一米厚地下室顶板覆土厚度搭架了多大间距合适

悬挑式双排脚手架立杆间距,内立杆与外立杆是多少 例:已知悬挑总高度为21米,采用双排问立杆纵向与横向间距该搭设多少间距合适,另:要是这样还算不了,请问还要哪些条件才能算得出来
捉摸不透丶翗
悬挑式双排脚手架悬挑总高度为21米采用工字钢悬挑,尾部在结构中预埋¯18钢筋进行锚固.工字钢距离结构1.5米,工字钢长度为4M.立杆全楼采用双排双立杆脚手架,立杆顶端杆高出工作面1.5m,双立杆采用工字钢底座.立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横采用直角扣件连接.接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开得距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码&&问题详情
ppr给水管支架间距多大合适?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
冷水PP-R管支架间距公称外径 && && &&dn && && && &&20 && && &&25 && && &&32 && && &&40 && && &&50 && && &&63 && && &&75 && && &&90 && && &&110 && && &&160横管间距(mm) && && &&600 && && &&700 && &&800 && &&900 &&1000 &&1100 &&1200 &&1350 &&1550 && &&1800立管间距(mm) && && &&900 && &&1000 &&1100 &&1300 &&1600 &&1800 &&2000 &&2200 &&2400 && &&2800热水PP-R管支架间距公称外径 && && &&dn && && && &&20 && && &&25 && && &&32 && && && && &&40 && && &&50 && && &&63 && && &&75 && && && &&90 && && &&110 && && &&160横管间距(mm) && && &&300 && && &&350 && &&400 && &&500 && &&600 && && &&700 && && &&800 && &&1200 &&1300 && &&1400立管间距(mm) && && &&400 && && &&450 && &&520 && &&650 && &&780 && && &&910 && &&1040 && &&1560 && &&1700 &&2000希望我的回答对您有帮助。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话:400-850-8888 违法信息举报邮箱:用16的工字钢,悬挑6.6米,上面搭设脚手架间距900*900,支撑一条400*1000的梁,能付满足要求~ 求计算公式,_百度知道
用16的工字钢,悬挑6.6米,上面搭设脚手架间距900*900,支撑一条400*1000的梁,能付满足要求~ 求计算公式,
提问者采纳
我觉得不必要计算就不可行.,上面搭设脚手架!请看看JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及DG&#47!高大支模架搭!搭建马戏台子吗.?危险咯、拆施工方案是要专家组论证的呀;T J08-2002《悬挑式脚手架技术安全规程》和JGJ162-2008模板支架哇!16#工字钢悬挑6....技术规范.6米
我没表述清楚啊,是一个6.6米的洞口
2边都有板啊,工字钢放在板上面,空洞的上面一层要做板啊,有一条梁啊,所以算算能否承受的了这个力
就是说16#工字钢的净跨有6.6米,两端固定在砼板上是吧,假设板下有墙或有梁,一共摆两根工字钢,按照你立杆间距900,每根工字钢上要立8根立杆对吧。估计计算工字钢的挠度过大了。计算一个结构,首先应有预计的做法,考虑周全构造后画成计算简图才好进行计算。你的现场情况网友要猜,架子搭多高、采用的什么模板、多厚、木方多大、间距多少等等,怎么能得到好的答案呢?唯一的办法是自己动手,参考JGJ162-2008摸索着进行,遇疑难就近请教人。做了一次第二次就不难了,做成三次,你就是师傅了!计算只是一方面,构造很重要,特别是连接节点、剪刀撑、连墙杆等保证稳定的措施。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁5米*6米*3米想搭彩钢棚,立柱,顶板,墙板用多大多厚的?_百度知道
5米*6米*3米想搭彩钢棚,立柱,顶板,墙板用多大多厚的?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
立柱和梁用80*3的方管 顶和墙用单瓦