&p&避雷针的接地网与变电站的接地网如何联接?&/p&&p&不知有何规定,向识者请教.&/p&
最后登录在线时间13 小时人脉131 人注册时间阅读权限80主题积分1186UID126451
助理工程师, 积分 1186, 距离下一级还需 814 积分
该用户从未签到星币463 元0 贡献592 点精华0帖子
这个问题我来回答:&strong&雷针的接地网与变电站的接地网是不能连接的,是两个独立的接地网。连接在一起,大气过电压回造成设备事故的。&/strong&
最后登录在线时间50 小时人脉639 人注册时间阅读权限160主题积分4406UID155521
该用户从未签到星币2240 元0 贡献1527 点精华0帖子
&p&我找到答案了。&/p&&p&DL/T621交流电气装置的接地6。2。4&/p&
最后登录在线时间50 小时人脉639 人注册时间阅读权限160主题积分4406UID155521
该用户从未签到星币2240 元0 贡献1527 点精华0帖子
&p&我找到答案了。&/p&&p&在DL/T交流电气装置的接地6.2.4和6.2.15。&/p&&p&6.2.4发电厂、变电扬接地装置应与线路的避雷线相连,且有便开分开的连接点。当不允许避雷线和发电厂、变电所配电装置架构相连时,发电厂、变电所接地网在地下与避雷线的接地装置相连接,连接线埋在地中的长度不应小于15m。&/p&&p&6.2.15发电厂、变电所配电装置构架上避雷针(含悬挂避雷线的架构)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点到变压器接地点沿接地极的长度不应小于15m。&/p&&p&&/p&
最后登录在线时间3 小时人脉1670 人注册时间阅读权限200主题积分13195UID132630
该用户从未签到星币7979 元0 贡献3546 点精华1帖子
&p&&font face=&Verdana& color=&#61b713&&&strong&犁景&/strong&&font color=&#000000&&师傅是个很有责任心的人。&/font&&/font&&/p&&p&&font face=&Verdana&&向师傅学习。&/font&&/p&
最后登录在线时间79 小时人脉201 人注册时间阅读权限100主题积分5556UID617343
高工, 积分 5556, 距离下一级还需 2444 积分
TA的每日心情开心 10:55:00签到天数: 110 天[LV.6]常住居民II星币3922 元0 贡献1433 点精华0帖子
最后登录在线时间79 小时人脉201 人注册时间阅读权限100主题积分5556UID617343
高工, 积分 5556, 距离下一级还需 2444 积分
TA的每日心情开心 10:55:00签到天数: 110 天[LV.6]常住居民II星币3922 元0 贡献1433 点精华0帖子
最后登录在线时间24 小时人脉2 人注册时间阅读权限70主题积分814UID559950
高级技术员, 积分 814, 距离下一级还需 186 积分
该用户从未签到星币611 元0 贡献201 点精华0帖子
路过学习了
“意外年终奖,5W现金等你拿”恒华云服务商城有奖征名活动获奖名单公示!快来围观!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
李小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&提问回答都赚钱
> 问题详情
试说明在何种情况下,保护变电所免受直击雷的避雷针可以装设在变电所的构架上,何种情况下则又不行,为什么?
悬赏:0&&答案豆&&&&提问人:匿名网友&&&&提问收益:0.00答案豆&&&&&&
试说明在何种情况下,保护变电所免受直击雷的避雷针可以装设在变电所的构架上,何种情况下则又不行,为什么?
发布时间:&&截止时间:
网友回答&(共0条)
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&2.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&4.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&2.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&5.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&2.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&20.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&22.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&22.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&5.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
你可能喜欢的
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:江苏省金明高空修建防腐有限公司
  张先生 
      
       
  韩先生  
邮 编:224000
地 址:盐城市盐都区秦南镇虹园路232号
您当前的位置: >
> 新闻动态
砖烟囱维修及变电站避雷针防腐工程保证质量措施
日期: 14:11 编辑:lysoo 点击数:
一、措术措施:烟囱维修,砖烟囱维修,烟囱修建
  1、1沿裂缝处用钢钎凿成&V&形槽,槽宽与槽深根据裂缝深度和有利于封缝来确定,凿完后用钢丝刷或压缩空气将槽内碎屑粉尘清除干净后,涂刷一层厚1-2mm的环氧树脂浆浆液(6101#)涂刷要平整均匀,防止出现气孔和波纹,用1:2的水泥砂浆拌107建筑结构胶封闭,并保持表面平整。
  1、2用50&5的扁钢,根据烟囱各部位的周长制作包箍,包箍制作完成后进行除锈防腐(防锈漆二遍,银粉漆两遍),包箍在裂缝段以每1.5m一道均匀布置,并用&20的加强螺栓紧固。
  1、3烟囱避雷针,用两道50&5的不锈钢扁钢制作两道包箍,安装在顶口,避雷针以不锈钢扁钢为依托,安装3支避雷针并用&12的不锈钢制作避雷围线与三支避雷针焊接牢固,50m以上避雷线同样采用&12的不锈钢安装,并与三支避雷针和50m以下&12的避雷线焊接牢固,并保证其接地电阻在大于10欧姆。
  1、4在烟囱基层含水率不于6%时进行烟囱外表面防腐,涂刷防腐涂料前,应先将烟囱表面的灰尘、灰浆等附着物清理干净,然后涂刷J86-7氯磺化聚乙烯高空结构标志涂料,底漆一遍面漆二遍,颜色由甲方确定。
  1、5烟囱外露金属构件先进行除锈再涂刷防锈底漆二遍,银粉面漆二遍。
  1、6变电站避雷针先进行除锈后刷防锈漆一遍,银粉面漆两遍。
  二、施工方法
  1、本工程采用无脚手架悬挂作业方法进行施工。
  2、烟囱外壁外部采用座式登高板进行施工。
  3、变电站避雷针施工时一定用双套保险交叉使用,登高时应仔细检查其腐蚀度。
  4、施工时,顶部采用&14的钢丝绳双股悬挂滑轮,并用钢丝夹头夹紧,工作绳采用&16的尼龙绳,采用棕绳时不应低于&18。
  5、系在爬梯一侧的保险绳应有专人看管并负责向下移动,严禁不戴保险绳直接进行操作工。
  6、座式登高板和操作绳的连接应牢固,登高作业前应有专人检查。
  三、保证质量措施
  1、施工前组织所有施工人员学习和讨论施工方案,详细向施工人员说明施工内容,质量要求和注意事项。
  2、原材料进场必须进行二次检验,并且有产品合格证,质量证明书和检测报告。
  3、分部分项工程必须有验收录和交班记录。
  4、前道工序施工结束后,必须经建设单位验收合格后再进行下道工序的施工,发现问题及时报项目部,项目部报建设单位后,制定整改方案。
  5、严格按照产品说明书及产品技术要求进行施工。
  6、按照甲方监督,乙方质检员应全过程的跟踪监督施工。
  7、以优质工程为目标实行奖罚制度,并把每道工序,每个环节落实到各个班组和个人。
  8、严格按照《烟囱工程施工及验收规范》GBJ78-85《钢结构工程施工及质量验收规范》GB《建筑防腐蚀施工及验收规范》进行施工。
  8、1烟囱外部缝隙应填实堵牢,并保持表面的光洁。
  8、2防腐层涂刷,应待表面干燥在20mm深度含水率不大于6%,并将表面的浮灰、油污和灰浆要清除干净方可进行,外部涂层不应小于150um。
  8、3钢结构焊接高度应取薄板厚度,一律满焊缝不应有气孔、裂纹、灰渣等缺陷,焊条采用E4303。
  8、4钢结构表面涂层户外厚度一般不低于150um,除锈标准应达到St3级。
  8、5涂层应涂刷均匀美观,做到不漏涂、不误涂、不挂流、无气泡、无针孔、无明显皱折等现象。
  9、建立以项目负责人为第一责任人的质量领导小组树立&质量第一、安全第一&的思想意识强化全质量观,争创优质工程。
所有版权 @ 江苏省金明高空修建防腐有限公司 | 技术支持:
     电话:9
地址:盐城市盐都区秦南镇虹园路232号最近在乡下今天打雷了,还有闪电,我可以看电视么?没有避雷针_百度知道
最近在乡下今天打雷了,还有闪电,我可以看电视么?没有避雷针
提问者采纳
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
其他11条回答
也没有避雷针
不过要睡觉的时候要把插头拔掉
能采纳么?
我今天看一天了
不过打雷特别凶的话
建议还是不要看
没有很严重,但是好像又很严重
有没有打雷很久了
雷声很大?
快要20分钟了。就是离机场很近的感觉
那还是不要看了
早点睡觉吧
不要看,我是电工
尽量避免!
把插头拔掉也可以看!
拔掉插头怎么看电视?
看电视,没电也可以看的!
人没事,电视就要遭殃了
好搞的回答
呃呃,嗯哪
什么我觉得?
我的回答不对么
可是,我已经好评了!!谢谢你
最好别看了
嗯,我拔插头了
嗯!天线也扒开吧
有线电视?
乡下不是用的锅子?锅子和电视连的天线啊!
接收器和锅子连的线
哦哦,懂了,对吧,就是那个?
手机也少按
我在室内也`手机都不行,那要怎么活!??
让你少按呢!那是你的自由啊!
不早了!早点睡觉吧
就是很不习惯啊,
哦哦!凑合过今天就好了啊!
是感觉慢生活不习惯!平时都有很晚睡啊
哦哦!那你找好朋友聊天呗
她刚在上班。没空~
没事!你早点休息吧!不早了
嗯,你也是!
小雷没事,大的必定有事
就是离机场很近的那种感觉
不插电源就可以了
真的吗?可是那些人说不行也!!!
不怕一万就怕万一
那就别看了
可是。。。。。。。。。。。。我好无聊
不是有手机吗
他们好像也告诉我手机得少按~
哦,那就睡觉吧
记得好评哦
对不起,已经好评了,不过还是谢谢!
嗯,晚安!
避雷针的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁某变电站避雷针保护范围图
资料大小:26 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 14:37:17
发布作者:甜甜私房猫
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 0 积分)
某变电站避雷针保护范围图,供各位参考
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐下载文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:

我要回帖

更多关于 变电站避雷针设计 的文章

 

随机推荐