现在再做的一个15层商住楼,地下室的配电房有116平方,需要做气体灭火系统吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
我也在找这个问题的答案,其实我觉得主要还是要和当地消防部门先沟通一下,应该设计没有强制性条文规定必须设置吧?
我以前遇到的情况都是不设置的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
我觉得一类高层做做还可以,我这个二类的是不是可以不做,设置推车式灭火器就行了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
需要设置气体灭火系统
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分488帖子
五星助理工程师, 积分 488, 距离下一级还需 12 积分
土木币2174
公安部有规定必需做
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分139帖子
二星助理工程师, 积分 139, 距离下一级还需 11 积分
土木币2035
根据公消[号《关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知》第五条之规定“五、《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统”,高层地下室的配电房要设置气体灭火系统。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分878帖子
三星工程师, 积分 878, 距离下一级还需 72 积分
我是设置手推式灭火器,被审图的提出要设置气体灭火系统。说是只需在图上注明选用的气体类型和浓度,说明二次施工时由专业厂家进行设计。
一般地下室的气体灭火系统是用七氟丙烷气体灭火还是热气溶胶(选S型,还是K型)气体灭火系统?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分878帖子
三星工程师, 积分 878, 距离下一级还需 72 积分
一般住宅楼地下室配电室内设气体灭火系统的话,暖通专业就得设置事故排风。好像发生火灾,气体灭火系统动作的话,暖通的配电室排烟好像也就动作了,岂不是把气体也就排走了?求解。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
我们这消防队也提到过,但是一般我们就说明写一句 专业气体灭火厂家另行设计。现在很多厂家做超细干粉或者七氟丙烷,我们不要设计出来的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分255帖子
五星助理工程师, 积分 255, 距离下一级还需 245 积分
呵呵 正找呢&&呵呵 学习了
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)住宅楼地下室安装配电设备致噪音污染侵权的判段标准--《人民司法》2012年14期
住宅楼地下室安装配电设备致噪音污染侵权的判段标准
【摘要】:正【要点提示】就住宅楼负一楼安装高压配电设备情形,开发商在购房时未告知一楼业主的,违反了先合同义务,侵犯了购房者的知情权。在负一楼安装高压配电设备不符合国家标准,且未采取隔音、隔磁防护措施,对一楼住户产生噪音污染,开发商应承担环境污染侵权责任。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:D920.5【正文快照】:
【要点提示】就住宅楼负一楼安装高压配电设备情形,开发商在购房时未告知一楼业主的,违反了先合同义务,侵犯了购房者的知情权。在负一楼安装高压配电设备不符合国家标准,且未采取隔音、隔磁防护措施,对一楼住户产生噪音污染,开发商应承担环境污染侵权责任。■案号一审:(2010)
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
蓝楠;;[J];绿色视野;2007年12期
王玫;;[J];法治与社会;2008年06期
黎清;;[J];当代农机;2008年06期
张彬;;[J];人民公安;2006年10期
毛玲玲;[J];法人杂志;2004年04期
刘志国;陈镇关;;[J];现代物业;2006年03期
刘洪杰;[J];长寿;2003年03期
;[J];老年人;2007年06期
卢予生,卢仁江;[J];农电管理;2001年02期
陈俊洁;郭敬波;;[J];人民司法;2010年19期
中国重要会议论文全文数据库
陈敬;史录文;;[A];2009年中国药学会药事管理专业委员会年会暨“国家药物政策与《药品管理法》修订研究”论坛论文文集[C];2009年
陈太祥;;[A];切实解决建设领域拖欠工程款问题专题研讨会论文集[C];2004年
杜效;;[A];生态文明与环境资源法--2009年全国环境资源法学研讨会(年会)论文集[C];2009年
何卫东;;[A];水资源、水环境与水法制建设问题研究——2003年中国环境资源法学研讨会(年会)论文集(下册)[C];2003年
王霁虹;薛雯;;[A];环境公益诉讼开展与律师的作用——2005年全国律协环境与资源法专业委员会年会论文集[C];2005年
胡玉来;;[A];经济发展方式转变与环境、资源与能源法律实践会议论文集[C];2010年
陈怀今;;[A];2006年中国可持续发展论坛——中国可持续发展研究会2006学术年会可持续发展的机制创新与政策导向专辑[C];2006年
林宗浩;;[A];生态文明与环境资源法--2009年全国环境资源法学研讨会(年会)论文集[C];2009年
洪磊;贾峰;吴克;;[A];安徽新能源技术创新与产业发展博士科技论坛论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库
姬广勇?黄敏;[N];法制日报;2007年
;[N];中国环境报;2002年
李剑;[N];中国环境报;2004年
王文郁;[N];中国消费者报;2003年
闻达;[N];法制日报;2003年
上海市海达律师事务所
律师;[N];民主与法制时报;2002年
江苏省新沂市人民法院
王茂峰;[N];人民法院报;2006年
何 爽;[N];中国质量报;2004年
王蓉;[N];法制日报;2003年
记者谢文英;[N];检察日报;2002年
中国硕士学位论文全文数据库
刘艳梅;[D];苏州大学;2006年
贾丽娟;[D];中国政法大学;2008年
周笛;[D];湖南师范大学;2007年
赵善俊;[D];中国海洋大学;2008年
曹永甲;[D];郑州大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号吉安法律咨询
请您选择相应地区
您当前位置: &>&&>&&>&
今日律师风向标:
地下室小区大型配电箱有辐射吗?我住一楼
地下室小区大型配电箱有辐射吗?我住一楼
 问题来自:四川 - 绵阳 悬赏:0分 咨询时间: 18:31 咨询人:e
法律快车温馨提示:
您还可以输入5000字
温馨提示:使用组合键Ctrl+Enter可快速提交!发布问题、回复咨询,更加方便、及时。
法律快车律师回复共1条回复
可以直接咨询主管部门
回复时间: 19:44
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
把您的困惑告诉律师吧您还可以输入50个字
问题分类:
民事法律-消费者权益
请在此输入所需问题的内容,问题说明越详细,回答也会越准确!
请在这里输入您要提问的标题!
问题内容应尽可能陈述清楚,详细的描述事情的经过,有利于律师对整个事情的了解,便于更精确的回答您的问题!
法律帮助指南
法律经验推荐:
法律快车 版权所有 2005- 增值电信业务经营许可证(ICP证)粤B2-
(注:此客服QQ不进行法律咨询!)
找回我的问题
问题编号手机号码
一对一咨询
一对一咨询
上一条下一条
我的咨询提醒当前位置:>>>>>>
浅谈对3C产品低压配电柜执法监管的体会
  三看一查 做好笔录 注意细节
  ――浅谈对3C产品低压配电柜执法监管的体会
  □ 程建军 戴金辉
  低压配电柜的主要功能是分配电能和控制电能使用。随着我国大规模工程项目以及智能化高层建筑的不断增多,作为其重要的供电设备低压配电柜的应用也越来越多,同时各种新型产品不断涌现。这无疑给质监部门加强对低压配电柜的合法性、安全性和可靠性的监管工作提出了更高的要求。笔者结合对低压配电柜的执法监管工作谈谈自己的工作体会。
  国家质检总局和国家认监委2001年第33号联合公告《第一批实施强制性产品认证的产品目录》,就已将低压电器部分的低压成套开关设备纳入强制性认证产品目录。自日起又正式实施《中华人民共和国认证认可条例》,加之《中华人民共和国产品质量法》、《强制性产品认证管理规定》、《认证证书和认证标志管理办法》等法律法规,为质监部门认证认可的依法行政工作奠定了坚实的法律基础。
  目前,低压配电柜种类诸多,技术性强,涉及到许多专业术语,而且产品的元器件、部件也相当复杂。同时,近几年,我们在对低压配电柜的执法监管工作过程中,发现生产企业主要存在以下4种违法行为:分别是生产企业没有申请认证,生产多种型号的产品只对产量大的产品进行认证,篡改配电柜铭牌型号,产品关键元器件与型式检验报告确认的不一致。这就需要执法监管人员掌握低压配电柜的相关知识,不然就很难去监管执法、服务用户。
  在对低压配电柜的执法监管工作过程中,执法人员应该做到“三看一查”。“三看”,即一看产品铭牌。要详细地记录产品铭牌上标注的型号、额定工作电流、额定短时耐受电流、防护等级等,其中电流等级最具有权威性。这也是划分配电柜认证单元的依据,因为在产品的强制性认证证书上都有电流值的限定,据此可以判断是否在认证范围内,超过范围也就属于未经认证的产品。二看铜排与型式试验报告是否符合。检查配电柜的主母线的尺寸,要求现场提供配电柜的《产品3C试验报告》(内有产品描述)、设计图纸,然后对照设计图纸检查,如企业的《试验报告》中产品描述明确规定主母线使用铜排,若在现场发现主母线使用了铝排,就表明不符合强制性认证产品型试报告与生产必须保护一致性的原则。三看防护等级。一般低压配电柜标注有IP30和IP40,第一个数字表示接触保护和外来物保护等级,是防治异物进入电器内部及人体接触和内部保护,第二个数字表示防水的等级,数字越大,防护等级就越高。
  “一查”,即查强制性产品认证证书。点击国家认监委网站,打开CCC认证查询,再打开强制性认证证书查询。这网站有两种查询,一种是强制性认证公众查询,另外一种是强制性认证执法单位查询(每个局都有查询密码,内容信息比较详细),输入需要查询的单位查看证书上的信息与产品铭牌标注的信息是否一致。
  根据以上方法步骤进行检查,现场可以做出初步判定,然后仔细核实重要的证据,判断产品是否属于超范围生产,或根据试验报告中的产品描述看是否为认证机构所确认的元器件。同时在做好常规的现场检查笔录时,还要注意收集好“六要素”,即铭牌上标注的额定电流、额定电压、产品型号等内容;断路器(主进线开关)上标注的额定电流、厂名、短时耐受电流等内容;母排使用的金属材料及其现场实测的宽度、厚度等数据;产品型式试验报告中的产品描述;产品设计图纸;采购合同票据。
  通过多年的实践,笔者认为,执法人员在检查中需要注意3个问题,一是国认法函【号《关于如何认定建设工程中使用未经强制性产品认证产品违法行为的批复》第四点明确规定“对建筑施工单位自行组装低压成套开关设备等目录内产品在施工现场使用的,目前暂不在强制性产品认证执法范畴”。二是根据《中华人民共和国认证认可条例》第六十七条的规定,未经认证的产品必须是出厂销售的产品才可以处罚。所以在对未经认证的企业进行执法检查时一定要取得销售票据,才能够证明企业生产的产品是未经认证擅自出厂销售的违法行为,否则就无权对企业的生产行为进行处理,只能书面告知企业生产的产品必须取得认证后方可出厂销售。三是高压配电柜和低压配电柜要区分清楚。在查处配电柜时一定要仔细看清,不要把高压配电柜当成低压配电柜来检查,因为高压配电柜是不属于强制性认证产品目录内的。
&& (作者单位:安徽省黄山市质监局)

我要回帖

更多关于 扶贫款由那个部门监管 的文章

 

随机推荐