30的工字钢承受力计算公式。1。5米·一头没有支点压点能承受多少

25#的工字钢,两头有支点,工字钢从支点起算跨度5.3米,我想问中间2.65米的位置能承受几吨重,附计算式,
陨落zXS83H
25a#的工字钢:h=250 b=116 d=8 断面积=48.5 cm*2 Wx-x=402 cm*3集中载荷时,最大弯矩KM=PL /4=1.5*P*530cm/4=200p cm (取安全系数为1.5,抗拉强度为 s= 40kg/mm*2 ) 按材料力学公式:[ s]= KM/W 代入:s=40kg/mm*2 =200p cm /402 cm*3=P/200mm2.得出 P=8000kg答:跨中可载重8吨
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
工字钢悬挑悬挑,工字钢悬挑,悬..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
工字钢悬挑
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口160工字钢外挑空四米处能承重多少?客厅想挑空做一个复式间隔层.计划用16号工字钢一头插进另外一个房间的外墙壁.预计需要8.5米长一根,中间放在梁上做支撑点儿.外挑空四米不做支柱.另外一个房间四米宽,客厅这个房间五米宽.留下一米空间做楼梯,梁的位置刚好在中间.用两根工字钢距离一米一根.原本墙边有一米固定走廊,上面用木板搭台做地面,再铺设木地板.g估计意思开始没表达清楚,要是175的工字钢呢?
宵夜剴吏16
7.5KN极限了 σmax=Mmax/γW+N/A ≤f式中 Mmax -- 截面承受最大弯矩值,Mmax=31.968kN·m;
W -- 主梁净截面模量,W=141cm3;
γ -- 截面塑性发展系数,γ=1.05;
N -- 主梁的轴力,N=0kN;
A -- 主梁截面积,A=26.1cm2;
f -- 钢材的抗弯强度设计值,f=215N/mm2;经计算得出σmax=31.968×106/(1.05××103/N/mm2>f=215N/mm2主梁的正应力计算值σmax=215.927N/mm2大于钢材抗弯强度设计值f=215N/mm2,不满足要求.
7.5KN?太专业了,就告诉我实际是多少KG就好了。刚看了下1KN等于100KG?这样理解正确吗?不满足要求。是什么意思?意思是这个方案不行?这个平台上铺设的是木板。不是混凝土其他的重的东西。
就是你箭头所指位置的重量最大750公斤