36千瓦200多米距离要60千瓦用多大电缆的导线

36千瓦200多米距离要用多大的导线_百度知道
36千瓦200多米距离要用多大的导线
我有更好的答案
二相的话要400米, 三相的话要600米。
我问的是多少平方毫米
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁上海新宁热能设备有限公司市场部
类型:生产商
联系人:程先生
电话:86-021-
传真:86-021-
联系我时,请说明是在中国环保在线上看到的,谢谢
主营产品:100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L电热水器,300升电热水器,320L电热水器,420升电热水器,455L电热水器,495升电热水器,500L电热水器,600升电热水器,800L电热水器,1000升电热水器,1200L电热水器,1500升电热水器,2000L电热水器,2500升电热水器,3000L电热水器,3kw电热水器,5千瓦电热水器,6kw电热水器,9千瓦电热水器,10kw电热水器,12千瓦电热水器,14.4kw电热水器,15千瓦电热水器,18kw电热水器,20千瓦电热水器,22.5kw电热水器,24千瓦电热水器,25kw电热水器,28.8千瓦电热水器,30kw电热水器,35千瓦电热水器,36kw电热水器,40千瓦电热水器,45kw电热水器,48千瓦电热水器,50kw电热水器,54千瓦电热水器,60kw电热水器,65千瓦电热水器,70kw电热水器,72千瓦电热水器,75kw电热水器,80千瓦电热水器,90kw电热水器,96千瓦电热水器,100kw电热水器。
主营业务:
该商家其它产品
摘要:25kw电热水器100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L电热
摘要:28.8千瓦电热水器100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L
摘要:30kw电热水器100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L电热
摘要:35千瓦电热水器100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L电
摘要:36kw电热水器100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L电热
摘要:40千瓦电热水器100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L电
摘要:45kw电热水器100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L电热
摘要:48千瓦电热水器100升电热水器,120L电热水器,150升电热水器,200L电
其它商家同类产品距离200米36台11千瓦电机用多大的电缆
根据公式P=√3UIcos计算出电流;则电流I=P/√3UIcos=36**380*0.85=708A查表得知用2[YJV-3*240+1*120]就可以了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码空调功率90个千瓦,电压380,距离70多米选用多大电缆!_百度知道
空调功率90个千瓦,电压380,距离70多米选用多大电缆!
0KW的380V空调,并设这个空调的功率因数是0.85)= 161A2。结论,可以忽略不计、求空调的额定电流 I 。3:70平方毫米的三芯电缆的安全载流量是164A&gt,可知、查阅3芯电缆的《安全载流量》表,电缆长70米的压降很小,可选、如果选用截面积70平方毫米的电缆:I = 90KW &#47,应该是三相。1.85:可选截面积70平方毫米的三芯电缆; ( 根号3 x 380V x 0;161A
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V36千瓦电热管电流是多少需要多大的空开、接触器和电线?_百度知道
380V36千瓦电热管电流是多少需要多大的空开、接触器和电线?
电线用的是三相五线电缆10多米长(3根火线是10平方的里面有7根细的,这样会不会造成三相不平衡,40A接触器,这样对吗。我现在打算换单根12千瓦的电热管,带2台36千瓦热水器行不行,零线和地线好像是6平方的),那我把这两根电缆并成1根用行不行现在热水器正在使用,容易跳闸刚换的),放了2根一样的电缆?总线是25平方的,闲置在那里,上面那些东西有多少是要换的,所以还有1路电缆位置放好了但是没用?热水器出来的是10平方软线(里面都是头发丝一样的细铜丝)大概1米多长,CJX2-4011,3根就是36千瓦?当初装热水器的时候是打算装2台的,100A空开(以前用的是63A不知道是过载了还是质量差了,功率÷(根号3x380),这台热水器有一根火线接了一台6kg全自动洗衣机和1个5W节能灯,这个线要不要换呢。如果电线小了?那些东西应该怎么配。后来只装了1台?电流应该怎么换算?还有个问题,目前是380V27千瓦3根电热管的热水器?是看电流的还是看功率的
提问者采纳
5A(每相电流)36KW*1,可以忽略不计;3300.5A&#47,带两台有点小,热水器引线还是换掉吧;KW=54A(每相电流)10平方线最大承受电流40安27千瓦*1.5A&#47,接触器换成CJX2-6311,一台洗衣机和节能灯的功率加起来也就200多瓦,断路器用M1-63A&#47,25平的线安全载流量在80安左右,如果只是临时用还可以将就,长期用还是换了;KW=40,用两根10平方的线并接也行,改用3*16+2*10的电缆
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我问题!
其他类似问题
为您推荐:
电热管的相关知识
其他3条回答
I=P&#47.5平方铜芯电线为零线;1,接触器为CJX2-.732&#47.38≈55(A)空开宜≥70A,可用3根10平方铜芯电线和1根≥2;U=36&#47.732&#47,基本不影响三相的平衡性,若线路不过长(≤30米);其它负荷的功率较小36KW电热管的额定电流
额定电流估计在50A左右,加使用系数等,空开接触器等都应按照80A等级选取 电线为16平方或以上最好
全部往上加一个等级
等待您来回答