请问?电流互感器的读数是600A,5/3.75度数这应该是多少培?

电流互感器250A 5/3.75VA是什么意思_百度知道
电流互感器250A 5/3.75VA是什么意思
提问者采纳
次额定电流250A,二次额定定律5A,额定容量3.75VA
如果电表读数为100,实际发生应为多少度?谢!
与此互感器相连,谢谢!
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁0.5电流互感器铭牌上显示 5VA-3.75VA 0.5级 0.5/3/-KV 50HZ 150/5 75/5 50/5 30/5 25/5 求电表倍数
楼主你好~~~~~你这个电流互感器是可变式的,其倍数分别是:150/5&(30倍)~~75/5(15倍)~~&50/5(10倍)~~&30/5(6倍)~~&25/5(5倍)&~~~电表具体是多少倍就要看互感器一次绕组是多少匝,在每个电流比下面都注明了一次绕组匝数(穿心匝数),根据相对应的匝数就可以知道电表的倍数.~~~~~以图为例:该互感器的电流比分别是200/5&~~~100/5&~~50/5&~~~40/5&~~~20/5&~~~~相对应的穿心匝数分别是1匝~~2匝~~~4匝~~~5匝~~~10匝~~~~如该互感器的穿心匝数是5匝,其相对应的电流比即是40/5~~那么电表倍数就应该是8倍~~~
匝数是算里面的还是外面的啊
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电流互感器电流比600A5-3,75VA匝数1T0,5级二次电流5A50-60HZ660V请问电表读数是多少倍
互感器主回路直接穿1匝时,电表读数乘120即可.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 电流互感器电表读数 的文章

 

随机推荐