我们车间是做红外线的,为什么要有接地线为什么不能打圈啊?

1 Pages: 1/3& & &Go
坚持不懈,今生无悔
级别: 略有小成
发帖数量: 320 个
工控威望: 421 点
下载积分: 13010 分
在线时间: 358(小时)
注册时间: 最后登录:
我有一朋友,他们公司是给苹果公司加工产品的,苹果公司要求他们把工厂车间设备的接地线和防静电线分开,必须是两条线,但必须接在同一个大地接地点上.你们觉得他们的这个要求正确吗? 我觉得应该是两条线,两个不同位置的大地接地点才对吧.不知是他们错了,还是我错了? 欢迎静电专家学者讨论!
级别: 略有小成
发帖数量: 182 个
工控威望: 235 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 最后登录:
一个公共接地是可以的,如果有条件也可单独一个点。那样更安全
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
发帖数量: 362 个
工控威望: 407 点
下载积分: 2580 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 最后登录:
防静电都是另外找一个干湿合适的地方打一个接地桩,直接在一起是有风险的
liuhuaxing
做人不成功,成功是暂时的;做人成功,不成功也是暂时的。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 985 个
工控威望: 1083 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 最后登录:
苹果公司要求是正确的,这样可以消除保护接地线与防静电接地的电位差。
本帖最近评分记录:下载积分:+5(xtgm123) 是的,你说得很正确
级别: 探索解密
发帖数量: 98 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2195 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 最后登录:
重复接到啊
级别: 略有小成
发帖数量: 596 个
工控威望: 483 点
下载积分: 648 分
在线时间: 2210(小时)
注册时间: 最后登录:
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
发帖数量: 908 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 1867 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 最后登录:
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
级别: 略有小成
发帖数量: 287 个
工控威望: 318 点
下载积分: 18284 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 最后登录:
楼上的各述己见望更多的朋友参与阐述,以求正解期待中!
youfaralway
级别: 略有小成
发帖数量: 12 个
工控威望: 425 点
下载积分: 78 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第4楼liuhuaxing于 19:01发表的&&:苹果公司要求是正确的,这样可以消除保护接地线与防静电接地的电位差。基本同意四楼的
级别: 工控侠客
发帖数量: 510 个
工控威望: 2504 点
下载积分: 4136 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 最后登录:
工厂地与防静电地最好分开
级别: 家园常客
发帖数量: 529 个
工控威望: 577 点
下载积分: 10306 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 最后登录:
本帖最近评分记录:下载积分:-5(guochunyi) 勿发表无意义的帖子
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
发帖数量: 436 个
工控威望: 2448 点
下载积分: 7174 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 最后登录:
同意四楼的观点,如果不接在一起,哪么接地线和防静电线之间形成电位差,反而变得不完全,为何要分开走,哪也是因为安全考虑,接地线不仅仅是接地,有的时候往往还启着逼雷的作用。接地线有的时候还会把漏电引入地下,如果接在一起,哪么防静电线也同时会带电了,分开走也不会有干扰~~各位都说说自己的见解吧~
1 Pages: 1/3& & &Go1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 实习会员
发帖数量: 8 个
工控威望: 40 点
下载积分: 1333 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 最后登录:
请教一下同行,现在工厂车间生产时地线与工作零线之间有77V 的电压,有时碰外壳两个不同的设备之间有触电感,测量了一下配电间工作零线与各相的电压是UA=223 UB=227 UC=226,PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148,这是为什么?负载有大功率变频器55KW一台,直流电动机4台&& 37~90KW。请问同行是电源线不好还是,变频设备太多或者是哪相有接地的情况呢?
级别: 探索解密
发帖数量: 89 个
工控威望: 135 点
下载积分: 5536 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 最后登录:
PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148,先检查一下变压器的共地点连接点有没有坏的,看看变压器的高压侧电流还平衡吗?都没问题很可能是工作零线断线,(3相4线系统工作零线有重复接地的零线断线会出现这种现象,系统里存在保护接零和保护接地的设备也会出现)先查清楚变压器的共地点连线和接地体是否有效,你的供电系统属于哪种形在分析。
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客
发帖数量: 1502 个
工控威望: 4358 点
下载积分: 6786 分
在线时间: 605(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 略有小成
发帖数量: 446 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1540 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 最后登录:
工作零线的接电电阻太大
级别: 论坛先锋
发帖数量: 312 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 最后登录:
三相四线电压不平衡与零线有很大关系!
级别: 探索解密
发帖数量: 173 个
工控威望: 155 点
下载积分: 300 分
在线时间: 376(小时)
注册时间: 最后登录:
应该是零线回路有比较大的电阻,产生的电压降
级别: 实习会员
发帖数量: 29 个
工控威望: 35 点
下载积分: 2435 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 最后登录:
PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148 ,检查变压器高压侧三相电流
杨六杨家电工
级别: 实习会员
发帖数量: 10 个
工控威望: 14 点
下载积分: 139 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 最后登录:
零线电阻过大,可能线径太小,或者断线
级别: 实习会员
发帖数量: 8 个
工控威望: 40 点
下载积分: 1333 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 最后登录:
感谢楼上的回复:零线电阻过大,可能线径太小,或者断线----零线两组3*120+1*50电力铜芯电缆连接。&&&&&&&&&&&&&&&&你的供电系统属于哪种形式-------TN-C系统变压器中性点接地,车间设备外壳整体连接就近接地。
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发帖数量: 1658 个
工控威望: 6555 点
下载积分: 52066 分
在线时间: 2270(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第8楼cjh-09-19 09:35发表的&&:感谢楼上的回复:零线电阻过大,可能线径太小,或者断线----零线两组3*120+1*50电力铜芯电缆连接。&&&&&&&&&&&&&&&&你的供电系统属于哪种形式-------TN-C系统变压器中性点接地,车间设备外壳整体连接就近接地。我要问的是你车间接地线是在车间处有接地体引出的还是变压器中性点接地后引出的?你所说的问题,应该是C相有对地。以上两种情况,其实会引起你所说的问题的,都是从C相对地点到变压器中性点接地处之间的电阻太高。应重点检查接地线以及排除C相对地。
签名无效了,麻雀不见了!
级别: 工控侠客
发帖数量: 795 个
工控威望: 2759 点
下载积分: 2770 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 最后登录:
地线也没接好。
级别: 探索解密
发帖数量: 115 个
工控威望: 153 点
下载积分: 7060 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 最后登录:
变压器中性点接地不良。
1 Pages: 1/2& & &Go君,已阅读到文档的结尾了呢~~
2015年发电车间安规复习题&#40..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
2015年发电车间安规复习题(答案)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口焊接车间管理制度_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
焊接车间管理制度
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
乐清没有卖的。
有一家销售人体红外线测温仪比较好的公司 电话:7
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'

我要回帖

更多关于 为什么接地线上有电压 的文章

 

随机推荐