160千瓦距离300米用多大4平方线能带多少千瓦

6平方铝线单相线300米能带多少负荷家用的_百度知道
6平方铝线单相线300米能带多少负荷家用的
市电供电的一般要求电源电压不应误差±10V;
计算I△=20/(0.461×3)=14.5A,(6mm²铝芯导线100米长的电阻0.461Ω);
P=UIcosφ=220×14.5×0.85=2711.5W;
6平方铝线单相线300米最多能带2700负荷家用电器。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
5A。  计算I△=20&#47.5×0;(0.5W  6平方铝线单相线300米最多能带2700负荷家用电器;铝芯导线100米长的电阻0.461×3)=14,(6mm&#178  市电供电的一般要求电源电压不应误差±10V.461Ω)  P=UIcosφ=220×14.85=2711
有个稳压器也稳不住空调
  你是说在末端用稳压器吗?这是不可取的,要加负荷只用加大导线截面积或者缩短距离。
只有用8平方的线?
  国内没有8mm²的导线,下一个规格是10mm²的导线,你讲一下供些什么电器、共计功率是多吗?我可以根据提供数据选择用多大的导线。我想距离是没有办法改变了。
就一个空调
一个大1p的
只带大1P的空调是没有问题的
关键是带不起来
一开空调都跳
二百米六平方的铝线和几十米的铜线
  空开跳应该是空调的问题吧,空开是多少安的?  线路太长会产生压降过大,到用电端的电压就没有220V了,空调得不到正常电压,则不能正常工作。  这条线路中间有接头,还用了铜芯线?那接头处一定要处理好,处理不好,压降也很大的。
怎么接牢固
用接线端子行不
空开不跳。空调就启动不起来
一载负荷电压只有一百五六
才160V,那电压太低了呀。
我看了下稳压器150多V
有什么解决方法
铜铝接头不好,最好找个有经验的电工师傅给接一下吧
至少也要200V吧
用稳压器不节能
正确接法 该怎么接
有条件换一根6mm²的铝芯电缆是最好
中间就没有接头了
怎么接呢,用语音表达不清楚
6平方只有绞接了
有问题了我还会麻烦您的
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
来自团队:
其他1条回答
最大负荷,二相为六千瓦,三相十千瓦6平方铝线最大安全负载是7260W。(单相)6平方铝线单相线300米能带12千瓦以内
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁两台5.5千瓦电动机(接线距离为120米)需要接多大平方的线?(铜多大?铝多大?)
建议用16平方的铝芯线,如果电源是380V通过120米16平方铝线到电机时是375V.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码380v16平方铜导线60米距离能带多少千瓦?多大电流?
铜电缆带10KW以下的电机总功率可达50KW,30KW的电机只能带一个,主要是启动电流太大.架空单线的话100KW也行.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电压220v总功率大概10kw电器要多大平方的总线和总断路器?距离总电源300米左右,
老镇玫瑰39鴖枩
国标6平方线跟45A以上的断路器
为您推荐:
其他类似问题
请电工计算电流加300m线损,选对立截面的电线,OK了
国标6平方线跟45A以上的断路器
扫描下载二维码功率350千瓦,距离200米,电压380v,需用多少平方的铝绞线?
350KW耗流超过700A,且距离达200m,用铝线不得小于300m㎡,铜线240m㎡.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码