21:09:22 | By: 欧姆龙 PLC ]
21. KEEP不动做自动充气信号送到keep端,但keep不动做,不知为什么,请指教。plc 型号为cp1h
点击下载本问题相关附件
因为自动充气信号1.10是常闭点,所以应该是当没有给入自动充气信号 时,keep指令就置ON了,然后当给入自动充气信号 时,即1.10置ON时,KEEP就复位了,程序仿真过了,就是这个逻辑
22. 再请教朱老师一个变址寄存器的应用实例朱老师,你好!上次的提问程序里我把NEXT语句也给忘粘贴上去拉,不好意思,感谢指正!还有您提到的,IR7+本来也是有+号的,我上传时也给漏掉拉。关于那个红色部分,其实是我偷懒没写上去,它和上面的程序是一样的,只是地址递增了1而已。共计九六段。我的要求是通过300.00控制T600,T700再对700.00置ON和OFF,再通过300.01控制T601,T701对700.01置ON OFF,依次类推,和朱老师的理解是完全一样的。现在的问题还是老问题,就是300.00 ON 700.00延时ON,300.00 OFF,700.00瞬时OFF(我需要它也延时OFF),拜托老师再指教一二,不胜感激涕零~~~  *291 小潘
点击下载本问题相关附件
因为你KEEP指令用的,IR8+,而当前面的条件,IR6+和,IR7+都为OFF时,此时IR8的地址不会递增,所以出现这个问题,我帮你程序改了一下,用DR0的偏移对IR8做递增寻址就可以了,参考上传程序
点击下载本问题相关附件
23. CJ1MCPU22脉冲:速度和脉冲输出指令采用微分输出,控制为脉冲加方向,独立模式,脉冲形式相对,脉冲数D300 #500,我采用您提供的方法暂停,假如暂停时输出#300脉冲,重新启动后,输出脉冲数会怎样?
之前我们的技术人员所说用任务方式是可以保持位状态,而不是暂停脉冲脉冲指令一旦导通就会全发完的后停止或是用INI等控制指令停止建议用绝对脉冲方式先INI定义原点,然后可以通过INI停止脉冲输出,之后重新导通一下脉冲指令,走绝对位置
24. 请教(接上问)请求帮我检验一下这样写程序是否可行,不足之处请指教。0.05为ccw模式开关0.06为cw开关条件为0.05 ON 时0.06 OFF
点击下载本问题相关附件
不好意思,不是很清楚你要表达什么意思,两条SPED指令都是CW方向输出的,且两条PULS SPED指令完全一样,请问你要通过10.00,10.01还有0.05,0.06达到一个什么样的目的,执行什么样的输出?
25. 请帮忙请求帮我检验一下这样写程序是否可行,不足之处请指教。
点击下载本问题相关附件
你好!你的程序编译后没有大的问题,只有两处重复输出,请检测他们的逻辑性是否冲突,不影响程序的运行。
26. 我用一BCD数值减去另一BCD数值,值与1进行比较如得到负数能不能比较?不能的话怎么解决?我现在用CJ1M,加减和CQM1H不同请问是不是+B,和-B两个指令?+B---ADD,-B---SUB是吗?
BCD码无法进行带符号的比较,建议用16进制的计算后再用CPS指令进行比较应该是+BC和-BC指令,因为ADD和SUB指令是带CY的计算
27. CJ1M的PLC用于流量控制,流量计输出4-20MA,调节阀输入4-20MA,阀位反馈4-20MA.用PID指令.如何实现双回路控制.给定值,反馈值应设置在哪个地址.有没有例子?谢谢!!!
这个可以通过串级PID控制来实现,主PID控制指令输入信号是流量计,输出信号作为辅PID控制指令的设定值,阀位反馈给辅PID的输入最后辅PID指令的输出给模拟量模块输出控制调节阀。地址不是关键,地址只是通过模拟量输入模块(这个地址根据模块是固定的)给到PID指令计算后再给输出模块,输入输出模块地址是根据单元号固定的,这个可以参考一下模拟量模块操作手册,PID指令的参数地址可以随便设,只要不和其他地址冲突,先参考一下PID指令用法
28. 我用到CNT计数器的当前值,请问如何读取,即PV值如何读取。
CNT的当前值对应的通道就是C*(计数器号)
29. 我刚学欧姆龙PLC,不知如何中断编成,请给一个例子.
PLC是CJ1M的吗?使用MSKS指定定时间隔中断,第一个操作数设为14或15,第二个操作数是间隔时间,间隔时间单位在设置的时序栏里设置。然后在程序里添加一个中断任务,属性里编号选为中断任务02或03,要和第一个操作数的设置对应,在中断任务里编写方波程序。具体可以先参考CJCS指令手册里关于MSKS指令的介绍
30. 软件问题高工好!我问的问题在附件里,谢谢!
点击下载本问题相关附件
因为在第一次I/O刷新的时候,B1的状态是off,没有输出的,A的状态被程序读取到,然后程序运行,B1被导通,在第二次的I/O刷新的时候,B1输出。在一个扫描周期里面,I/O只是被刷新一次的。
31. 请问小数4.353,怎样写入梯形图中,如何知道它的浮点数形式?
你是否是看到omron的浮点占用两个通道数据,然后以特定浮点方式存储,所以问4.353在内存通道内实际16进制是多少?如果是PLC在线,监控或编程模式,双击内存,看到内存窗口,选择左下角地址,看到监视和强制状态,双击监视,看到监视条,在地址中输入例如D100D101,然后右键D100以浮点显示,然后再右键D100,选择设置值,输入4.353,最后再右键D100,选择以16进制显示,那么D100和D101显示的就是4.353的浮点16进制表示方式
32. 如何反转?程序如下,如何编程步进电极才可以反转。
点击下载本问题相关附件
你赋值的脉冲个数是FFFFF830定义-2000?但是定义负值是用于绝对脉冲的从正转且为反转,你这样做:用INI停止脉冲输出后,脉冲数还是用正转的值,改变pls2中第2个操作数为#0010即可,重新触发pls2即可
33. MOVB指令在何种情况下应用
MOVB指令是将一个通道中的某一个位传送到另一个通道的某一个位。例:MOVB D100 #0C05 D200 将D100的第05位传送到D200的第12位。如果D100=#0200,则指令执行后D200=#1000
34. 16进制转10进制命令是什么?比如把d10中的16进制数据转为10进制
可以使用BCD指令,可以把BIN数转换成BCD数。
35.SFT移位寄存器指令怎么用OMRON &CJ1M中的SFT移位寄存器指令怎么用?请看我的程序。当按第一次“开始”按钮时,中间位“步1”动作。按第二次时,中间位“步2”动作。按第三次时,中间位“步3”动作。如何使用SFT指令
点击下载本问题相关附件
36. 我帮你作了一个demo自己仔细看一下
点击下载本问题相关附件
37. 请问 程序 谢谢请问附件程序里的CONT指令在监控和运行模式下,设定时间不会执行,在编程模式下可以,请问问题出在哪里??&
点击下载本问题相关附件
设定时间不会执行是什么意思?编程模式下程序是不执行的。
38. PLC型号是C200HX,关于INT中断编程手册种给定义了两种模式中断(中断输入单元0和中断输入单元1),我知道这肯定是外部的中断,但是我不明白这两种中断有什么具体的区别。恳请各位指点,谢谢
C200HX的PLC,要实现外部输入中断功能,一定要加C200HS-INT01(8点 直流输入模块)的中断输入单元。C200HS-INT01模块最多装两块,所以在INT指令中有中断输入单元0和中断输入单元1
初始化为什么在所有的模拟量中的断线报警及初始化OK继电器条件成立了为什么没有输出
点击下载本问题相关附件
&您指的具体是哪里没有输出?请将详细情况描述一下; & 还有就是您上传的程序中“加料系统”中的MOV指令还未编写完成,请将程序编译正确之后再传入PLC,然后将PLC状态切换到监视状态之后再看看是否有输出
40.那C++BL 最多能自加到几位数,能否一直加下去!
能自加到,逢9进1,用两个通道来存放自加的值第六章 欧姆龙 PLC指令系统及编程_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
第六章 欧姆龙 PLC指令系统及编程
上传于||暂无简介
大小:2.88MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
欧姆龙PLC指令集讲义.ppt
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 355 点
下载积分: 797 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
图片: =600) window.open('/attachment/Mon_63_40b6b.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
如图所示,C200的计数器,每次失电后重新上电,C200的当前值会变成零。当我把那一条计数器程序删掉后,C200的值失电后还能保存。现在的疑惑在于,我PLC没有外接任何输入,所以C200的复位端输入肯定是断开的,程序上不会复位C200的输入。CP1H 的计数器都是断电保存的,有谁能够解释这个现象??真是见鬼了,今天我尝试了下,把一个能够断电保存C200数值的PLC用PLC备份功能把程序备份出来,然后写到另一个同样型号的PLC里面,结果C200的数值就不能保存,很奇怪,很诡异!!PLC型号是CP1H-XA40DR-A,测试的时候PLC都是只供电,外部输入都没接各位高手,您见过这种情况没,您能解释不!![ 此帖被qj_wgx在 08:16重新编辑 ]
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 355 点
下载积分: 797 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
怎么沉了啊
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 355 点
下载积分: 797 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
难道没人知道么
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄
发帖数量: 1691 个
工控威望: 5371 点
下载积分: 20270 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 最后登录:
你不是把一个值传送到C200了吗?
这个人很懒,什么也没有留下!
hjc1261135
级别: 刚进门槛
发帖数量: 29 个
工控威望: 61 点
下载积分: 100 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 最后登录:
你用的你这个指令时可逆计数,跟CNT减法计数不一样,上电计数值为零,后者为最高值。
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 355 点
下载积分: 797 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第3楼yamqq于 08:20发表的&&:你不是把一个值传送到C200了吗?绝对没有,因为我删了那条计数指令,数值就能保存了,本来PLC使用过程里这个值也是能保存的
我一直在努力
级别: 网络英雄
发帖数量: 277 个
工控威望: 5005 点
下载积分: 3388 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 最后登录:
有待高手一解
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 355 点
下载积分: 797 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第4楼hjc14-03-18 10:50发表的&&:你用的你这个指令时可逆计数,跟CNT减法计数不一样,上电计数值为零,后者为最高值。这位兄弟说的不错,我验证了一下。但是我那个机器实际运行的时候这个值却是能够保存的,很奇怪,还没找到原因,谢谢了!
级别: 刚进门槛
发帖数量: 53 个
工控威望: 83 点
下载积分: 1242 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 最后登录:
設定那看是不是有勾選功能有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0取消試試看吧 =600) window.open('/attachment/Mon_022_a66e.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" > =600) window.open('/attachment/Mon_022_43cad25be871192.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >&&引用引用第7楼qj_wgx于 15:49发表的&&:这位兄弟说的不错,我验证了一下。但是我那个机器实际运行的时候这个值却是能够保存的,很奇怪,还没找到原因,谢谢了!
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 355 点
下载积分: 797 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第8楼thomaslin于 16:57发表的&&:設定那看是不是有勾選功能有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0取消試試看吧 [attachment=119013].......哥们多谢了,这么有心,受教了
级别: 略有小成
发帖数量: 270 个
工控威望: 355 点
下载积分: 797 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
真是见鬼了,今天我尝试了下,把一个能够断电保存C200数值的PLC用PLC备份功能把程序备份出来,然后写到另一个同样型号的PLC里面,结果C200的数值就不能保存,很奇怪,很诡异!!PLC型号是CP1H-XA40DR-A,测试的时候PLC都是只供电,外部输入都没接各位高手,您见过这种情况没,您能解释不!!
marygreat123
级别: 探索解密
发帖数量: 88 个
工控威望: 121 点
下载积分: -59 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 最后登录:
没看明白是啥意思
1 Pages: 1/2& & &Go欧姆龙PLC比较表登录(CTBL)指令说明及使用举例
添加时间:
来源: | 阅读量:24
提示: ①指令说明。比较表登录(CTBL)指令说明如下。 ②指令使用举例。比较表登录(CTBL)指令使用如图7-36所示。 当常开触点0. 00由断开转为闭合时,上升沿@CTBL指令执行,登录D100为首通道的目标值比较表,并将高速计数器O的当前值与比较表中的目标值进行比较,当计数器的当前值为500时,与目标值1相等,将马上执行中断任务1程序
&&& ①指令说明。比较表登录(CTBL)指令说明如下。
&&& ②指令使用举例。比较表登录(CTBL)指令使用如图7-36所示。
&&& 当常开触点0. 00由断开转为闭合时,上升沿@CTBL指令执行,登录D100为首通道的目标值比较表,并将高速计数器O的当前值与比较表中的目标值进行比较,当计数器的当前值为500时,与目标值1相等,将马上执行中断任务1程序,当计数器的当前值为1000时,与目标值2相等,马上执行中断任务2程序。
&&& 图7-36&&& 比较表登录(CTBL)指令使用举例
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源: