我是做电工师傅的秘密pdf的!师傅叫我算出功率? 一个房间功率大概为4000瓦!17个房间为21000瓦!需要安装

我是初级电工,想知道怎样根据负载功率选导线大小,怎样算的,谢谢师傅~~_百度知道
我是初级电工,想知道怎样根据负载功率选导线大小,怎样算的,谢谢师傅~~
提问者采纳
电缆载流量估算口诀: 二点五乘九往减顺号走 三十五乘三点五双双组减点五 条件变加折算高温九折铜升级 穿管根数二三四八七六折满载流 说明: (1)本节口诀各种绝缘线(橡皮塑料绝缘线)载流量(安全电流)直接指截面乘定倍数表示通算看:倍数随截面增减 二点五乘九往减顺号走说2.5mm’及各种截面铝芯绝缘线其载流量约截面数9倍2.5mm’导线载流量2.5×9=22.5(A)<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0afmm’及导线载流量截面数倍数关系顺着线号往排倍数逐减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4 三十五乘三点五双双组减点五说35mm导线载流量截面数3.5倍即35×3.5=122.5(A)<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0afmm’及导线其载流量与截面数间倍数关系变两两线号组倍数依减0.5即50、70mm’导线载流量截面数3倍;95、120mm导线载流量其截面积数2.5倍依类推 条件变加折算高温九折铜升级述口诀铝芯绝缘线、明敷环境温度25℃条件定若铝芯绝缘线明敷环境温度期高于25℃区导线载流量按述口诀计算算再打九折即;使用铝线铜芯绝缘线载流量要比同规格铝线略些按述口诀算比铝线加线号载流量16mm’铜线载流量按25mm2铝线计算
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
知道负载功率先求电流根据电流选导线载流量导线粗细材质(铜铝)及绝缘材料关网搜索导线载流量载(表格)看看能知道部口诀些经验数据真知道熟练掌握才用
粗略算的话,可以按照每个平方2kw来计算。
100OV&以下
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家是小区供电,家里有一台空调,一台冰箱和一台热水器!另外在一个房间装了15台电脑主机(4核主机)_百度知道
我家是小区供电,家里有一台空调,一台冰箱和一台热水器!另外在一个房间装了15台电脑主机(4核主机)
我家区供电家台空调台冰箱台热水器另外房间装<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a006c655f台电脑主机(4核主机)7台显示器 我想要问问题我想要再增加20台电脑主机请问家电表或者电压或者电流(电知识我太懂)能承受电脑请实际经验答谢谢我都拿
哥 都别玩笑 电工答
提问者采纳
些电器能同启必须避使用、按照所说电器必须使用65A空气关、4平电源线否则能同启
信请教区电工
其他类似问题
设定用电器消耗功率:电脑250瓦冰箱350瓦<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad.5匹空调3台4500瓦电热水器2台4000瓦合计9100瓦电流=功率/电压=9100瓦/220伏=41.4安电表容量需要41.4安总闸空气关需要适应电流41.4安空调、电热水器别独立布线互相干扰漏电保护器同根据每电器电流决定线径般根据每平<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0af安电流设置
为您推荐:
其他4条回答
承受家用表般20A220V4400W<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a006e台机器每按300W算都4500W已经超没包括家其电器量台超家用电级别要专门走三相电线路才够使用
不能非常专业的电气工程师告诉你不要再增加了.起火就麻烦了得不偿失,还有楼主肯定是开工作室的,大钱挣不到小钱还是很厚的.可是一但出点问题赔大了啊.一但起火.........
设定用电器消耗功率:电脑300瓦,冰箱200瓦,1.5匹空调1500瓦,电热水器2000瓦,显示器100瓦合计&15+20&×300+200+×100瓦共计14900瓦。电流=功率/电压=10490瓦/220伏=47.7安,电表容量需要就是最大47.7安以上,总闸的空气开关需要适应电流也是47.7安以上。空调、电热水器最好分别独立布线,互相不干扰。漏电保护器也是同上方法根据每个电器的电流来决定。线径一般根据每平方4安电流设置。 以上是所有电器同时使用的最大值,不包括照明等电器。得办增容了吧。
你好,肯定不行的,,,重新多搞个电表就OK了。
冰箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁各位师傅,我这一共有100个房间,每一个房间2千瓦,采用三相四线值向这一百个房间供电_百度知道
各位师傅,我这一共有100个房间,每一个房间2千瓦,采用三相四线值向这一百个房间供电
各位师傅我共<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a房间每房间2千瓦采用三相四线制向百房间供电每房间都用单相交流电电压220V 请问师傅应该用单相公式计算三相公式计算<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a0房间共少电流每相少电流应该选用电缆选关 能能麻烦师傅接着计算公式写谢谢
提问者采纳
1、总用电量:2KW*100房间=200KW
.2、总电流量:100KW/220V=910A
.3、应该采用三相四线供电制供电电缆采用1条、2条、3条电缆三相四线电缆U、V、W零线析: 1、条电缆供电:总电流910A每相电流303A电缆每芯线径120mm2 (安全电流305A)2、二条电缆供电:总电流910A每条电缆405A每相电流135A
电缆每芯线径35mm2 (安全电流145A)3、三条电缆供电:总电流910A每条电缆304A每相电流102A
电缆每芯线径25mm2 (安全电流125A)
电路关根据电流量选用总电源设关柜总关路关各车间都设关
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
要保证三相功率平衡 每相电接33房间A相接33房间B相接33房间C相34房间每房间电流:V=9.1A所A相电总电流9.1AX33=300.3A, B相电总电流300.3A, C相电总电流309.4A100房间总电流9.1AX100=910A每房间言 所选电缆2或者2.5平都关选10A于AB,C相说所选电缆70平关选350A
首先谢谢师傅的回答,我想问一下,在计算这个问题上应该用那个公式呢,是P=UI还是P=1.732UI?
P=UI呀,这里每个房间都是单相电,而且电压也知道了。P=1.732UI是对于已知线电压或者线电流,还有就是知道电路时星型连接还是三角形连接的时候用来求功率的公式。这里你已经知道了相电压, 所以直接用电压乘以电流就可以了。就像你平时求家里接的灯泡的功率一样,直接用单相电压乘以电流就可以了。
师傅我有一个问题,不知道对不对,你帮忙给看看,我认为总电流是不是应该是304A,因为采用三相四线制向100个房间供电,电源上一端肯定是变压器,并且肯定是星形连接,星形线电流等于相电流,所以100个房间的总电流应该是304A?是不是师傅,在一个70个平方的电缆应该能承受多少个电流?
70平方的线大概能承受350A的电流。是的,如果100个房间接在一相线上的话总电流910A, 如果分接在三相线上的话总电流为310A的样子
一百个房间的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我是做电工的!师傅叫我算出功率? 一个房间功率大概为4000瓦!17个房间为21000瓦!需要安装_百度知道
我是做电工的!师傅叫我算出功率? 一个房间功率大概为4000瓦!17个房间为21000瓦!需要安装
我做电工师傅叫我算功率房间功率概4000瓦17房间21000瓦需要安装东西别电表总共17层合计43万瓦没包热水器
电压×电流=功率所说220伏或12伏(电压)乘安数(电流)能功率