智能电表异常显示代码解决方案
官方公共微信电表数字一直在变化,是什么原因?电表是供电公司安装的,电表屏幕的灯亮起来,就像没电的时候一样,数字一直不停得在变化,是什么原因?是不是坏了啊 ,那她不是乱计算了?
怎么个变化法?电能表的显示屏有轮显功能,比如说现在显示正向有功电度,二秒后显示反向有功电度,二秒后又显示电压,二秒后又显示时间.等等.这是正常的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请教单相智能电表报警灯和液晶屏一直亮,显示err-54,是什么原因,确定没欠费。希望专业人士解答。其它的灯没亮
请教单相智能电表报警灯和液晶屏一直亮,显示err-54,是什么原因,确定没欠费。希望专业人士解答。其它的灯没亮
补充:请不要在网上复制异常代码的回答,我所想知道的是什么原因,怎么解决?
补充:我知道err-54是功率因数超限,那这个功率因数超限是什么意思,是怎么引起的,又要怎么解决?可以肯定的是没有用大功率的电器,而表也绝对没有坏。
不区分大小写匿名
电表线接错了
智能费控电表报警灯常显示Err-56是么故障
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号  摘要:在电子应用领域,电能表是必不可少的应用工具,其工作性能受到人们越来越多的关注与重视。传统的电能表表设计复杂、精度" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
智能电能表检测易出现故障探究
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘要:在电子应用领域,电能表是必不可少的应用工具,其工作性能受到人们越来越多的关注与重视。传统的电能表表设计复杂、精度低,逐渐被淘汰。智能电能表以其强大的抗干扰能力、精度高、集成方便、扩展性强等优势得到了广泛应用。接下来,本文将结合笔者多年相关工作经验,详细论述智能电能表检测易出现故障探究。 中国论文网 /1/view-5180208.htm  关键词:智能电能表;故障;检测   【分类号】:TM933.4   作为四大重要计量器具的智能电能表,属于我国强检项目的计量器具。其计量的准确性直接影响到电能表的正确使用,进而影响到电力企业以及广大用户之间的切身利益。因此,进一步加强智能电能表故障检测,提高电能表运行质量,是摆在我们面前的重要研究课题。   一、直观检查与通电检查   对于单相智能电能表的检测,首先要检查其外观的检验合格标志,保障铭牌标志的清晰化。与此同时,检查智能电能表的损坏情况,检查液压显示幕上的数字是否完整,是否出现缺笔情况。在进行通电检查的过程中,有时候在显示屏上持续显示“ERR-04”错误代码,如果一直显示这一代码,说明其中的电池缺乏足够电量,需要及时更换电池。如果在显示屏幕上持续出现“ERR-08”的错误代码,这说明电表时钟存在故障,应在电能表时钟检查时进行校正。   二、测试基本的检定项目   (1)在测试基本检定项目之前,应该对基本误差试验项目的1.0负载点以及IB进项测试。比如说,对于智能电能表的电压配备装置进行检定,就必须对电压功放情况进行检查。(2)如果出现电流报警情况,则说明电流回路有开路状况存在,必须对智能电能表的插孔以及电流表插针进行全面检查,检查其是否安插牢固。如果一直出现报警现象,可以通过万用表对电阻通断情况进行检测,进一步查找开路电表,从源头上找到问题出现的原因。如果在检定过程中出现报警现象,可能由于电流切换过大导致的。需要关掉电源,等到功放电源的指示灯完全熄灭之后重新打开与计算机连接。(3)检定装置与排除开路。在智能电能表通电之后,没有出现任何反应,究其原因分析:分压电阻断裂或者电流电压取样线断开;碰到强电之后脉冲线光耦损坏;电能表某原件烧毁。(4)智能电能表潜动。如果智能电能表的电流线圈中不存在负载电流,那么,智能电能表铝盘转动必须小于一圈。如果其持续发生转动,则智能电能表就发生潜动,包括正潜动或者反潜动。导致智能电能表发潜动两个因素分析:第一,轻负载的补偿力过大。电网电压可以在一定范围中运动,电压与补偿力矩两者成正比关系。如果电压升高,补偿力矩就会随之升高,误差偏正,就会出现正潜动。如果补偿力矩下降,误差片负,就会出现反潜动。第二,电流铁芯或电磁元件发生倾斜。进一步导致电压路径发生变化,形成了向一侧倾斜的潜动力矩。如果电流铁芯发生倾斜,那么,电流线圈的磁极端无法与铝盘平行,导致两个合成的力矩不相同,两侧倾斜,进一步导致潜动力矩出现。与此同时,电压磁路不对称、磁片位移等现象都会导致潜动力矩的出现。其检查的内容包括直观检查、耐压试验、潜动试验、基本误差测定以及常树实验等几个方面。其中,潜动试验是非常重要的一个方面。相关规定明确表示,在接受检查的智能电能表电压线路,先后加110%参比电压与80%参比电压,0.25倍电流线路开始启动电流。在潜动试验检测中,转盘应小于1周转动。之所以加110%参比电压与80%参比电压时,是因为其自身的电压呈现不断变化的状态。上述研究也证实,电压与补偿力矩两者成正比关系。如果电压升高或降低,补偿力矩就会随之升高或降低,就会出现潜动现象。在进行智能电能表潜动调整时,需要注意两个方面。第一,对于正潜动来说,补偿力矩过大、防潜动力过小时,需要进行摩擦补偿的重新调整。(5)智能电能表的启动试验。   智能电能表启动电流会直接影响电能表的准确度与灵敏性。在智能电能表实际运行过程中,必须具备一定的灵敏性,才能够充分发挥计量作用。通常情况下,会有三个方面的因素影响电能表的灵敏性。第一,智能电能表自身机械转动的摩擦力矩大小。第二,电压电磁表以及电流点此表的制动力矩。第三,永久性磁铁所产生的制动力矩。与智能电能表转动力矩相比,上述三种力矩比较大,智能电能表的灵敏性就会随之下降。此时,必须调整智能电能表,从而满足计量需求。相反,就会在实际运行中出现类似情况:用户使用电量尤其是低负荷电量时,智能电能表没有计算电能。也就是说用户使用电而少缴纳电费的现象,造成了供电企业以及国家的损失。发生这种现象,正好与智能电能表的潜动现象相反。所以说,在规程与标准中,必须明确规定智能电能表的启动电流以及试验方式,从而充分发挥其准确计量电能的目的。不同类型的智能电能表,其启动电流也是不一样的。   三、多功能试验   (1)对于测试不合格的项目需要检查插孔的牢固性、脉冲线是否存在夹错、脱焊、没夹等现象,还可以使用万用表进一步检查电阻的通断性。(2)如果485通讯测试出现批量不达标的情况,必须全面检查波特率情况以及通讯规约。(3)如果日计实验没有出现日计时脉冲,需要全面检查脉冲输出端子是否完好无损,输出回路有无出现故障以及回路是否存在连焊、脱焊现象。如果出现误差超差的情况且脉冲正常输出,需要检查时钟分电路情况,有无出现虚焊情况,警惕频率值设置是否规范。如果采用的是外部芯片,需要直接检查输出频率有无超差现象。与此同时,也可以先进性电表校时后,在进行检查。(4)若校时不成功或清零不成功,需要检查配置地址是否与铭牌上面的地址相同。若两者出现不一致情况,需要重新读取电能表数值,并注意打开电能表编程键。   四、 远程费控   由于远程费控不达标,在进行跳合闸试验中会出现无法跳闸以及跳闸后不能合闸等情况,则是继电器发生故障(由于设备制作工艺不过关,继电器接触不良等,导致操作失败;瞬时电流过大损害继电器)或跳合闸回路出现故障(机械强烈撞击以及高温等原因导致的回路松动,进而活动部位发生位移,导致继电器无法正常释放、吸合)。   五、密钥下装   在密钥下装过程中,若身份认证错误,需要检查加密狗的可靠性以及加密机密码、网址的正确性。对于远程密钥更新不合格的,需要全面检查端口的配置情况以及配置服务的准确性。若在下载中出现“ERR-10/16”代码,可能是由于反复操作导致的电能表锁死。一旦出现类似情况,需要立即停止试验,24小时之后重新进行。   结语:   综上所述,本文针对智能电能表检测的重要性开始入手分析,从五个大方面:直观与通电检查,测试基本的检定项目,多功能试验,远程费控,密钥下装,详细论述了智能电能表检测易出现故障。   参考文献:   [1]阎智义,王晓梅.提高数字电压表稳定性的方法[J].长春工业大学学报:自然科学版,2011(13)   [2]边晶莹.基于FPGA的新型数字电压表设计[J].现代电子技术,2012(05)   [3]冯占岭.数字电压表及数字多用表检测技术[M].北京:中国计量出版社,2009(01)   [4]陈光宇.电网自动电压控制(AVC)技术及案例分析[M].机械工业出版社,2010(02)   [5]葛清,应康,夏翔,甘德强.分布式发电对电压跌落及失电损失分摊的影响[J].华东电力,2010(12)   [6]刘传铨,张焰.计及分布式电源的配电网供电可靠性[J].电力系统自动化,2011(03)
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。