380伏3.5380v40千瓦多少电流功率需要多少平方线300米的距离

电线使用平方计算方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电线使用平方计算方法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
查看: 6732|回复: 7
知道设备功率 和电压 怎么知道电线大小
(551865号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 42 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
你是想问线径还是线长?
(637480号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 229 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
算电流,根据电流查导线大小!
积极参与讨论
(631892号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 54 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
我算的是线径&&那样算对不 ???
(491392号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 153 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
我算的是线径&&那样算对不 ???
lsc39120 发表于
& & 你那样算是错误的。 首先 线径不是算出来的,是根据电流选择合适的电缆截面。
&&电流算法是 这样& &I=250/(1.732*0.38*0.9)=422.05A
那么 电缆的大小 保险一点应该 为 YJV-2(3*120+1*70)
帮人解决问题
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
一般大于90kW,每kw需要1mm2,大于220kW,要1.2mm2
积极参与讨论
(311649号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 24 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
建议关心这个话题的同行坚持把下文看完,自己体会。
1、低压设备电缆的选择,首先算电流,380v的设备,电流数值接近功率的2倍。
2、导线敷设密度,多层桥架,载流量系数可以选为0.55(降容),其他比如穿管、埋地、环境温度也有一定影响,不过都不算太大。
3、低压压降要核算。不满足的话应放大线径;(380v一般供电半径300米的样子,远了就该计算压降)
4、工作小时大于5000h的设备,建议采用经济电流来选动力电缆。
5、针对楼主的问题,为什么不选高压电机,低压电机如果按照上述做法,几个小软件都算不出来了。口算估计该需要4根95或者3根120以上的电缆并联为佳。
深入讨论内容
深入讨论问题
(150159号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
2(YJV-0.6-3X150+1x70)
(631892号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 54 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
设备功率250千瓦&&电压380伏&&那s=250/(3*0.22*5) = 75 平方米& && &&&3表示3线& & 铜线的承受载流为5a&&这样算对吗 ??
有意义的议题
这个属于物理领域。。。
站长推荐 /1
手机APP开放下载了,安卓系统手机和苹果手机可直接用手机扫描二维码下载安装。手机端有快捷签到功能。
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by我矿负荷800KW,供电电压380V,供电距离300米,需要多大的电缆啊,求大侠帮忙啊!_百度知道
我矿负荷800KW,供电电压380V,供电距离300米,需要多大的电缆啊,求大侠帮忙啊!
矿负荷800KW,供电电压380V,供电距离300米,需要多大的电缆啊,求大侠帮忙啊
732÷0.≈386mm&#178800KW功率,选用400平方的国标矿用铜芯电缆.8≈1519A允许线路压降380-360V=20V铜线电阻R=U&#47.8时其电流=800÷1.0132Ω导线面积S=ρ(L/R)=0;所以.38÷0,当功率因数0.017×300÷0;I=20÷1519≈0
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
该多分几路供电吧,一路供电电缆太大不好施工。建议分三路放YJV-22&#47,如果放单芯电缆容易产生磁场;3x300+2x150铜芯电缆
电缆的选择是按电流来算。既:800KW/380V/1.732=1215.5,电流密度一般取2.2/mm^2,用电流/电流密度(.2)=552.5平方毫米的电缆。取整550平方毫米就可以了。
低压供电半径一般为150米,超过300米供电质量就下降了
供电电压的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
电线的平方是指,电线导体的截面积,根据国标有1,1.5,2.5,4,6,10(平方毫米)...等等,
求电线的平方是根据你给的条件选择电线的截面和型号,找一本电...
电缆线路长每平方毫米2.8A
按2.8A计算35平方=98(A)
用于380V线路上:1.73*98*380*0.85=54.7(千瓦)
线路在40米以下...
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'1000KW功率 300米远 380V 用高压钢芯铝绞线架空 要多少平方的线_百度知道
1000KW功率 300米远 380V 用高压钢芯铝绞线架空 要多少平方的线
我有更好的答案
我用过的最大的钢芯铝绞线是630的,成本很高,功率因数取0.9,经济电流密度取0你这道题有点无解了,考虑一下加变压器吧.8,电流达到了1900A,需要3根组成复导线,需要的钢芯铝绞线截面达到了2000平方毫米
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
钢芯铝绞线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 380v40千瓦多少电流 的文章

 