空调室外机高于室内机工作室内机不工作

热门搜索:
奥克斯空调冷风时,内机、外机工作正常。开暖气时内机不转、外机转,开暖气就是等一天也是如此,何解?
来源:编辑:
一般的空调都有防冷风功能,就是在内机上有个温度传感器。不到一定温度风机不运行,你这情况可能是少了氟,也可能是冷热切换的四通阀没有工作。你看一下内机,如果是常温或有一点冷那是少了氟,如果结霜那是四通阀没有工作。
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
个性化推荐
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网(2013o南通)阅读短文,回答问题:
变频空调机
空调机中有被称为“冷媒”的物质,利用它的物态变化可以实现室内、室外热量的转移,如图所示是空调机制冷系统的原理图,其中压缩机的作用是对气态“冷媒”加压,并使“冷媒”在管内循环,压缩机的转速越大,“冷媒”的流量越大,空调机的制冷能力就越强.
压缩机的转速由供电频率决定,“变频空调”是与传统供电频率不变的“定频空调”相比较而产生的概念,与“定频空调”相比,变频空调机的变频器可以在一定范围内调节供电频率,从而改变压缩机的转速,达到控制“冷媒”流量的目的.
变频空调机开始工作时,以最大功率进行制冷,当室内温度快速降至设定温度后,压缩机随机处于低速持续运转状态,维持室温基本不变.
表一表示某型号变频空调机的“冷媒”流量与变频器供电频率之间的对应关系.
表二表示该型号变频空调机部分参数之间的对应关系,其中:制冷量是指单位时间内空调机从密闭区域内去除热量的总和;能效比是空调机在额定状态工作时,制冷量与输入功率之比.
(1)空调机工作时,当液态“冷媒” 汽化 (填物态变化名称)成气态时,需要 吸收 热量.
(2)关于变频空调机,下列说法正确的是 B :
A、变频空调的压缩机与定频空调一样,也是断断续续工作的
B、空调机制冷时,图中钢管A内流动的是气态“冷媒”
C、空调压缩机是利用降温的方法使“冷媒”发生物态变化的
D、变频器供电频率越小,空调机的制冷能力越强
(3)根据表一中的数据,请在坐标系中画出“冷媒”流量Q与变频器供电频率f之间的关系图线,当变频器供电频率为80Hz时,“冷媒”流量为 130 kg/h.
(4)表二中空调机制冷量为 2660 W,在额定状态下工作10min,可以使266kg的空气温度下降6℃.[取空气的比热容c=1.0×103J/(kgo℃)]
(5)夏天,上述空调机开始工作0.5h后,家中房间温度降至设定温度,随机空调机处于低速稳定运转状态,又工作10h,全过程共消耗电2.9kWh,则前0.5h内空调机消耗的电能是0.7kWoh,后10h空调机的电流是1A.
解:(1)空调机工作时,当液态“冷媒”由液态变为气态发生汽化时要吸收热量.
(2)A、变频空调的压缩机是连续工作的,故A错误;
B、由图示可知,空调机制冷时,图中钢管A内流动的是气态“冷媒”,故B正确;
C、空调压缩机是利用做功的方法使“冷媒”发生物态变化的,故C错误;
D、变频器供电频率越小,空调机的制冷能力越弱,故D错误;故选A.
(3)应用描点法作图,图象如图所示;由图象可知,当变频器供电频率为80Hz时,“冷媒”流量越为130kg/h.
(4)∵效能比η=$\frac{P_{制冷量}}{P_{输入}}$ ,∴制冷量P制冷量=ηP输入=3.8×700=2660W; 制冷量P制冷量=ηP输入=3.8×700=2660W
t=10min=600s去除的热量Q=P制冷量t=2660W×600s=1.596×106J,
∵Q=cm△t,∴空气质量m=$\frac{Q}{c△t}$ =266kg;
(5)开始0.5h消耗的电能W1=P1t1=1.4kW×0.5h=0.7kWoh,
后10h消耗的电能W2=W﹣W1=2.9kWoh﹣0.7kWoh=2.2kWoh=2200Woh,
∵W=UIt,∴I= $\frac{W}{Ut}=\frac{2200Wh}{220V×10h}$= 1A;
故答案为:(1)汽化;吸收;(2)B;(3)图象如图所示;130;(4);(5)0.7;1.