根据承载800kw功率用多大电缆确定电缆粗线比如550kw电缆直径多少

已知功率和距离如何选择电线或电缆?比如10kw电机距离100米需要多粗的电线或电缆(要求详细的计算公式)?
10kw三相电机的额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=10/1.732/0.38/0.78≈19.5(A)若允许末端(100米端)线与线的电压降为10V,则每根电线损耗的电压降为5V.每根电线的线阻:R=U/I=5/19.5≈0.256(Ω)电线截面(铜芯电线的电阻率:0.0172):S=ρ×L/R=0..256≈7(m㎡)
这样都不明白就不需要明白了,电线截面越小或长度越长,线的电阻值就越大,负荷不变(10KW)时,电线损耗就越大,负荷端的电压就越低。
以上计算得出若采用铜芯电线截面7m㎡,负荷端正常运行时的电压约370V附近。
我知道 我的意思是怎样计算??
以上计算过程就是以负载电流及电线损耗引起的电压降计算得出电线的电阻值,并以该电阻值按电线材料、长度计算得出的线截面。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码机组550kw用多大电缆_百度知道
机组550kw用多大电缆
机组550kW,参考电流约1100安培,输电功率较大,300平方的多芯结构电力电缆即使采取两根并联载流量也达不到,所以建议选用ZR-YJV-0.6/1 1X300 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量635A,采取三相/每相两根并联输电、零线(N)一根,如果是三相五线制,再加一根电缆作为保护接地(PE)线。即3×[2×(ZR-YJV-0.6/1 1×300)]+1×(ZR-YJV-0.6/1 1×300),或者3×[2×(ZR-YJV-0.6/1 1×300)]+2×(ZR-YJV-0.6/1 1×300)(三相五线)大功率输电,电缆采用阻燃电缆相对比较安全,阻燃电缆分为A、B和C类,A类阻燃级别最高、其它依次,根据供电重要性选择相应的阻燃级别(确定的ZA、ZB和ZC代替ZR即可)。
其他类似问题
为您推荐:
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁功率为25KW要用多粗的电缆我要新开一个网吧,算算用3*X+1的电缆,每相负荷大概为25KW,电缆长度为120米,请问我应该用多粗的啊
用3×25+1×10+1×4的线,三相加零线再加保护线,电脑必须有接地保护
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
怎么根据功率计算电缆直径  精..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
怎么根据功率计算电缆直径 
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口如何计算电线的承载电流_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
如何计算电线的承载电流
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 800kw功率用多大电缆 的文章

 

随机推荐