楼道鞋柜里消防柜可以改地方吗

查看: 1731|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4478帖子
土木币9474
在设计中,我的设计师对一个防火分区的防排烟风机共用了一个双电源切换箱,每个防排烟风机旁边只设置操作箱。
可审图认为必须在每个防排烟风机房内都设置双电源切换箱
我认为最末一级是配电系统的最后一级,而不一定是设备设置的场所,而且双电源切换在设备设置场所,反而未必能保证最末一级切换(如在消防泵房设置双电源切换,而消防泵又自带控制柜的话,控制柜才是最末一级配电箱)大家怎么理解,请指教!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4478帖子
土木币9474
这个问题没人回答,顶一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3219帖子
二星高级工程师, 积分 3219, 距离下一级还需 781 积分
土木币6570
根据国标图集 04DX002 第 13 页所注,
最末一级配电箱是指负荷附近的直配电源箱或上述设备(消防控制室、消防电梯、消防水泵、
防排烟风机)控制箱。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3219帖子
二星高级工程师, 积分 3219, 距离下一级还需 781 积分
土木币6570
根据国标图集 04DX002 第 13 页所注,
最末一级配电箱是指负荷附近的直配电源箱或上述设备(消防控制室、消防电梯、消防水泵、
防排烟风机)控制箱。
这一块我也比较模糊,就是以前经常做的时候是双切后放射到设备控制箱。但现在看了看一些资料,这样的话,好像不算最末一级切换。还有一个是哪些设备都是自带控制箱的啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3219帖子
二星高级工程师, 积分 3219, 距离下一级还需 781 积分
土木币6570
2013年江苏省审图问答
1.12 关于消防辅助用电设备(如屋顶的消防稳压泵)的末端切换问题,争议很大,不
少设计院的做法是电源自切箱后,再设一级配电箱(控制箱)。
答:消防稳压泵、消防电梯集水坑内的排水泵应在最末一级配电箱处设置自动切换装置;
在国标图集 04DX002 第 13 页明确指出:“最末一级配电箱指负荷附近的直配电源箱或上述设
备控制箱”。但是稳压泵采用箱泵一体化设备的,水泵的配电、控制均在一体化设备内,切换
装置无法设于其中,此时应将双电源切换装置尽量靠近箱泵一体化设备设置。
防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电设备,由于有特殊控制要求,一般会自配控制箱,
且由于数量多、布置分散、容量小,这些设备可以按照《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
第 13.9.9 条,在设备所在防火分区设置双电源切换装置,并按第 2 款要求配电至设备。
&"最末一级配电箱指负荷附近"你说的是这个负荷附近吗&
&关键是江苏审图为什么要加负荷附近这几个字,规范上没有&
<p id="rate_53" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3219帖子
二星高级工程师, 积分 3219, 距离下一级还需 781 积分
土木币6570
我爱喝绿茶 发表于
2013年江苏省审图问答
1.12 关于消防辅助用电设备(如屋顶的消防稳压泵)的末端切换问题,争议很大,不
&最末一级配电箱指负荷附近&你说的是这个负荷附近吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1620帖子
五星工程师, 积分 1620, 距离下一级还需 880 积分
土木币1662
我是来学习的 顶一个
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4478帖子
土木币9474
目前来说,江苏是要求就地设置,且在电源最末一级切换
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分224帖子
四星助理工程师, 积分 224, 距离下一级还需 26 积分
本人认为,不应该一概把消防用电设备的控制箱也当做其最末端配电箱,因为现在很多动力设备的控制箱是设备成套配置的,那么这个控制箱应该算是设备的组成部分(有些设备的控制箱就跟设备结合在一起的),除非是,把双电源切换装置也做到了设备控制箱里面了。至于消防设备的末端配电箱设置位置,本人比较同意应该设置在相关设备附近:相对便于发现、比较直观的部位。有设备机房的,应设于其机房内,如消防水泵房、消防电梯机房、消防风机房等等,同一机房内,性质、类型相同的设备,可以共用一个末端配电箱;没有机房的,如有的屋顶消防风机,甚至不需要机房的,如防火卷帘、应急照明负荷等,也可以按负荷性质、类型、区域,在适当位置设置共用的末端配电箱。一己之见,敬请指正。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10140帖子
土木币29859
各地要求不一样,标准图集也有明确说法
10周年站庆
高级工程师
中级工程师
新人进步奖
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)室内装修时建筑改变了用途,消火栓被划进了房间里面,这样消防能过么?
按投票排序
立管在哪里问题不大,毕竟是改造。消火栓还是移出来吧。否则通不过的。
不能,明确规定,任何情况下必须有两股水柱到达失火点,如果划到房间内,这样锁门的时候是无法快速对另一房间喷水灭火。除非每个房间内都两个消火栓,这个太浪费了吧。。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录楼道里消防柜可以改地方吗_百度知道
楼道里消防柜可以改地方吗
楼道里消防柜可以改地方吗
在保证消火栓保护半径的情况下可以由专业施工单位按规范改动