    &&& 剩余电流动作保护器(下称保护器)能否正常工作,与被保护线路的质量和安装方式有很大的关系,在实际工作中常遇到这样一些问题,新买来的保护器安装在正常使用中的线路上,保护器总是一合闸即跳,或使用某一用电设备或插座时保护器(或多只同时)立刻跳闸,还有的保护器则出现该跳而拒跳的情况。&&&&问题之一:某用户在安装保护器后,使用室内某一插座时,保护器即刻跳闸,转换到另一插座后,保护器又能正常运行,开始认为是该用电器漏电所致,经检测确认用电器具绝缘良好,然后换到另一插座使用,保护器工作正常。?&&&&经查证,因安装人员的接线不规范,将插座的中性线(N)端子误接上保护(PE)线,即形成一线一地制接法,当使用该插座时,电流不经过N线回路而是经保护(PE)线返回电源,造成保护器误动作。正确方法:是将插座两相接在相线和中性线上,即可恢复正常使用。&&&&问题之二:某住宅楼在施工结束进行验收时,总进线保护器在不带任何负荷时才能合闸,只要接通室内任一用电器,总保护器即刻跳闸。&&&&原因是施工人员误用(设计未注明制式)了三相三线制保护器,因为N线不经过保护器线圈,所以保护器检测到的不是线路和设备的剩余电流动作电流,而是三相不平衡电流。因此,在三相线路中只要有一相接通任意负载,所产生的电流就远远超过保护器的额定动作电流值,因此即刻动作跳闸。改正方法是将总开关换成三相四线制剩余电流动作断路器即可。&&&&&&&&问题之三:两个保护器出线后的线路混用,造成两个保护器不能同时供电。&&&&在图1a中,某建筑工地的临时照明灯泡跨接在两个保护器之后的相线和中性线线上,其灯泡跨接于保护器2LDB中的相线L3与1LDB中的中性线之间,当灯泡接通后,其相线电流经过2LDB和1LDB回到中性线,使2LDB出现三相不平衡电流、1LDB出现差流而同时动作切断电源,造成两个回路都无法正常工作。在图1b中,两个保护器共用一条中性线,单独合上3LDB(或4LDB)时不会跳闸,当合上4LDB(或3LDB)时,两个保护器将同时跳闸,结果同样会造成两条线路不能同时供电。因为3LDB、4LDB同时合闸时,流经3LDB、4LDB两个保护器相线的电流分别为IL3、IL4,而返回到两个保护器中性线中的电流各是I0=IL3+IL4/2,在电流型保护器中,虽然两者电流方向相反,但因负载的大小不同,IL3、IL4的电流就不会相等,所以零序电流互感器的二次端就有差流信号输出,该信号经放大、整流,再经转换后使脱扣器动作跳闸。因此接于保护器以后的线路其相线或中性线都不允许与其他回路共用。?&&
&&&&问题之四:在安装保护器时,通过零序电流互感器之后的中性线是不能重复接地的(如附图2所示)。在图中“×”处的重复接地会减少保护器中的零序电流,导致保护器该分闸时而不分闸。改正方法是去掉“×”处的重复接地。
&&&&问题之五:熔断器和保护器有不同的功能,不能互相替代,要配合使用。一般保护器应装在熔断器之后,可以起到保护器起不到的保护作用,因为保护器的触头是封闭的,没有明显的断开点,假若保护器的相线触头因某种原因发热而熔化、粘连在一起,虽然手柄已拉下,发现灯也熄灭了,其实只是将中性线切断而相线并未切断。另外,还应注意在中性线上不能装设熔断器,如果在中性线上装设了熔丝,一旦线路和保护器本身发生短路或过载故障时,只烧断了中性线上的熔丝,这时的电气设备虽然不能工作,但电源对地仍有220V的电压,该电压通过负载接通,在中性线上也有220V电压,人体触及到任何一线的裸露部分,都会触电的。而此时由于保护器不能正常工作跳闸,起不到保护作用。而熔丝装设在保护器之后则不能起到保护短路故障的目的。&&&&问题之六:在图3a、b“×”中,插座都将中性线兼作了负载的保护接地线,当用电器具与地绝缘的情况下(如台风扇、微波炉等),保护器是检测不出动作电流的,这样的安装方式隐藏着人身触电不能跳闸的危险。只有将保护接地线绕过保护器直接与电气设备的金属外壳相连接(如图a、b虚线)才是正确的。在图3c中的插座接线虽然正确,如果临时接线板上的插座接线不规范,在使用单相负载时,保护器将会误动跳闸。因此,装有保护器的线路,插座一定要规范安装,才能达到保护的目的,使保护器真正发挥应有的作用。
&&&&问题之七:保护器的安装位置不能太高,有不少的用户把保护器安装在很高的地方,有的要搭梯子或高凳才能操作“试验按钮”,这样很不方便,所以就懒得去操作了。假如保护器已经失灵,万一再发生人身触电时,危害就大了。保护器安装高度一般是以成人举手就能操作“试验按钮”的地方为宜。这样操作保护器的分合开关也比较容易。另外,保护器也不适合安装在厨房和浴室内,因为厨房和浴室的湿度大,容易使脱扣器和零序电流互感器线圈受潮而损坏,使机械锈蚀而降低灵敏度,使电子元件的使用寿命缩短。&&&&有些用户自从安装保护器后,就从没“试验”过,这样是不对的,按“试验按钮”的目的是模拟人为漏电,强制使保护器跳闸,验证保护器是否能正常工作。因此,用户必须按说明书要求,至少每月试验一次,观察其是否能迅速动作切断电源,如果有失灵不动作的,应立即拆下来修理或更换合格的保护器。值得提醒注意的是按试验按钮的时间,每次不得超过1s,也不能连续频繁操作。因为其内部的试验电阻和脱扣器线圈都经受不起连续频繁的电流冲击,以免烧坏试验电阻和脱扣器线圈。
Copyright by ;All rights reserved.剩余电流动作保护器的选择和应用_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
剩余电流动作保护器的选择和应用
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢什么场所要安装电气火灾监控探测器,而不适合安装剩余电流动作保护器?,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
什么场所要安装电气火灾监控探测器,而不适合安装剩余电流动作保护器?
上一个问题:
下一个问题:
对切断整体或干线电源而造成大面积停电,可能导致重大经济损失及不良社会影响的场所,不适合安装剩余电流动作保护器,而应当安装电气火灾监控探测器。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
最新消防资讯
?[] [ 13:20:00]
?[] [ 10:11:00]
?[] [ 16:00:00]
?[] [ 15:42:00]
?[] [ 13:18:00]
?[] [ 9:18:00]
?[] [ 17:16:00]
?[] [ 16:14:00]
?[] [ 17:30:00]
?[] [ 14:35:00]
相关的厂商新闻
相关的厂商产品
?[便携式,气溶胶灭火器] []
?[VSP-005,威士达滤网,过滤器] []
?[VLP-400,威士达,极早期探测器] []
?[消防电话总机] []
?[GST-LD-831,消防] []
?[GST-TS-100,消防电话分机] []
?[GST-TS-100] []
?[GST-LD-830,电话模块] []
?[GST-TS-Z01,消防电话主机,消防电话总机] []
?[GST-XG9000,消防应急广播] []
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-什么是剩余电流动作保护器?_百度知道
什么是剩余电流动作保护器?
  在低压电网中安装剩余电流动作保护器(residual current operated protective device,简称为RCD,以下简称剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。  中国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。  基本原理  其铁芯包绕了一电气回路的全部载流导体,在磁芯内产生的磁通在一瞬间都与这些导体电流的算术和有关;在一方向流过的电流假设为正(I1),则在相反方向流过的电流就为负(I2)。  在无故障的正常回路中I1 + I2=0,在磁芯内没有磁通,线圈内的电动势为零。接地故障电流Id穿过磁芯流向故障点,但却经大地或经TN系统的保护线返回电源。  穿过磁芯的诸导体的电流因此不再平衡,电流差在磁芯内产生了磁通。  此电流被称作“剩余”电流,这一原理也被认作“剩余电流”原理。
其他类似问题
为您推荐:
当被保护电路中有漏电或人身触电时,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,从而切断电源起到漏电和触电保护作用,并通过漏电脱扣器动作剩余电流动作保护器就是漏电保护器,只要剩余电流达到整定动作电流值,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用!或电源设备出来过载或短路时,当被保护设备,漏电保护器的工作原理
来自团队:
剩余电流动作保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号

我要回帖

更多关于 剩余电流保护器 的文章

 

随机推荐