进线开关和母联开关三取二回路开关图怎么画

10KV双回路配电房一路外线停电、怎样启动另一路电源供电、停电的外线来电时怎么样换回来?_百度知道
10KV双回路配电房一路外线停电、怎样启动另一路电源供电、停电的外线来电时怎么样换回来?
双回路配电房高压柜一般有三取二闭锁,当一路停电后,只需要将该回路进线分闸,再合上另一路进线就行了
分哪一路刀闸
是不是联络柜、分哪个开关
双电源应该有主用进线柜,备用进线柜和联络柜,联络柜不要分,主、备用进线柜哪一路有电就合哪一路就行了
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
一路停电,合上另一路电源,应按拉开停电线路侧进线开关如果有母联开关
双回路的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三组供电源(两个变压器,不同电网的和一台发电机)对两组负载供电,平时是一个变压器对一组负载供电,但是供电总不正常要不这个变压器停电就是另一个停,或者两个一起停,有什么好的办法能在一个变压器停电时让两组负载共用一个变压器,或两个变压器都停电时,可用发电机对两组负载同时供电?求方法,材料等!
采用备用电源自动投入装置,前提是三个电源均可带全部负载,具体方式可以设置为:1、正常运行时,两个变压器各带一组负载,两组负载间设母联开关,开关在运行位置断开状态,当一路电源失电时,断开这一路电源所带负载进线电源开关,合入母线联络开关;2、发电机是否指柴油发电机?若为柴油发电机,则发电机在第1条两种工况下均不启动,柴油发电机的电源开关可设两台或一台,区别为,两台时,每组负荷均接入一台开关,一台是,只在一组母线上接入一台开关.工作方式:1)一台开关时:两组母线各自设置低电压监测装置,当两组负荷母线均失电时,启动柴油发电机,同时断开两组母线变压器进线开关和母联开关,当发电机启动后电压正常时,将发电机开关同时合入,发电机即可带两组负荷;2)发电机设一台开关接入一段母线时,两段负荷母线均失电时,断两段母线进线(开关),母联合入(断开状态合入,未断开保持),再发电机开关合入,发电机即可带两组负荷.三电源自投装置逻辑较为复杂,同时受各电源容量限制,以上是在假设容量全部满足情况下可采用此种方式,两变压器电源和发电机电源开关之间还应设置相互闭锁回路,根据负荷重要程度决定负载停电时间,比如负载非常重要,就要考虑快速切换,采用快切装置,考虑发电机是否正常旋转备用等运行方式.材料可选备自投装置,两母线变压器进线考虑采用三取二控制回路,备自投装置国内生产厂家较多,如需快速切换可采用深圳智能快速三电源切换装置SID-40B等设备,启动逻辑需具体情况具体制定了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码& & 一、在检修操作中防误回路危险点分析及对策
& & 以某变电站的10kV设备均采用中置柜形式进行分析,其10kV母联、10kV主变进线间隔为开关柜与隔离柜配置。以10kV母联间隔为例,电流互感器装于开关与隔离闸刀间,具体电流互感器装设在10kV母联开关柜后下柜内,如图1中的U。在母联内的电流互感器检修操作时,将开关小车、隔离小车分别拉至柜外,用验电接地小车分别推入开关柜与隔离柜,在验明确无电压后合上接地闸刀,满足检修要求,如图2 中的接地线。
1:低压二次电缆走线槽
L:避雷器(选装)
U:电流互感器
T:低能量电流互感器(选装)
& & 根据五防要求,此类电流互感器检修操作应满足以下防误闭锁要求:(注:只讨论本间隔防误)
& & 1.10kV母联开关小车推进机构闭锁开放:
& & 10kV母联隔离小车在工作位置
& & 验电接地小车不在10kV母联隔离柜内工作位置
& & 2.10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放:
& & 10kV母联开关小车在试验位置
& & 验电接地小车不在10kV母联开关柜内工作位置
& & 3.10kV母联开关柜验电接地小车推进机构闭锁开放:
& & 10kV母联隔离小车不在工作位置
& & 4.10kV母联隔离柜验电接地小车推进机构闭锁开放:
& & 10kV母联开关小车不在工作位置
& & 5.验电接地小车上地刀操作闭锁开放:
& & 10kV母联开关柜、隔离柜内靠电流互感器侧静触头无压
& & 以上为10kV母联间隔开关柜与隔离柜本身基本防误要求,未提到与相应母线的防误,根据开关柜厂家的不同,防误闭锁逻辑实现上可能有不同形式,但均应满足基本防误要求。
& & 二、防误回路的使用方案
& & 根据上文所述,10kV母联电流互感器检修操作的防误回路从无到有,从不完善到基本完善也经过一系列过程,下面我们讨论几个典型使用方案:
& & 方案一:A变电站防误回路方案
& & A变电站的电流互感器检修操作防误回路方案是一个早期技改工程,回路中10kV母联开关小车的操作满足了10kV母联隔离小车必须在工作位置的条件(图3,通过S9常开接点)。但在验收时发现当10kV隔离柜内验电接地小车在工作位置时,10kV开关小车也能操作到工作位置,即DS1电磁锁励磁,检查发现由于厂家设计验电接地小车不规范,验电接地小车推至工作位置时,把隔离小车工作位置接点S9接通了,厂家进行了整改。
& & 10kV母联开关柜内验电接地小车的操作,图3 中设置了2个&&条件,为10kV母联隔离小车在试验位置与10kV母联隔离柜内验电接地小车工作位置时可操作10kV母联开关柜内的验电接地小车,满足防误条件。
& & 10kV母联隔离小车的操作满足了10kV母联开关小车必须在试验位置的条件(图4,通过S8常开接点)。
& & 10kV母联隔离柜内验电接地小车的操作,图4中设置了2个&或门&条件,为10kV母联开关小车在试验位置时与10kV母联开关柜内验电接地小车工作位置时可操作10kV母联隔离柜内的验电接地小车,满足防误条件。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&

我要回帖

更多关于 回路开关 的文章

 

随机推荐