根据设计图纸本工程设计概况如下:
根据防雷设计,本建筑物为三类防雷建筑物。本工程主要设计部位如下:
1、天面避雷带:屋脊上接闪带高出屋面瓦150mm,支架安装,材料分别为φ12热镀锌圆钢,檐口处接闪带贴屋面瓦下,防水层上方敷设。屋面接闪带转角位与防雷引下线连接处必须有弧形过渡,且焊接可靠。屋面不同标高部位接闪带连接,利用结构钢筋焊接连通,无结构钢筋时,用φ12镀锌
圆钢暗敷焊接连通(明敷采用热镀锌圆钢)。
2、接闪杆:建筑物坡屋面屋面屋脊两端顶点等凸出处及四周设接闪杆,所有接闪杆应与接闪带焊接连通。接闪杆的数量由滚球法确定。
3、天面接闪网格:接闪网格用φ12镀锌圆钢暗敷与天面内,并在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。接闪网格应与接闪带焊接连通。
4、防侧击雷:第三类防雷建筑物,按规范要求高度超60m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应作侧击雷保护设计。本工程建筑物高度没超过规范要求,则无需做侧击类保护设计。
5、引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱内对角两根主筋(每根φ≥16mm),作为引下线,当结构主筋直径不够16mm时,采用四角四条主筋作引下线,其接点应焊接成可靠的电气通路,每层至少有一个箍筋与主筋相焊接,钢结构部份直接用钢柱作引下线。在原建筑物天面层,即二层顶引出原建筑物引下线与加建部分引下线焊接连接,接地端子引用原建筑物所有。
6、防雷接地装置:本建筑物采用基础接地装置设计,利用建筑物结构作接地装置。
7、等电位: 本建筑物作总等电位联结。在进线配电箱(屏)附近适当位置设置一总等电位联结端子箱(MEB),把下列导电体互相联通:PE干线、电气装置的接地干线、进出建筑物的(上下水管、煤气管、空调管)等金属管道、建筑物各种金属结构件;洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结,在强弱电井内各垂直敷设一条40*4镀锌扁钢作为接地干线,接地干线下端与接地点可靠焊接。等电位联结作法具体详《总等电位及局部等电位联结做法大样图》,或参照国标图集《02D501-2》相关内容。
8、电阻测试:本工程采用防雷、强电、弱电、消防等共用接地装置,接地电阻≤1Ω。采用基础接地装置,若实测接地电阻达不到要求时,可另加人工接地极。人工接地极通过预埋的&接地检测端子板&向外引出。
9、低压电源入户端过电压保护:低压电源入户总箱加装浪涌限制器(SPD),详见电气设计。