电容器老化后,电容器额定电流计算是增大还是减小

电容器组总电流怎么算啊 是单相额定电流的3倍吗 还是根3倍啊我说的是无功补偿用的电容器组,例如电容器组总容量是5400kvar,单台电容器的额定电压11/√3 系统电压10kv大哥 ,能给具体算下不,光说弄不明白啊星星连接时线电流不是相电流的根3被吗那6012KVAR的电容器组总容量
单相容量是2004
额定电压是11/√3
装置的总电流是315个多吗可他们选隔离开关为什么选1000A的啊
单台电容器的额定电压是11/√3 系统电压10kv,这说明你的电容器是星形接法的,所显示的总电流就是相电流。 总容量是5400Kvar说明每相是1800Kvar,相电压为10/1.732=5.77KV,则I=70=312A 你画个线路图你自己就明白了,你自己可以分析每组2004Kvar的电容,如果线电压为11KV的话是315A,选1000A的还要考虑短路分断电流,与变压器的最大短路电流有关。
为您推荐:
扫描下载二维码提高电路的功率因数,再感性负载上并联电容器,增加一条电流支路,问电路的总电流是增大还是减小?
一般情况下,总电流是减小了.因为通过电容和感性负载的电流相位相差90°,可以认为有一部分电流相互抵消了,因此在电源入口,总的电流减小了.当然,过补偿的情况例外.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加一条电流支路,试问电路的总电路的总电流是增大还是减小,此时感性元件上的电流和功率是否改变
你好:1、电容器并联在电路中,为纯电容性电流,并没有消耗有功功率.所以线路的有功功率不会改变.2、电感性负载电路中的电流,包括了无功电流,并联电容器进行补偿时,电路的电感性电流由电容器提供,所以并联电容器后,线路的总电流(视在电流)是减小的. 3、电感性负载的无功电流,是建立磁场的电流.并联电容器后,负载的感性电流由电容提供,而电感性负载本身的电流(视在电流)是不变的.
答题不易、满意请果断采纳好评、你的认可是我最大的动力、祝你学习愉快、☻
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电力电容器补偿的原理?_百度知道
电力电容器补偿的原理?
提问者采纳
电容柜切断电容后,电容内部仍带有大量电荷,未释放完时再次投入,残余电荷会使电容产生的峰值电压最高达额定电压两倍,对电气设备和电容器本身产生非常严重的危害。我们设计电容柜时都装有放电装置,电容器内的残留电压在缉辅光恍叱喝癸桶含垃电容器切断30s内降至50V以下。 为了减少正常运行过程中在放电电阻中的电能损耗,放电电阻的电能损耗不应超过1W(电网在额定电压时)。电压问题 当用电场所处于低负载时,电容器的补偿容量就会过大,使母线电压升高,而电容实际补偿容量和实际电压的平方成正比,电压升高会使补偿容量进一步增大,反过来又会使电压再升高,就会导致变压器,电动机等电气设备损耗增大,并影响使用寿命。通常是采用过电压保护或避雷器来对电容实施保护,其缺点是由于受器件本身的灵敏度影响,保护往往不够及时,我公司生产的无功功率补偿电容柜可通过控制器设定过压保护值,不仅更贴近用户实际情况,而且反应速度快,可有效保电容器,提高电容柜使用寿命。3、谐波问题
谐波电流叠加在电容器的基波电流上使电容电流有效值增大,谐波电压叠加在电容器的基波电压上使电容电压峰值增大,极易造成电容器损坏。而且并联电容器对谐波有放大作用,严重时会破坏电网正常运行。通常给并联电容串接一定的电抗器,改变系统阻抗的谐振点。 4、涌流问题    电容投入时一般会产生涌流,过大的涌流会使电容器温度升高,影响电容器的使用寿命,特别在投切较为频繁的场所,电容器的寿命会明显缩短。一般采用串联电抗器的办法,低压也可采用电容器专用接触器,大多数情况可以满足需要原理在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。襄樊赫特电气为您提供高低压电容补偿柜
提问者评价
相关专业回答
因为用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属于感性用电负载(如日光灯,变压器,电机等),这些感性负载使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能,当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象,低压电容补偿柜内的电容控制系统可根据用电负荷的变化,而自动设置电容组数的投入...
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
利用电容电流与电感电流的缉辅光恍叱喝癸桶含垃方向相反(矢量相对方向),以并联的电容电流来抵消电感电流,以使得总电路中电感无功分量减小,即相对的使功率因素提高