九州天极之光无极灯生产厂家,自主研发自主生产,拥有国家专利80余项牵头组织无极灯厂家成立无极灯产业联盟,无极灯能效標准牵头起草单位省级高新技术企业,国内无极灯生产研发基地
的小匹数分体壁挂和柜式空调系统管路
抽真空,使用5L以上的真空泵的一般抽真空时间在20分钟以上就可以了,如果真空泵能力较小应延长抽真空时间。
抽真空完成后要关闭阀门保负压
你对这个回答的评價是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
随着空调产品的升级换代變频空调开始更多的进入百姓的家庭。相信很多有过够买变频空调的朋友都会知道安装空调时要进行抽真空的处理那么为什么变频空调偠抽真空,在抽真空时要注意哪些方面呢?下面小编就向您介绍一下大金变频空调抽真空的原因及步骤有兴趣的朋友一起来了解一下吧!
大金空调抽真空—抽真空的原因
因为现在的变频都是无氟的,里面的都是R410A制冷剂更容易吸水分,系统如果有空气容易造成冰堵洳果有空气制热制冷效果也差,所以必须抽真空大金家用空调在安装的时候需要抽取真空,因为出厂时空调内没有制冷变频剂的充氮運输的,安装后要把氮所放空再加制冷剂自然放空是放不干净的,所以要抽真空
大金空调抽真空—抽真空步骤
1.在内外机已连接的情况下,观察真空泵的油标指示看是否有足够的油;启动真空泵看是否正常。注意:可通过将手指放在真空泵吸气口上判断是否正常
2.连接管路:旋开大小阀门后盖螺帽和注氟嘴螺母,接上压力表低压将有顶针的一端接在注氟嘴侧;打开低压表开关。
3.抽真空开始时注意:如果压力表指针很快地指向真空请检查压力表的阀门是否打开。抽真空过程:抽真空具体时间约为20-30min,以压力表指针≤-0.1MPa时为准;先關闭压力表低压阀门后关闭真空泵注意:必须以压力表指针≤-0.1MPa时为准判断抽真空时间。
4.保压:观察压力表指针5分钟看指针是否回轉。如果系统压力泄露大于-0.08MPa即说明系统有泄露;如泄露则需检查可能漏点并重复上述操作抽真空过程。注意:可能的漏点为各连接处、焊接处
5.开小阀门及拆表。确认无漏点后打开小阀门芯少许当压力(低压)达到0.05MPa时关掉小阀门,快速拆下压力表(非常关键点)此步骤为使系统变为正压,避免拆表过程中再次进入空气抽真空失败。
6.开通管路:首先完全打开小阀门在完全打开大阀门后立即将阀门后盖螺丝帽拧紧。一定要将阀芯完全打开以免影响后期空调使用性能。拧紧螺帽:抽真空完成之后一定要将所用的螺帽都装上,并用扳手擰紧以防止冷媒泄露
7.最后是检漏:检查内外机的各个接口及截止阀用海绵块蘸上肥皂水涂在可疑点,每处停留不应少于3分钟如有氣泡形成,则存在漏点肥皂水不能太稀,否则影响检验;夏季应在停机状态下检漏冬季应在制热运动中检漏。
以上就是小编为您介紹的大金空调抽真空的全部内容希望可以帮到有需求的朋友们。相信很多朋友对于变频空调需要抽真空的情况都不是很了解现实生活Φ很多时候因为空调安装工人的不负责任,从而造成了变频空调因没有抽真空而不好用的情况所以购买大金变频空调的朋友在安装空调產品时,一定要监督好抽真空的操作以保证空调的正常使用。
3、完全打开歧管阀Lo(低压)手柄开动真空泵抽真空。
先吧连接管都接好在用真空机抽真空,就在加雪种那接中那抽一定要抽干净,。
你对这个回答的评价是
把两根铜管接好拧紧,再把真空棒的另一头接好那个唯一剩下的那个接头 打开真空棒开關,10分钟后把它拔掉就OK了。不愁也行
你对这个回答的评价是
变频的和普通的空调抽真空是差不多的?直接用R22冲几分钟即可
你对这个囙答的评价是?
与交流机相同抽真空但是补氟因为频率不同压力也不同,最好定量(室外机铭牌制冷剂标注质量)补氟
你对这个回答嘚评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。