总三相四线漏电开关跳闸闸的原因

欢迎来到合肥装一网!|
400-800-0011转10551
漏电开关跳闸了怎么办?漏电开关原理及接线图详解
日期: 16:49:20
浏览次数:
家居装修安全是业主们最关心的问题,电路问题关系着人们的生命健康,必要的电路保护器可以使人们远离电老虎的伤害。这时很多业主都会选择安置漏电开关,在发生电路故障或者触电情况发生时可以有效避免对人们的伤害。日常生活中漏电开关跳闸了怎么办?是什么原因又该如何解决?在接线时该注意哪些事情?合肥装修网为您详解。
五、漏电开关接线图
TN系统可以划分成三种接线方式即:
TN25系统:整个系统的中性线与保护线分开连接。
TN 2C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。
TN 2C2S系统:整个系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的, 后一部分是分开的。
另外一种正确的漏电保护开关接线方式叫TT 系统,指的就是配电网低压侧的中性点直接接地, 电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。
漏电保护开关接线方法不管是TN还是TT,在安装的过程中都必须严格区分出中性线N和保护线PE,三级四线或者是四级式漏电保护器的中性线,不管其符合侧中性线有没有使用,都应该将电源中性线链接到保护器的输入端口。要求经过漏电保护开关的中性线不得作为保护线,不得重复接地或者接设备外露可导电部分,保护线也不能接入漏电保护开关。
六、漏电开关接线注意事项
漏电保护器的安全运行要靠一套行之有效的管理制度和措施来保证。除了做好定期的维护外,还应定期对漏电保护器的动作特性(包括漏电动作值及动作时间、漏电不动作电流值等)进行试验,做好检测记录,并与安装初始时的数值相比较,判断其质量是否有变化。
在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。
漏电保护器一旦损坏不能使用时,应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误动作和拒动作,其原因一方面是由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由,应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件。
总结:以上就是专家为大家讲解的漏电开关的远离、接线方法及跳闸原因分析及处理,帮助大家掌握安全用电原则,把控家居小器件的安全使用方法,希望帮助广大业主打造更加安全的家居环境。想了解更多装修资讯请关注合肥官方网站了解,更多精彩装修知识为您呈现!
快速获取装修报价
简装 精装 豪装
400-800-0011转10551
周一至周日:08:00-22:00
装一网触屏版
装一网微信公众号
开通运营城市分站600多个,加盟分站400多家;装饰公司VIP超1.2万家,家居建材VIP超1.6万家;——为上百万的装修业主提供服务。
400-800-0011转10551君,已阅读到文档的结尾了呢~~
家用漏电断路器发生频繁跳闸的..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
家用漏电断路器发生频繁跳闸的原因和查找
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口||||||||||
||||||||||
查看: 8456|回复: 13
父母住的房子里的电表老跳闸,可能是啥原因啊
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
新买的房子,父母偶尔才过去住一下的,上个月正好过去,洗澡的时候,电没了,家里面配电的开关没跳,还以为停电了,后来看别人家有电,才想到出去看爱面的电表,发现电表跳了,合上闸,供电正常,后来白天又跳了一次,想着可能是哪个电器有漏电,最有可能的猜是燃气,带防漏电开关的,就让老爸不用热水的时候把他拔掉,由于赶时间,他们也不多住,就没继续查了,昨天老爸晚上又给我打电话,说又跳了,热水器啥的都拔了,电话里我也没辙,我就说先把、空调啥的不用的都拔了吧,等我回来看。
大家看看除了拔电器用排除法,具体还能怎么测,用万用表量零线、地线的电压,看压降是否220V;量每个电器插线的零线、地线电阻?
对了,家里面的漏电开关我试着去戳了,不跳,难道是漏电开关也坏了,所以漏电开关不跳,外面的电表跳了?电表跳闸除了漏电还有啥原因?
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 l17010 于
13:58 编辑
先换一个有把握的好开关试下。
装修以后出现这种问题真伤脑筋;实在不行把开关的漏电保护功能废了吧。个人意见,仅供参考。
阅读权限35
在线时间 小时
先看一下账户里还有钱不,如不欠费,查一下漏电开关,如不正常,换漏电开关后查火线和零线哪一路漏电
阅读权限120
在线时间 小时
你没有表达明白,电表里是空开还是漏保?多是电表的开关有问题。
阅读权限50
在线时间 小时
房子有没有PE线 也就是地线,如果有地线,你看看是不是零线和地线搞混了,或者搞在一起了!实在没有,你换下零线和火线位置,还不行,临时使用建议不要带漏电保护的空开.潜水泵之类的设备不适应用带漏电保护器的空开的!
阅读权限50
在线时间 小时
补充下:是不是家里电流设备比较大?外面空开比较小?屋里的空开比较大?
阅读权限40
在线时间 小时
谢谢楼上两位老师,是楼道的电表跳,电表被供电局用塑料外壳封死的,闸处做了个塑料盖子,掀开可以操作闸门的,去掉漏电保护功能估计不太好办
阅读权限40
在线时间 小时
除了电器有问题,电线也会有问题的。我家就试过是电线有问题。(零、火、地)三根线都两两都有电阻说明了电线绝缘有问题,因为卫生间比较潮湿线的质量不过关就会发生这事。换线了就好了。
阅读权限35
在线时间 小时
还有,我朋友家的事,说是装修合不上闸,我去测量,插座盒相线被潮湿的涂料封住了。
阅读权限40
在线时间 小时
除了电器有问题,电线也会有问题的。我家就试过是电线有问题。(零、火、地)三根线都两两都有电阻说明了电 ...
都是墙里面的暗线啊,那搞鬼啊,把墙砸了?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司写字楼总开关是三相四线漏电开关,常跳闸 - 广州人持证电工吴伟祥水电维修网
当前分类:
写字楼总开关是三相四线漏电开关,常跳闸
更新时间:
&&点击数:
&&&&&&&&&&&&&提供专业电工技术上门服务
向全国范围内的网友提供;
总漏电开关跳闸
的故障技术交流咨询(付费咨询;30元左右手机充值或工行转帐。付费是随缘的,您认为值得就付费,不值得就不付费,不论与否,我都接受您的来电交流咨询,广交全国朋友。)广州电工吴师傅。
三相四线总漏电保护开关多数用于整层楼或者整幢大楼的总电源控制.它的作用是用来保护供电线路的安全,漏电保护部分是用来防止被保护部分的电线(多数指火线)意外地与金属支架,壳架,棚架,墙壁,大地接触而有可能发生火灾事故,这种开关能自动跳闸,切断电源,防止事故的发生.
&&& 但是要注意,这种漏电开关是不保护人身安全的,因为它的漏电动作电流在50MA(毫安)以上,而保护人身安全的漏电动作电流是在30MA(毫安)以下.
&&& 三相四线总漏电开关所选购的动作电流值越小,动作越灵敏,随之而来的就是很容易就跳闸.
&&& 通常市面上出售的三相四线漏电开关的漏电动作电流值有如下两种规格;
&&& 1; 漏电动作电流200MA(毫安)
&漏电不动作电流50MA(毫安)
&&& 2; 漏电动作电流100MA(毫安)
&&&&& 漏电不动作电流50MA(毫安)
&&&&& 漏电动作时间小于0.1S(秒)
&&& 想购买漏电动作电流大于200MA(毫安)以上的,通常只能向厂家订货了,市面上一般是没有现货卖的.
&&& 我上门维修的工作经历中,使用100至200A(安)三相四线漏电开关的场所都在200至1000平方的办公楼或商场仓库.使用这类漏电开关对于防止电线火灾是很有效的,但针无两头利;线路过长,墙壁房间潮湿这是引起漏电开关跳闸的原因之一,在该漏电开关保护之下,如果使用的电脑数量在50至200台之间,因为漏电而跳闸的机会显著增大,会令到使用者尤其是部门主管人员烦恼不已,请来物业电工也没能解决问题,坐卧不安,这是我上门维修工作中接触到的共同特点.
&& 有用户问我;三相四线漏电开关出来的电源线之后我们还有许多个分路漏电开关,而分路漏电开关的漏电动作电流更加灵敏(30MA)动作时间小于0.1S(秒),为什么分路漏电开关不跳闸呢?
&& 解释;这是因为汇聚累加到三相四线总漏电开关的漏电电流已接近或超过开关的漏电动作电流(50MA毫安),开关便会不定时跳闸.
&& 解决的方法;检查清楚三相四线漏电开关的出线能否达到该用电量(包含夏天开空调)的安全过流量,查看电线是否穿在线槽或电线管可靠的绝缘,防火,防老鼠咬.然后,将该三相四线总漏电开关更换成不带漏电保护的普通空气开关,这样该项总开关就不会因为线路漏电(正常允许的漏电电流)而频繁跳闸.
&&& 下一步;必须在各个分支路上安装漏电动作漏电30MA(毫安)的漏电开关,这样就能保障该漏电开关之下的线路的防止人身触电及火线对地漏电引起火灾.
&&& 经过这样改造的电路,还是达到安全要求的,运行起来很稳定,总开关不会跳闸了,这样的改造需要停电半天至一天,总费用约在2000元以下.
&& 我还经常去一些使用20&80台电脑的办公室维修,当中可能有4&7台空调,共同的故障特点是;漏电开关不定时跳闸,与开多少台电脑使用关系不大,我告诉使用者;你们有几十台电脑,已经是网吧模式了,供电方式应按照网吧模式来接线,即;总开关选用不带漏电保护的普通空气开关,而全部分路开关选用漏电开关,但还有一条最重要的;一个漏电开关最多带15台电脑,带10台以下更好,我解释给你知道为什么;因为电脑不论新旧,都有允许有少量的漏电电流存在,是专门用于消除电源带来干扰信号的,不了解这个原理,就无法为电脑提供可靠供电.
&&& 我接手维修漏电开关跳闸的个案经常是用户请上一手电工来为其维修,很多电工把跳闸的原因误认为是漏电开关的工作电流值不够大,更换成更大安培数的漏电开关,结果,跳闸依旧.有的排除不了故障,就选购漏电动作电流值更大一档的漏电开关,如果超出30MA(毫安)这个数值,是不保护人身安全的.
&&& 上门维修的经历中,见到越是名牌的开关,故障率越高,因为名牌开关是很多被造假的.
&& 强烈抗议抄袭本人原创文章,原创图片的低能电工
&& 我特别擅长维修或改造同时使用几十台电脑而出现漏电开关不定时无规律跳闸的故障.
&& 我运用网吧模式来解决这类故障.
以上是严重烧坏的漏电开关,是由于开关的质量差,安装压线时不够用力,没有把电线压紧所至.
&以上的配置用在20台以上的电脑上,很容易引起漏电开关跳闸.
&以上;几十台电脑使用这种配置的380伏总漏电开关是很不好用的,它会经常跳闸,且一跳闸,整个办公室或写字楼就全部没电了,我是经常应客户的要求去改造这类开关配置的.
&以上我在改造这个总开关箱,它不好用,经常跳闸.& 严重烧坏的开关
&别以为豪宅里的安装就一定很好,它当初找来的是土八路电工,价值几百万的豪宅电路的安装质量很差.
以上是旧式是开关配置,安装得当还是安全的.&&&&& 我在对这个开关箱进行改造,它容易跳闸.
&三个分开关都烧坏了,我同样是为他换是质量好的开关
&以上是我去更换一个总的漏电开关.
&以上这样配置的漏电开关,好用!因为它的总开关是不带漏电保护的,而各个分开关都带漏电保护,这样那一路有出现短路或漏电,只是该分路自己跳闸,不会使得全屋跳闸停电
以下这样配置的漏电开关,不好用!因为只要任何一路有短路或漏电,都会使得全屋跳闸停电.我经常为用户把这种配置的开关改造为上图的那种配置.
&我用的都是质量很好的开关,因为我不想返修,保证几年都没事.
以上我在维修这个漏电开关跳闸.名牌开关的接线工艺不好,照样会烧坏开关.
&上图照片左为改造前;用一个漏电开关管十多个空气开关,右图为改造后;拆除总的漏电开关,每个分开关都用了漏电开关,这样,那一路有漏电或过载或短路故障,只是该分路自己跳闸断电,不影响大局。
&&更多的维修安装照片请看我的网易博客相册;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
共有评论 4 条
请问吴师傅,有一种四线的楼道开关是带电脑模块的,它是不是对跳闸有记忆功能,当电流达到它初次跳闸的值的时候它就再次跳闸呢?
三相漏电保护器跳闸的原因&&
总结的很好,很实用,赞
吴师傅不仅工作技术好,还给年轻一辈的传经验,谢谢吴师傅
广州人持证电工吴伟祥水电维修网[04-28]家里漏电开关老跳闸。什么原因_鹭岛生活_厦门小鱼社区_厦门小鱼网
查看完整版本: [--
[04-28]家里漏电开关老跳闸。什么原因
各位鱼鱼,我们家的漏电开关老跳闸,不知道什么原因,有时候家里的电器基本没开也会跳闸,找不出原因,找小区的电工,电工也是饭桶,说不懂电,呵呵,我都无语了,现在都不懂找谁了,房子是2005年装修的,装修的人跑哪里去都不懂了,你们谁知道比较了解家用电方面的介绍一下
专业水电维修已PM。电话:
用电量大了,换大一点的漏电开关。
不要花钱,这样解决:1,关不所有电源开关;2,打开空气开关;3,一个一个打开电器及照明开关,开到哪个遇到空气开关跳闸时,就证明那个电器或者是那部分线路问题。。。
用久了开关也会坏的如果东西都没有开还是跳多数开关坏了,换一个就可以了
不是线路问题就是空开问题,要嘛线路老化,潮湿了,自然跳,可以按照3楼的作法,全部断开,再一个个合上,假如没有立马跳,那就比较蛋疼了,慢慢排查去吧
漏电开关会跳至少说明漏保还是有用的,每一次的漏保跳脱都是救了你一回。
我上次也是这样的。逐一排除法就好了,最后我发现是一开抽油烟机, 就跳闸了。然后把油烟机关了, 就不跳了。
回 楼主(粉嘟嘟的梦) 的帖子
会不会是短路了,比如某个地方线路接错了。我遇见有电工把零线和地线接反引起跳闸的,最后还是我这个门外汉重新接,汗颜!
某个电器短路了!
引用 引用楼主粉嘟嘟的梦于 11:34发表的 [04-28]家里漏电开关老跳闸。什么原因 :各位鱼鱼,我们家的漏电开关老跳闸,不知道什么原因,有时候家里的电器基本没开也会跳闸,找不出原因,找小区的电工,电工也是饭桶,说不懂电,呵呵,我都无语了,现在都不懂找谁了,房子是2005年装修的,装修的人跑哪里去都不懂了,你们谁知道比较了解家用电方面的介绍一下
查查哪有短路,没有的话,把开关换一个新的。
可以按3楼的方法查一下
某个电器短路了。重点查一下热水器(有可能二次接地)、洗衣机、冰箱。
估计是线路漏电,然后造成短路,就跳闸了嘛。这个很难弄了,一段一段查。
你什么电器都没有用的话,也会跳,那么肯定是电线的绝缘体破了!这个比较麻烦!
电器正常的话换个空气开关就好了,很简单我自已换过...记得换前楼下的总开关要关掉...
三相不平衡。估计一相少许接到地了,漏电了。
N线和地线混接了吧
电工不懂电,这个很搞笑。。。。
回 18楼(小小大强) 的帖子
我遇到的就是零线和地线接错导致的跳闸。电工接的,够汗颜吧!
漏电开关老化了,换一个就好了。
用户被禁言或禁访,该帖自动屏蔽!
换个空压开关~
回复 17楼 jasontsau 3相不平衡都出来了。我晕。。感情你家用的是三相交流电啊。
不要花钱,这样解决:1,关掉所有电源开关;2,打开空气开关;3,一个一个打开电器及照明开关,开到哪个遇到空气开关跳闸时,就证明那个电器或者是那部分线路问题。我一个小女子&& 就是这样解决的
可能空气开关老化!
分几段测试下,空开先全拉下来,一个一个的推上去,看是哪个地方的空开跳闸,再试试跳闸那区域的电器,一个一个试。
一个一个打开电器及照明开关,开到哪个遇到空气开关跳闸时,就证明那个电器或者是那部分线路问题。
查查哪有短路
1、线路漏电2、电器漏电3、用电功率太大
楼主,查到了原因么?