找到了以下关于框梁搭在连梁上的相关内容,应当算是比较权威的回复了。原文地址是:
之前根据请教过我们院的大师的观点,发了一篇帖子:楼面梁支承在剪力墙连梁上的处理方法:
规范规定楼面梁不宜支撑在连梁上,不宜者,并不是不能采用,而是用的时候要采取加强措施。
下列两条最简单最实用的措施:
1、 按框架梁建模分析,满足框架梁的要求。
2、 按连梁建模分析时,除正常计算分析设计外,尚应按简支梁校核连梁截面的受弯承载力,也就是只考虑梁截面下部钢筋的作用计算受完承载力。
但是很多很不理解。所以我把大师起草和主审的书找了个照片发上来,以图证真相。
主要审查的大师:王亚勇(建科院的),柯长华(我们北京院的)
是全国仅有的21位结构设计大师中的。如果不知道这些鼎鼎大名的大师的看,看看抗规和高规的前言吧。
【结构大师】结构界仅有的21名勘察设计大师
抛开这些大师不说,我觉得这个回答还是比较靠谱的。结构设计的作用在于通过不同的构件设计,使得结构整体能发挥出耗能、吸能作用,抵抗各种外部荷载。所以也可以通过对个别连梁的特殊设计,不利用这些连梁的耗能能力,而利用它来支承框架梁。所以我个人认为还是把这根连梁定义成框架梁来建模计算比较好,这样的话,就不会利用它的耗能能力了。连梁刚度折减系数就对其不起作用了,连梁刚度增大,因而与该连梁相连的墙体计算配筋就会增大,相当于地震力在抗侧力构件之间重新分配了一下。
所以我认为这个说法是可行的。框架梁可以搭在连梁上,只不过设计时要对这根连梁的抗弯承载能力进行复核,同时还要对其余抗侧力构件的配筋进行复核。在我做的这个工程里,我是这么处理的。把这根连梁按框架梁建模,按框架梁来计算并重新校核了其余抗侧力构件的配筋。
<div id="bdshare" data="{'text':'最近做一个工程,由于建筑要求,导致一根跨度近6米的框架梁,高度500,搭在了一根连梁上。无图无真相,明天去单位截个图放上来。 虽然我做的工程不多,不过这点我也觉得有点不妥。毕竟连梁是拿来耗能用的,地震时有可能是最先坏掉的,如果框梁直接搭在连梁上,框梁也会很快坏掉的,如此一来楼板塌下来,岂不要坏大事。 框架梁搭在连梁上[/caption] 不过既然这个工程已经通过内外审,说明这么做还是可以的,只是需要采取一些措施。在网上找到了以下关于框梁搭在连梁上的相关内容,应当算是比较权威的回复了。原文地址是:/thread--1.html 之前根据请教过我们院的大师的观点,发了一篇帖子:楼面梁支承在剪力墙连梁上的处理方法:
规范规定楼面梁不宜支撑在连梁上,不宜者,并不是不能采用,而是用的时候要采取加强措施。
下列两条最简单最实用的措施: 1、 按框架梁建模分析,满足框架梁的要求。 2、 按连梁建模分析时,除正常计算分析设计外,尚应按简支梁校核连梁截面的受弯承载力,也就是只考虑梁截面下部钢筋的作用计算受完承载力。 但是很多很不理解。所以我把大师起草和主审的书找了个照片发上来,以图证真相。 主要审查的大师:王亚勇(建科院的),柯长华(我们北京院的) 是全国仅有的21位结构设计大师中的。如果不知道这些鼎鼎大名的大师的看,看看抗规和高规的前言吧。 【结构大师】结构界仅有的21名勘察设计大师 /thread--1.html
抛开这些大师不说,我觉得这个回答还是比较靠谱的。结构设计的作用在于通过不同的构件设计,使得结构整体能发挥出耗能、吸能作用,抵抗各种外部荷载。所以也可以通过对个别连梁的特殊设计,不利用这些连梁的耗能能力,而利用它来支承框架梁。所以我个人认为还是把这根连梁定义成框架梁来建模计算比较好,这样的话,就不会利用它的耗能能力了。连梁刚度折减系数就对其不起作用了,连梁刚度增大,因而与该连梁相连的墙体计算配筋就会增大,相当于地震力在抗侧力构件之间重新分配了一下。 所以我认为这个说法是可行的。框架梁可以搭在连梁上,只不过设计时要对这根连梁的抗弯承载能力进行复核,同时还要对其余抗侧力构件的配筋进行复核。在我做的这个工程里,我是这么处理的。把这根连梁按框架梁建模,按框架梁来计算并重新校核了其余抗侧力构件的配筋。
'}" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare">独立基础平法识图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
独立基础平法识图
上传于||暂无简介
大小:7.44MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢基础梁与框架梁的配筋标注区别_百度知道
提问者采纳
基础梁跟框架梁配筋在平法标注中除了开头代表的大写字母不同以外,其余截面标注基本相似,只是基础连梁的底部贯通钢筋要用B打头,顶部贯通钢筋用T打头。你可以参考图珐骇粹较诔记达席惮芦籍。配筋计算都是一样。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
基础梁跟框架梁配筋在平法标注中除了开头代表的大写字母不同以外,其余截面标注基本相似,只是基础连梁的底部贯通钢筋要用B打头,顶部贯通钢筋用T打头。你可以参考图珐骇粹较诔记达席惮芦籍。配筋计算都是一样。
基础梁跟框架梁配筋在平法标注中除了开头代表的大写字母不同以外,其余截面标注基本相似,只是基础连梁的底部贯通钢筋要用B打头,顶部贯通钢筋用T打头。你可以参考图籍。配筋计算都是一样。是否可以解决您的问题?
基础梁和框架梁受力是相反的。在配筋计算时设计已经考虑了。你直接按图施工就好了。
框架梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用心创造滤镜
扫码下载App
汇聚2000万达人的兴趣社区下载即送20张免费照片冲印
扫码下载App
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
奋力前行,一步一个脚印。。。
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
地下框架梁(DL)是指其下表面与基础或承台顶面齐平,或高于基础或承台顶面,这就是DKL。在06G101-6(独立基础、条形基础、桩基承台)第38页第2节第5.2.1条中阐述得明白:地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高±0.000(室内地面)并以框架柱为支座的梁。其纵向钢筋必须按照上部框架梁的相关要求锚入柱子。因为此种情形,DKL梁与基础顶面存在一个≥0的广义空间,梁必须锚入柱子。基础拉(连)梁是指其梁顶部与基础或承台顶面持平,或低于基础或承台顶面。基础拉(连)梁的锚固是在基础内部,而不是锚固在柱子内,因为在施工过程中,KZ还未形成,只有几根插筋。再看(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)69页DKL和JLL的构造要求,&在上图图名线下方的括号中,有“梁上部纵筋也可以在跨中1/3范围内连接”的告知,这就明明白白告诉我们,这个JLL是按上部梁的要求进行连接和锚固,不是像“基础梁”那样上部纵筋在支座左右l0/4的范围实施连接(见(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)51页“基础梁JL纵向钢筋与箍筋构造”)。&此外从(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)68页、69页的DKL和JLL“图形语言”我们可以看到,基础地基持力层的顶面与DKL、JLL的底面之间存在“空档”,没有“紧密接触”,因此,这种地下梁没有承受结构意义上的地基反力。一根地下梁,两端锚入基础或桩基承台,其上仅仅只承受底层墙体的荷载,如果这根地下梁的下面有宽度≥700mm的“条形基础”,那么,它就是基础梁和基础拉梁两梁合一;如果这根梁地下未设置宽度≥700mm的“条形基础”,仅仅只有宽出梁两侧各25~50mm的纯混凝土垫层,那么,墙体的荷载还是通过这个地下梁传递到地下梁两端的基础或承台。关于多层框架基础拉梁的几点看法一、框架计算简图无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB5)(以下简称《混凝土规范》第6.2.20条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。这样,计算简图的首层层高为H1=4-0.8+0.45-0.05=3.6m,层2层高为3.3+0.05=3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。有时虽然定义楼板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋结构的平面不规则时,应特别注意这一点。三、基础拉梁设计不当多层框架房屋基础埋深很大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。一般来说,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可取1/20~1/30。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围内的下限,纵向受力钢筋可取上述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋时,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2#14(二级钢),箍筋不得小于Ф8@200。当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来荷载时,拉梁截面应适当增加,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础顶标高或智短柱顶高相同。在这种情况下,基础可按偏心受压构件计算。当框架结构底层层高不大或埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。拉梁正负弯矩在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则可按中心受压设计。&拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法[1]基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定.基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定.在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点,所以一般取1/12。拉梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,计算方法依其作用而异  001:拉梁的计算方法有两种:1、仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。2、以拉梁平衡柱底弯矩,按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按中心受压基础考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。3、如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。4.构造措施梁宽b=1/25~1/35L,梁高h=1/15~1/20L,配筋上下相同,并满足构造要求补充基础拉梁的有关内容:(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平);(2)基础拉梁的构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;(3)基础拉梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象;(4)基础拉梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑;(5)注意基础拉梁高度一般取1/12跨距。a.跨距为6m时,梁高一般取500;b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200。002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础拉梁应设置在基础顶面,当基础拉梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。003:拉梁的设置情况:1.有抗震设防,基础埋深不一致2.地基土质分布不均匀3.相邻柱荷载相差悬殊4.基础埋深较大拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等.多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定基础拉梁与基础梁-1004:1.我想基础埋置很深时,可以在0.00下50或60设基础拉梁,这样可以降低底层柱的计算高度;2.如果基础埋置不深,明知基础拉梁在靠近0.000处会造成短柱(剪跨比小于等于2),那就设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;3.何时设基础梁,楼上说得很清楚,我想补充以上两条,请各位大虾指教;005:Q:请问基础梁配筋是按什么算的?比如开间6m的门式钢架,柱下独立基础,基础梁(我们说的地梁)高为 l/12~l/10取,配筋怎么算?A:如果上面没有墙体荷载的话,一般取较大柱底轴力的1/10,按轴心受拉构件计算一下就行了。基础拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作,所以我认为基础梁最好设在基础顶面处。只有当基础埋深很深时,才在接近室内地面处再设一道梁,以减小首层柱的计算高度。“ 若基础埋深较浅时,基础梁设在某个靠近正负零的标高处,基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了”。这种说法在下有不同看法。所谓要避免短柱的出现,是为了防止地震时短柱吸收过大的地震力,并发生脆性破坏。而基础梁到基础顶之间的短柱由于在地面下所以并不受地震作用的直接影响,这样做也没什么。但我会优先选择把基础梁设在基础顶面处。单独计算,承受底层墙荷载,按连续梁计算!这两种地梁在PKPM里的建模方法,应当是不一样的。1:基础拉梁即地基梁,应在JCCAD里按地基梁输入计算出图。2:设在0.00处的地梁,是上部结构的一部分,应在PMCAD里一个标准层建模。用 TAT或STA计算出图。由于没有楼板,板厚和荷载都赋0。楼板应定义为弹性板。地下室层数应赋1。还要注意短柱问题。
阅读(8953)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'论基础梁(JL)、地下框架梁(DKL)、基础连(拉)梁(JLL)',
blogAbstract:'首先,三个概念要清楚,都是与基础有关的。首先要清楚地基反力的概念。我们知道,作用于建筑结构上的荷载和结构物自重,通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。基础对地基土产生了作用力,同时地基土对基础产生反作用力,这个反作用力,工程界称其为地基反力。凡是受到地基反力作用的梁,我们称其为基础梁(JL)。& & 与基础梁相反,不受到地基反力作用的梁,',
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:2,
permalink:'blog/static/',
commentCount:2,
mainCommentCount:2,
recommendCount:5,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'奋力前行,一步一个脚印。。。',
hmcon:'0',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}地区:武汉
头衔:工   长
悬赏分:50
浏览数:1280
如何区别基础梁与框架梁?
室内外高差150,JKL的顶标高是-0.06,这个是按基础梁处理还是按框架梁处理?基础梁的平法表示在哪本图集里面可以找到?如何区别基础梁与框架梁?
地区:湖北
等级:10 级
头衔:副总★
室内外高差150,JKL的顶标高是-0.06,这个是按基础梁处理还是按框架梁处理?基础梁的平法表示在哪本图集里面可以找到?如何区别基础梁与框架梁?
梁设置在基础部分的称为基础梁,设置在基础以上的称为单梁(框架梁为单梁的一种)。一般基础梁有两种形式;一种是架空基础梁如JKL,JKL混凝土在定额套项上为基础梁,在计算钢筋时按框架梁计算(受力形式与KJL一样,主要是抵抗上部传来的荷载和支座反力),一种是直接在基础垫层上浇筑的基础梁,这种基础梁在混凝土套项时按有梁式条形基础套项(见2000定额编制说明),这种基础梁受力情况比较复杂;既要承受上部构件传来的荷载,又要抵抗地基的反力,钢筋的布置与框架梁有别。这种基础梁的受力钢筋基本上是上下一样。你可以查看04G101-3。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:10 级
头衔:副总★
具体要看梁的标识来区分
JKL代表基础框架梁,如果是DL就是基础梁。
基础框架梁都是以柱为支座,基础梁一般以承台为支座
地区:陕西
等级:8 级
头衔:项目经理★
室内外高差150,JKL的顶标高是-0.06,这个是按基础梁处理还是按框架梁处理?
基础梁的平法表示在哪本图集里面可以找到?如何区别基础梁与框架梁?
可以参看 03G101
及04G101图集
地区:山东
等级:16 级
头衔:全球总裁
如何区别基础梁与框架梁?
从位置上分:基础梁必然在基础层。
从支座负筋标注的位置区分,基础梁的支座负筋标注在下面,框架梁的标注在上面。
从模板区分,基础梁不支设底模板,直接坐在垫层上。
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
1、基础梁属于筏形基础或条形基础,制图规则和构造详图见04G101-3《筏形基础》和06G101-6《条形基础》图集,从命名规则即可判断,基础梁的代号是JZL、JCL或JL。
2、基础梁是基础,是柱墙的底部支座;框架梁是框架节点中的受弯构件,其以框架柱为支座。
3、基础梁的支座负筋表示在支座下方,框架梁的支座负筋表示在支座上方。
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。框架梁可以分为:屋面框架梁、楼层框架梁、地下框架梁
  基础梁:凡在柱基础之间承受墙身荷载,而下部无其他承托者为基础梁。
地区:陕西
等级:7 级
头衔:项目经理
基础梁肯定在基础层
框架梁在基础层以上
地区:天津
等级:5 级
头衔:工   长
要是学过力学就知道的,主要是考虑受力方向,和他的功能吗,受力向上的就是基础梁,受力向下的就是框架梁。
地区:浙江
等级:10 级
头衔:副总★
JKL代表基础框架梁,它的含意同框架梁,就是基础框架梁是在基础层,框架梁是在楼层。
地区:湖北
等级:10 级
头衔:副总★
应该按框架梁来处理,不一定早正负零一下的就是基础梁。
主要看以下几点:
(1)看梁编码,框架梁为KL**,基础梁为JZL**;
(2)看所处位置,位于基底一般为基础梁,如距基底有一定距离或者靠近±0.00一般为框梁,
(3)基础梁和框架梁在配筋是相反的,框架梁支座加筋在上部,基础梁支座加筋在下部,基础梁的受力弯矩和框架梁刚好相反,
(4) 在2009钢筋算量中,基础梁在基础里面新建~~而框架梁是在梁里面新建
你看一下梁的顶标高和筏板的高度,按你说的就是基础梁
可以参看 03G101
及04G101图集
地区:广西
等级:6 级
头衔:项目副经理
要害死用软件绘制的,软件还不能区分基础梁和的,你要用框架梁啦定义构件。
地区:四川
等级:7 级
头衔:项目经理
配筋上面的区别,楼层框架梁的荷载是从上到下,因此支座负筋配在梁的上面,而基础框架梁的荷载是从下往上,因此支座负筋配在梁的下面。
地区:山西
等级:7 级
头衔:项目经理
如何区别基础梁与框架梁?
室内外高差150,JKL的顶标高是-0.06,这个是按基础梁处理还是按框架梁处理?基础梁的平法表示在哪本图集里面可以找到?如何区别基础梁与框架梁?
答:不管它高差,JKL的意思就是基础框架梁,而基础框架梁也是基础梁,所以这个梁应该是基础梁。不过有些设计院的设计中,往往基础梁也必须按照框架梁去定义,所以楼主不用太过于在这个问题上纠结,只要钢筋布筋没问题,用什么定义都是次要的。
地区:天津
等级:5 级
头衔:工   长
基础梁不会单独存在的,它必与基础底板或承台相连接,框架梁在是独立存在的,所谓基础梁都应是连系梁。(这是刚刚听了陈青来的讲座,他说这样识别最容易)
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
你这个是基础框架梁
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
要从如下几个方面判别,
一是部位不同,基础梁一般是在+-0.000以下,是柱、墙的支座,而框架梁是楼层的水平受力构件,它的支座是柱子,二是受力方式不同,框架梁的受力筋在底部,负筋在两端上部,基础梁就刚好相反,并且支负筋是通长的,这是受力特性不同而不同的,
地区:宁夏
等级:13 级
头衔:集团总裁
图纸上一般都会注明!!!
地区:河南
等级:5 级
头衔:工   长
可以参照03G101-1系列图集。
广联达钢筋的输入不分基础梁和框架梁。只是在原位标注的时候分。主要是因为受力情况不同分为开的。框架梁是受上部的压力,而基础梁是承受上部的压力。这两个力相反,所以原位标注也相反。
另外取分基础梁和框架梁的判断方法还有模板、是否是基础里、原位标示JZL,KL等方法。
地区:广东
等级:2 级
头衔:泥土工
最简单的是根据标注从受力情况来确定,还有就是代码(JL、JKL)确定
地区:安徽
等级:7 级
头衔:项目经理
要从钢筋中区分,负筋标注的位置区分,基础梁的支座负筋标注在下面,框架梁的标注在上面。
地区:陕西
等级:3 级
头衔:砌墙工
JKL应该是基础框架梁算基础梁
地区:河北
等级:11 级
头衔:总经理
基础梁简单说就是与基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。
地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负0.000并以框架柱为支座的梁(以桩承台为支座,单底部不受地基反力作用的梁也按DKL考虑)。
基础连梁系指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁。
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)中叶没有“基础梁和承台”的连接构造,因为正常的正规设计,不可能设置了承台再做基础梁!
06G101-6第38页指出:基础连梁和地下框架梁可以与各种类型的基础进行特殊配合应用。设计时,须特别注意梁底标高应高于交错设置的相邻基础顶面标高。
看究竟是基础梁还是基础连梁,不是看代号,而是看梁上有没有荷载作用,梁下有没有地基反力。如果某梁其上有荷载作用,其下有地基反力存在,就是基础梁;反之,如果某梁其上没有荷载或仅仅只有首层砌体荷载,其下没有地基反力的作用,就不是基础梁,而是基础之间的拉梁。
从相对位置上可以看出,基础梁底标高同基础的基准底标高相同,基础连梁的底标高则高于两临基础的底标高,DKL的底标高又明显高于基础的顶标高。
有桩基承台的基础不存在基础梁 ;因为有桩承重,有抗震要求时,设计会在承台之间设置拉梁,拉梁不是基础梁。拉梁与基础梁的区别,基础梁地下有基础底板,基础底板又有相当的宽度,板中有按计算配置的受力钢筋;拉梁底下只有几百mm宽的拉梁垫板,构造配点小钢筋。如果一个桩基工程,既然打了桩,不可能再做条形基础,配置基础梁。因为现在大家都忙,没有现成软件,谁肯化力气担风险!
无桩基础,也就更无什么承台了。由基础底板托起的基础梁,是整个房子的根基。在这个根基上栽柱子,只能是柱子锚入基础梁内。锚固与被锚固,不得本末倒置。
不要把所有埋在地下的梁都叫做“基础梁”。
严格地说,基础梁是承受上部荷载的梁。例如:筏形基础的基础梁和条形基础的基础梁。
基础连梁是连结独立基础或桩承台的梁。
基础连梁与地下框架梁的区别在于,地下框架梁的梁底标高是高于基础顶面的,因此,可以这样说,地下框架梁是连结两个框架柱的,它与一般框架梁的区别是一个在地下、一个在地上;而基础连梁是连结两个独立基础或桩承台的,它的梁底标高是低于基础顶面的。上述这些,在06G101-6图集第68页的上下两图中可以看得清楚。
承台梁其实也是桩承台的一种。可以这样认为,桩承台或者说是独立桩承台是“点”式的,而桩承台梁是“线”式的。06G101-6 图集第61-63页介绍了桩承台,而图集第64-65页介绍了承台梁,其中有单排桩承台梁和双排桩承台梁。
地区:重庆
等级:5 级
头衔:工   长
同意楼上引用的源于 赵国军 新浪博客名江湖造价人1工程 博客的文章
地区:辽宁
等级:11 级
头衔:总经理
室内外高差150,JKL的顶标高是-0.06,这个是按基础梁处理还是按框架梁处理?基础梁的平法表示在哪本图集里面可以找到?如何区别基础梁与框架梁?
回答:应该按基础梁处理.
基础梁平法表示在04G101-3里面可以找到.
基础层的底梁,即在基础层与基础构件连接的基础梁叫做基础梁.
在软件应该上,基础梁与框架梁的主要区别是:基础梁支座钢筋在下部;框架梁的支座筋在上部.
操作执行中...
无满意答案
&#160;&#160;及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分