制冷机 组冷藏库冷冻进出冷冻水管加旁通的作用?

我关注的版块:
查看: 1917|回复: 13
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
冷却冷冻水管是否一定要安通阀?
[ 本帖最后由 tiemu-512 于
09:33 编辑 ]
(27.6 KB, 下载次数: 1)
09:28 上传
点击文件名下载附件
09:33 上传
点击文件名下载附件
3.68 MB, 下载次数: 7
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
那不一定,在冷冻水的主管上(即分、集水器之间要装)
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
土木币1323
楼上意见有参考性
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
它们安装有上面作用?
是为了保证冷冻水过低时快速补水?
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
我这在进出每台机组的主水管上均有安装,
集水,分水处也有安装,有必要吗?!
五星助理工程师, 积分 446, 距离下一级还需 54 积分
LZ应该想说压差平衡旁通阀吧?冷却供回管不需要 冷冻供回管看你设计的系统了 变流量还定流量系统,即末端装二通阀还是三通阀,装二通阀就得在冷冻供回管间装平衡旁通阀,以保证末端少数运行时,主机不会停机
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
重新上传了机房的图纸,感觉没必要安装旁通阀,请教
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
六楼的说法 比较有道理点&&少数末端开机的情况下 有效果 一般用压差旁通阀控制吧
二星助理工程师, 积分 110, 距离下一级还需 40 积分
这个是检修时用的吧
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
可是我系统设计主机是2用2备,检修直接停1台了,
有什么检修要用到那两个阀门呢!?
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)对象不能从 DBNull 转换为其他类型。
“/”应用程序中的服务器错误。
对象不能从 DBNull 转换为其他类型。
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.InvalidCastException: 对象不能从 DBNull 转换为其他类型。
执行当前 Web 请求期间生成了未处理的异常。可以使用下面的异常堆栈跟踪信息确定有关异常原因和发生位置的信息。
[InvalidCastException: 对象不能从 DBNull 转换为其他类型。]
System.DBNull.System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider provider) +56
System.Convert.ToInt32(Object value) +28
LabWeb.News.ShowNewsDetails.BindNews() in E:\LabWeb\WebSite\LabWeb\News\ShowNewsDetails.aspx.cs:157
LabWeb.News.ShowNewsDetails.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in E:\LabWeb\WebSite\LabWeb\News\ShowNewsDetails.aspx.cs:37
System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +14
System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +35
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +50
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +627
版本信息:&Microsoft .NET Framework 版本:2.0.; ASP.NET 版本:2.0.分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用?_采暖吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,409贴子:
分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用?收藏
分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够字啊水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或查看: 1525|回复: 10
求教~~空调器冷冻水管上温控三通的旁通管路上的平衡阀起什么作用?
无标题.jpg (43.13 KB, 下载次数: 4)
20:00 上传
问题1,为什么用温控三通? 用一个二通的电动等比例调节阀可以吗?用了三通阀的好处是什么?
问题2:三通的旁通管路上,为什么要加一个平衡阀?
请高手赐教~~~~
我觉得风机盘管设置电动阀是必要的,但电磁阀就可以,比例调节阀有点夸张了,当然如果成本能接受,貌似比例调节阀更好;
三通不好吧,三通会导致系统严重的大流量小温差,但好像三通又比较好的解决了系统水力动态失衡的问题;
听上去技术上最优的解决办法是二通电动比例调节阀+动态平衡阀+静态平衡阀的系统组合,但这需要在不考虑系统水质阻塞、阀门泄露、电动阀失灵、成本可接受等问题的情况下。
自己顶一下~~
静待专业人士来答疑解惑
我布置到。我只了解电动二通阀。高手来解决下
帮忙顶贴。这方面了解的不多。
用三通阀说明系统是定流量系统,这样的系统不能用二通阀,加平衡阀是平衡管路水力的。
问题1,为什么用温控三通? 用一个二通的电动等比例调节阀可以吗?用了三通阀的好处是什么?
如果你系统需要的是定流量运行,那么你就可以选择使用温控三通阀来控制末端设备;如果是选着的是二通的电动等比例调节阀,那么系统就是变流量运行。使用三通阀的优势在于:理论上系统的流量不会随着负荷的变化而改变,所有末端回路都能获得稳定的水力工况参数,末端控制回路之间不存在相互干扰、影响等问题。
问题2:三通的旁通管路上,为什么要加一个平衡阀?
三通的旁通管路上装平衡阀的目的是:保证该控制回路的三通阀在调节过程中整体回路的流量始终保持恒定,如果旁通回路上没有安装平衡阀平衡系统的阻力,那么当三通阀完全关闭时,整体回路的流量一定是过流的。当然通常情况下,只要你控制阀选型合理的话,一般旁路上的平衡阀是不需要装的
ppbul 发表于
问题1,为什么用温控三通? 用一个二通的电动等比例调节阀可以吗?用了三通阀的好处是什么?
如果你系统需 ...
谢谢你的指点~~~
还有一种设计,能不能也探讨下,
末端空调箱采用二通的流量调节阀,同时也设有旁通,旁通管上装有一个平衡阀,旁通管上的流量为空调箱盘管流量的2%-3%,此流量下平衡阀的压降等于盘管的压降。
此系统采用变频水泵。
不是很理解这种做法。尤其是旁通管 以及平衡阀
确定还有这种做法?好像此平衡阀无意义&
有否示意图,有图有真相!
有否示意图表示,有图有真相!
Powered by

我要回帖

更多关于 制冷机 冷风机冷冻 的文章

 

随机推荐