电工大哥下面二个漏保有什么区别的,各自的作用?谢谢老虎大哥读后感

漏电保护器对什么情况触电不起保护作用 - 电工问答 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
> 漏电保护器对什么情况触电不起保护作用 > 正文
漏电保护器对什么情况触电不起保护作用
时间: 18:00
来源:电工之家
作者:编辑部
漏电保护器对什么情况触电不起保护作用
漏电保护器就是用来作为漏电后保护电器保护人的一种开关,漏电保护基本原理是从火线流过多少电流,就要从零线流回多少电流,所以漏电保护器对于人体触电或者线路漏电是有保护的,而对于短路是不起保护作用的,所以一般家庭漏电开关和断路器都需要安装。
1、漏电保护器对于什么情况的触电不起保护作用?
&&&&& 一般家庭常用的漏电开关型号是1P+N和2P的,就1P+N的漏电保护器和2P的漏电保护器(单相用电保护)而言,当人同时触及零线和火线时,人是触电了,但不会保护。为什么,因为现在触电的人就相当是家里的一台用电器,例如一只灯泡,此时,电流的平衡没有遭到破坏,即人们常说的从火线流进去的电流等于从零线流出的电流,所以,开关内部的检测装置没有检测到漏电电流而不会动作,不会跳闸保护。这一点,应于与认识和注意。
2、什么短路不起保护?
&&&&& 我们可以设想,一只开关如果没有短路保护功能,那么线路发生短路后其后果将是多么的可怕,除非这只开关坏了。过载保护功能其实隐含了短路保护功能,因为短路电流相当大,虽然开关内部没有设有专门的短路动作线圈(有些断路器内部设有专门的短路保护线圈),但是,设在开关里的过载保护的热金属片因为巨大的短路电流使其温升迅速,变形,驱动跳闸机构跳闸电工师傅说可以不装漏电保护器,这样有安全隐患吗-溧阳论坛 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
电工师傅说可以不装漏电保护器,这样有安全隐患吗
我家装修电工师傅开始就没给我家换总开关,后来听务业电工说要装带漏电保护的开关,于是就换了一个,结果问题来了,老是跳闸。请装修的电工师傅来,他说不要用带漏电保护的开关,用空关就行。比较怀疑他的说法,如果空关就行为什么要生产带漏电器的开关呢?求助懂的电的大侠!
大师告诉你,家里装空开是不合理的,有危险的。漏电不会断电的。因为你家里漏电,电工查不出来,所以他也没有办法这样说的。还是换了吧。
看你家漏电、空气开关的性能特点,具体看型号.跳一般最多是:家用电器漏电、线路漏电、过载保护跳、过压保护。(空气开关一般没短路跳这个功能,只是漏电保护),& &开关好的有短路加漏电保护功能跳的(比如好的牌子梅兰);所以应该不冲突。如果你的开关带漏电、短路保护,你在装个漏电保护也真没必要。2个漏电不匹配也会造成误动作(过载太灵敏跳,可能不是漏电)&&建议找熟悉专业的人仔细查下,毕竟漏电危险。& &我家没接地线,我网上买了几个南岛插座漏电保护的,没地线也起保护作用;比总开关漏电保护灵敏多了,应该安全。特别没等电位、没接地线的房子。& &说的也许不算专业,也有电工证的。呵呵& & & & &
那样吓人的有很多安全隐患,一句话家里漏电的&
这种水电工瞎讲&
后来我阿婆讲不装漏电开关可以以后出了问题电工负责,最后还是装了漏电开关。
漏电保护器和空开完全是不一样的,空开在过载和短路时起作用,漏电是不会跳的,不装漏电保护器万一用电器漏电那是很危险的,漏电保护器装不上肯定有问题了,查不出来那就是个隐患
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.043722 second(s),query:2 Gzip enabled把正常的跳闸视为漏电开关会发生误动作而不装漏电开关,什么情况下会发生电击危险?
把正常的跳闸视为漏电开关会发生误动作而不装漏电开关,当然是错误的。因为一旦漏电扩大,大于30MA后,就会发生电击的危险。