三相四线制漏保后又装这三相漏保,想用照明线路结果接上就跳闸

三相四线漏电保护器下端接带漏保的照明为什么老跳闸_百度知道
三相四线漏电保护器下端接带漏保的照明为什么老跳闸
提问者采纳
C =İB + &#304,即照明回路电流远远大于保护器额定漏电动作电流最大值三相四线漏电保护器接照明线;A,即三相不平衡;A,以接A相为例。这种情况应该使用两项漏电保护器,这时流过探头的电流为&#304,流过探头的电流为İA + &#304,保护器投运不上
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
跳闸的相关知识
其他3条回答
答:你的电路有漏电,
没有明白你的意思呀,不管怎样,如果你想用漏电开关的话,漏电开关下的电器必须都要经过漏电开关才行的呀!不能在其它地方接0线……
满意答案都不对!!!只可能是你照明的相线接的漏电保护器下,零线接到公共端子上了,零线没有经过漏电保护器,漏电保护器就会判断为漏电了,当然会跳闸。最简单的比方:漏电保护器就像一个电流均衡检测装置,电流只要在容量范围内,出去多少安电流,就得回来多少安电流,相线流出1A,零线就得回来1A,如果零线接到公共端,或者漏电保护器零线输出端做了重复接地,就会马上跳闸。当然,如果照明线路有地方漏电了也会跳闸的,但绝对不会说三相四线漏电保护器就不能接单相负载的!建议满意答案的那位自己亲自试一试!!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家用漏电保护器跳闸了怎么办?家用漏电保护器接线图来啦!
家用漏电保护器跳闸了怎么办?家用漏电保护器接线图来啦!
现代家居运用了越来越多的电器设备,电路问题一直是埋藏在人们生活中的大隐患,选择一款优质的家用漏电保护器是必要的,很多业主反映在日常生活中经常出现漏电保护器跳闸的情况。那么家用漏电保护器跳闸了怎么办?家用漏电保护器该如何接线?在接线时该注意哪些细节呢?下面重庆装修专家为大家详细介绍下家用漏电保护器的正确接线方法,帮助大家远离电老虎的危害,打造更加安全的用电环境。电器的安全隐患是无处不在的,防止电器漏电是关乎家人生命安全的大问题,选择一款好的漏电保护器可有效降低家居安全隐患的发生,为业主的生命安全保驾护航。下面重庆装修专家为大家详细介绍下家用漏电保护器的工作原理、正确接线方法及跳闸原因分析方法,帮助大家搭建一个更加安全的家居环境,拒绝安全隐患。PART1、家用漏电保护器工作原理及保护原理分析漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触点保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。下面小编将从以下两个方面为大家讲解漏电保护器原理。一、工作原理将剩余电流动作断路器手柄扳向接通位置,通过接通机械机构带动动触头向静触头运动并与静触头可靠接触,接通电路。1、当线路发生“过载”故障时,“过载电流”使“热双金属片”发热弯曲并推动“杠杆”使得“机械锁定机构”复位,“动触头”迅速离开“静触头”,从而实现分断线路的功能;2、当线路发生“短路”故障时,“短路电流”使“瞬时脱扣器”动作,铁芯顶杆推动杠杆使得锁定机构复位,实现分断功能;3、当线路发生“剩余电流”(漏电)或“触电”故障时,“零序互感器”输出的信号触发可控硅导通,使剩余电流动作断路器在极短时间内切断电源,从而实现剩余电流保护功能。二、保护原理1、过载保护(1)保护元件:热双金属片。(如上小型断路器实物图所示)(2)热双金属片:是一种由复合材质制成的随温度变化而发生形变的双金属片。原理是:由于各组元层的热膨胀系数不同,当温度变化时,膨胀系数较高的主动层(由锰镍铜合金、镍铬铁合金、镍锰铁合金和镍等制成)的形变要大于膨胀系数较底的被动层(由镍铁合金等制成)的形变,从而使双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,则这种复合材料的曲率发生变化从而产生形变。(3)保护原理:热双金属片串接在开关电气的线路中,当线路发生过载故障时,流过双金属片上的过载电流会转变成热能,双金属片发热变形弯曲,当弯曲到一定程度时(整定值),弯曲的双金属片推动“杠杆”使得“机械锁定机构”复位,“动触头”迅速离开“静触头”,从而实现分断线路的功能,保护线路、设备的安全和防止发生电气火灾。2、短路保护(1)保护元件:瞬时脱扣器(电磁式脱扣器、电磁铁)(2)瞬时脱扣器:即没有人为延时动作的脱扣器。此种瞬时特性的过电流保护通常能无选择性地迅速切除短路故障。(3)保护原理:瞬时脱扣器的线圈串接在开关电气的线路中,当线路发生短路或严重过电流时,过电流超过瞬时脱扣整定值,电磁脱扣器的线圈产生足够大的磁力,克服铁芯原有的弹簧力,吸合铁芯,铁芯顶杆推动杠杆使得锁定机构复位,实现分断功能,保护线路、设备的安全和防止发生电气火灾。PART2、家用漏电保护器接线图PART3、家用漏电保护器接线方法及错误接线方式一、漏电保护器接线方法:1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流;选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。二、漏电保护器接线错误方式:1、用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作。2、一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作。3、装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电,由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。4、单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。5、被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极、漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。PART4、家用漏电保护器接线注意事项1、漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。2、漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。3、安装带有短路保护的漏电保护器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。4、安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。PART5、家用漏电保护器选择技巧1、符合国家技术标准目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:******,符合标准:BG6829一86”如果在说明书上找不到此字样,一定不要买。2、选择的产品技术性能指标适合家庭生活用电需求额定电压、频率、级数漏电保护器额定电压只有220v与380v两种,家庭生活用电属于电力单相,所以电压为交流220v/50Hz。漏电保护器有2、3、4三种等级,一般家庭使用选择2级就可以了。3、额定电流、过电流脱扣器额定电流主流的漏电保护器的额定电流规格比较多,但是过电流脱扣器额定电流只有10A、16A、20A三种,在选购的时候要注意,交流电为220V的工作电压,用户可以按照1kw负载5A的电流粗鲁计算出漏电保护器的额定电流。通常情况下可以按照0.85~0.9倍的额定电流值确定为过电流脱扣器额定电流值。4、额定漏电动作电流额定漏电器动作电流指的是保证漏电保护器不许动作的漏电电流值,被分为三个等级,家庭用漏电保护器需要选择高灵敏度的才能保证身体和财产的安全。≥30mA,高敏度漏电保护器;100 mA>30 mA,中灵敏度;>1000 mA,低灵敏度。5、额定漏电动作时间与额定漏电动作电流最大漏电分断时间对应,单相漏电保护器的额定漏电动作时间有三种,即≤0.1秒、PART6、家用漏电保护器跳闸了怎么办?漏电保护器跳闸原因及预防方法一、漏电保护器跳闸的原因1、检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其绝缘就会下降,这是引起保护器跳闸的原因之一。2、由于照明电器如控制开关、插座等长时间使用,也会使其自身绝缘下降,导致相线接地而引起保护器跳闸。3、空调、冰箱、微波炉、电熨斗、电热水器等用电器的内部导线或接线端子绝缘破坏,导致相线接地,引起保护器跳闸。4、室内暗敷线路接头处理不当或施工过程中造成导线绝缘破坏,在一定时期,随着导线使用期限的延长或过载等因素使原本绝缘薄弱的部位绝缘程度更加下降?熏导致相线接地,引起保护器跳闸。二、保护器跳闸的防范措施1、保护器避开淋雨、湿度较大的位置安装。2、当照明电器的控制开关、插座等在通电瞬间有电火花时,请停电检查其接触部分的接触情况,避免因接触不良导致电弧破坏控制开关、插座等的绝缘。3、当电冰箱、空调、电饭煲、电熨斗等用电器引起保护器跳闸后,排除其漏电故障,以免永久性接地或瞬时接地引起保护器持续或间断跳闸。4、室内导线暗敷时,导线接头处采用接线盒,且线头绝缘处理良好。接线盒与接线盒间的导线不得有接头。重庆装修网总结:以上就是重庆装修专家为大家讲解的家用漏电保护器的原理分析、详细安装方法及相关问题解决方法,希望帮助广大业主打造更加安全的用电家居环境,为家人的安全保驾护航。
发表评论:
TA的最新馆藏漏电开关经常跳闸的原因是什么
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
漏电开关经常跳闸的原因是什么
被浏览989次
我来帮他解答
开关过载,开关额定电流选择不匹配。
开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。所以给以下建议。
拔掉开关负载侧所有负载,然后观察开关是否跳闸。
如果线路在工作中跳闸,一是有可能是用电器问题,也有可能是开关本身问题。
所以如果条件允许,建议更换一个试试看。
家用漏电开关总跳闸原因有:
安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。
电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。
漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。
线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入管线所致。
1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.
2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.
3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.
4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关
可爱的橙子&回答:应该是漏保坏了,脱扣机构不能正常自锁造成误跳。
因为,脱扣机构上有一组双金属片能在过载时跳闸保护电路,当有电流通过双金属片产生变形推动拖扣机构动作,机构已不能正常自锁,很小的电流可能就动作根本没有达到过载电流。
可爱的橙子&回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就
是这路线路有问题,找个懂电的给你查查.
要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来)
直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题.
还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要
一追再追&回答:漏电保护器经常跳闸的原因:1、需要先排除2、3级配电箱的PE、N线接线混乱、错误的因素,确保系统是TN-S或TN-C-S; 2、检查1、2、3各级漏电断路器的灵敏度,按照你介绍的情况,1级应该在500mA,2级应该在150~300mA,3级应该在30mA(接设备的终端箱出线断路器);
大大大峻&回答:漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。
1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否保护动作。
2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动作。3、请专业电工检查,很快就能解决问题。
xiaoping123&回答:第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
快速发布需求&找到专属设计
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()漏电保护开关跳闸了,怎么恢复供电啊?-爱福窝装修论坛
漏电保护开关跳闸了,怎么恢复供电啊?
漏电保护开关跳闸了,怎么恢复供电啊?
其它类似问题
漏电保护开关跳闸了,怎么恢复供电啊?请登陆后使用
只需一步,快速开始
吧友自助信息发布区,请自行甄别
查看: 2891|回复: 67
只用一根火线解决三相进户断零烧电器问题可行否?帮看我的改造 ..
据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在哪里不放心。
因为顶楼是复式,一楼有地下室,面积很大,所以统一三相进户。
而我的房子其实也不大,在楼层中间,150平米。
算了一下,一个柜机,4个挂机,不可能同时开。不用电热水器,电磁炉。用电量也不是很大。
1、三相里我能不能只取一根火线,其它两根包好,用一个2P总开关,然后和其它单相进户一样配电?
这样做的话,断零也不会形成380V回路,不会烧毁电器,漏电也没那么危险?
原来的配电箱里是4P空开40A,旁边还有一个4P空开25A应该是给接三相空调用的。
我准备把这两个4P空开去掉,换一个2P的空开作为总开关。
因为电表和电表旁的空开还没去看过多少A,进户线也不知道是多少A的。
2、从4P 40A空开能不能看出是多少A的导线?
3、如果我只取一根火线可行的话,2P空开应该多少A?
4、如何换算的?
下面图片是我的改造方案,左边是原来的配置,右边是修改方案。
两个个4P开关去掉,换1个2P空开。
5、厨房用电可能比较多,所以加一个25A的漏保,原来是16A?
6、厨房是单独插座一路,还是插座+照明一路?
再加一个32A的1P+N空开,作为柜机的开关(纯开关),因为墙上已经准备装一个桂器的32A漏保。
下面一排的话,两卫生间可能用厨宝,换成20A的漏保。
7、多出来的漏保变成2路照明,客厅餐厅阳台一路,三个房间(厨房)一路?
8、另外的20A,16A,16A漏保作为3路插座回路?客厅餐厅阳台,3房间,两路就够了吧。剩下16A的漏保备用?
空气开关.jpg (239.14 KB, 下载次数: 4)
20:39 上传
德力西是明智选择,正泰的空开就是垃圾&
<p id="rate_315" onmouseover="showTip(this)" tip="你的帖子对我太有用了,太谢谢你了&果果 + 1
" class="mtn mbn">
1、作为一名专业电工我来回答你的问题一下,首先零线断路不会形成380V,只有零线接触不良并且其它两相有负载的情况下可能会出现电压升高或降低,专业术语叫中性点偏移;进户线采用三相四线,这样说明有些地方肯定是需要380V,比如说5p空调;
2、空开那块,不建议进行改动,照明最好不要安装漏电,机柜不要采用1P+N,直接采用2P空开就可以了,毕竟机柜上已经有漏电保护
3、40A空开一般可以配6平方或者10平方的铜线
4、照明与插座绝对不可公用一条线路,插座必须有漏电保护,照明不需要,而且插座容易跳闸,但是这时候灯不可以关闭;
5、柜机还是要使用漏电断路器,墙上那种漏电插座做工都很一般
总结一下,原来配电是没有问题的,三相电已经进行了平衡负载,你乱改容易把进线烧坏,切记切记
求加好友,以后有问题问你&
led一闪一闪 为啥&
1、三相一般是用电量大的,还有就是要用到三相设备。
我的情况是用不到三相电啊,不装中央空调,柜机也装220V就可以了,3P。三相接进来感觉没必要。
但是如果三相都接进来的话,就有烧的可能啊,三相负载前面的零&
<p id="rate_024" onmouseover="showTip(this)" tip="这么好的东西,太谢谢你了,马上去看看&果果 + 1
" class="mtn mbn">
电器多,三相取平衡,勿忘
关键是电器不多。
柜机一个,挂机估计暂时装2个。
电热水器不用,用燃气的。
没多少功率,估计不超过7KW。&
进屋不是16平方线?
16*1000=16KW 你能用完?
进屋不知道多少啊。
现在就是看了下空开在纸上谈兵。
下次要找电工和物业看看导线是多少的,电表那是多少A的。
16*1000=16KW 是怎么算的&
用量肯定不大,柜机1个,挂机估计最多同时开2个。
没有电热水器,电磁炉。
主要是想用单相,有没有问题。&
电器多,三相取平衡,勿忘
关键是电器不多。
柜机一个,挂机估计暂时装2个。
电热水器不用,用燃气的。
没多少功率,估计不超过7KW。
主要是看只取1相是否有问题,没问题就行,功率不是问题,没那么大用电量
进屋不是16平方线?
16*1000=16KW 你能用完?
用量肯定不大,柜机1个,挂机估计最多同时开2个。
没有电热水器,电磁炉。
主要是想用单相,有没有问题。
插座和照明最好别一路
零线不经开关,做好接线端子,是不会有问题的,电表前断了找供电局赔去
接线端子如果出问题呢?总不放心。
电表那的零线出问题,电表出来的零线出问题应该可以找物业吧,不过到时候撕逼总不是个事情。&
完全可以,变压器又不是你家的,三相不平衡也是物业或者政府的事,工厂自己有变压器的接线时才会考虑三相平衡
电表出来的零线出问题,电表那的空气开关那的零线出问题,进户后4P开关那的进线零线出问题,4P开关那的出线零线出问题,都会导致烧电器吧?这个找谁去。到时候估计还是扯皮自己修。
单相入户的话就没这个问题,因&
三相平衡可以减小零线电流,不要私自更改线路,这里边规范很多,弄不好就要出问题&
<p id="rate_024" onmouseover="showTip(this)" tip="你的帖子对我太有用了,太谢谢你了&果果 + 1
" class="mtn mbn">
完全可以,变压器又不是你家的,三相不平衡也是物业或者政府的事,工厂自己有变压器的接线时才会考虑三相平 ...
三相平衡可以减小零线电流,不要私自更改线路,这里边规范很多,弄不好就要出问题
又不是整栋楼都改,就他一户人家,最大功率能用到5kw已经算高了,对于整个变压器来说根本就是毛毛雨&
关键是我的用电量不大。我是被大户型三相了,顶楼的复式和1楼的地下室。
零线也要过电流是吧,如果零线导线功率够的话,就没问题吧。&
1、作为一名专业电工我来回答你的问题一下,首先零线断路不会形成380V,只有零线接触不良并且其它两相有负 ...
1、三相一般是用电量大的,还有就是要用到三相设备。
我的情况是用不到三相电啊,不装中央空调,柜机也装220V就可以了,3匹。三相接进来感觉没必要。
但是如果三相都接进来的话,就有烧的可能啊,三相负载前面的零线任何一段出问题就麻烦了。
2、照明安装是怕以后换灯的时候防止触电。准备在吸顶灯里装几组LED改造版。柜机为什么要用2P呢?那个1P+N就是个开关,墙上的桂器32A好像也有分断能力,不知道算不算2P的。
3、4P 40A是不是代表每相导线都是40的功率?用2P的话要不要换算,是不是换算下来要变大?
4、那厨房的照明就不和厨房插座放仪器,厨房照明放下面一排去。
5、墙上的是苏宁买的桂器,好像安装工推荐的就是这个。关键是如果配电箱里装漏保连柜机的话,如何实现连接柜机?是留一段导线到时候直接接柜机上,还是柜机的导线和墙内导线接起来。2段导线如何接,是不是有专门的接的东西的,因为就这么焊接或者拧一起的话是不是会导致发热出问题。
我觉得三相是没法平衡的吧,因为你不可能每相都在使用的,比如空调就开了一个,插座什么也没差,如果零线出问题还是很危险。
只要我的总功率不大,进线能够承受,应该没问题吧
完全可以,变压器又不是你家的,三相不平衡也是物业或者政府的事,工厂自己有变压器的接线时才会考虑三相平 ...
电表出来的零线出问题,电表那的空气开关那的零线出问题,进户后4P开关那的进线零线出问题,4P开关那的出线零线出问题,都会导致烧电器吧?这个找谁去。到时候估计还是扯皮自己修。
单相入户的话就没这个问题,因为只用一相,出问题也是供电公司那的零线。三相进户,这个零线问题就延长到我家里来了?
谁跟你说的零线断开会烧电器?零线断路无法形成回路,怎么可能烧电器?还有短路的话早跳闸了,你担心是多余的&
零线不经开关,做好接线端子,是不会有问题的,电表前断了找供电局赔去
接线端子如果出问题呢?总不放心。
电表那的零线出问题,电表出来的零线出问题应该可以找物业吧,不过到时候撕逼总不是个事情。
三相平衡可以减小零线电流,不要私自更改线路,这里边规范很多,弄不好就要出问题
关键是我的用电量不大。我是被大户型三相了,顶楼的复式和1楼的地下室。
零线也要过电流是吧,如果零线导线粗细够的话,就没问题吧。
零线应该不会太细吧,设计给大电量的户型用的,零线也得留余量,到时候去看看导线面积多少。
进屋不是16平方线?
16*1000=16KW 你能用完?
进屋线不知道多少平米啊。
现在就是看了下空开在纸上谈兵。
下次要找电工和物业看看导线是多少的,电表那是多少A的。
16*1000=16KW 是怎么算的
进屋线面积你一看就知道多少平的啊,大小很名显的&
进线单根能承受是可以。不过用三相就算零线断了也不可能出现直接380加在电器上的情况
没有380V也会升高不少吧,看当时的负载平衡性。
是不是要同时考虑火线和零线面积。&
<p id="rate_024" onmouseover="showTip(this)" tip="这么好的活动,太感谢你了&果果 + 1
" class="mtn mbn">
进线单根能承受是可以。不过用三相就算零线断了也不可能出现直接380加在电器上的情况
没有380V也会升高不少吧,看当时的负载平衡性。
是不是要同时考虑火线和零线面积。
你为啥要考虑用三相怕零线接触不好呢,人家进线三相四线到你家的端子上肯定是完全接好的,你自己装修接线过程中把零线接的稳一点,该焊的地方焊起,基本不会有问题啊。零线面积单相电中是和火线选择一样大的。&
麻痹的 赚吧真是人才济济啊,我等啥都不会的能和你们一起混赚吧真是光荣
麻痹的 赚吧真是人才济济啊,我等啥都不会的能和你们一起混赚吧真是光荣
没有380V也会升高不少吧,看当时的负载平衡性。
是不是要同时考虑火线和零线面积。
你为啥要考虑用三相怕零线接触不好呢,人家进线三相四线到你家的端子上肯定是完全接好的,你自己装修接线过程中把零线接的稳一点,该焊的地方焊起,基本不会有问题啊。零线面积单相电中是和火线选择一样大的。
关键是网上看见烧电器的事情有点恐怖。而且我也用不到三相设备,用电量也不大。
配电箱没拆开来,所以看不见电线。到时候去看看进户线和电表功率再说。&
Powered by

我要回帖

更多关于 三相四线漏电开关跳闸 的文章

 

随机推荐