冷库控制系统自动控制降温失灵 怎么回事???

冷库不降温怎么回事_百度知道
冷库不降温怎么回事
他们会给您方案解决,您可以保修给您做冷库的公司,可能是制冷剂漏了等原因很多原因
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
压缩机效率低、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,制冷能力不足 6、系统中的制冷剂量不足,制冷剂流量过大或过小 51、冷库由于隔热或密封性能差,差不多就这些原因啦、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降 4,制冷量不能满足库房负荷要求 俺是运行氨制冷系统的,传热效果下降
3、节流阀调节不当或堵塞,导致冷量损耗大2
估计是漏制冷剂了
你那是什么系统的?不降温时的吸气压力多大?
您可能关注的推广
冷库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
大型冷库自动控制技术的现状与发展论文
下载积分:600
内容提示:大型冷库自动控制技术的现状与发展论文
文档格式:PDF|
浏览次数:4|
上传日期: 20:58:54|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
大型冷库自动控制技术的现状与发展论文
官方公共微信冷库技术规格_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冷库技术规格
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 1096|回复: 10
10P冷库降温慢,求助
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
10皮冷库.最多降零下9度,电流15,环温29,高压14,低压0.3,7号膨胀阀。最初原因膨胀阀堵清洗后出现故障。散热器清洗完美。请教一下是什么故障
阅读权限40
在线时间 小时
查清膨胀阀堵的原因
阅读权限35
在线时间 小时
冰堵了吧。
阅读权限40
在线时间 小时
库温-9度R22制冷剂低压应该1.7公斤左右压力,应该缺制冷剂
阅读权限35
在线时间 小时
华能维修服务 发表于
库温-9度R22制冷剂低压应该1.7公斤左右压力,应该缺制冷剂
但是高压高了
阅读权限35
在线时间 小时
冷库新手谢谢了
阅读权限110
在线时间 小时
但是高压高了
请规范自己的专业,压力的单位也不写,到底是MPa还是kg?
R22 制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度约-14度左右,对应的压力约为0.307MPa绝压=0.207MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.0.25MPa表压左右,低压压力过低,制冷量下降,库温下不去。
先把膨胀阀的调节杆调回至中间部位,以后不要随便调动了。低压过低,足以说明系统中的制冷剂不足!待制冷剂加足了,回气压力就会与当时库温下的蒸发温度(压力)基本相对应。
如果压力单位是公斤,风冷式冷凝器,环温29度,冷凝温度应比环温高10~15度,即为39~44度,对应的冷凝压力1.498~1.690MPa绝压=1.398~1.596MPa表压,你的高压为14公斤,反应得一点也不会高。
阅读权限25
在线时间 小时
R22 制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度约-14度左右,对应的压力约为0.307MPa绝压=0.207MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.0.25MPa表压左右,低压压力过低,制冷量下降,库温下不-。。不理解扣除压损,不是O,2以下多?,怎么变o,25了。还有它原来加到0.3的怎成氟少了。???
阅读权限25
在线时间 小时
大师多指点。搞糊途了。
阅读权限20
在线时间 小时
冷库制冷剂不是用R22,你看看主机有标,看好了告诉俺,俺会指导你,明白吗?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司

我要回帖

更多关于 冷库温度控制器 的文章

 

随机推荐