格力空调故障代码大全(一)
空调故障代码网
作者:代码网小编
&& & &格力空调故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,格力空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便。&
格力空调故障代码
E1:压缩机高压保护。&
   1p冷凝 器前有障碍物 &
   2p室外环境温度高于43度时开始制冷&&
   3p控制回路异常 4p高压管压力过大使高压开关动作&
E2:蒸发器防冻结保护。&&
   1p室内风机不转或风口堵住 。&
   2p室内环境温度低于18度 。&
   3p管温感温头折断 。&
   4p管温感温头插头没插好。&
   5p控制回路异常 。&
E3:压缩机低压保护 。&
   1p冷媒不足。&
   2p膨胀阀半堵,电磁阀故障。&
   3p过滤器半堵。&
E4:压缩机排气温度过高保护。&
   1p系统堵塞。&&
   2p 压缩机老化。&
   3p外机散热不好。&
E5:过电流(低电压保护)。&
格力KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码s
E1& &&&1p冷凝器前有障碍物
& && & 2p控制回路巽常
& && & 3p室外环境温度高于43度时开始制冷
& && & 4p高压管压力过大使高压开关动作
E2& & 1p室内风机不转或风口堵住
& && &&&2p室内环境温度低于18度
& && &&&3p管温感温头折断
& && &&&4p管温感温头插头没插好
& && &&&5p控制回路巽常
& && &&&6p电容C7漏电
格力LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码s
E1& &&&1p冷凝器前有障碍物
& && & 2p控制回路巽常
& && & 3p三相电源缺相
& && & 3p室外环境温度高于43度时开始制冷
& && & 4p工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2& && &1p室内风机不转或风口堵住
& && &&&2p室内环境温度低于18度
& && &&&3p管温感温头折断
& && &&&4p管温感温头插头没插好
& && &&&5p控制回路巽常
& && &&&6p电容C7漏电
E1一般是外机问题&&过欠流&&过欠压& & 散热不良!
格力KFR-70LW/ED故障代码
KFR-70LW/ED
格力带低电压保护新款柜机代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
格力吸顶式空调室外机电路板(发光管闪烁)是哪里故障
2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
2、3、6指示灯闪烁选择问题
2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
4指示灯闪烁中心地址堵塞
2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
3、7指示灯闪烁室内外通信开路
2、7指示灯闪烁室风外通信问题
3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护
2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题
3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路
3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题
2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
格力空调故障代码h1是化霜故障。
请参照以下格力故障代码
故障,保护意义&&&&&&& 显示器代码&&&&&&&&&&& 内机指示灯显示
系统高压保护&&&&&&&&&&&& E1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯 灭3S闪烁1次
内机防冻保护&&&&&&&&&&&& E2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁2次
系统低压保护&&&&&&&&&&&& E3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁3次
压缩机排气保护&&&&&&&&&& E4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁4次
低电压过流保护&&&&&&&&&& E5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁5次
通讯故障&&&&&&&&&&&&&&&& E6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁6次
模式冲突&&&&&&&&&&&&&&&& E7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁7次
防高温保护&&&&&&&&&&&&&& E8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁8次
防冷风保护&&&&&&&&&&&&&& E9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运行灯灭3S闪烁9次
室温开,短路&&&&&&&&&&&& F1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪1次
内管温开,短路&&&&&&&&&& F2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪2次
外环温开,短路&&&&&&&&&& F3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪3次
冷凝器管温开,短路&&&&&& F4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪4次
外排气管温开,短路&&&&&& F5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷指示灯灭3S闪5次
化霜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& H1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁1次
静电除尘保护&&&&&&&&&&&& H2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁2次
压缩机过载保护&&&&&&&&&& H3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁3次
系统异常&&&&&&&&&&&&&&&& H4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁4次
模块保护&&&&&&&&&&&&&&&& H5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热指示灯灭3S闪烁5次
滑动门故障&&&&&&&&&&&&&& FC
格力空调故障代码维修方法
一:格力空调故障代码含义及维修方法
1.&E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.
2.&E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
3.&E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。
4.&E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。
5.&E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。
6.&EH保护:电加热故障。发出&BB&报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:
1)&交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。
2)&熔断器工作不正常,须更换熔断器。
二、格力空调维修和检查方法,&
  在制冷工况下冷量不足&
   1.有冷风但室内不冷。&
   2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。&
   3. 室内人太多或有热源,请清除热源。  &
   4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。&
   5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e. 过滤网脏堵,请清洗。&
   6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。&
   7. 两器脏,请清洗。 进出风处障碍物,请清除。&
   8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。&
   9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。&
   10. 室外温度太高。&
   11.  检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。&
   12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。&
   13. 压缩机本身效率低。&
   14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。&
   15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。&&
   16. 空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。&&
   17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
系统高压保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三:格力定频机空调维修资料
1:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
2:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
3:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
&&&&&&&&&&&&&&&& A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
上一篇:没有了
© 中维空调粤ICP备号-2
中维空调粤ICP备号-2
 客服QQ:  网站备案号:粤ICP备号-2 美的空调故障代码一览表_温度传感器_中国百科网
美的空调故障代码一览表
    中国制冷工程网汇集了最全面的美的空调机故障代码表和美的空调故障代码说明书,专业针对美的空调故障维修,美的空调机出现代码维修,希望以下空调美的空调故障代码一览表对您有所帮助!
①美的空调故障代码一览表
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
美的空调KFR-26GW/I1BPY 美的空调KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯  LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 16.2对于美的空调KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭 4、 自动灯 自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 机型的系统参数: 1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10 2、室内风机转速: 高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。 低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。 3、欠压、过压保护值 准入电压 V1 准出电压
限频F1电压 V2《电压
㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 16.2对于美的空调KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。一、产品型号: 美的空调KFR-26GW/BPY-R、美的空调KFR-35GW/BPY-R 温度显示区显示故障保护代码
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
  变频空调总体框图
美的空调KFR-50LW/BPYF 开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码 内     容 E01 一个小时四次模块保护 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气温度保护 P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02 IPM模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09 室外排气温度过高关压缩机 P10 压缩机顶部温度保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机温度过热 P13 室内板与开关板2分钟通讯不上 室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 × ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP) ○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE) × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) 室外机故障自我诊断显示:  LED4运行/待机指示灯   运行:亮   待机:闪 LED3 LED2 LED1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压缩机排气温度传感器故障 × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压缩机顶部温度过高 ○ × × 一分钟通讯故障保护 ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ○ ☆ × 一小时四次模块保护 × × × 预热 8.故障显示信息: 开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码 内     容 E01 一个小时四次模块保护 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气温度保护 P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02 IPM模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09 室外排气温度过高关压缩机 P10 压缩机顶部温度保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机温度过热 P13 室内板与开关板2分钟通讯不上 室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 × ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP) ○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE) × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) 室外机故障自我诊断显示:  LED4运行/待机指示灯   运行:亮   待机:闪 LED3 LED2 LED1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压缩机排气温度传感器故障 × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压缩机顶部温度过高 ○ × × 一分钟通讯故障保护 ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ○ ☆ × 一小时四次模块保护 × × × 预热 9.维修技术: ① 故障现象:开机后显示P01故障 故障原因:室内板与室外板2分钟通信不上保护 处理步骤: (1)检查室内外机电源连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (2) 检查室内机电源线的火线和零线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (3) 检查室内机电源线插座的火线和零线的连接电网是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (4)换室内电控板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。
(5)换室外电源板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。 (6)换室外主控板。 附:判断通讯成功与否的快捷方法: 转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次,听室外机有无四通阀线圈的吸合声,若有,通讯成功,否则,存在通讯故障。 ② 故障现象:运行一端时间后显示P02故障 故障原因:IPM 模块保护 处理步骤: 关机,一段时间后,重新开机,若压缩机能正常开机,检查室外风机是否通风良好;若压缩机不能正常开机,更换室外主控板,如故障仍存在,则IPM模块。 ③ 故障现象:开机后显示P03故障 故障原因:高低电压保护 处理步骤: (1)检查室内外电源板和主控板的11芯连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (2)更换室内外电源板
④ 故障现象:开机后显示P04故障 故障原因:室内温度传感器开路或短路(房间、温度) 处理:用万用表检查室温或蒸发器传感器,如正常,则换电控板
⑤ 故障现象:开机后显示P05故障 故障原因:室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度) 处理:用万用表检查室外温度或蒸发器传感器,如正常,则换电控板
⑥ 故障现象:开机后显示P10故障 故障原因:压缩机顶部温度保护  处理:⑴用万用表检查压缩机过负荷保护器,电阻小于100欧为正常 ⑵如压缩机过负荷保护器电阻小于100欧,换室外电控板
⑦ 故障现象:开机后显示P13故障 故障原因:室内板与开关板2分钟通信不上
处理:换开关板
⑧ 故障现象:压缩机、室外风机运转几秒钟后以上停 故障原因:室外机电源继电器没有吸合 处理:换外室电控板
美的空调故障一览表4
美的空调KFR-50LW/DY-P   美的空调KFR-50LW/Y-P   美的空调KF-50 7)故障代码显示 保护代码 内   容 故障代码 内   容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机  E3 T3传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)  E4 T4传感器故障 P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)  E5 室内板与显示板3分钟通信不上 P9 压缩机顶   化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 E7 加湿器故障 E8 静电除尘故障 E9 EEPROM出错
分体壁挂机 1)25、35F、F1系列 工作灯 定时灯 化霜灯 内   容
× 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)  ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ○ × 过零检测出错 ☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路 ☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路 ○ ☆ × 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护 ☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护 × ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错 ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错 ○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错 2) 清静星26、33C1系列 代码 内      容 P0 连续4次电流保护 P1 室内风机速度失控 P2 室内板与开关板2分钟通信不上 P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路 P4 室内房间温度传感器开路或短路 P5 室内风机温度保险丝断开 P6 过零检测故障 P7 机型选择错误
美的空调故障一览表5
3)星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列 工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态 ☆ × ☆ 四次电流保护5HZ ☆ × × 风机速度失控5HZ ☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ ☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ × × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ × ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错 ○(亮)    ☆(闪)    ×(灭) (故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态) 4)星彩(50、60A、70A系列) 序号 类型 内      容 LED闪亮 备  注 1 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5HZ闪烁 整机关机,要掉电才能恢复 2 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后,自动恢复 3 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
4 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
5 故障 EEPROM通讯错误(保留) 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
5)I型分体机美的空调KF(R)-23GW/IY 工作灯 自动灯 定时灯 除霜灯 故障保护内容 ○ ☆ ○ × 电流保护 ☆ ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ☆ ○ × 过零检测出错 ☆ ○ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ ○ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路 ☆ ○ × × 室内房间温度传感器开路或短路 ○ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护 ☆ × ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护 ☆ × × × 抽湿模式室内温度过低保护 ☆ ○ ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错 ○ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错 ○ × × ☆ 运行时读写EEPROM参数出错 6)H型分体挂壁机美的空调KF(R)-25GW/HY 清新灯 定时灯 工作灯 故障保护内容 ☆ ☆ ☆ 电流保护 ☆ ☆ ○ 风机速度失控 ☆ ○ ☆ 过零检测错误 ○ ○ ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路 ☆ ○ ○ 室内房间温度传感器开路或短路 7)三匹大分体机系列 99年品种:美的空调KF(R)-60GW/Y    美的空调KF(R)-70GW/Y     美的空调KF(R)-70GW/SY 类型 内    容 LED闪亮 备  注 保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯、定时灯、化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复 保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复 故障 蒸发器传感器检测口异常 自动灯以5HZ闪烁
故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
故障 温度保险丝熔断 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
8)主芯片统一后分体机 美的空调KF(R)-23GW/Y   美的空调KF(R)-26/32GW/(D)Y    美的空调KF(R)-25/28/30GW/Y    美的空调KF(R)-36/43GW/Y 美的空调KF(R)-25GW/EY  美的空调KF(R)-28GW/EY     美的空调KF(R)-35GW/Y     美的空调KF(R)-26GW/CY   美的空调KF(R)-33GW/CY 运行灯 定时灯 自动灯 化霜灯 故障现象 ☆ × × × 室内风机转速失控达1分钟以上(带换气灯的,换气灯也闪烁) × ☆ × × 室温传感器开路或短路 × × ☆ × 蒸发器传感器开路或短路 ☆ ☆ × × 温度保险丝熔断(带换气灯的,换气灯也闪烁) ☆ ☆ ☆ ☆ 无过零信号(所有灯以0.1HZ闪烁) ☆:5HZ闪烁    ×:灭 9)美的―东芝系列空调器 美的空调KF(C)-23GW/Y     美的空调KFR-23GW/Y          美的空调KF(C)-36GW/Y 美的空调KFR-36GW/Y       美的空调KF(C)-43(45)GW/Y     美的空调KFR-43(45)GW/Y 室内机指示灯的显示对故障的判断 指示灯显示 故   障 运行灯1HZ闪烁 正常待机 开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控 运行灯和定时灯5HZ闪烁 热熔断器开路 运行灯、定时灯、除霜灯(或只送风灯)以5HZ闪烁 1. 压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏 2. 电源电压过低3. 电控部件故障或漏氟 使用遥控器进行判断:将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用温度调节按钮可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。 级   别 诊断功能 检测码 功能块 检测码 现    象 机器状态 00 室内机主板 0C 室温感温头异常 继续运行 0d 蒸发器感温头异常 继续运行 11 室内风机不正常 整机停机 12 主板其他问题 继续运行 01 接线或过热保护器有故障 04 接线错误或不良 整机停机 1. 热保护熔断 2. 室内风机运行不正常 整机停机 03 制冷系统 09 1. 雪种太少 2.循环系统其他故障3.蒸发器感温头故障4.压缩机自身保护或过流保护 整机停机 1d 压缩机没有工作
柜  机 1)天朗星触摸屏系列柜机(M系列) 保护代码 内   容 故障代码 内   容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器故障(变频机用) P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通信不上 P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 E7 加湿器故障 E8 静电除尘故障 E9 EEPROM出错 室外保护:LED3为电源指示灯 LED显示 内  容 LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常 亮 灭 亮 相序接反 灭 亮 亮 过电流 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 亮 压力保护 2)星海50、71、120F2、K2系列 类型 内  容 故障指示 备   注 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控仍起作用,故障清除后,继续按原状态运行 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
故障 室外机保护 定时、运行、化霜灯同时以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控不起作用,故障清除后自动恢复按键和遥控功能 室外故障显示LED同E系列柜机 3)E、F、F1、K、H、I系列柜机 类型 内     容 代 码 保护 压缩机过载(保留) P02 保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03 保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04 保护 室内出风口温度过高(制热) P05 故障 温度传感器开路,短路故障 E01 故障 压缩机过流(保留) E02 故障 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) E03 故障 室外机保护 E04 注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常 室外故障显示LED:正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁其代码列表如下: 类型 内   容 LED1 LED2 LED3 显示 故障 相序 ☆ × × E04 故障 缺相 ☆ × × E04 故障 高、低压压力保护 ☆ × × E04 故障 电流过载 × × ☆ E04 故障 T3开路、短路故障 × ☆ ☆ E04 故障 T4开路、短路故障 × ☆ × E04 故障 冷器高温保护 ☆ ☆ ☆ E04 4)C1系列落地式空调器 类型 内    容 显示代码 保护 压缩机过载 P02 保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03 保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04 故障 温度传感器开路,短路故障 E01 故障 压缩机过流 E02 故障 室外机保护 E03 注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常 5)B(C)型分体落地机 L(R)F-7.5WB(D)    L(R)F-12WB     L(R)F-7.5WC(D)        L(R)F-12WC 美的空调KF(R)-48LW/Y     美的空调KF(R)-61LW/Y    美的空调KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)     美的空调KF(R)-120LW/B(C)(S)(D) 开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常 故 障 类 型 显示代码 室外机故障 01 电源过欠压 02 制冷时室内蒸发器温度过低 03 制热时室内蒸发器温度过高 04 室内出风口温度过高 05 室内主控板与显示板不能通信 06 室内机电路故障 07 室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容: LED6 LED5 LED4 保护类型 过流保护    ON 室外保护 欠流保护  ON  室外保护 管路过压 ON    室外保护 管路欠压  ON ON 室外保护 电压过压 ON  ON 电压过压 电压欠压 ON ON  电压欠压 相序错误 ON ON ON 室外保护 缺A相    ☆ 室外保护 缺B相  ☆  室外保护 缺C相 ☆    室外保护 其它     室外保护 6)A型落地空调器: LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型: 亮 灯 情 况 指 示 的 内 容 LED1亮 电压过高 LED2亮 电压过低 LED3亮 管路压力过高,压缩机过流或过热 LED4亮 管路压力过低 LED1和LED2亮 室外机温度检测大于80度 LED1和LED3亮 室外机温度检测小于-40度 美的空调故障一览表6
变 频 机 1)全直流数字变频型(25、32BP2Y) 保护代码 内  容 保护代码 内  容 P0 一个小时四次电流保护 E0 一个小时四次模块保护 P1 风机速度失控 E1 室内外2分钟通信不上保护 P2 室内主板与开关板2分钟通信不上保护 E2 IPM模块保护 P3 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E3 高低电压保护 P4 室内房间温度传感器开路或短路 E4 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度) P5 室内风机温度保险丝断开 E5 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P6 室内风机过零检测故障 E6 室外排气温度过高关压缩机 P7 机型选择错误 E7 室外环境温度过高、过低保护 P8 室内蒸发器温度防冷风或化霜(显示“HS”)     P9 压缩机顶部温度保护     室外机故障自我诊断显示: L4 运行/待机指示灯    运行:○     待机:☆ L3 L2 L1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压机排气温度传感器故障(暂没有) × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压机顶部温度保护 ○ × × 2分钟通信故障保护 ○ × ○ 室外直流风机失速保护 ○ ○ × 一小时四次模块保护 × ☆ × 预热 备注:○―常亮   ☆―闪烁    ×―常灭 2)数智星(换气变频型、交流变频型)26(33)CBPY、26(32)I1BPY 室内机:换气变频型:LED1-化霜灯  LED2-定时灯  LED3-换气灯  LED4-工作灯 交流变频型:LED1-化霜灯  LED2-定时灯   LED3-自动灯  LED4-工作灯 LED1 LED2 LED3 LED4 LED状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP、PRROM) ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错 × × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护 ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 ○―亮  ×―熄   ☆―闪 室外机故障自我诊断显示: 只设L4故障指示灯,L4运行/待机指示灯,运行:长亮;待机:0.5HZ闪烁;故障:1HZ闪烁 3)数智星(交流变频型)26(35、40)BPY-R 温度显示区显示故障保护代码 显示代码 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护 3)数智星(直流变频型)26、32I1BP2Y 室内机:同数智星交流变频型(26、32I1BPY) 室外机:4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4) LED1  电源灯   上电后长亮 LED4 LED3 LED2 故障说明 绿 黄 红 (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 ○ × × 电流保护 ☆ × × 压机顶部温度传感器故障 ☆ ☆ × 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 ○ ○ × 压机顶部温度保护 × × ○ 2分钟通信故障保护 ☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护 备注:闪烁频率为2HZ 4)天慧星(交流变频型)50F2BPY 出现故障时LED指示说明如下:(LED以2HZ频率闪烁) LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯 电流保护 灭 闪 闪 室外机传感器故障 灭 灭 闪 室内机温度传感器故障 灭 闪 灭 模块保护 闪 灭 灭 室内外机通讯保护 闪 闪 闪 5)50FBPY、50BPY变频柜机 开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码 内     容 E01 一个小时四次模块保护 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气温度保护 P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02 IPM模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09 室外排气温度过高关压缩机 P10 压缩机顶部温度保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机温度过热 P13 室内板与开关板2分钟通讯不上 室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 × ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP) ○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE) × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) 室外机故障自我诊断显示:  LED4运行/待机指示灯   运行:亮   待机:闪 LED3 LED2 LED1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压缩机排气温度传感器故障 × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压缩机顶部温度过高 ○ × × 一分钟通讯故障保护 ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ○ ☆ × 一小时四次模块保护 × × × 预热 6)智能星(28、32、36BPY) 室内机故障显示功能 定时灯 化霜灯 自动灯 工作灯 LED状态 × × ○ ☆ 模块保护 × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护 ○ × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 ○ × ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 × ○ ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护 ○ × ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 × ☆ ○ ☆ 过零检测出错 ○ ☆ × ☆ 温度保险丝断保护 ○ ☆ ☆ ☆ 机型不匹配 ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护 室外机故障自我诊断显示同50F变频柜机 7)美的空调KFR-50(60)LW/MBPY保护、故障代码一览表 保护代码 内   容 故障代码 内     容 P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障 P2 模块保护 E2 预留 P3 高低电压保护 E3 预留 P4 室内蒸发器温度高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E5 室内板与显示板3分钟通信故障 P6 预留 E6 预留 P7 室外排气温度过高保护 E7 预留 P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障 P9 化霜 E9 EEPROM故障 嵌 入 式 类型 内   容 LED闪亮 备  注 保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯,定时灯,化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复 保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
故障 温度保险丝熔断(保留) 运行灯定时灯5HZ闪烁
室外保护:LED3为电源指示灯 LED显示 内  容 LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常 亮 灭 亮 相序接反 灭 亮 亮 过电流 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 亮 压力保护
一拖二系列 1)定频一拖二 美的空调KF-23×2GW/Y   KRF-23×2GW/Y    美的空调KF-(20+28)GW/Y   美的空调KFR-(20+28)GW/Y 故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯 系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × × 内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○ 压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × × 传感器开短路 闪(2HZ) × ○ ○ ○ 内风机失控 闪(2HZ) ○ × × × 通信故障 闪(2HZ) ○ × ○ ○ 系统故障(暂无) 闪(2HZ) ○ × × × 2)变频一拖二   美的空调KF(R)-25×2GW/BPY   美的空调KFR-(23+32)GW/EBPY 室内机LED显示功能: 强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪 模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁. 机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示
 室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁
 蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁
 温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁 室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁 室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁
 室外机故障自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁 D8 D9 D10 D11 D12 LED状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 × ○ × ○ ☆ 排气温度过高 × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护 × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温保护 ○ ○ × ○ ☆ 室外机芯片间通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) × × × × ☆ 室外热交换器高温保护 L4―运行/待机指示灯 D13 D16 D15 D14 故障说明(LED指示灯从左到右) ○ × × × 正常运行 ☆ ○ ○ ○ 正常待机 ☆ × ☆ ○ 模块散热器温度传感器故障 ○ ○ ○ × 模块散热器温度过高降频 ○ × × ○ 模块散热器温度过高不降频 ☆ × × ○ 电流保护 ☆ × × ☆ 压机排气温度传感器故障 ☆ × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ☆ ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 ☆ × ○ × IPM模块保护 ☆ × ○ ○ 压机顶部温度保护 ☆ ○ × × 一分钟通信故障保护 ☆ ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ☆ ○ ○ × 一小时四次模块保护 ○ × ☆ × 预