家里最没用的东西220电压量出来正常,却没用,为什么

家里的电是不是220V的,为什么人触电了没事,人的安全电压不是36V以下吗
家里的电是不是220V的,为什么人触电了没事,人的安全电压不是36V以下吗
经变压站之后的线路也是220V的吧,也就是进入每户人家之前的线路。还有就是什么是三相电,就是电力输送的电吗,跟家庭电路什么关系,好象用较大功率的设备不能用家庭电,而是从外面接入三相电,为什么?又是怎么接的?
在我们大陆家庭用电一般都是220伏的.
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
  以三相发电机作为电源,称为三相电源;
  以三相电源供电的电路,称为三相电路;
  U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;
  相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
  1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
  2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
  0.0 这个“单向三线”是火线L,零线N和接地线GND。L和N之间电压为220V交流电。也就是单相交流电。民用电源都是采用单相交流220V电压供电。
  (2)“双向三线”是指两根火线L1和L2加一根零线GND。L1和L2之间电压为380V交流电。
  “三相电有三根火线,双相三线有两根火线,在我远古的记忆中好象都只有一根火线啊(汗),要这么多火线有什么用啊”楼主只要分析和阅读下面的回答就会明白的:
  (3)“三向电”的的概念是 :详细点吧,我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
  任两相之间的电压都是380VAC,任一相对地电压都是220VAC。分为A相,B相,C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660VAC和6000VAC供电等)。
  1.1 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
  2.1 三相电负载的接法
  分为三角形接法和Y形接法。
  三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
  Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
  三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)
  2.2 三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
  注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
光这样说,你也不一定会明白,如果你有必要的话,最好还是请电工来安装,确保安全.
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
配电变压器一般从6KV或者10KV降压到400v,也就是380v的三相电。分为A B C N(零线),其中A B C 就是三相电俗称火线, 他们之间电压称之为线电压AB BC CA 为380v,而AN BN CN 就是相电压为220V.接入家里的电源就是220v。
当人接触NX线是并不一定有触电的危险,当触及火线时是要触电的。
较大功率设备一般用三相电源供电,这样电流小,如果非要用单相电供电输出同样大的功率,那么导线要求非常粗,很不经济。
你说触电了没事?你没有接地吧,这样就没有闭合电路,你死不鸟的
人触电,除了电压,流过人体的电流还要达到一定的值.人站在绝缘体上碰220V火线,因流过人体电流等于零,所以绝对安全;若穿一般鞋子碰220V火线,此时有一定电流流过人体,但不危及生命,人会条件反射缩回手;若赤脚站在地上去碰220V火线,那流过人体的电流刹那会要了你的命,你连条件反射缩回手的时间都没有.后使用快捷导航没有帐号?
查看: 3635|回复: 22
(求助)家里电压是250V,是否是线路问题?
_17_42_31_ProShot.jpg (48.96 KB, 下载次数: 12)
17:52 上传
今天家里有两个LED灯都烧了,于是买了个万能表。
然后测了一下家里电压,基本在250V-260V之间浮动。
又查了一下,家用电一般是220V,允许±10%,就是200V-240V。
我这个已经高出20%了。。。。。
线路接错,会不会导致电压升高啊?
还有,可以换开关,电表什么的来改变电压不?
首先检测一下你的万用表有没问题,如果没问题,可能是小区配电箱的零线接触有问题
好的,明天我再借朋友的万能表试下。谢谢。&
电压高找电力公司
有些地区电压特别高,福建普遍260多伏。
这么高烧家电啊&
这种现象一般来说是由于小区内三相用电分配不平衡,同时干线中零线断线或者接触不良。
这时,用户要向供电公司反映情况,他们有义务来修复。
明天换个万能表再测测,然后还是250V以上,我就去找电力公司。&
电压高,电费也会跟着上涨,电力公司的猫腻。
不至于吧,能多转几度电?&
电压这么高,电费高不说还会损坏家电的,立马找电力公司查一下
通过物业找电力公司调整高压侧分压开关。
相变低压侧有个电压调节旋钮,可以让物业的电工调一下。还有,量一下家里进线电压多少
电力公司只管供电到电表正常,小区估计只会管到小区外供电正常,特别是小区有变压器的,小区的话还是先找物业解决。
我这基本上在228,晚上十点后略高达到240。
不能解决的话可以考虑在入户上安装稳压器。
真高啊,再高个百十来伏可以直接用工业设备了
真高啊,再高个百十来伏可以直接用工业设备了
万用表有问题,换一个试试。
我这供电的单相220电压要求是+7%,-10%。一般像这种情况,简单的说你的电费交给谁,你就找谁解决。
一般变压器上有调节输出的端子,从变压器出来的二次电压,正常会高10% ,因为从变压器输出到用户,有线损,如果变压器二次输出正好调到220V,到用户终端线损压降后可能到不了 220V了,估计你是离变压器近,不过你那小区变压器安装时候可能调的也太高了。找供电局去你家测量下电压,让他们到变压器上调一下。
网站公告 /1
文玩导购站进入内测阶段
个人木工房开放申请
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.为什么中国家用电压是220V而美国的却是110V呢?
为什么中国家用电压是220V而美国的却是110V呢?
现在全球有好多个个电压标准.日本和美国他们用的是110V的电压.主要是因为大量采用交流发电机最早的是美国,当时受发电机绝缘材料的限制,只能造出110V的交流发电机,并建立110V电网,日本用的美国技术。后来随着技术进步,造出了220V的交流发电机(现在的交流发电机可直接电1万伏),因此后建立电网的我们国家就直接采用了当时最先进的220V-240V技术,而已采用110V-127V的国家由于全部更换为220V的电力系统代价过高,因而他们就只好沿用至今。
世界各国室内用电所使用的电压大体有两种,分别为100V~130V,与220~240V二个类型。 100V、110~130V被归类低压如美国、日本、等以及船上的电压,为此它的设备都是按照这样的低电压设计的,注重的是安全; 220~240V则视为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家.注重的是效率。& 根据一个实际国情而定,学过物理的人都知道电流热效应的损耗,是指在输送途中输电线上的损耗,这个损耗功率等于电流的平方乘以电阻通过这个我们可以看出输电线的电阻是固定的。那么就要减小输送电流了,因此只有提高电压,进而减小输送电流,从而达到输送时的损耗! && 电压高的好处是损耗小,功率大,一般小电器的使用范围100-240V,家电的话正负20伏电压问题都不大的,其实,110伏和220伏一样不安全,如果不注意使用,该电得还得电,36伏也没用~~~还有,也是和以前,可以说是受以前的影响,各国家最早使用的电压传统滞留下来,或者随着殖民统治带到了其他地方,造成世界各国电压不同,大致为100-120,200-230,工业电压比如中国240,因为工业需要较大动力,都会比民用电压高一些。&& 商用交流电最早的频率是60Hz,电压是110V,其发明者Nikola Tesla是美国人(移民),并且是受美国西屋电气公司老板的资助实现,商用交流电网也是在美国首次投入运营。美国是采用英制单位的,为计算方便采用了60Hz/110V的规格。 & 商用交流电大获成功之后,欧洲迅速引进了交流发电、馈电技术。欧洲除英国外均使用公制单位,为计算方便将频率改为了50Hz。后因110V电压较低,电网传输损耗较大,为改善这种状况,在交流电网没有大规模建设因而没有“负担”的欧陆国家,采用了220V的电压规格,这是由110V倍压而来,技术改造相对最简单,于是在欧陆国家就形成了220V/50Hz的交流电网标准。 & 中国最早的交流电网并没有统一的标准,只是局部的小型电网,设备由各发达工业国提供,规格五花八门。中国基本统一后,选定了公制为中国的度量衡标准,故电网的建设开始全面转向公制基础。1949年以后,中国的工业化全面转向苏联模式,电网建设也遵照苏联标准,而苏联采用的也是欧洲标准,于是220V/50Hz最终定为中国的电网标准。由于历史遗留原因,东北地区及上海市有部分原租界地区,用的是110V电压标准,直到上世纪60年代后期,才统一使用220V电压。以下是概况: 100V 仅2国 日本、朝鲜 110~130V 约30国 中国台湾、美国、加拿大、巴拿马、古巴、黎巴嫩、墨西哥等。 220~230V 约120国 英国、德国、法国、中国、新加坡、香港(200V)、意大利、西班牙、希腊、奥地利、荷兰、菲律、泰国、挪威、新加坡、印度、纽西兰、澳洲 注1:采用220~230V电压的国家里,亦有视地区需要并用110~130V电压等情形,如瑞典、俄罗斯
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号电阻是怎么回事?电压是220,电流2.15,我算的电阻是102,可为什么我实际测量的电阻是127呢?在电压和电流数值不变得的情况下~电阻会变吗?
如果你测量的方法和使用的仪器都正确的话,可能是以下几点因素的综合:?
一:电阻是有误差的,标的阻值和实测的阻值是有点差别的,一般是1%-5%以内.但是也不会差这么大.?
二:电阻的阻值会随温度升高而升高,只要不是很烫手的,变化也不大,可以不计.?
三:这个220伏应该是市电的电压吧,市电的电压是有波动的,有时到二百三十几伏都是正常的,你测电压和电流的不同步,导致有误差.?