混凝土拆模申请表后出现没浆

我关注的版块:
12 / 16 页
五星工程师, 积分 1508, 距离下一级还需 992 积分
土木币1805
从相片上看是混凝土的质量问题 ,水灰比太大,你们施工过程加水了吗?
五星工程师, 积分 1459, 距离下一级还需 1041 积分
混凝土很有问题
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
不知道你当地的气温是什么情况
1:水灰比大,塌落度没有控制好。
2:现场加水不是主要的,怀疑是第一罐是砂浆,是不是把第一罐砂浆直接浇筑至柱里了。
3:振捣不到位,没有把石子振捣底部。
4:养护条件不到位,如果砼浇筑时当地气温零下5度,且没有做好保温措施,且入膜温度低于35度也可能出现结冻现象,检查是不是没有加防冻剂。
最好现场留试块进行复检,如果都正常单只有这一个柱子出现问题,那就是施工过程中的问题。
五星工程师, 积分 1768, 距离下一级还需 732 积分
土木币5217
这么严重的露筋
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
我们这商混看到料干立马现场加水。。。揪心啊。。
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
这个砼加水了。
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
我一个同学也碰到过类似的问题,后来采取注浆的方式解决了,他那个问题的出现是因为下大雨的时候浇筑混凝土,导致混凝土离析
五星工程师, 积分 1119, 距离下一级还需 1381 积分
土木币2039
从你图中看,关键是振捣不到位是关键问题,砼下料一次厚度严重超高。振捣不密实。再有就是配合比有问题和施工现场加水的原因。
五星工程师, 积分 1489, 距离下一级还需 1011 积分
这柱子太帅了啊!!!!
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
js偷工减料也太明显了
12 / 16 页
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
论述 现浇混凝土拆模之后有什么缺陷 如何修补?
下载积分:800
内容提示:论述 现浇混凝土拆模之后有什么缺陷 如何修补?
文档格式:DOCX|
浏览次数:5|
上传日期: 10:09:55|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
论述 现浇混凝土拆模之后有什么缺陷 如何修补?
官方公共微信隧道二衬混凝土拆模之后出现蜂窝缺陷的主要原因是什么?
&&&隧道二衬混凝土拆模之后出现蜂窝缺陷的主要原因是什么?
&(1)模板安装不密实,局部漏浆严重。或模板表现不光滑、漏刷隔离剂、未浇水湿润而引起模板吸水、黏结砂浆等。
&&&&(2)混凝土拌合物配合比设计不当,水泥、水、砂、石子等计量不准,造成砂浆少,石子多。
&&&&(3)新拌混凝土和易性差,严重离析,砂浆石子分离,或新拌混凝土流动度太小,粗骨料太大,配筋间距过密,加之又漏振、振捣不实、振捣时间不够等。
&&&&(4)混凝土下料不当(未分层下料、分层振捣)或下料过高,未设串筒、溜槽而使石子集中,造成石子砂浆离析。
&&&&(5)输送到施工层面的砼料偏干时,工人直接向砼料随意大量冲水,将砂石洗得干干净净,水泥浆大量流走。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:以下试题来自:
问答题简答题拆模后的混凝土构件发现有麻面、蜂窝、孔洞缺陷,它们是怎样造成的? 参考答案
混凝土构件出现蜂窝、孔洞和麻面的主要原因是振捣的时间短。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
梁、板混凝土构件若跨度在8m以内混凝土强度达到设计强度的75%可以拆模,跨度在8m以上或悬挑混凝土构件强度必须达到设计强...2.问答题 参考答案
墙(柱)等混凝土竖向构件强度达到1~1.2MPa时方可拆模。
3.问答题 参考答案
混凝土养护主要目的有二:一是保证混凝土中水泥进行正常水化反应形成水泥石;二是保证混凝土构件强度正常增长。
4.问答题 参考答案
振捣棒的使用要点是快插慢拨,不准振动模板和主筋,振点排列和移动间距应符合规范,弹簧软轴弯曲半径不得小于500mm,振捣...5.问答题 参考答案
振捣棒的移动振点间距一般不超过振捣棒作用半径的1.5倍。