总功率300千瓦,100米距离,电缆埋地套管什么最好,用多大电缆

300千瓦要用多大国标铜芯电缆三相五线的,185平方国标铜芯电缆可以吗,20米距离
这个自己去求吧
为您推荐:
扫描下载二维码总功率300千瓦,选多粗的电缆线,单芯的好还是四芯的好?谢谢_百度知道
总功率300千瓦,选多粗的电缆线,单芯的好还是四芯的好?谢谢
输送大功率的电流,电缆线中的四根线离得很近,会不会产生大量的热量?
提问者采纳
用240平方以上的铜电缆。不然导线会发热烧坏,如果不在一起也行,但是不能用铠装电缆,必须是四芯在一起的
提问者评价
感谢支持!
其他类似问题
为您推荐:
电缆线的相关知识
其他2条回答
不知你是哪种敷设方式。电缆沟内单芯或一根四芯的都可以双240平方四芯铜电缆,直埋必须用铠装的。有电缆沟可以不用铠装电缆
如果是单台设备Ijs=300/(1.732*0.38*0.85)=536A。可以选用:1、如果架空走线,4芯340mm的YJV22铜芯电缆;2、如果直埋的话选用4芯300mm的YJV22铜芯电力电缆。建议采用两根电缆并联供电:架空方式或者直埋方式,2根95mm4芯YJV22铜芯电缆。如果是多台设备,则需考虑同时系数,电流会降低一点,再重新计算选择电缆。只要不超过电缆的载流量,不会产生大量的热量。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁256kw用电功率,用0.6/1kv铠装电缆埋地铺设,一百米长度,需配多大电缆?_百度知道
256kw用电功率,用0.6/1kv铠装电缆埋地铺设,一百米长度,需配多大电缆?
提问者采纳
256kw的用电功率,电流在珐顶粹雇诔概达谁惮京500A左右,建议使用铝缆较为经济,用两根150的并列运用,具体型号:YJLV22-3*150+1*70-0.6/1KV如果设备要求高,需要接地一并引入,那就用YJLV22-3*150+2*70-0.6/1KV即可,一定要双根并列
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
是380电压吗?至少需要两根3×120平方的铜线并接
电压是多少的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 埋地电缆套管 的文章

 

随机推荐